管道天然气指挥部工作总结总结

您现在的位置: >>
>> 燃气监理工作总结
燃气监理工作总结
来源: 时间:
【第一篇】:低压燃气工程监理(PE),燃气监理整治工程城头巷(西湖大 道~清泰街)低压燃气工程监 理 总 结杭州天恒投资建设管理有限 燃气热力分公司 2009 年 4 月 监理总结监理总结 一工程基本情况 工程名称:上城区支小路整治工程城头巷(西湖大道~清泰街)低压燃气工程 工程地点:上城区支小路整治工程城头巷 建设:杭州市燃气(集团)有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院 承包单位:江苏龙海建工集团有限公司杭州分公司 工程规模PE 管型号::De160=15 米;生产产家安徽国通高新管业股份有限公司,及相应的 阀门井、管沟、土石方工程。工程造价:1.1309 万元 工程开竣工时间:2008 年 12 月 27 日-2009 年 3 月 10 日 (二)监理组织机构概述 1、监理组织:本项目实行总监负责制。由项目总监王炳生全面履行总监职责,另派驻地监理 员孙建敏负责日常监理工作。2、监理职责 总监、监理工程师、监理员按各自的职责分工开展工作,完成业主委托监理所担负的本工程的监 理任务和相应的工作。a 、总监职责 (1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。(2)全面履行所承接工程项目建设监理合同;协调业主方、承包方及有关之间的关系。(3)组织编写监理规划和监理实施细则。(4)主持监理例会,审查处理并签发各种指令报告。(5)审核承包方的施工组织设计、施工方案和施工进度,在提出意见后予以签证。(6)审核进场的材料/构配件/设备的报验并批准其使用。(7)根椐施工准备情况发布开工令,必要时在征得业主同意的情况下发布停工令、复工令。(8)审核设计变更、洽商费用,审核签署工程计量及支付等有关文件。(9)对分项、分部工程质量审核和签证,参加受监项目的初验及竣工验收,组织编写监理报告。(10)负责本项目监理人员的组织与管理。(11)参与质量事故的处理 (12)调解建设单位与工程承包单位的合同争议,处理索赔、审批工程延期。(13)组织编写并签发监理周报或月报,监理工作报告、监理工作总结。b、监理工程师和监理员职责 (1)熟悉施工图纸和有关的技术规范、规程、质量检验评定标准,对工程质量实施现场监理, 及时发现和处理出现的问题。2 监理总结(2)审查施工单位的质量保证体系并监督其有效运行。(3)检查、复核施工测量放线并予签认。(4)检查进场材料、设备是否符合使用要求,审查主要材料、设备的合格证明、质保资料和试 验报告。检查施工单位机具设备的完好情况。(5)对施工过程中的每道工序实行巡视、旁站和平行检验,对隐蔽工程的质量检验,督促施工 单位在自检合格后报监理复核验收。(6)执行监理规划和监理实施细则,发现问题及时向总监报告。(7)负责工程的计量工作,审查各类统计报表,审核工程量和原始凭证。( 8 )掌握施工单位的人力、物力投入情况,检查施工进度计划的执行情况,并督促其有效实 施。(9)检查施工现场的文明生产情况,发现不安全因素及时向施工单位指出,并督促其及时 整改。(10)检查督促施工单位执行监理有关指令。(11)编写监理周报。掌握工程动态,定期向项目总监汇报工作情况。(12)记好监理日记和有关的监理记录。c、监理工作依据 1 、工程建设方面的有关法律法规以及政府批准的工程建设文件及执行标准。2 、 业 主 与 承 包 单 位 签 订 的 工 程承包合同及有关补充协议,业主与监理单位签订的委托监 理合同。2 、本工程的有关设计文件、施工图纸及其设计变更文件等。3 、 国 家 及 有 关 部 门 颁 发 的 标 准,施工及验收规范,质量检验评定标准,施工操作规程, 有关工程建设的地方规定。4 、 建 设 部 及 省 市 建 设 行 政 主 管部门关于建设监理的有关规定。主要有:《工程建设监理 规定》建监( 1995 ) 737 号:《浙江省建设工程监理管理条例》 ;《杭州市工程建设监理 管理规定》等。5 、涉及本工程的主要标准有a). 《城镇燃气设计规范》 GB b). 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33-2005 c). 《压力管道安全管理与监察规定》(原劳动部 1996 年 140 号文) d). 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-95/2008 e )《燃气用埋地聚乙烯管材》 GB3 f )《燃气用埋地聚乙烯管件》 GB5 g) . 《城镇燃气用阀门的试验与检验》 CJ 二、计划与进度管理 在工程建设过程中,通过各方主体的共同努力,本工程进度基本按计划顺利竣工。3 监理总结三、工程质量控制 本工程在施工过程中,监理对操作人员、材料、施工机具、设备、各道工序质量实 行严格把关,督促施工单位严格按照设计要求,有关的技术标准、施工及验收规范组织施 工并进行工程质量验收。1、人员:对挖机工、电工等特殊工种操作人员进行资格审查,做到持证上岗。对 PE 管上岗操作 人员进行资格审查,操作工必需经过技术考核取得上岗证后方能从事 PE 管施工作业。2、材料:对镀锌管、PE 管的管材、管件确保其规格、型号、技术指标符合设计要求和产品质量 标准,材料生产厂家为合格供货方,对进场材料查验其外观质量和产品出厂合格证、质量证明 书、试验报验等质保资料,经检验合格后方准使用。对材料的运输和堆放,督促施工单位采取 切实的措施,保证管材运输过程中不抛摔,不拖曳,库房和临时堆放场地保持环境通风良好、 温度适宜,对露天堆放的管材要求予以遮盖,避免暴晒和雨淋。3、设备机具:对施工中使用的电熔、热熔焊接设备进行检查,确保其技术性能符合工艺要求, 对焊接设备的部件(机架、加热板、套筒、刀具等)检查其完好状况,对施工中使用的其他设 备、机具也都作了认真仔细的检查,确保其满足使用要求。