如何对机房布线数据弱电布线进行验收和测试

  通常数据中心的验收重点涉及UPS电源,机房接地电阻,接地网,电源的谐波分量,电源的零对地电压,空调的温湿度,新风机新风情况,机房的正压情况,场地监控及报警系统,装修的平整度,机房的洁净度,照明系统,电源的接插座等等。验收出现不合格项目时,必须要求整改,整改合格后再复验。
  在网络基础构架方面,对布线系统性能进行认证测试也是必不可少的,测试对象主要是铜缆和光缆。
  铜缆性能评估
  铜缆性能测试指标包括串扰(指一对绞线受到的来自其他绞线对的信号影响)、插入损耗(或称衰减,指传输距离带来的信号功率损耗)、回波损耗(由于端接好的电缆链路中阻抗不匹配所产生的信号反射,一般UTP电缆的特性阻抗为100 欧姆)以及时延偏离(电缆中不同线对同时发出的信号在接收到的时间上的差异)等等。美国康普SYSTIMAX?GigaSPEED?XL六类解决方案可提供优于TIA-568B与ISO/IEC标准所要求的性能。
  光纤性能评估
  光纤测试分为一类测试(损耗长度测试)和二类测试(OTDR测试)两种。
  在现场进行的光纤链路验收测试,大家都习惯使用“衰减”或者“损耗”来判断被测链路的安装质量,多数情况下这是非常有效的方法。在 ISO11801、TIA568B和GB50312 等常用标准中都倾向于使用这种被称作“一类测试”的方法。特点是:测试参数包含“损耗和长度”两个指标,并对测试结果进行“通过/失败”的判断。但一类测试只关心光纤链路的总衰减值是否符合要求,并不关心链路中的可能影响误码率连接点(连接器、熔接点、跳线等)的质量,所以测试的对象主要是低速光纤布线链路(千兆及以下)。
  某些要求高的用户出于“疑虑”或其他原因会提出现场测试光纤的对应等级,比如证明光纤链路是符合OM3而不是OM2.这种测试现场往往是难以实施的,通常只能选择在实验室进行差分模式延迟(DMD)测试。
  曾经LED发光器件的多模光纤的测试和带宽指标采用满溢发射法(Overfilled Launch-OFL)。现在,由于千兆传输中必须采用激光发光器(或垂直腔表面发光器VCSEL),需要采用一种新的测试方法。美国康普 SYSTIMAX?LazrSPEEDㄍ蛘锥嗄9饫乱煌瞥觯秃芸毂槐曜蓟橹邮埽⒆魑?0Gb/s应用规范发展的蓝本之一。这也导致了激光优化多模光纤标准的发布,包括TIA-492AAAC-A光纤规范(也称作ISO/IEC 11801 OM3光纤)、TIA FOTP-220(国际上称作IEC-)微分模式延迟(DMD)测试法。OM3光纤包含在ANSI/EIA/TIA-568B与 ISO/IEC 11801布线标准中。
  美国康普的LazrSPEED解决方案超越了上述标准,在用作10Gb/s长距离范围布线时非常有效率。美国康普提供的LazrSPEED解决方案的操作范围包括150米、300米、550米。
  如果需要进行二类测试(OTDR),则OTDR测试跳线的选择与一类测试基本相同,只是一般倾向于选择稍长的测试跳线,以便避开测试死区。为了清晰地评估第一个接入的被测光纤链路接头,还可以在被测链路前面加一段“发射补偿光纤”(提高精度并避开死区)。为了清晰地评估最后一个链路接头,可以增加一段“接收补偿光纤”.
  为了保证OTDR仪接入链路后能稳定地进行测试,测试规程一般都要求在测试前清洁测试跳线和仪器端口,或者使用光纤显微镜检查测试跳线的端面质量,部分OTDR仪器在开始测试前会自动评估测试跳线的端面连接质量。
  除此之外,数据中心总体验收方面还应该考虑绿色节能,智能化,安全性、稳定性、有效性等方面的综合认证。
路由器交换机无线路由无线AP君,已阅读到文档的结尾了呢~~
机房检测的内容,机房检测,机房密闭性检测方式,机房维护内容,消防检测内容,室内空气检测内容,地基基础检测内容,隧道检测内容,无机房电梯,idc机房
