0.4KV电力10kv线路跨越高速公路公路时的对地距离是多少

0.4KV设计说明_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 0.4KV设计说明
0.4KV设计说明
一、 设计依据
河北省农网建设与改造0.4KV配电线路工程标准设计说明
本设计依据DL499-92《农村低压电力技术规程》、SDJ206-87《架空配电线路设计技术规程》,冀农电“1998.19号文”《河北省农村电网改造建设基本标准》等有关规定进行设计。
二、 气象条件
低压配电线路设计所采用的计算气象条件,根据河北省当地的气象资料,一般按V级气象区设计(采用10年一遇的数值),和附近已有线的运行经验确定。本设计选取最大风速为30m/S和25m/S两级。
三、 架空线路
1、 导线:
线路路径和导线的计算负荷,应结合农村电力负荷发展计划确定,一般可按5年考虑。路径选择时,要充分考虑路径短、跨越、转角少,施工、运行维护方便。配电线路采用的导线,应符合国家电线产品技术标准,严禁使用破股线和铁线。线路导线截面应认真计算且留有一定裕量,主干线路截面不得小于35mm2,导线型号选择钢芯铝绞线LGJ型。
2、 钢芯铝绞线的设计弧垂:
钢芯铝绞线的设计弧垂各地可根据已有线路的运行经验或按所选定的气象条件确定。考虑导线初伸长对弧垂的影响,架线时应将钢芯铝绞线的弧垂减少12%。
3、 绝缘子:
绝缘子应采用符合国标GB773-78 《低压架空线路绝缘子》规定的电瓷产品。针式、蝶式、悬式绝缘子的强度安全系数不应大于2.5。直线杆一般采用针式绝缘子P-6(或PD-1T),耐张杆采用蝶式绝缘子E-6型(或悬式绝缘子X-4.5)。中性线、保护中性线应采用与相线相同的绝缘子。绝缘子的稳定电阻值不应大于20MΩ
线路横担宜采用镀锌角钢横担,具体规格应通过计算确定.其规格不应小于∠5*50角钢。横担及金属附件加工后应热镀锌。
横担组装要平整,端部上下和左右斜扭不得大于25mm。
纯三相动力线路宜采用四线铁横担,为其发展予留。
5、 导线排列及档距:
导线一般采用水平排列,中性线或保护中性线不应高于相线,如线路附近有建筑物,中性线或保护中性线应靠近建筑物侧。同已供电区导线的排列顺序应统一。
线路档距:集镇和村庄不得大于50m。田间不得大于70m。
同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应大于0.5m。不同规格、不同金属和绞向的导线,严禁在同一个耐张段内连接。
6、 同杆架设多回线路:
10KV/0.4KV高、低压同杆架设时,横担间的垂直距离,不应小于数值为:直线杆1.2m;分支和转角杆1.0m。
0.4KV同杆架设的多回线路,横担间的垂直距离不应小于数值为:直线杆0.6m;分支和转角杆0.3m。导线与拉线、电杆间的净空距离,不应小于50mm。
7、 电杆和拉线:
电杆采用预应力钢筋混凝土电杆,电杆构造要求应符合国家标准。电杆埋深应根据图质及负荷条件计算确定,但不应小于杆长的1/6。电杆的倾复安全系数:直线杆不应小于1.5:耐张杆1.8:转角杆2.0。主干一般采用10m杆,分支可采用8m杆。
电杆组立后,杆位横向偏离线路中心线不应大于100mm。架线后杆身倾斜不应大于杆长的1%;转角杆不应向内角方向倾斜:终端杆不应向受力方向倾斜。
拉线采用GJ型镀锌钢绞线,强度安全系数不应小于2.0,截面不应小于25mm⒉。转角、分支、耐张、终端和跨越杆均应装设拉线。拉线一般固定在横担下不大于0.3m处。跨越道路(非公路)的水平拉线,对路面的垂直距离不应低于5m。
拉线的底把宜采用直径不小于16mm的圆钢制成的拉线棒,并热镀锌。
拉线盘需具有一定的抗弯强度,宜采用钢筋混凝土预制,其规格不应小于150*250*500mm。
电杆拉线必须装设与线路电压等级相同的拉紧绝缘子,强度安全系数不应小于3.0。
8、 基础:
拉线坑,杆坑的回填土,应每填0.3m夯一次,最后培起高出地面0.3m的防沉土台,在拉线和电杆易受洪水冲刷的地方,应设保护桩。
9、 广播线、通讯线不得与电力线路同杆架设。
10、 对地距离和交叉跨越:
导线对地面和交叉跨越的垂直距离,应按导线最大弧垂计算;对平行物的水平距离,应按导线最大风偏计算,并计及导线的初伸长和设计、施工误差。
导线对地面、水面、建筑物及树木的垂直和水平距离:村庄6m(垂直);田间(垂直);步行可达到的山坡3m(垂直);不通航的河湖冰面5m(垂直);建筑物2.5m(垂直);1.25m(水平);树木1.25m(垂直、水平)。
低压线路与弱电交叉时,电力线路应架设在弱电线路的上方;电力线路电杆应尽量靠近交叉点,但不应小于弱电线路的倒杆距离。
四、 地埋电力线
地埋电力线路应符合部颁的技术标准,敷设路径和电线的计算负荷,应与农村发展计划相结合统盘考虑,一般不应少于5年。
地埋线穿越铁路、公路时,应加套钢管保护,管的内径不应小于地埋线外径的1.5倍,保护管距公路路面,铁轨路基面,不应小于1.0m。
五、 接户线和近户线
接户线档距不应大于25m,超过25m时应加装接户杆;沿墙敷设的接户线,支持点的距离不应大于6m;接户线的线间距离及其对道路、建筑物、树木等的垂直距离应大于或等于最小安全净距。进户线穿墙时应套装硬质绝缘管,电线进户时要做滴水弯;户外电线必须使用仿老化线,不得使用普通塑料线;进户线与通讯线、广播线必须分开进户。
接户计量箱应在线路引接点30m内装设;计量箱要求装设在沿道路侧的墙上,并尽可能集中装设,以便管理部门进行管理。进户线必须接至用户户内控制保护盘上,控制保护盘必须安装带熔丝保护的HK2系列开启式负荷开关(刀闸)和漏电保护器,其容量视用户负荷情况确定。
Word文档免费下载:
0.4kv架空配电线路设计说明_信息与通信_工程科技_专业资料。低压配电线路0.4kV 架空配电线路设计说明 1. 设计依据及气象条件 1.1 设计依据 本设计主要依据下列标...河北省农网建设与改造 0.4KV 配电线路工程标准设计说明一、 设计依据 、SDJ206-87《架空配电线路设计技术规程》 冀农电“1998.19 号文” 河北省农村电网改造建...设计说明书_工学_高等教育_教育专区。《机械设计》...nd ? 970r/mi n 1.0 4.27 4.27 III 轴 6...K A ? KV ? K H? ? K H? 错误!未找到引用...新疆工业高等专科学校电气系课程设计说明书 供配电技术 专业班级: 学生姓名: ...1.2 原始资料 1.2.1 设计背景某公司现要新建一个 10/0.4kV 的变配电所...商业综合体设计说明_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。商业综合体设计说明书一...3 、电气设计范围: 本工程设计包括红线内的以下电气设计: ·10/0.4KV 变...建筑方案设计说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑方案设计说明目录...3. 10KV 高压配电系统 4.10KV/0.4KV 变配电系统和 220V/380V 配电系统 5...设计说明(电气)_电力/水利_工程科技_专业资料。一、设计依据 1. 建筑概况: 本...本单体设计包括以下内容:10KV/0.4KV变配电系统、0.4KV低压配电系统,动力系统,...0a-鹰游水岸 施工图设计说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。配电设计 ...(附 IP20 外壳、风机及温控器等) ,变比 10±2x2.5%/0.4kV, 连接组别 ...居配设计说明书_电力/水利_工程科技_专业资料。江苏地区居配设计说明书 ...6)低压电缆的选择:0.4kV 低压电缆采用交联聚乙稀绝 缘钢带铠装聚氯乙稀护套...电力线路对地安全距离_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力线路对地安全距离
上传于||文档简介
&&电​力​线​路​对​地​安​全​距​离
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电力线路跨越公路-学网-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
电力线路跨越公路
他们敢收咱们电老大的,那咱们就断他们的电。请参考; 《电力设施保护条例实施细则》规定 日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安...根据《110kV及以下架空输电线路设计规程》规定,跨越不同等级的公路而有不同的要求。建议查清所跨公路的等级后对照规程查看。一般35kV输电线路跨越2级及以下公路时...若只是跨越的话,我没听说过要赔偿,又不影响他运行,但是线路的架设,必须得到当地道路管理部门的跨越协议,具体的工作由甲方出面,甲方搞不定,那就往上面找。毕竟架线也是为...在国标DL/T《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》中明确:1kV及以下的架空配电线路对公路最小垂直距离必须大于等于6.0m。请参考; 《电力设施保护条例实施细则》规定 日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的...首先,要设计院准备图纸,包括线路如何跨越、线路与公路、铁路之间的位置情况,施工方案,防护方案等。还有政府批准的建设文件(复印件)等。 然后,业主发公函,给公路或铁路管...导线的最低点与路面的垂直距离不得小于6米.条件允许的情况下以最短的距离跨越.高速公路、一级公路的净高要求不少于5米,其他的公路不少于4.5米。这在公路的设计规范上有要求。电力的根据其电压的高低另有要求,会高于公路的,一般不少于8米(10千伏,1...按照《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定,66kV输电线路跨越公路、铁路,电力线对公路路面及铁路轨顶最小垂直距离分别为7.0m和7.5m。
您可能还关注:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
大类导航: |您的位置: && 企业资讯
海伦市电业局开展安全距离测量和安全警示牌排查
来源: 华东信息港
  6月12日,海伦市电业局全面开展了安全距离测量和安全警示牌排查,提高本质安全水平。
  安全距离测量工作包括:10kV线路及0.4 kV线路对地距离、跨越公路距离、跨越弱电线路距离、跨越建筑物距离、跨越树木距离、变压器台对地距离以及线路防护通道内树木距离。安全警示牌排查工作包括:变压器台警示牌、电力线路跨越养鱼池安全警示牌、电力线路杆基禁止取土警示牌等。
  该局要求对所有养鱼池产权所有者、经营者分别下达整改通知书,依据:《黑龙江省电力设施建设与保护条例》第二十九、第三十条对不符合交叉跨越安全规定的弱电线路产权单位下达整改通知书,限期整改;变压器台安全警示牌缺少的立即进行补装;线路防护区内树木同导线距离不符合安全规定的立即下达整改通知书并及时进行砍伐;线路下方存在违章建筑、柴草垛以及其它物品的立即下达整改通知书并及时进行整改。(王宇)
说明:本资讯为企业信息,由播发企业承担所有信息合法、合规性,凡本网注明“来源:XXX(非新华网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。