4、工序质量控制 (1)测量放线:根据设计和现场的实际情况放线。(2)沟槽开挖:根据设计和现场的实际情况放线。开挖过程中严格控制好管位、标高,按 规范要求预留 15cm,待管道安装前人工清底至设计标高,沟槽开挖抽检合格率为 100%。(3)管道安装:聚乙烯管材与管件的连接根据不同的连接形式选用专用的连接机具,连接 时,无明火加热。聚乙烯与金属管道连接或金属附近连接采用法兰或钢塑转换接头连接,采用 法兰连接设置检查井。聚乙烯管道连接,De≥110mm 的聚乙管用对接热熔连接,连接完对接头 进行 100%的翻边对称性、接头对正性检验,并不少于 10%的翻边切除检验,本次共产生对接本 次共产生对接 PE 焊口 4 只,按≥10%进行翻边检查,检查 1 只,比例占总焊缝的 25%,翻边切 除检查结果:翻边实心圆滑,根部较宽,翻边下侧无杂质,小孔、扭曲和损坏。弯背试验无开 裂、裂缝、接缝处没有露出熔合线,焊缝均合格。De<110mm 的聚乙管用电熔连接,电熔承插 连接:电熔管件端口处的管材或插口管件周边应有明显刮皮痕迹和明显的插入长度标记。接缝 处无熔融料溢出。电熔管件内电阻丝无挤出现象。电熔管件观察孔中能看到少量地熔融料,溢 料不呈流淌状。钢塑转换连接符合聚乙烯热熔或电熔的连接。钢塑转换接头钢管端与钢管焊接 时,钢塑转换过度采用降温处理。(4)土方回填:回填土胸腔及管顶 50cm 以内人工分层夯,每层 20~30cm,管顶 50cm 以上用 小型机械分层夯实,每层 25~40cm,本工序抽检合格率为 100%。沟槽回填后对埋地管线进行全 线防腐层检测,测试结果合格。( 5 )管道吹扫:管道安装完毕后进行吹扫 ,PE 管吹扫温度不大于 400C ,压力不大于 0.3Mpa。合格后进行强度及严密性试验,试验采用压缩空气进行。(6)强度和气密性试验:试验采用压缩空气进行。强度试验:低压管道表压为 0.410 Mpa,4 监理总结稳压 1 小时,观察时间不少于 30 分钟,压力表无压降(压力表为校验有效期内量程为 0-1.0 Mpa,精度为 0.4 级),强度试验合格。严密性试验:低压管道表压为 199 mmHg,稳压 24 小 时,每小时记录不少于一次,修正压力降为 -197Pa ,修正压力降符合 CJJ33-2005 要求(压力表为校验有效期内量程为 0-0.6 Mpa,精度为 0.4 级),严密性试验合格。四、工程技术管理 严格监督工程按图施工。对本工程的施工组织设计、施工方案,专项施工方案进行了认真审 核并监督施工单位付诸实施。五、工程计量与支付 严格执行工程计量的有关规定,对涉及工程变更的签证坚持按实计量,严格控制;对工程款 的支付,按合同规定进行管理。六、安全文明施工 (1) 对进场材料做到分类堆放,摆放整齐,为居民生活和通行提供方便。(2) 沟槽开挖后对多余土方做到及时清运,开挖的路口及时铺设临时便道,敞口处围护 封闭夜间张挂红灯和设置安全警示牌。(3) 夜间施工做到尽量不影响居民休息。(4) 所有施工人员进入施工现场均穿戴统一的工作服,佩戴安全帽、胸卡,做到文明施 工。(5)虚心接受居民的监督,认真听取有关方面的意见,不断改进自己的工作。七、本工程结论 在整个施工过程中,监理严格执行监理规范并按监理规划、细则对工程质量实行旁站巡视和 平行检验,对阀门试压、强度气密性试验等重要工序实行旁站和巡检。监理通过对工程施工阶段 实施全过程的监督管理,确认本工程质量满足设计和施工验收规范要求,监理评定该工程为合格 工程。杭州天恒投资建设管理有限公司 燃气热力分公司 2009 年 4 月5
【第二篇】:燃气高压工程监理总结,燃气监理工作总结天然气利用工程 (门站―污水处理厂高压管道工程)监理工作总结2010 年元月 25 日至 2010 年 9 月 30 日监理单位(章) 总监理工程师法定代表人日 期2010. 12. 25江 苏 省 建 设 厅 监 制 监理工作总结报告(天然气利用工程(门站―污水处理厂) ) 2010 年 01 月 25 日受港华燃气有限公司委托,我公司监理部对天然气利用 工程(门站―污水处理厂)工程进行了施工阶段的工程质量监理。总结报告如 下一、工程概况天燃气利用工程(门站―污水处理厂)工程,从门站出发,经引江大道到 328 国道,经 G328 国道东至污水处理厂调压站,根据合同分为分为以下几部份引江大道(门站―纬六路)引江大道(纬六路--G328 国道) 、永定西路(引江大 道―泰高路) 、G328 国道(泰高路―东风路)、G328 国道(东风路―污水处理厂) 直埋管 Φ406*9.5 定向穿越管 Φ406*11.9,总长约 14 公里,设计压力 4.0MPa 设计温度-20 度 ―60 度。输送介质:门站后的干天然气。管道材质 L360B,管材规格:DN400(D406.4*9.5、D406.4*11.9) 。二、本工程主要安装工程量天然气利用工程引江大道(姜高路―纬六路)高压管道工程安装工程量直埋管 D406.4*9.5 螺旋管长 2286 米,定向穿越管 D406.4*11.9 螺旋管,长 1078 米。天然气利用工程引江大道(纬六路―328 国道(南官河) )高压管道工程工 程量为:直埋管 D406.4*9.5 螺旋管长 2897 米,定向穿越管 D406.4*11.5 螺旋管, 长 1381 米。天然气利用工程 328 国道(东风路―污水处理厂)高压管道工程工程量为直埋管 D406.4*9.5 螺旋管长 2486 米,定向穿越管 D406.4*11.5 螺旋管,长 1473 米。天然气利用工程 G328 国道(泰高路―东风路)直埋管 D406.4*9.5 螺旋管长 1539 米,定向穿越管 D406.4*11.9 螺旋管,长 955 米。三、本工程实际工期 ――
