蓄电池充电要求有哪些防火要求

火力发电厂的防火设计要求
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
(五)采暖、通风、空气调节系统防火设计要求 
火力发电厂应根据采暖、通风、空气调节设备各自性能、适用范围合理选择产品类型,并分别说明其火灾危险性及其防火要求。蓄电池室、供氢站、供(卸)油泵房、油处理室、汽车库及运煤(煤粉)系统建(构)筑物严禁采用明火取暖。氢冷发电机的排气必须接至室外;配电装置室、油断路器室应设置事故排风机;变压器室通风系统应与其他通风系统分开,变压器室之间的通风系统不应合并;蓄电池室送风设备和排风设备不应布置在同一风机室内。空气调节系统的送回风管道,在穿越重要房间或火灾危险性大的房间时应设置防火阀。蓄电池室、油系统、联氨间、制氢间以及氢冷式发电机组汽机房的电气设施均应采用防爆型。
(六)防排烟系统防火设计要求
火力发电厂在进行平面设计时需合理划分防火、防烟分区,并根据建筑的规模、使用功能等因素,合理采用防烟、排烟方式,合理选用排烟风机(用于排烟的风机主要有离心风机和轴流风机两种,必要时选用耐高温的专用轴流风机)。计算机室、控制室、电子设备间,应设排烟设施,机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于6次计算。防烟、排烟设备的电气控制,应包括对排烟口、送(排)风机和活动式挡烟垂壁等的控制,同时对与防排烟有关的防火门、防火阀等联动设备等进行控制。 
(七)火灾自动报警系统设计要求
按照要求,合理设置火灾自动报警系统,使之能准确报警,并与有关消防设备联动。消防控制室应与单元控制室或主控制室合并设置。根据火力发电厂的特点,一般200MW机组及上容量的发电厂的火灾报警区域的设置是:每台机组为一个火灾报警区域;网络控制楼、微波楼和通信楼为一个火灾报警区域;运煤系统为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型;点火油罐区为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防爆型。火力发电厂的特点是高频电磁干扰、粉尘积聚和热、湿等,因此在选择火灾控测器时,务必注意这些特点,以免在火灾发生时探测器拒报或平时误报。消防报警的音响应有别于所在处的其他音响。事故广播通过语音广播向火灾及临近场所发出信号,引导建筑内人员迅速撤离火灾危险区域,应按规范要求合理设置,当火灾确认后,应能够将生产广播切换到火灾应急广播。
(八)灭火系统设计要求
大型火力发电厂的主厂房建筑面积、高度和体积都很庞大,受工艺布置和生产运行要求的限制,难于形成较小的防火分区,各种管廊、桥架、通道纵横交错,难以分隔,一旦失火容易扩散蔓延。因此,除建设消防站、配备消防车辆、设置消火栓并配置移动式灭火器外,还需为火灾危险性较大的部位和设施设置固定灭火系统。目前,对于机组容量为300MW及以上的燃煤电厂,其火灾危险性较大的重点部位和设施以及对发电至关重要的场所通常所采用的灭火系统型式如下:
1.自动喷水与水喷雾灭火系统
适用于汽轮机油箱、电液装置(抗燃油除外)、氢密封油装置汽机运转层下及中间层油管道 、给水泵油箱(抗燃油除外)、汽机贮油箱(主厂房内)、锅炉本体燃烧器、磨煤机润滑油箱、回转式空气预热器(本体内消防,由其制造厂提供)、电缆夹层、主变压器、启动/备用变压器、高压厂用变压器、封闭式运煤栈桥或运煤隧道(燃用褐煤或易自燃高挥发分煤种)、煤仓间带式输送机层、柴油发电机室及油箱。水喷雾灭火系统在设计中应考虑设置场所环境条件,管道、阀门、喷头锈蚀和寒冷地区的冰冻以及杂质进入水统等均会影响系统的有效性。
2.气体灭火系统
集中控制楼内的单元控制室、电子设备间、电气继电器室、DCS工程师站房或计算机房、原煤仓、煤粉仓(无烟煤除外)(惰化),宜采用组合分配气体灭火系统,灭火剂宜设100%备用。
3.泡沫灭火系统
点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火系统,其中,单罐容量大于200m?的油罐应采用固定式泡沫灭火系统,单罐容量小于200m?的油罐可采用移动式泡沫灭火系统。
(九)消防供电系统设计要求
消防自动报警系统内有微机,对供电质量要求较高,中央消防控制盘、火灾自动报警设备,一般都布置在单元控制室内,可与热工控制装置联合供电。消防水泵是全厂消防水系统的核心,其动力必须得到保证,单机容量为25MW以上的火力发电厂应按Ⅰ类负荷供电,单机容量为25MW及以下的火力发电厂应按Ⅱ类负荷供电。上级电源某段母线发生故障时,为保证消防用电设备仍能保持一路电源供电,当消防用电设备采用双电源或双回路供电时,它应在最末一级配电箱处切换。消防用电设备配线是在火灾发生期间使用的,设计与敷设必须安全可靠,宜采用耐火配线或耐热配线。当采用双电源或双回路供电有困难时,应采用柴油发电机作备用电源。
(十)消防应急照明系统设计要求
火灾时为防止损失扩大,并为扑救火灾创造安全条件,常常需要立即切断电源。为了满足紧急情况下安全疏散和坚持工作的需要,应合理设置应急照明和疏散指示标志。如果未设置应急照明,或者应急照明不能正常发挥作用,在夜间发生火灾时由于能见度低,加上大量烟气充塞,很容易引起混乱,造成次生灾害。因此,应急照明供电应绝对安全可靠。
人员疏散的应急照明,在主要通道地面上的最低照度值,不应低于1.0lx。单机容量为200MW及以上的发电厂,由于有交流事故保安电源,因此发生交流厂用电停电事故时,除有蓄电池组对照明负荷供电外,还有条件利用交流事故保安电源供电。为了尽量减少事故照明回路对直流系统的影响,保证大机组控制、保护、自动装置等回路安全可靠的运行,对200MW及以上机级的应急照明,根据生产场所的重要性和供电的经济合理性,采用不同的供电方式。因蓄电池组一般都设置在主厂房或网控楼内,远离主厂房重要场所的应急照明若由主厂房的蓄电池组供电,不仅供电质量得不到保证而且增加了电缆费用,同时也增加了直流系统的故障几率。因此,远离主厂房生产车间的应急照明设计推荐采用带有备用电源的应急照明方式。