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
机房检测的内容
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口如何对机房数据弱电布线进行验收和测试
10:17:09 | 作者: QY003 |
<span id="wppvp_tv_ 次阅读
通常数据中心的验收重点涉及UPS电源,机房接地电阻,接地网,电源的谐波分量,电源的零对地电压,空调的温湿度,新风机新风情况,机房的正压情况,场地监控及报警系统,装修的平整度,机房的洁净度,照明系统,电源的接插座等等。验收出现不合格项目时,必须要求整改,整改合格后再复验。
在网络基础构架方面,对系统性能进行认证测试也是必不可少的,测试对象主要是铜缆和光缆。
铜缆性能评估
在现场进行的光纤链路验收测试,大家都习惯使用&衰减&或者&损耗&来判断被测链路的安装质量,多数情况下这是非常有效的方法。在 ISO11801、TIA568B和GB50312 等常用标准中都倾向于使用这种被称作&一类测试&的方法。特点是:测试参数包含&损耗和长度&两个指标,并对测试结果进行&通过/失败&的判断。但一类测试只关心光纤链路的总衰减值是否符合要求,并不关心链路中的可能影响误码率连接点(连接器、熔接点、跳线等)的质量,所以测试的对象主要是低速光纤布线链路(千兆及以下)。
某些要求高的用户出于&疑虑&或其他原因会提出现场测试光纤的对应等级,比如证明光纤链路是符合OM3而不是OM2。这种测试现场往往是难以实施的,通常只能选择在实验室进行差分模式延迟(DMD)测试。
曾经LED发光器件的多模光纤的测试和带宽指标采用满溢发射法(Overfilled Launch-OFL)。现在,由于千兆传输中必须采用激光发光器(或垂直腔表面发光器VCSEL),需要采用一种新的测试方法。美国康普 SYSTIMAX?LazrSPEEDㄍ蛘锥嗄9饫乱煌瞥觯?秃芸毂槐曜蓟?橹?邮埽?⒆魑?0Gb/s应用规范发展的蓝本之一。为了清晰地评估第一个接入的被测光纤链路接头,还可以在被测链路前面加一段&发射补偿光纤&(提高精度并避开死区)。为了清晰地评估最后一个链路接头,可以增加一段&接收补偿光纤&。
为了保证OTDR仪接入链路后能稳定地进行测试,测试规程一般都要求在测试前清洁测试跳线和仪器端口,或者使用光纤显微镜检查测试跳线的端面质量,部分OTDR仪器在开始测试前会自动评估测试跳线的端面连接质量。
除此之外,数据中心总体验收方面还应该考虑绿色节能,智能化,安全性、稳定性、有效性等方面的综合认证。
本文标题: 如何对机房数据弱电布线进行验收和测试
责任编辑: QY003
服务电话:020-&&&&2011 广东群英网络有限公司 版权所有
增值电信业务经营许可证粤:您当前的位置:&>&正文
如何对机房数据弱电布线进行验收和测试
&&&&来源:河北博才网&&
铜缆性能评估铜缆性能测试指标包括串扰(指一对绞线受到的来自其他绞线对的信号影响)、插入损耗(或称衰减,指传输距离带来的信号功率损耗)、回波损耗(由于端接好的电缆链路中阻抗不匹配所产生的信号反射,一般UTP电缆的特性阻抗为100 欧姆)以及时延偏离(电缆中不同线对同时发出的信号在接收到的时间上的差异)等等。美国康普SYSTIMAX?GigaSPEED?XL六类解决方案可提供优于TIA-568B与ISO/IEC标准所要求的性能。光纤性能评估光纤测试分为一类测试(损耗长度测试)和二类测试(OTDR测试)两种。微信查看最新信息微信扫一扫或用微信搜索微信号:hbrc-com
安卓手机客户端更省流量手机扫描下载或者直接
猜您还喜欢的文章
热点文章排行榜
&#8226; 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.

我要回帖

更多关于 弱电机房布线 的文章

 

随机推荐