四、本工程参建单位建设单位:港华然气有限公司 设计单位:南京然气设计院、中机国际设计研究院 施工单位:天津市管道工程集团有限公司 江阴市隆吉诚顶管工程有限公司 上海煤气第一管线工程有限公司 监理单位:江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司 9 五、监理组织机构总监理工程师专业监理工程师: 六、监理目标监理范围:根据港华有限公司监理委托合同全线工程质量控制、安全监督。监理目标:工程质量符合设计及有关规范要求,质量合格。七、监理依据1、 该工程的上级及主管部门的批准文件 2、 工程监理委托合同; 3、 工程施工承包合同; 4、 工程设计文件、图纸变更及设计交底内容; 5、 国家有关法律、法规、规程、规范、标准; 6、国家有关规范、标准⑴《城镇燃气工程设计规范》(GB) ⑵《油气输送管道线路工程抗震设计规范》(GB) ⑶《管道下向焊接工艺规程》 (ST/T4071-93) ⑷《油气输送管道穿越工程设计规范》 (GB) ⑸《油气输送管道穿越工程施工验收规范》 (GB) ⑹《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》 (GB/T) ⑺《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》 (SY/T0019-97) ⑻《油气输送用钢制弯管》 (SY/T) ⑼《石油天然气输送钢管交货技术条件 第二部分:B 及钢管》 (GB/T9) ⑽《管道干线标记设置技术规定》 (SY/6064-94) ⑾《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) ⑿《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB) ⒀《钢质管道焊接及验收》 (SY/) ⒁《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) ⒂《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) ⒃《钢制管道外腐蚀控制规程》 (GB/T) ⒄《石油天然气金属管道焊接工艺评定》 (SY/T) ⒅《长输天然气管道清管作业规程》 (SY/T) ⒆《阀门的检查与安装规范》 (SYT) ⒇《天然气输送管道干燥施工技术规范》(SY/T) [21]《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T) [22]《钢制管道及储罐防腐蚀控制工程设计规范》 (SY) 八、施工过程中监理工作情况 1、监理过程以及监理工作情况 1)工程开工前,监理组审核了施工单位的资质证明、从业人员的资质证明、 特殊工种上岗证等,并督促施工单位到技术监督局进行相关监检手续的申报工 作;审核了施工单位内部质量管理体系、安全施工管理体系均符合要求。要求 业主及时办理施工许可证,但一直未办理。2)工程开工前,监理组审核了各施工单位编制的施工组织方案、焊接工艺 评定报告、作业指导书及焊接工艺卡片,审查结果:施工单位编制的施工组织 方案、提供的焊接工艺评定报告、作业指导书以及焊接工艺卡片等,无违反强 制性标准的内容,满足施工要求。3 )监理组对进场材料进行认真检查、核验,严把材料质量关,引江大道 (纬六路―328 国道(南官河) )永定西路原设计为特加强级防腐,进场材料实 为加强级防腐,业主与设计沟通出了设计变更。也是在永定西路过河,监理检 查发现定向穿越管原设计材质为 L360B,实际到场标识为 L290,在 328 国道 (东风路―污水处理厂)现场检查发现到场标识为 Q235B,均及时要求业主联 系厂方来人处理。4)监理组按照国家的相关规范、技术标准和监理合同的要求,认真开展工作 在施工过程中,现场监理人员严格按照“建设工程监理规范”提出的要求, 认真履行职责,对施工单位的工程施工质量,坚持在施工单位实行自检的基础 上,认真进行工序检查、验收。在进行高压管道焊接前,监理组和业主一起对 进场焊工进行岗前焊接考试,确认焊缝经 X 射线无损探伤拍片检查合格后,才 批准上岗焊接施工,从而有效的保证了高压管道的焊接质量。天津市管道工程 集团有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司施工的高压管道,所有探伤检 查的焊口,绝大多数为 I 级片 ,II 级片为数不多。经 X 射线拍片检查,符合 相关规范要求,并通过了技术监督局的审片检查。高压管道的焊位图绘制、焊 口编号等,均符合要求。在施工过程中,现场监理人员坚持对工程施工质量进行不定时的巡检、抽 检、实施旁站监理。在进行高压管道定向穿越施工过程中,现场监理人员跟踪 检查导向情况,在进行高压管道后拖过程中,现场监理人员与建设单位一同进 行全程旁站监理。在施工过程中,监理组能够严格控制重点质量控制点的施工,在强度试验 升压过程中,现场监理人员同样实行了全程旁站。高压管道的强度、气密性试 验,结果符合要求。现场监理人员对于高压管道的焊接质量、防腐级别、埋设深度、回填质量 等,均坚持与建设单位共同进行验收。2、针对施工过程中发现的问题以及设计图纸中存在的不足之处,按照相关 技术规范程序、要求,督促施工单位及时办理技术变更手续。原设计图纸,高 压管道采用下向焊半自动焊接方式,上海煤气第一管线工程有限公司考虑现场 焊接的工作量不大,于是提出采用手工下向焊半焊接方式,经建设计单位、监 理单位研究,报设计单位,并得到了认可、批准。3、现场监理人员协助施工单位及时处理、解决施工过程中出现的问题 在施工过程中,现场监理人员一旦发现问题,能做到及时予以指出;尤其 发现对 于涉及到质量、安全方面的重要问题,现场监理人员除口头提出要求外,还采 用下达 监理文书的形式,要求施工单位限期予以整改。2010 年 6 月 5 日现场监理人员 发现现场用材与设计不符;2010 年 7 月 12 日,检查发现钢管焊接不报验,不 开委托单,直接找分包单位探伤,沟槽开挖不报验,防腐电火花不检测就下沟; 2010 年 7 月 28 日,现场监理人员发现管位上有电缆管、下水管,没有采取措 施;监理人员都向施工单位下达了监理通知单,要求施工单位及时进行了整改, 有效的促进了整个施工过程中的安全工作。