工业园配电房工业除湿机老跳闸,用电量又不大咋回事

||||||||||
||||||||||
查看: 4181|回复: 33
配电房的低压断路器跳闸
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 七号仔 于
20:36 编辑
我们单位的配电房某一车间一千五百安的的低压断路器好多明莫名其妙跳闸,不知什么事,跳闸的开关是第一级的低压380伏断路开关,输送去车间的顺序是第一级配电房然后到二级控制的配电房开关,(二级的没有跳闸,主要是第一级的跳)再后输出去整个车间的机床,要判断什么原因跳第一级电房的开关,师傅们有什么高见,另外想问摇测两电房之间的电力缆是不是要拆下两头开关的线才准确,还是只须将两头断路器开关断开授就可以?谢谢师傅门高见!《若输出车间的线路或者机床的线路有问题会跳第一级电房的开关吗?》
阅读权限30
在线时间 小时
两头断路器开关断开可以,但要注意电缆上不能带CT或计量表
阅读权限15
在线时间 小时
本帖最后由 七号仔 于
18:13 编辑
但我听说开关的脱购线圈是连着三相的其中两相的,暂时我没有书看此脱构线圈的连接结构所以问清楚,我自己也觉得不用拆两头的线的
阅读权限55
在线时间 小时
估计是误保护,检查脱扣机构,还有失压线圈取下不要了,看看
阅读权限50
在线时间 小时
估计是误保护,检查脱扣机构,还有失压线圈取下不要了,看看
赞同。。。。
阅读权限40
在线时间 小时
检查容量机构。排除直接换1500的开关。保证坏掉。
阅读权限15
在线时间 小时
容量机构是什么来的
阅读权限35
在线时间 小时
不知你一级配电室与二级配电室的电缆敷设方式是什么?不排除电缆问题。我就遇到过电缆相间绝缘击穿,还是太阳牌的电缆。
阅读权限15
在线时间 小时
方式是在电缆坑里走的,现在是想摇测下一级同二级间的电缆,那你那次是偶然间跳还是一合就跳啊?
阅读权限35
在线时间 小时
方式是在电缆坑里走的,现在是想摇测下一级同二级间的电缆,那你那次是偶然间跳还是一合就跳啊?
刚开始偶尔跳一次,后来跳得越来越频繁。我那时也是电缆沟敷设的。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有求助,家用配电箱中普通插座一组总是跳闸,怎么维修?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:253,561贴子:
求助,家用配电箱中普通插座一组总是跳闸,怎么维修?
家中中普通插座一组,送不住电,合上就跳,总闸和其它组没有问题,本人进行了如下操作,但还是跳,求助怎么解决? 1.所有插座上的电器全部拔下,还是跳2.更换漏电保护器,还是跳3.打开常用5个插座,摘除火线,还是跳
随后会放制作过程
楼楼在排序的时候,一度...
时间在不停的流逝,留下...
这里是电视剧组,我是蓝白
喜欢抠伤口的结痂
时尚时尚最时尚,自拍肯...
我称自己为斜杠青年-龙...
百度美女吧,原生态美女...
本期内容很精彩,保证你...
男生们快来吧 关于女生...
帖序 —————————分割线——...
良心推荐的吧,看后你会...
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
漏电保护器开关
打开离这开关最近的一个插座,如果有来电和走的电。就把所有接头都打开,拉闸用摇表摇绝缘。如果还不正常一次往下查。直到找到故障点。
火线中间可能破掉了
在漏保下口火线互换一下试试
收费维修!漏电断路器下线拆了继续试验!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 配电房 的文章

 

随机推荐