配变停运多长时间必须配对t检验结果分析

您当前的位置:&&&&&正文
供电公司配变运行管理办法
供电公司配变运行管理办法&&&更多2010思想汇报请访问:2010思想汇报
为认真贯彻有关法律、法规维护正常的供用电秩序,保证电网的安全运行,维护国家和供电企业的经济利益,结合我县的具体的情况,特制订本管理办法:
配电变压器是电网向用户输出电能的主要电力设施,配电变压器的管理直接关系到电力企业和用户的直接利益。为认真贯彻有关法律、法规维护正常的供用电秩序,保证电网的安全运行,维护国家和供电企业的经济利益,结合我县的具体的情况,特制订本管理办法:
一、&& 本办法适用于我县供电区域内接入电网的所有配电变压器。
二、我县电网内运行的合法配变应满足以下要求:
1、& 办理合理的业扩报装手续,并经验收合格后,接入电网的配电变压器。
2、& 客户的用电设备质量满足电网安全运行的要求。
3、& 客户的负荷性质满足电网安全运行的要求。
4、& 安装有合理的计量装置,并能正确计量电能的。
三、用电户需在电网中接入配变用电的必须按《供用电规则》中规定的程序办理相关手续:
1、用户向供电企业提出申请,
2、供电企业根据电网的实际运行情况,对用户需增容的配变进行定点。
3、经有资质的设计部门进行设计施工。
4、工程完工后,由供电企业组织对用户配电设备的验收,以保证电网的安全运行和其他用户的利益。
5、经验收合格的配电变压器,在正式投运前必须办理相关的投运手续,由用电科签发《送电通知书》后,方可正式投入运行。
三、新增配变在正式定点后,有关单位要将定点图纸报用电科备案。配变的安装地点一经确定不得随意变更。
四、具备合法运行资格的变压器不得任意更换(包括配变故障、烧毁等情况)容量、安装地点,以及过户,需要增容、减容、变更安装地点、过户等必须更换或移动配变的需按《供用电规则》中的规定办理相关手续,并报用电科批准,办理《送电通知书》后方可在此投入运行。未经批准或办理《送电通知书》的按私上变压器处理。
用户申请用电时间不足一年的应按规定办理临时用电手续。到期后到供电企业办理延期手续或停用手续。
用户的配变停运时间超过3个月,再次投运前必须办理《送电通知书》;客户连续6个月不用电,也不办理暂停手续的按自动销户处理。
客户不论何种原因,均不得擅自迁移、变动和操作用电计量装置。否则,按违约用电处理。
五、运行中的配变应满足以下要求:
1、用户的用电负荷率必须满足规程要求;在配电变压器低压侧无负荷时,必须断开高压侧跌落保险。
2、用户负荷的性质必须满足电能质量的要求,用户负荷对电网产生的谐波、波形畸形等应满足国家规定。
3、用户应根据自己的实际情况安装无功补偿设备,功率因数不得低于0.9。
4、用户的配电设备必须满足电网安全运行的要求,不得对电网的安全造成威胁。
5、新增的配变必须为节能型变压器,高损耗变压器必须根据相关规定逐步退出运行。
六、各供电所的配变在发生设备事故,需维修和更换变压器时,按《供用电规则》规定的程序办理相关手续;同时报用电科批准,变更台帐后,办理《送电通知书》后,方可投入运行。否则,按私上变压器处理。
七、各供电所每月要统计辖区内配变的台数/容量、运行台数/容量、增容台数/容量、停运台数/容量、正在维修台数/容量,以及已接入电网未办理合法手续的配变,并及时报用电科备案。
八、用电科要及时统计、变更配变台帐,保证台帐和运行变压器的实时同步。
九、对发现的私自接入电网运行的配电变压器,公司将按《供用电规则》中的有关规定,当场对用户实施停电,并按窃电行为进行处罚,对各供电所有关责任人进行相应的行政和经济处罚具体处罚由局长办公会制定。--博才网
下页更精彩:
点击排行榜
微信查看最新信息微信扫一扫或用微信搜索微信号:hbrc-com
安卓手机客户端更省流量手机扫描下载或者直接
猜你还喜欢的文章