在本项工程的建设过程中,现场监理人员共向建设下达联系单 5 份、向施 工单位下达通知单 3 份。四、工程建设过程中,存在的不足之处 1、在进行进行干燥作业施工时,由于业主赶工期,未能认真按图纸要求 进行露点测试,业主相关负责任人到场确认合格。2、根据设计要求,本工程要对沿线管道进行地面检漏测试,但业主未认真 对待,考虑绿化已成形,费用等因素,一直未做; 3、业主未认真对待,部分相关工程变更未能出; 4、由于工程资料滞后及上述问题,本工程先通气,后补验收。5、业主材料订购混乱,进场材料标识与设计不符,监理提出也不积极处理。九、工程质量、安全综合评价 工程建设过程中,虽出现过不同程度的困难和问题,但经过建设单位、施 工单位和监理单位的共同努力下,实现了安全施工、文明施工,整个施工过程, 未发生重大和一般质量事故,人身伤害以及施工安全事故。经过工程预验收,经过对工程预验收遗留问题的整改复查,认为工程总体 质量符合格设计图纸要求。监理部
【第三篇】:wzit天然气管道改造工程监理工作总结,燃气监理工作总结端天然气干气外输管道改造工程监理工作总结日期编写批准09.02.08刘开宇 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结一、概述 1、工程概况 本项目工程主要是对 wzit 天然气干气外输管道改造从原四平台 8 寸输出天然气管道下游,即输出原碳黑厂天然气管道旁通上游管段法兰连 接处加设一个管口引出新的改造管道, 引出口管道改用 12 寸管沿输出新奥 管线至终端北门西侧围墙外,管线全长 300 米其中埋地段约 50 米。本项目 工程主要作业内容为上述管线的材料采办,管线制作及安装等。2、参建单位 建设单位:中海油能源发展股份有限公司南海服务分公司 设计单位:南油勘察设计公司 监理单位:湛江立恒工程监理有限公司 施工单位:南海装备技术服务公司 3、监理工作概述 A。我湛江立恒监理有限公司接受南海销售服务分公司聘请,指派 一名专业土建工程监理人员,对天然气管道改造工程的质量、进度、安全 等进行全面的监理工作。B。我监理工作人员对本工程采取巡检、旁站、平行检查等监理手 段对工程各方面进行有效控制,参加各项工序的验收及各阶段的验收。C。每周提交一次监理工作报告,并参加工程各项专题会议。二、监理工作总结 1、工程前期准备工作 A。2008 年 11 月 18 日参加天然气管道改造工程协调会议,各单位 对设计图纸及施工方案进行会审,提出了一些宝贵的修改意见,对施工过 程中比较重要的施工工序进行技术、安全等各方面的分析,确保工程的顺湛江立恒工程监理有限公司第 1 页 共6页 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结利实施。例如,本项目工程中新管道与旧管道接入口的切割及焊接施工存 在较大的安全风险,如果不正确引导施工作业,切割及焊接产生的火花容 易引起管内天然气爆炸,造成严重的安全事故,因此会议中各领导及专业 人员对此道工序施工非常重视,经过详细的讨论研究,确定了初步的专项 施工方案,并要求施工单位对方案进行细化,施工前再认真讨论研究,施 工时严格按照批准的方案进行施工。B。工程开工前,我监理人员对现场机械机具进行了审查验收,对 施工人员特别是特殊工种操作人员的上岗证进行检查,符合要求后才能进 场施工作业。C。各工序施工前,参与施工前的技术交底工作,保证施工按规定 的方案实施。2、质量控制 确保本工程施工的质量是我监理工作的重中之重, 工程开始施工时 我监理人员就采取施工巡检、旁站、平行检查的手段,分别对材料、工序、 人员、机具等进行检查验收,保证工程的质量。A。严格控制原材料及半成品材料的进场验收,对不合格的材料严 禁用于本工程施工。例如对用于本工程主要的施工材料,水泥、沙、石、 管件、阀门、工字钢、焊条、防腐材料等进行了验收,对上述材料的合格 证,检验报告等资料进行了审查。经过严格的检查验收,用于本工程的原 材料均符合设计规范要求。B。严格控制工序的验收,上一道工序未经验收合格禁止下道工序 的实施。我监理人员参加工程的各阶段工序验收,进行了认真的检查。土 建施工部分:对混凝土基座放线定位验收,对混凝土基座土方开挖验收, 对混凝土基座模板安装验收,对混凝土基座浇筑验收,对埋地管线放线验湛江立恒工程监理有限公司第 2 页 共6页 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结收,对埋地管线土方开挖验收,对埋地管线土方回填验收等。管道施工部 分:管道焊接坡口制作验收,管道焊接验收,管道安装验收,管道阀门安 装验收,管道防腐验收等。在对上述工序进行验收时发现部分施工不符合规范设计要求, 例如, 混凝土基座制作验收时发现施工单位在进行此项工序施工前对施工人员技 术交底不明确,导致部分基座标高定位不准确, (由于沿终端厂北门马路至 四平台处两端地面自然高差 960mm)天然气管道制作完成后放在基座上部 分段有高低起伏现象。此问题经研究后,要求施工单位对较低的混凝土基 座进行调整,至符合设计规范为止。在对埋地管道防腐施工验收时发现施工单位没有按照设计规范要求 进行三油三布防腐,并且防腐布包裹方式不符合规范要求,业主及监理管 理人员立刻要求施工单位停止不规范的施工,并要求施工单位将不符合要 求的防腐施工全部清除,重新按规范要求进行埋地管道的防腐施工。本工程从开工到完工所有工序我监理人员都按规范要求进行了验 收,除了上述列举的两个例子,还有其他验收时发现部分不符合要求的施 工工序,但都及时向施工单位提出了问题,要求施工单位整改并对整改进 行了复检,确保工程各项工序验收均符合设计要求。C。本工程施工过程中,按监理规范要求我监理人员对部分重要工 序全程进行了旁站监理。例如,土方开挖旁站监理,土方回填旁站监理, 管道管件吊装旁站监理,与旧管第一道接入口切割焊接施工旁站监理。