最大一天多少电?三相电多少伏的。

三相电_百度百科
是的一种输送形式,简称为。三相交流电源,是由三个相同、相等、相位依次互差120°的势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的。而在日常生活中,多使用,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
三相电表达式
以下是一个理想的压的数学式:
V1 = Asin(2πft)=Asin(wt)
V2 = Asin(2πft - 2π/3)=Asin(wt-2π/3)
V3 = Asin(2πft + 2π/3)=Asin(wt+2π/3)
其中A是电压的峰值,f则是的频率,。
三相电特征
相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。
三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3,即总功率= 电流×电压(220V)×√3(p=U×I×√3)
三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
三相电原理
三相电概念
“”的概念是 :在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,线圈中会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。
三相电零线(N)
一般定义:公差与配合中确定偏差的一条基准直线。
零线是变压器(为何不直接从发电机引出?)二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路。
地线(PE)
利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。2不用于工作回路,只作为保护线。[1]
零线与中性点联接,和任意一条火线连接,用以提供单相电源的电流。
两相电只在单相电动机中存在,它是由单相在两个绕组中分裂而成,例如,一个绕组不串电容器,另一个绕组串电容器,两个绕组的电流的相位就相差约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电,仅一根,并无两根火线。[2]
三相电三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线。[1]
在的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。[1]
间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制
是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。[3]
三相电区别
三相电源与单相电源的区别:单相是220V,是相线对零线间的电压。三相的是A.B.C之间380V的相间电压,用电器是三相电380V的电机或设备。发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫相线(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
三相电接法
分为(符号△)和(又称Y形接法,符号Y)。
的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。Y型接法的示例如图,六个灯泡全打开,三相平衡时,零线的电流为零,不平衡时,零线维持0电势,上面会有电流。
三相电注意事项
电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
三相电安全知识
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。[3]
国居民低压供电为3相5线制,5线命名:A:A相,火线(对地电位380V)
B:B相,火线(对地电位380V)C:C相,火线(对地电位380V)N:中性线,零线(对地电位基本为0V)PE:接地线,地线(对地电位0V)[3]
以上线路,A、B、C之间任意2根间的电压为交流380V,即A-B、B-C、C-A之间均为380V;以上线路,A、B、C之中任意1根与N之间的电压为220V,即A-N、B-N、C-N之间均为220V。由此可以分析:
1、当A、B、C之间任意2根接触,即发生“相间短路”(380V短路),“放炮”;
2、当A、B、C中任1根与N接触,即发生“相-零短路”(220V短路),“放炮”;
3、当A、B、C中任1根与PE接触,即发生“相-地短路”(220V短路),“放炮”;[3]
4、当N、PE相接触,虽基本上没有多少电压(3相平衡时,N为0电位),但上级漏电保护断路器会“脱扣”;
5、当不同分回路的N接触,结果与4类似;6、当不同分回路的PE接触,哈哈,它们本来就是接在一起的“一家人”,不会有事,但为不造成“混乱”,还是不要太“亲密”;[3]
.百度文库[引用日期]
.百度文库[引用日期]
.百度文库[引用日期]
中国电子学会(Chinese Instit...
提供资源类型:内容
企业信用信息电源技术区&>
资源下载区&>
非技术讨论区&>
社区站务&>
关于三相电的问题谁来普及一下
<span class="xi1" style="color:#ff
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 15:39:55
关于三相电的问题谁来普及一下,谢谢。
1、三相电流要满足中点平衡吗,在独立开关电源里面需要,怎么来满足,我看国家电网好像就平均分配3个单相点上的用户,但是这么分配很粗糙,完全无法满足三相平衡,中点电流为0。家用的单相点就是随机从三相电拉出其中一相的。、
2、测试时,怎么会显示其中一相电流为负的呢,好像是逆变器空载的时候。
有没有这方面的入门资料,谢谢。
xkw1cn离线LV7版主积分:110029|主题:37489|帖子:51442积分:110029版主 17:45:20&司马兄;三相平衡是动态的。只要范围不大就没问题。
在三相失陪的时候;三相负载会不均匀,出现发电现象也是正常的。这种现象实际是电网的自愈反映。
对于整流;除非是维也纳整流;理论上有单相负功率出现,普通整流不会有此问题。
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 20:55:18&那就是普通逆变器中,或者开关电源中,中线应该有电流还是没有?
xkw1cn离线LV7版主积分:110029|主题:37489|帖子:51442积分:110029版主 21:59:39倒数10&一般都是有电流的。除非变压器三角接法。
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 10:05:07倒数9& 就是小于其中一相最大电流即可?
nc965在线LV7版主积分:25434|主题:104|帖子:8821积分:25434版主 15:12:29倒数8&不是这样的,你做三相电源,如果电源有中性线,且与电网的中性线相连,连接线上是不能有电流的,或者说尽量避免有电流,否则不安全。
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 20:43:33倒数7&在网上看到这样一段话:
三相电电流与N线电流有什么关系?什么时候N线电流大于三相火线?中线电流=Asin30+Bsin30-CA、B、C为三相电流可以看出当C相电流越小,中线电流越大,当C为零时中线电流达到(A+B)sin30=(A+B)/2 从而可以看出,中线电流最多大于其中两相,不可能比三相电流都大。N线永远是小于等于三相线的任何对大的一相电流好比三根绳子120°方向拉,中性点的受的力就好比零线的电流,就这么回事中线电流最多(等于其中一相),不可能比三相电流都大。当只接一相时最大,有第二相接上时,就有有部分电流经另一相流出流入,中线的电流就减少。当三相平衡时,中线电流为零。
nc965在线LV7版主积分:25434|主题:104|帖子:8821积分:25434版主 22:02:00倒数6&你是做三相的开关电源呢?还是对三相供电系统感兴趣?
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 19:56:30倒数5&做三相开关电源
nc965在线LV7版主积分:25434|主题:104|帖子:8821积分:25434版主 22:56:20倒数4&做三相开关电源,不要考虑通过中性线走电流,它只是个电平参考点。
司马仲达离线LV10总工程师积分:13183|主题:284|帖子:5348积分:13183LV10总工程师 20:36:38倒数3&好像还有不带中线的三相电源,三相三线,四线,五线。4线是只是参考点,那三线无参考点?
nc965在线LV7版主积分:25434|主题:104|帖子:8821积分:25434版主 22:21:47倒数2&三相供电,几线制,这是配电系统的事,因此问你究竟是说配电系统呢?还是说开关电源,两码事。
xkw1cn离线LV7版主积分:110029|主题:37489|帖子:51442积分:110029版主最新回复 09:05:15倒数1&这在变流行业很常见,一次三角连接就是无中点的。这种做法目的就是用特定的连接方式去除特定的谐波。
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网分部
广 东:(7 /()
北 京:(010) /()
上 海:(021) /()
香 港:HK(852)
中国电源学会
地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层
电 话:(022)
传 真:(022)
E-mail:cpss#(#换成@)

我要回帖

更多关于 三相电功率因数是多少 的文章

 