电容器组三相电流不平衡度计算的保护是什么作用??

电容器组不平衡电流保护用电流互感器的选用--《电世界》2007年09期
电容器组不平衡电流保护用电流互感器的选用
【摘要】:正 目前,电容器组的接线方式主要分为单星形和双星形。单星形接线方式的电容器组采用不平衡电压保护;双星形接线方式的电容器组采用不平衡电流保护。根据 GB 5《并联电容器装置设计规范》第5.8.6.4条规定:"准确级可按继电器保护要求确定"以及条文说明第5.8.6条规定:"其中电流互感器的准确等级可选10P 级"。规范中虽然没有对电流互感器的准确等级下了硬规定,但是提到可选10P 级。笔者认为根据 GB 《电
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM53;TM452【正文快照】:
目前,电容器组的接线方式主要分为单星形和双星形。单星形接线方式的电容器组采用不平衡电压保护;双星形接线方式的电容器组采用不平衡电流保护。根据GB 5《并联电容器装置设计规范》第5.8.6.4条规定:“准确级可按继电器保护要求确定”以及条文说明第5.8.6条规定:“
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
张文有,王红;[J];低压电器;2004年04期
李茜;刘欣;;[J];农村电工;2006年07期
韩亚慈;;[J];电气时代;2008年02期
孙新波;陈花玲;姚成;;[J];电力电容器与无功补偿;2008年01期
王琦;;[J];电力电容器与无功补偿;2008年02期
周存和;;[J];电力电容器与无功补偿;2008年02期
韩亚慈;;[J];起重运输机械;2008年06期
赵宝军;;[J];石油和化工设备;2008年03期
Josef RTheo van de SFrans van R;[J];电子设计应用;2009年04期
丰博;;[J];机电信息;2010年30期
中国重要会议论文全文数据库
俞俭书;;[A];二○○三年电力电容器学会论文集[C];2003年
孙英涛;李成志;林冬皓;李永宁;;[A];山东电机工程学会第五届供电专业学术交流会论文集[C];2008年
谭俭;陶毅;梁锦;;[A];2010年西南三省一市自动化与仪器仪表学术年会论文集[C];2010年
夏熙;刘洪涛;;[A];电动车及新型电池学术交流会论文集[C];2003年
徐林峰;;[A];2004年电力电容器学会论文集[C];2004年
安昌萍;刘斌;林伟;;[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
韦朝奥;;[A];2012年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2012年
魏玲艳;陈温良;贺满潮;;[A];2012输变电年会论文集[C];2012年
俞俭书;朱友谊;;[A];二○○二电力电容器学会论文集[C];2002年
杨昌兴;杨立川;华水荣;;[A];2010输变电年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
李阳;[N];电子报;2007年
刘华勇;[N];国家电网报;2010年
钱宏;[N];中国电力报;2003年
宋勇锋;[N];电子报;2005年
房金兰;[N];中国工业报;2003年
中国博士学位论文全文数据库
王艳素;[D];天津大学;2008年
戴冬雪;[D];哈尔滨工业大学;2006年
邓玲娟;[D];陕西师范大学;2013年
刘威葳;[D];华中科技大学;2011年
梁逵;[D];电子科技大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
王新伟;[D];沈阳工业大学;2012年
董建青;[D];浙江大学;2013年
孙思光;[D];华中科技大学;2011年
袁建明;[D];华东理工大学;2012年
平丽娜;[D];天津大学;2012年
王伟杰;[D];郑州大学;2010年
陈拓新;[D];华北电力大学;2012年
李虎威;[D];西南交通大学;2011年
郭欢;[D];陕西师范大学;2014年
李春雷;[D];华南理工大学;2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电容器组不平衡保护动作原因分析(论)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电容器组不平衡保护动作原因分析(论)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电容器运行中应有哪些保护?作用是什么?_电容器_中国百科网
电容器运行中应有哪些保护?作用是什么?
    电容器运行中应有哪些保护?作用是什么?
(1)熔丝保护,主要用于单只电容器保护,不影响整组运行。
(2)过流保护,主要是防止电容器组过负荷运行。
(3)不平衡电流保护,主要防止单只电容器在一相中损坏过多,造成双星形阻抗破坏。
(4)过电压保护,主要防止工频过电压和大气过电压。
(5)低压保护,主要防止电压低时,对电网的保护。