埋 地管道土方开挖时发现埋地电缆数条,排污管两条,电缆排污管埋地深浅 不一,发现后立刻通知终端安全监督并派了相关人员到场对电缆及排污管 进行确认,指导土方开挖及管道安装施工。新管道与旧管道相接位置施工是本工程施工安全风险最高的一项,湛江立恒工程监理有限公司第 3 页 共6页 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结终端及业主领导对此项施工都非常重视,要求各单位认真研究切实可行的 施工方案并按方案顺利完成施工。该项工序施工前终端场领导召集参与施 工的管理及施工人员开会研究实行方案,研究结果确定该项工序施工前排 空旧管残留天然气并再充氮气惰化,接口切割焊接采用冷切割及氩弧焊等 手段,将风险降至最低。经过现场施工及管理人员的共同努力,严格按照 批准的方案执行,该项工序施工顺利完成。D.对入场人员及施工机械、机具等进行验收。工程开工后我监理人 员对进场施工人员主要是特种施工作业人员的特种作业证进行审查,例如 焊工、铆工、电工等,确保进行特种作业施工的人员都持证施工,保证施 工质量。对用于工程施工的机械、机具等进行验收,例如焊机、焊条烘干 机、切割机等。3、进度控制 进度控制是本工程监理控制的最薄弱环节,影响工程施工进度的客 观因素较多,例如,材料采办,工序安排、现场天气等。本工程计划工期 一个月左右,计划 2008 年 12 月 1 日开工 2008 年 12 月 28 日完工,实际工 期从 08 年 12 月 05 日正式动工至 2009 年 1 月 15 日完工, 工期延长了半个 月。延期的主要原因有以下几个方面。A.施工单位的材料采办工作较慢影响了施工进度。工程计划 08 年 12 月 28 日完工,部分材料例如过滤器、流量计进场时间为 09 年 1 月 10 日,与计划进场时间滞后较多,影响了工程施工进度。B.施工单位部分施工工序安排不当。工程开工时管道施工前土建部 分应提前安排人员进施工,现场实际由于土建基座施工延迟几天才进场施 工,与管道安装施工同时进行,两道工序在同一作业面同时作业施工,相 互影响,施工进度减慢。湛江立恒工程监理有限公司第 4 页 共6页 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结C。焊缝探伤作业施工安排进场时间较晚,白天管道焊接施工与夜 晚焊缝探伤作业可以交叉进行,但由于探伤作业进场时间较晚,影响了整 个工程施工进度。另外,探伤作业进场施工几天后,由于终端厂四平台输 油管道打压作业夜晚加班施工, 本工程管道焊缝探伤作业停止施工了数天。D。工程施工的进度也受到了天气的影响,从 08 年 12 月 27 日起至 09 年 1 月 1 日下午连续几天的阴雨天气,现场无法进行正常的施工作业, 影响了施工进度。E。本工程的土建施工人员是从涠洲岛北海天然气供气站施工现场施 工人员中抽调出来的,由于北海供气站要举行庆典,施工现场加班加 点施工作业,导致本工程土建施工暂停两天。综合上述原因,本工程实际从 08 年 12 月 05 日开工至 09 年 01 月 15 日完工,施工工期 42 天,其中因下雨停工 6 天,探伤作业受油管打压 施工影响停工 9 天,庆典活动影响土建施工停工 2 天,剩余施工作业时间 25 天。4、安全控制 A.工程开工前对施工单位提交的危险原分析及控制措施进行审核, 检查是否有遗漏。对施工单位的安全组织机构进行审查,是否落实到责任 人头。对施工单位提交的应急预案进行审核,是否切实可行。B.工地巡检时检查施工作业人员有无技术安全交底。由于本工程施 工时,旁边相隔一米处有旧天然气管道,内有易燃的天然气,所以不断提 醒施工人员的操作作业,避免与管道发生的一切碰撞。C.工地巡检时检查对旧天然气管道的各项保护措施,是否按方案要 求落实到位,并随时检查保护措施有无破损等意外情况发生。5、信息管理湛江立恒工程监理有限公司第 5 页 共6页 涠洲终端天然气管道改造工程监理工作总结A.本工程从开工日起至结束,我监理公司定期每周一向南海销售分 公司提交一份监理周报介绍本周完成的施工、监理内容及下周的施工、监 理工作安排,一共提交周报 4 份。B.参加各种工程专题会议 5 次。三、结束语 1、受业主信任和委托,我监理公司工作人员于 2008 年 12 月 01 日进 驻工程施工现场,监理人员在现场监理过程中,始终秉着“守法、诚信、公 正、科学”执业准则,牢记“安全重于泰山、质量高于一切、进度就是效益” 的现场管理宗旨,认真、细致做好安全质量、进度、以及信息与合同管理 工作。通过各参建单位全体人员的共同努力使监理合同得以顺利履行,虽 然工期延长,但工程从开工到竣工,没有出现大的质量事故,也没有出现 任何安全事故,各项验收均符合要求。回顾一个半月的现场监理工作,在终端场及销售公司各领导的正确指 导下,经过现场管理人员的努力,监理工作取得了一定的成效,同时也还 存在很多不足之处,下来我监理公司必须总结经验,克服不足,持续改进, 不断进取把监理工作做得更好。最后我代表监理公司,向支持和帮助湛江 立恒工程监理有限公司监理工作的涠洲终端公司各领导、湛江销售分公司 项目组各领导及各参建单位表示衷心的感谢。湛江立恒工程监理有限公司 刘开宇 2009 年 02 月 08 日湛江立恒工程监理有限公司第 6 页 共6页
