住宅新风管风量计算公式我是怎么计算出来的

> 问题详情
我国《室内空气质量标准(GB/T1)》规定要求,新风量A.≤20m3/(h?人) B.≥20m3/(h
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
我国《室内空气质量标准(GB/T1)》规定要求,新风量A.≤20m3/(h?人)B.≥20m3/(h?人)C.≤30m3/(h?人)D.≥30m3/(h?人)E.≥40rn3/(h?人)请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
论文写作技巧
您可能感兴趣的试题
1我国《室内空气质量标准(GB/T1)》规定要求,室内S02浓度1小时均值A.≤lOmg/m3B.≤0.50mg/m3C.≤0.24mg/m3D.≤0.60mg/m3E.≤l.00mg/m32《公共场所卫生管理条例》规定,目前能依法进行卫生监督的公共场所共有A.6类18种B.7类18种C.7类28种D.8类28种E.8类38种
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……住宅新风量我是怎么计算出来的_新风系统技术交流吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:239贴子:
住宅新风量我是怎么计算出来的
说这个话题之前,我先罗嗦几句啊,我发这个帖子,就是想帮一些不太懂新风的兄弟姐妹了解一些新风的基本知识,再加上我多年工作的一些理解,可能会片面,可能会错误,我一再强调,不是权威解释,不是当老师授课,只是尽我所能为新风行业义务做点儿奉献。新风量的最常见的两种算法,一种是按使用人数来确定,一种是按换气次数来确定,不同场合有不同的用法。对于我们家庭来说,相对使用人数比较固定,人员使用情况比较稳定,我个人在设计中所采用的通常的做法是:1,对于使用人数确定的房间,按使用人数来计算风量(每人每小时30立方米),并使用换气次数(每小时1次)计算的风量来进行校核。2,对于使用人数、功能不确定的房间,按换气次数1次/小时计算,并适当按使用功能的不同适当增加换气次数。因为其实并不是每个房间都是1次/小时的。对于活动密集型场所,显然用1次/小时来计算会使得数据偏小。比如我们有些别墅有麻将房、健身房,这些区域,如果按1小时1次的换气次数计算出的新风量会偏小。我认为单纯按换气次数计算或者单纯按人数来计算都是片面的,考虑不周全的。在我日常设计中,通常是从两种计算结果中取大的那个。所以通常我设计出来的系统的风量往往会大于很多其他供应商作出的方案。至于低于1次/小时的换气次数,个人认为在空气本底品质较差的我国大部分地区,不适用。再补充:确定一个建筑物的新风量,首先要先搞清楚这个建筑物的性质和使用情况。居住、办公、娱乐、餐饮、医疗……,不同建筑用途的建筑物,其计算新风量的方法是不一样的,生搬硬套或者想当然是绝对不行的。
大金全效家用中央空调,超越空调的冷暖,实现温度,湿度,气流,洁净度的全面空气调节,了解详情,即刻拨打400-800-2118,全国近2000家大金PROSHOP家用中央空调专业店.
蛮受用,赞一个。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴相关内容:
本文标题:家用中央新风系统新风量计算方法引用地址:
看过此文的人还看过新风系统的风量,你被忽悠过吗?_新浪家居
新风系统的风量,你被忽悠过吗?
摘要:系统运行时,新风主机接上了新风送风回风排风管道及外气口、软管、风阀、风口等管材管件,运行阻力明显加大,主机的风量肯定相应减小。就好像汽车在平地上跑得快,而在同等油门情况下上坡的时候肯定会速度慢下来一样。
&&新风系统的风量,你被忽悠过吗?样本上标的风量都很大,可实际运行都比想象的小多了,这是什么问题呢?
&&上海华朗环境工程有限公司为您进行专业介绍!
&&【专业技术,图解较多,请多等待】
&&关于主机风量及新风系统运行风量
&&主机风量和新风系统运行风量,是两个不同的概念。
&&主机风量:品牌厂家为了参数数据好看,以利于销售,所以在样本资料上标注的往往是主机裸机的最大风量,也就是不接任何管道的情况下运行的最大风量数据。
&&新风系统运行风量:系统运行时,新风主机接上了新风送风回风排风管道及外气口、软管、风阀、风口等管材管件,运行阻力明显加大,主机的风量肯定相应减小。就好像汽车在平地上跑得快,而在同等油门情况下上坡的时候肯定会速度慢下来一样。
&&那么,要想知道在多少阻力下,风量会衰减到多少数据?怎么样才能让风量选择合适,基本合适自己的需求呢?
