大家帮忙看一下,应该选多大的变压器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:21:38 楼主
大神帮忙看一下啊,我这里有一个三菱的1KW伺服电机。伺服放大器额定输入电压是三相220V,额定输入电流是5A,现在需要一个三相380转三相220的隔离变压器,不知道该选多大的,我感觉1.5KVA就够了,但通过公式计算,S=1.732*220*5/0.8=2381.5,得出来的结果估计要用2.5KVA的隔离变压器,大家帮忙看看,有什么好的建议能说一下吗?到底需要多大的隔离变压器啊?而且1KW普通电机最多2-3A电流吧,为什么这里会达到5A啊?先谢谢各位啦、、、
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:49:36 1楼
大家发表一下意见啊,急求、、、谢谢啊、、、
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:04 2楼
回复内容:对: nyrc123
大家发表一下意见啊,急求、、、谢谢啊、、、 内容的回复!你那个5A电流是指伺服放大器的最大输出电流,你现在的负载只是1KW,电流就像你说的也就2.5~3A之间。所以1.5KVA的变压器够了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:46:43 3楼
建议到二手市场淘一个,早期的数控车床都有配这种变压器,2---5KVA的比较多!500--800就能淘到,新的要千元以上哦!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:04 4楼
感谢你的回复,5A是伺服放大器的额定输入电流,伺服放大器额定输出是170V,6A、、、既然是额定值,那伺服工作在额定状态下应该能达到这个电流吧,1.5KVA变压器输出电流大概三点几安吧,够用吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:44:12 5楼
回复内容:对: nyrc123
感谢你的回复,5A是伺服放大器的额定输入电流,伺服放大... 内容的回复!我都跟你说了这个5A是指最大电流!你怎么还不明白呢?我问你个问题:如果空载(或电机停止转动),伺服放大器还可能有5A电流吗!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:56:20 6楼
回复内容:对: nyrc123
感谢你的回复,5A是伺服放大器的额定输入电流,伺服放大... 内容的回复!换句话说:你的这个伺服放大器最大能带动1.7KW的伺服电机(即1.732×170×6≈1766)此时的输入电流才可能达到5A!但你的电机只有1KW,因此输入电流不可能达到5A的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:30 7楼
回复内容:对: nyrc123
感谢你的回复,5A是伺服放大器的额定输入电流,伺服放大... 内容的回复!1.5KVA的三相变压器的额定输出功率至少应在1.2KW,只要你的伺服放大器自身功耗不超过200W,就没有问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:24:09 8楼
回复内容:对: nyrc123
感谢你的回复,5A是伺服放大器的额定输入电流,伺服放大... 内容的回复!如果你不放心,可以买2KVA的变压器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:56:57 9楼
支持楼主买2KVA的变压器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:26:42 10楼
1.5的够了,变压器也有很大的过载能力。要真过载伺服先报警了。主要是瞬时启动的一瞬间电流很大。变压器可以受得了。不过也看看你的负载情况吧,大电流时间太长的话,两三秒,伺服经常报欠压也不行。只不过对变压器来说没有什么伤害,对控制来说加大一点,到2千瓦吧,足够了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:48:45 11楼
配变压器跟伺服电机所带负荷性质有关系,什么负荷呢?伺服电机运行时,很少满负荷,大负荷的时间也短,所以配变压器通常按0.5-0.8选。你选1KVA以下即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:52:53 12楼
我做过的一个项目,28台0.8KW伺服电机,因为长时间工作在小负荷,大负荷时间很短,所以配6KVA变压器。检测运行时一次电流才6A。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:58:23 13楼
感谢大家的回复,第一次用伺服,我这里是做一个剪板机自动送料设备用,伺服通过丝杆带动夹具,夹具夹住板材(最重100kg)向前送料,板材在一个万向滚珠的台面上,丝杆导程是10mm、、、
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:03:31 14楼
剪板机伺服送料是间断工作,0.5KVA就行。
周点击排行周回复排行
[163] [115] [98] [96] [82] [61] [59] [59] [58] [56]
[16] [12] [7] [7] [6] [6] [5] [5] [5] [4]最新求助
[0] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [2] [2]知道电流怎么计算要多大的线?有一个公式,能告诉我吗。_电动机_百科问答
知道电流怎么计算要多大的线?有一个公式,能告诉我吗。
有机硅胶是否有害??
提问者:周尚郸
口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,三五线乘三点五,双双成组减半倍。注:&二点五下整九倍,往上减一顺号对,&即是2.5mm²;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5&9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全载流量为截面的3.5倍;即&三五线乘三点五&,50MM²;以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即&双双成组减半倍&.特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25&;C时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.口诀二:&条件不同另处理,高温九折铜升级.导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.&注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一有25&4=100A,即为&高温九折铜升级&.导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算口诀三:容量算电流,系数相乘求,六千零点一,十千点零六;低压流好算,容量流好算。三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍。例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?解:按口诀三,高压侧电流为:100&0.06=6A故高压侧熔丝电流为:6&2=12A低压侧额定电流为:100&1.5=150A低压侧额定电流为:150A四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可按电动机容量的四倍选择。例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?解:根据口诀五:4.5&6=27A4.5&4=18A故开关选HH4-30,熔丝选20A五:电动机供电导线截面的估算口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。二点五加三、四加四,六上加五记仔细;百二反配整一百,顺号依次往下推。注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:&多大电线配电机,截面系数相加知。&即用该导线截面数再加上一个系数,是它所能配电动机的最大KW数。1、&二点五加三、四加四,&即是2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设,可配2.5+3=5.5KW及以下的电动机;而4MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM²;的铜芯绝缘导线能10+5=15KW电动机。2、&百二反配整一百,顺号依次往下推。&表示当电动机的容量达到100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加上一个系数关系,而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动.六:电焊机支路配电电流的估算口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。电弧八折电阻半,二点五倍得答案。注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八折算,电阻焊按五折算,这就是&电弧八折电弧半&的意思,然后再按改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上的焊机。例:21KVA交流弧焊机,接在380V单相电源上,求电焊机支路配电电流。根据口诀七本文转自:赛尔社区./viewthread.php?tid=427962&fromuid=0
回答者:唐海翔
Mail: Copyright by ;All rights reserved.我想制作一个低压大电流变压器,输入220v,输出12v,电流0至30A可无极调节!有那位高人知道请不吝赐教!
jqDE39AG84
这个电路是0-30V调节,最大电流7A,如果需要再大的电流,可采用SSR直流调压模块.可达0-630A电流.
您好,非常感谢你的回答,此图片太小,上面的元件看不清楚,烦请上传一个清洗一点的图片,或直接发邮件给我,我的邮件地址是,谢谢!
从新标了一下。