【第四篇】:长庆天然气净化厂监理工作总结(金海湾1),燃气监理工作总结净化厂工程监理工作总结北京金海湾工程建设监理公司 二○○五年十月十五日1 长庆油田第二净化厂 工程监理总结1. 工程概况 1.1 工程地点 长庆油田第二天然气净化厂位于内蒙古乌审镇纳林河 乡水清湾村境内, 属毛乌素沙漠范围, 处于纳林河流域东侧。地表为永久性固定式沙丘和丘间板结性平地,植被较好,无 树木, 大面积蒿草覆盖。地形为东北高西南低, 绝对高程 1130 米。1.2 工程规模及主要实物工程量 该净化厂包括 25×10 m /a 天然气处理量的脱硫脱水装 置、辅助生产生活设施和公用工程三大部分。公用工程包括给排水、变配电、通讯、供热、污水处理、 污水回注及甲醇回收等。辅助生产生活设施包括中控及化验室、气瓶库、仓库及 维修公房、公寓楼和消防站等。1.3 工程工期 计划工期:2000 年 8 月 10 日~2001 年 8 月 30 日 实际工期:2000 年 8 月 10 日~2001 年 8 月 30 日 1.4 工程质量初步验评结果 本工程共划分 20 个单位工程, 合格 20 个, 合格率 100%,28 3 其中优良 19 个,优良率 95%。2. 监理工作范围、内容及人员机构、设施 2.1 监理工作范围 我公司承担第二天然气净化厂辅助配套工程和公用工 程,包括土建、工艺、设备、自控仪表、给排水、场地道路、 防腐保温等施工阶段的工程质量、进度、投资控制及安全监 理和保修阶段监理工作。2.2 本工程监理工作主要内容 2.2.1 参加设计交底、审查设计变更; 2.2.2 参加审查施工作业计划并提出修改意见; 2.2.3 参加设备的开箱检验和材料的到货检验。接受建设单 位委托,独立完成材料的检验、试验工作; 2.2.4 监督施工合同(协议)的履行,调解施工合同(协议) 双方的争议,协助处理索赔事宜; 2.2.5 实行全过程、全方位、全天候的工程监理。检查工程 质量,参加工程验收,协助处理质量事故; 2.2.6 检查工程进度,根据设备材料到货情况,协助调解整 个网络计划; 2.2.7 核实施工工程量,协助核定工程进度款; 2.2.8 参加工程签证单的审查; 2.2.9 检查施工现场的安全和文明施工工作,发现问题及时 处理;3 2.2.10 协助建设单位完成工程质量初评; 2.2.11 督促检查施工单位交工技术文件编制, 及时提出整改 意见; 2.2.12 协助建设单位按中国石油集团公司的规定, 完成工程 中间交接。2.3 编制监理月报和监理总结 根据国家监理规范和业主要求及时编制了监理月报 12 份和阶段性监理总结。2.4 监理机构及人员配备 我公司对本工程非常重视,成立了长庆油田项目监理 部,由田世文任总监理工程师,配备了土建、设备、工艺、 焊接、电气、仪表等专业,共 7 名监理工程师。北京金海湾工程建设监理公司长庆油田项目部工作人员名单序号 1 2 3 4 5 6 7 姓名 田世文 陈焕天 程国新 武建东 王立恒 任宪朝 虞炳林 学历 大学 大学 大专 大专 大学 大学 大学 职称 高级 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 监理专业 土建 设备 信息、合同 土建 道路、桥梁 工艺、安装 电气、仪表 监理资格 总监理 工程师 总监代表 监理工程师 监理工程师 监理工程师 监理工程师 监理工程师 监理工作年限 八年 八年 五年 六年 三年 五年 六年2.5 监理设施配置4 投入本工程的检测仪器、仪表、设备及交通工具汇总序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 仪器设备名称 微机 打印机 室内程控电话 移动电话 经纬仪 水准仪 砼回弹仪 游标卡尺 垂直检测尺 对角检测尺 焊缝检测尺 电火花检测 万能表 吉普车 规格型号 数量 2台 2台 1部 4部 1台 1台 1台 2个 2付 2付 3付 1台 1台 1辆 备注3. 监理合同的履行 3.1 工程质量的监理控制 以施工及验收规范为依据, 以质量控制为重点, 全天候、 全方位、全过程的开展监理工作,控制工程质量。3.1.1 工程质量的控制原则及控制方法 以施工及验收规范、工程质量评定标准等为依据督促施 工单位全面实现建设工程施工合同约定的质量目标;以质量 控制为重点,对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行 全面的质量控制,监督施工单位的质量保证体系落实到位;5 严格要求施工单位执行有关材料试验和设备检验制度; 坚持不合格的材料、 构件验收不予签认, 下道工序不得施工。3.1.2 工程质量的事前控制 质量控制以事前控制(预防)为主;按监理规划的要求 对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患, 跟踪质量问题,验证纠正效果;采用必要检查、检测和试验 手段,以验证施工质量;对工程的关键工序和重要部位施工 过程进行全过程监理;严格现场的见证取样和送检制度;建 议撤换承包单位不称职的人员和不合格的分包单位。核查施 工单位的机构设置,人员配备,职责与分工的落实情况;查 验各级管理人员及专业操作人员的持证情况,如检查焊工合 格证、电工上岗证、无损检测操作证等;严把工程材料、生 产设备进场验收关,对生产厂家的资质、质量证明,产品合 格证、试验报告严格审查,使用仪器、检测工具进检验鉴定, 并签认《材料/配件/设备报验单》 ,绝不放过一件不合格材 料、设备入厂。3.1.3 工程质量的过程控制 严格施工工艺,规范化操作,规范化施工,对施工现场 有目的地进行巡视检查和停点检查,在巡视检查过程中发现 和及时纠正不符合要求的问题,对施工过程的关键工序、特 殊工序、重点部位和关键控制点进行全过程监理。如长庆水 电厂施工的供水站墙体中钢筋砼卧梁等,未经检查,擅自隐6 蔽,监理公司下发通知,经返工整改后,砼施工质量得到了 保证。对光大公司施工的冷却塔水池(属特种抗渗砼)进行 24 小时旁站监理;对中油一建施工的锅炉房“ V”型析板预制 过程进行旁站监理,保证了预应力砼折板的施工质量;对长 庆油库施工的精馏塔基础施工进行了旁站监理,确保了精馏 塔地脚螺栓的精度,为精馏塔一次吊装就位创造了条件。在二净化厂的施工全过程中,下发监理通知 60 份,对 施工中出现的质量问题有针对性地进行整改,坚持质量问题 “三不放过” ,另外,每月会同项目组、质量监督站进行一 次质量安全大检查,有效地控制了质量通病的发生,保证了 工程的施工质量。3.1.4 工程质量控制情况汇总如下土建工程质量控制? 锅炉房及软水站:分项工程共 86 项,其中合格项 86 项, 优良项 78 项。分项工程合格率 100%, 优良率 90.7%。分部工程优良率 78.6%,单位工程初步评定符合优良 标准; ? 