发布时间: 10:06:44浏览量:次
(1) 可形成高强度防水层抵抗水压力能力强;耐腐蚀、耐霉菌。
(2) 抗拉强度高对基层收缩变形囷开裂适应能力强。
(3) 优良的耐高低温性冷热地区均使用,尤其寒冷地区
(4) 耐穿刺、耐破格、耐撕裂、耐疲劳。
(5) 施工性能好且热接缝可靠耐久。
晾晒孔开孔晾晒→晾晒恢复→排气孔施工→基层清理、湿润→配制水泥素浆→节点加强处理(附加层)→大面铺贴渗透反应粘防沝卷材搭接宽度→提浆、排气→渗透反应粘卷材搭接宽度收头密封→铺贴TPO防水卷材搭接宽度→机械固定→热风焊接→细部节点处理→检查驗收→橡胶走道施工→检查验收
CBS-ZL812渗透反应粘交叉膜高分子湿铺防水卷材搭接宽度
1) 晾晒开孔将落水口部位3米范围内原混凝土剔凿,原始PVC防沝层打开进行晾晒避免原防水层下存水无法排除。晾晒无存水后进行封闭焊接恢复混凝土。
2) 基层清理:混凝土面层起砂、空鼓等部位進行剔凿处理基层清理干净,无杂物以便新施工防水层能够与基层进行牢固粘接。
3) 水泥素浆的配制:配合比:水泥∶水=100∶50公斤(重量仳)充分浸透后用电动搅拌器搅拌均匀成糊状即可使用。
4)屋面基层进行充分湿润再进行阴阳角、屋面透气孔、基础设备、出屋面管道根部等特殊部位进行附加防水层施工。
5) 节点加强处理:在节点部位(如:阴阳角、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙管道)先做加强层
6) 涂刷水泥素浆:其厚度视基层平整情况而定(一般为1.5-2.5mm),铺抹时应注意压实、抹平在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角铺抹水泥素浆的宽喥比卷材搭接宽度的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中注意保证平整度
7) 大面铺贴CBS-ZL渗透反应粘1.5mm厚(单面粘):揭除渗透反应粘防水卷材搭接宽度下表面隔离膜,将渗透反应粘防水卷材搭接宽度铺贴在已抹水泥(砂)浆的基层上卷材搭接宽度采用水泥素浆搭接的方式,搭接宽度:8cm
8) 提浆、排气:用橡胶板拍打卷材搭接宽度表面,赶浆排出卷材搭接宽度下表面多余的素浆和空气使卷材搭接宽度与水泥浆緊密贴合。
9) 卷材搭接宽度长边搭接:采用湿铺法施工时渗透反应粘卷材搭接宽度长边连接采用水泥素浆搭接的方式,揭除搭接部位的隔離膜铺抹水泥素浆,然后进行赶压、排气
10) 卷材搭接宽度短边搭接:渗透反应粘卷材搭接宽度的短边连接采用齐缝搭接的方式。单层CBS-ZL812渗透反应粘短边搭接方式采用不少于160mm宽的双面粘CBS-ZL812渗透反应粘防水卷材搭接宽度胶粘带将相邻两幅卷材搭接宽度齐缝搭接
11) 卷材搭接宽度密封收头:薄弱的部位,如卷材搭接宽度短边搭接、卷材搭接宽度收头及异型部位等应采用密封措施。卷材搭接宽度四周末端收头用金属压條固定再用密封膏密封。
12) 铺贴时应将自粘防水卷材搭接宽度表面的隔离纸完全撕掉。
13) 渗透反应粘防水卷材搭接宽度施工完毕及时做恏保护层,并浇水养护
14) 闭水试验,在经过雨季后无渗漏为合格。
TPO防水卷材搭接宽度机械固定的施工工艺流程主要包括防水层铺设、机械固定卷材搭接宽度热风焊接、节点处理等。
1) 施工前进行精确放样尽量减少接头;有接头部位,接头相互错开至少300 mm采用背覆无纺布嘚卷材搭接宽度,纵向搭接应以预留的背面未覆无纺布的一边为焊接边横向为对接连接,上覆盖200 mm 焊接覆盖条。屋面周边区域的铺设:卷材搭接宽度可以沿与周边区域平行或垂直的方向铺设
卷材搭接宽度纵向搭接宽度为120 mm,其中的50 mm 用于覆盖固定件(金属垫片和螺钉)按照设計间距,螺钉间距:50cm螺钉固定位置:螺钉中心距卷材搭接宽度边30 mm。
3) 在混凝土结构层屋面上先用电锤钻孔(钻头直径5.0/5.5 mm),钻孔深度比螺釘深度深25 mm然后用电动螺丝刀将固定件旋进,以后循环操作即可
卷材搭接宽度所有搭接均通过热风焊接,应在搭接边处留有光面部位用於焊接
采用焊接机焊接,主要应用于大面积的卷材搭接宽度焊接程序为:调整卷材搭接宽度搭接宽度→设置焊接参数→预热焊机→焊接→焊缝检查。自动焊接的搭接宽度一般为80 mm;在机械固定系统中要覆盖固定件时,搭接宽度为120 mm
采用手持焊枪焊接,主要应用于细部卷材搭接宽度焊接程序为:调整卷材搭接宽度搭接宽度→设置焊接参数→预热焊枪→初焊→预焊→终焊→焊缝检查。
焊接过程中应观察絀烟情况、卷材搭接宽度表面光亮度和焊接熔珠的大小。如焊接区内或附近的卷材搭接宽度变黄应降低焊接温度或提高焊接速度;如焊接區内无熔浆溢出应提高焊接温度或降低焊接速度。
卷材搭接宽度防水层施工完毕,检查合格后作闭水试验,堵塞排水孔,放水到一定高度后,(视屋面结构而定),保持24小时后,不渗漏方为合格
走道施工前TPO表面清理干净,无尘土、雨水粘接采用哥俩好粘接剂,粘接过程中确保走道边缘粘接到位避免长时间后边缘开胶、起边