Tag:..相关内容
防火防爆热点内容
33606309031600215062130361049184296902
防火防爆推荐内容
11-0911-0611-0510-2210-2210-2210-2210-10
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:& & & &
&& 京公网安备电气工程分区
查看: 609|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
今天跟同事聊起火灾报警系统的事,他觉得火灾报警系统设计规范里10.1.2条,火灾报警系统的交流电源应采用消防电源,消防电源就代表需要两路电源切换,我对他的理解不是很赞同,我读这条的后半句,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或应急电源,我对这条的理解就是,两路电源切换或者单电源加蓄电池就可以了,希望论坛里的高手指点下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1771帖子
五星工程师, 积分 1771, 距离下一级还需 729 积分
本帖最后由 苯笨 于
21:17 编辑
您被&&火&&误导了.因为&&火&&就不是专业电气人员编的.以前我在一个帖子上说过.
电气的负荷分类只有一二三级,再加一级负荷中特别重要的负荷.只有一级负荷中特别重要的负荷要求双重电源加应急电源.见GB第4页及相关说明.JGJ16-页及相关说明.JGJ16-.3.1项第4条及相关说明.
备用电源的概念见GB第32页3.09条文说明.
火灾报警系统没电,能引起火灾吗?不能.
消防负荷到底算几级负荷呢?最高为一级负荷.见JGJ16-.2.3条.
什么叫消防电源?给消防设备供电的电源.也就是说最多给一级用电负荷供电的电源.应满足双重电源要求.
&&火&&为什么又要求备用电源.注意:备用电源的概念变了.变成了蓄电池或消防设备应急电源了.这个蓄电池是电气设人员单开吗?不是,首先是要求消防设备自带.问题来了,有的消防设备没有.没办法,只好加上如采用集中式,而且只能消防用.否则,那么多消防设备厂产品自带蓄电池说不过去.
注:现在我国的大型项目中火灾和消防联动设备中都带有蓄电池.消防设备应急电源其实指的也是蓄电池.
有了上面这条,负荷等级说不过去了,所以14D801&&超高层建筑电气设计与安装&&第6页负荷等级就不提了,光写供电要求,按建筑物中最高负荷等级要求供电.但注意:14D801第98页仅提了应急广播系统电源见14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示第71页.但这71页写的是什么呢?有意思了,要好好看呀!还要看第4页的7.2条解释.这里容我卖个关子,因为我要新开个主题,骗点儿土木币,望谅
所以,您同事的说法是正确的.您的理解有误区.首先,必须是双重电源.
&我还想追问一下,我那个是消火栓流量小于30L/S的丙类仓库,负荷等级是三级的话,可以单回路供电,但是这个回路是不是不能从正常照明配电箱出线?需要配电房单独拉一路消防回路给它?但是建筑防火规范里的10.1.9条怎么&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
苯笨 发表于
您被误导了.因为就不是专业电气人员编的.以前我在一个帖子上说过.
我还想追问一下,我那个是消火栓流量小于30L/S的丙类仓库,负荷等级是三级的话,可以单回路供电,但是这个回路是不是不能从正常照明配电箱出线?需要配电房单独拉一路消防回路给它?但是建筑防火规范里的10.1.9条怎么理解?三级负荷宜单独设置配电箱,反言之我可以跟别的正常负荷共用配电箱吗?
现在,只要是消防负荷.您看看消防审查,您不从消防电源配,他就不让过.
跟规范(除了)没关系.&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1771帖子
五星工程师, 积分 1771, 距离下一级还需 729 积分
本帖最后由 苯笨 于
13:24 编辑
wssundaxia 发表于
我还想追问一下,我那个是消火栓流量小于30L/S的丙类仓库,负荷等级是三级的话,可以单回路供电,但是这个 ...
现在,只要是消防负荷.您看看消防审查,您不从消防电源配,他就不让过.
跟规范(除了&&火&&)没关系.
蓄电池您解释一下,很容易过.
但消防电源,消防的审查人员都不听解释.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分791帖子
二星工程师, 积分 791, 距离下一级还需 9 积分
我个人认为是火警系统需要的两路是消防交流电源+直流电源(设备自带的电池),具体消防电源是不是双电源看负荷等级
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)蓄电池有哪些防火要求?_硫酸_中国百科网
蓄电池有哪些防火要求?
      组要安装在专用的房间里,向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆,室的入口应设防爆门斗,以避免与其他房问直接串通。蓄电池装置在板架上。
  各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m;单侧布置不小于0.8m.
  大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室,用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。
  室内应保持清洁,不得有不应有的可燃物,以防止与硫酸接触发热燃烧。