甲醇回收:分项工程共 80 项,其中合格项 80 项,优 良项 76 项。分项工程合格率 100%,优良率 95%。分部 工程优良率 100%,单位工程初步评定符合优良标准; ? 污水处理与污水回注:分项工程共 69 项,其中合格项7 69 项,优良项 66 项。分项工程合格率 100%,优良率 95.7%。分部工程优良率 100%,单位工程初步评定符 合优良标准; ? 供水站:分项工程共 42 项,其中合格项 42 项,优良 项 40 项。分项工程合格率 100%,优良率 95.2%。分部 工程优良率 100%,单位工程初步评定符合优良标准; ? 自备燃气发电站:分项工程共 59 项,其中合格项 59 项, 优良项 56 项。分项工程合格率 100%, 优良率 95%。分部工程优良率 87%,单位工程初步评定符合优良标 准; ? 10/35KV 变电所:分项工程共 21 项,其中合格项 21 项, 优良项 20 项。分项工程合格率 100%, 优良率 95.2%。分部工程优良率 86%,单位工程初步评定符合优良标 准; ? 仓库及维修工房分项工程共 120 项, 其中合格项 120 项, 优良项 114 项。分项工程合格率 100%, 优良率 95%。分部工程优良率 100%,单位工程初步评定符合优良标 准; ? 中控室、化验楼、气瓶库:分项工程共 72 项,其中合 格项 72 项,优良项 70 项。分项工程合格率 100%,优 良率 97.2%,分部工程优良率 100%,单位工程初步评 定符合优良标准;8 ? 公寓楼:分项工程共 202 项,其中合格项 202 项,优 良项 192 项。分项工程合格率 100%,优良率 95%,单 位工程初步评定符合优良标准; ? 食堂、消防站:其中食堂分项工程共 41 项,其中合格 项 41 项,优良项 38 项。分项工程合格率 100%,优良 率 92.7%。分部工程优良率 100%,单位工程初步评定 符合优良标准;消防站工程分项工程共 41 项,其中合 格项 41 项,优良项 41 项。分项工程合格率 100%,优 良率 100%。分部工程优良率 100%,单位工程初步评定 符合优良标准; ? 厂区道路:分项工程共 12 项,其中合格项 12 项,优 良项 12 项。分项工程合格率 100%,优良率 100%。分 部工程优良率 100%, 单位工程初步评定符合优良标准; 厂区竖向布置分项工程共 12 项,其中合格项 12 项, 优良项 12 项。分项工程合格率 100%,优良率 100%。分部工程优良率 100%,单位工程初步评定符合优良标 准。安装工程质量控制? 现场制作设备共 17 台,总体尺寸符合设计要求,罐壁 凹凸度均在规范允许范围内,垂直度符合标准,焊接 质量外观成型较好,个别处局部咬边和加强高度不够 整改后达到标准要求,射线检查一次合格,质量初步9 评定符合优良标准; ? 公用工程(除空氮站)和辅助生产设施(除集配气总 站)共有动设备 86 台,所有动设备就位、找正、找平 一次合格。垫铁分布合理,接触严密牢固。轴系对中 在标准范围之内。质量初步评定符合优良标准; ? 工艺设备共 61 台,其中立式设备安装垂直度,卧式设 备安装水平度数据准确,符合规范要求。滑动端已涂 润滑油,膨胀间隙合格,垫铁铺设合理,质量初步评 定符合优良标准; ? 管道累计安装 22364 米,其中支吊架安装正确,垫片 使用符合要求,阀门安装正确,走向及布局符合要求, 安装质量初步评定符合优良标准; ? 焊接质量:现场制作设备焊道延长米,其中环缝 1468 米,纵缝 256.25 米,一次拍片合格率 100%,冲水试 压无渗漏;公用工程(除空氮站)管道焊口 7778 道, 焊接合格率为 98.3%。电气仪表工程:分项工程优良率达到 95%以上,分部工 程优良率达到 100%,单位工程初步评定符合优良标准。监理公司自 2001 年 4 月 15 日开始组织历时 10 天的 《强 制性条文》学习班,要求各施工单位的项目经理、技术员负 责人、技术员、质检员、施工队长均参加学习,要求施工单 位在施工过程中严格按照《强制性条文》施工,把“条文”10 贯彻到每一位施工人员,经过十几天的学习和贯彻,施工单 位的质量意识有很大提高,使工程质量得到了可靠的保证。3.2 工程进度的控制 3.2.1 工程形象进度及完成计划情况 公用工程和辅助生产、生产设施初步验收完,达到原计 划要求。3.2.2 工程进度控制的原则 ? 工程进度控制的依据:建设单位与承包单位签定的工 程施工合同中所约定的工期目标进行的控制; ? 在确保工程质量和安全的原则下,控制进度; ? 在工程项目实施过程中,应采取动态的控制方法,对 工程进度进行主动控制。3.2.3 进度控制的内容和方法 3.2.3.1 进度计划编制 ? 参与承包单位编制的月、周进度计划讨论,并提出修 改意见; ? 对承包单位编制的计划有重要修改意见时,要求承包 单位重新编制备案; ? 根据月、周计划,分析承包单位主要工程材料及设备 供应等方面的配套安排。3.2.3.2 进度计划的实施控制 ? 每周监理会检查承包单位计划执行情况;11 ? 在计划实施过程中对承包单位实际进度进行跟踪监督 并对实施情况做出记录; ? 根据检查结果对工程进行评价和分析; ? 发现偏离时,由监理工程师签发《监理通知》要求承 包单位及时采取措施,实现计划进度的安排。3.2.3.3 工程进度计划的调整 ? 发现工程进度严重偏离计划时,总监理工程师组织监 理工程师进行原因分析、研究措施、提出建议,并签 发《监理通知》 ; ? 召开各方协调会议,研究应采取的措施,保证合同约 定目标的实现。3.3 委托监理合同纠纷的处理情况 原委托监理合同范围界定同中油协监理合同有重叠之 处,金海湾监理公司于 2001 年 5 月提出了《关于界定划分 监理范围的报告》 ,长庆气田产能建设项目组根据监理合同 履行的实际情况,为金海湾监理公司增加调整了监理范围, 增加内容有? 35KV 输电线路; ? 