&&这个就要看风机特性曲线之风量-静压特性曲线图
&&风量-静压特性曲线图是怎么弄出来的?
&&以下图为例,新风主机从裸机运行开始测试,分别给它施加一定的阻力(例如接上管道及管件等),阻力值25Pa、50 Pa、75 Pa、100 Pa、125 Pa、150 Pa、175 Pa、200 Pa、225 Pa、250 Pa、275 Pa、300 Pa,分别测试在每个阻力值时相对应的风量运行值,就可以绘制如下图的风量-静压特性曲线图,图中的静压也就是施加的阻力值。送风机和排风机分别绘制成两路曲线,这个根据实际的主机情况而定;有的主机也可以做成送风机和排风机完全相同型号。
&&风量-静压特性曲线图的作用
用户可以知道自己需要选择多大风量的主机:根据自己的户型图,考虑换气次数及人员新风量数据就可以知道需求的实际总风量;大概设计好管路走向长度以及管道直径,就基本可以估计运行阻力值;在各种型号的新风主机特性曲线图上找,找到这个阻力对应的风量值,大于或等于所需求的实际总风量,就可以了,主机型号就是这样确定的。
&&按照这种方法找到的主机,实际运行风量不会有大的偏差。
&&按照这种方法找,对于一般的公寓或别墅户型,品牌厂家标称风量乘以约70%上下,得出的结果大概就是实际运行风量。
&&反过来说,【举例】,如果实际运行风量估算为210m3/h,那么选择主机时,其标称风量应该是210m3/h除以70%=300m3/h,也就是应该选择在样本资料上标称为300m3/h的型号主机。
设计人员可以准确地进行系统设计,主机选型等;方法同上;
工程人员可以按图参考,实际调试数据与曲线图是否有大偏差,容易找出问题的原因,是出自管道施工问题、还是系统设计问题、或是主机故障问题等;
&&风量-静压特性曲线图,不看会有什么后果?
&&不论是业主、工程方、设计方、维护方,如果不看这个图,后果都会很严重。
业主经常会发现,花了大价钱买的机器,风量被忽悠了,实际运行很不给力;
工程方,懵里懵懂,瞎搞一气,最终调试就只能看着数据瞪大眼了;早知道这个机器吃不消这个阻力,我管道就不这样拐弯也不乱接软管绕来绕去了;呵呵,会不会?
设计方,系统设计时都是估摸着画图,最终运行效果是会被各方骂人的;
维护方,过滤器什么时候换呢?想省钱,也得先知道这个图,否则过滤器堵塞到什么程度主机还能不能转动?还有没有风?这些问题,都是要提前先知道机器的静压能力的;不知道这个图,就有可能瞎换或总是不换,户主投诉增加;
重要性不言而喻,各方只要沾点边的,都不能不看。
&&什么样的特性曲线才算好呢?
&&在阻力不断加大的过程中,风量的变化曲线越平缓越好!尤其是在实际使用的阻力值区间段,一般是曲线的中间段上的大部分,这个区段风量变化曲线应平缓,才算是好风机好电机!
&&市场上各品牌主机的风量-静压特性曲线图,列举一些如下:
&&以上介绍的风机特性曲线,只是风量与静压之间的特性曲线。
&&实际对于风机,代表其性能的特性曲线还包括:风量、风压、功率及效率等多个参数之间关系的曲线。
&&有条件的家庭,应配置专业而又先进的新风空气置换系统、尤其是电机要质量非常好、包括材质好、风量-静压曲线特别好(也就代表性能)。
&&上海华朗环境工程有限公司可以提供最最专业的服务,包括产品网络销售、远程设计、工程承接、系统检测、运行维护、售后服务等。
&&新风空气置换系统就如同人体的肺,有了这个系统,房屋也可以进行呼吸,让室内保持充足的氧气、同时排出各种废气及尘埃等。系统运行的效果就是,室内空气清新洁净、氧气充足呼吸畅快,如同置身森林般的感觉;并且无装修污染、无湿气困扰、永不发生霉变、无须开窗室内可保持安静保证安全、使用热回收组件还可以对空气进行预冷预热处理 ,健康舒适又节能。
&&欲了解详细内容,请猛击"阅读原文"链接:
&&http://www..cn
&&在&联系我们&里找淘宝零售链接、阿里巴巴批发链接,有详细产品介绍及价格;主机及全套配件应有尽有,欢迎订货购买,全国发货。工程项目合作面谈,将提供详细指导。
&&网络销售,客服在线随时提供支持!
&&对于冷暖辐射式空气系统,网站还未有详细介绍,请关注此微信公众账号了解。