全厂电缆、通讯、照明、防雷接地; ? 厂区竖向、厂区道路。4. 监理工作主要成效 4.1 监理目标完成实现,满足建设方合同要求12 4.1.1 工程质量 第二净化厂辅助工程和公用工程,含有 18 个单位工程, 合格 18 个,合格率 100%,其中优良 17 个,优良率 94.4%, 初步评定为优质工程(详见附表) 。4.1.2 工程工期 所有单位工程均按合同规定的工期计划如期完成。4.1.3 工程安全 实现了“零事故”的目标。在施工过程中,大家都很关 注高空作业,施工单位安全员、监理公司工作人员,每天都 要检查高空作业人员是否系上安全带,戴好安全帽,安全防 护措施是否到位,每天的监督,从不疏漏,最终结果令人满 意,没有发生安全事故。4.1.4 工程资料 甲方要求监理公司对施工单位竣工资料进行审查,合格 后再移交给甲方资料室。4.2 合理化建议产生的实现效果 监理公司在整个施工过程中,不仅监督检查出各类问题 的存在,更重要的是帮助施工单位、业主去解决这些问题, 不给工程留下隐患,同时又要不影响工期,监理公司做到问 题不分你我,大家协调一致的共同研究去加以解决。全体监 理人员为这一目标的实现,都付出了很多心血和艰辛的努 力。在供水站冷却塔水池、污水回注水池、化粪池等抗渗砼13 配合比设计方面监理公司提出了建议,得到刘毅项目长,刘 峰总工程师的认可,施工单位在施工中取得了良好的技术效 果。水源管线试压,监理公司提出合理的试压方案,得到项 目组、施工单位的认可,在试压过程中发现了用其它方法不 能发现的质量问题,施工单位及时采取措施,保证了施工质 量。5. 监理工作的经验及建议 6.1 监理工作的主要经验6.1.1 在监理中必须严格执行国家有关法律、法规,严格执 行国家和行业的相关技术标准和规范,按照设计要求,去精 心施工、科学组织、严格监督,这是做好监理工作的首要前 提; 6.1.2 执行监理规划和监理实施细则,严格按照《监理规划》 和《监理实施细则》进行监理和控制; 6.1.3 在监理工作中,必须坚持“守法、诚信、公正、科学” 的准则,运用巡视、检测、旁站等手段,深入调查研究,实 施有效监督,就能取得良好的监理收效; 6.1.4 监理人员要不断提高自身业务素质,在监理过程中虚 心学习建设单位、施工单位先进的管理方法和施工技术,并 灵活运用于工程,这是做好监理工作的群众基础; 6.1.5 监理人员不仅要具备丰富的专业知识,还要有较强的 综合协调能力,既要坚持原则,又要具体问题具体分析,不14 搞教条主义; 6.1.6 注意培养、提高施工单位的质量意识。二净化厂工程 施工单位多,技术管理水平参差不齐,部分单位质量意识较 差,监理公司加强了强制性条文的贯彻落实,为施工单位整 体素质的提高起到了积极的作用; 6.1.7 在做好监理工作的同时,为施工单位做好技术服务, 监理公司的每一位监理工程师即做监理员又做技术员,监督 与技术服务并举,即严格监理又热情服务,取得了良好的效 果; 6.1.8 在监理方式上,必须坚持天天到现场,采取巡视、旁 站相结合,运用实测实量的方法,就能发现问题和及时去解 决问题。6.2 监理工作的教训6.2.1 对施工单位在质量上不能迁就,必须坚持设计标准和 规范要求,才能取得优良的工程质量; 6.2.2 监理工作必须严格文件化管理,做到事事留有记录, 通知有回执。6. 对监理工作的建议 6.1. 监理单位应该真正的成为独立的公正的第三方,协调 业主与承包单位的关系,监理单位应该成为工程施工过程中 的执法单位,公正合同的公正员,业主应严格要求,充分发 挥监理工程师的执法职能;15 6.2. 监理工程师应尽早介入工程,在施工过程中发挥监理 工程师的作用。监理工作应该在施工准备阶段开始,包括材 料、设备定货等方面,这样才能更好的把握住不合格材 料、设备进场关,为创建优质工程把握住源头。北京金海湾工程建设监理公司 2005 年 10 月 15 日16
【第五篇】:长泰县天长北路中压燃气管道工程质量评估及监理工作总结,燃气监理工作总结合格证明(质量评估报告)施
工程名称 漳州市 LNG 利用工程长泰县天长北路中压燃气管道 单位名称 福建省实华建设监理中心 单位地址 福建省福州市东大路 117 号 联系电话 邮政编码
35001本工程监理及质量等级核定执行下列标准和规范性文件 1、工程建设标准及强制性条文; 2、施工承包合同与工程建设监理合同; 3、工程设计文件和有关设计变更; 《建设工程监理规范》 (GB) ; 4、 5、 《城镇燃气设计规范》 (GB) ; 6、 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 (CJJ63-2008) ; 7、 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 8、 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 9、 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 本工程施工及监理有无违反国家强制性标准情况无本工程施工是否完成合同工作量及施工图(含设计变更)内容已按合同要求完成本工程的工作量及施工图(含设计变更)内容共 2 页- 1 - 本工程隐蔽验收手续是否符合质量标准及规范性文件符合要求本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定1、结构强度:合格2、材料(设备)性能:合格3、对环境影响:无影响环境4、外观质量:合格对本工程质量验收意见本工程质量符合设计要求及相关规范要求、同意验收。质量等级规定:合格质量责任人签字 总监理工程师单位技术负责人单位法人代表年 年 年 月 月 月 日 (单位公章) 日 日注意:①本表由工程监理单位按单位工程填写,一式四份,三份分别交建设单位、城建档案部门、监督机构,一份自存。②各栏内容应如实填写,如有违反、未完成、不符合及未达到情况,应详细写明,可另附件。共 2 页- 2 -