热点文章排行榜
• 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.逾期未检验的5类重点车辆 2日起将一律停运|逾期|为检验-渭南新闻_华商网
逾期未检验的5类重点车辆 2日起将一律停运
华商网-华商报
作者:*张苗
[摘要]9月2日,华商记者从渭南市公安局交警支队了解到,2日起,逾期未检验的危险化学品运输车、校车、大型旅游客车、大型公路客车、营转非大客车等5类重点车辆将一律停运,并要求强制检验。
  9月2日,华商记者从渭南市公安局交警支队了解到,2日起,逾期未检验的危险化学品运输车、校车、大型旅游客车、大型公路客车、营转非大客车等5类重点车辆将一律停运,并要求强制检验。  当天下午,渭南市公安局交警支队召开全市消除重点车辆交通安全隐患约谈会。渭南市公安局交警支队车管所教导员钱雪莲通报了全市危险化学品运输车辆、校车、大型旅游客车、大型公路客车、营转非大客车等5类重点车辆逾期未检验、多次(3次以上)交通违法未处理的有关情况;副支队长王亚锋就从即日起至9月20日,全市开展的“消除重点车辆道路交通安全隐患集中行动”进行了全面安排部署。  目前渭南全市共有165辆重点车辆逾期未检验,187辆重点管控车辆累计已有3次以上交通违法未处理。从9月2日起,对逾期未检验的重点车辆一律要求停运,并进行强制检验;对5类重点车辆违法行为未处理的,10个工作日内仍不处理的将一律锁定车辆档案信息。随后,各大队将召集辖区内5类重点车辆所属道路运输企业有关责任人,召开专项问题约谈会,全面了解各个企业安全管理工作情况,并与企业负责人签订安全责任书,督促其落实安全管理主体责任,做到“打防并举,标本兼治”。  渭南市公安局交警支队相关负责人要求,通过此次集中行动,全力消除危险化学品运输车辆、校车及大型旅游客车、公路客车、营转非大客车等五类重点车辆的交通安全隐患,力争实现这五类车辆检验率、报废率、违法状态消除率、校车标牌申领率、车辆所属企业负责人落实交通安全管理责任告知率达到“5个100%”,确保此五类车辆不发生较大以上交通事故。华商记者 张苗 编辑:董莹
相关热词搜索:
相关阅读:
增值电信业务经营许可证B2-
陕网文许字[7号
本网法律顾问 陕西赢弘律师事务所
王正兴 律师 联系方式:
华商应用:电房运行管理制度
摘要:变压器在运行情况下应能安全地查看可在运行巡查时用测温枪测温,运行中的变压器应有下述内容的技术档案,变压器保护和测量装置的检验记录,电压电流负荷频率功率因数环境温度有无异场R韵率切”嗾淼3篇最新电房运行管理制度范文,欢迎参阅!
电房运行管理制度 02:38:12 |
电房运行管理制度
一、配电变压器运行的基本要求
1、 配变本体和冷却装置及所有附件应无缺陷。
2、 接地引下线与主接地网的连接良好。
3、 坚固绝缘件表面应清洁干净,无裂缝、伤痕,调压变换分接位置正确。
4、 配变应有铭牌并标明运行编号、相位、并应悬挂警告牌。
5、 变压器在运行情况下,应能安全地查看可在运行巡查时用测温枪测温。
6、 变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。变压器室门应采取阻燃或不燃材料,并应上锁,室门应向外开,门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂上“止步,高压危险”标志牌。
7、 运行中的变压器应有下述内容的技术档案:
①变压器的履历卡片;
②安装竣工后所移交的文件;
③检修后移交的文件;
④预防性试验记录;
⑤变压器保护和测量装置的检验记录;
⑥其它试验记录及检查记录;
⑦变压器事故及异常运行(如超温、气体继电器动作,出口短路,严重过电流等)记录。
二、配电变压器一般运行条件
1、 运行变压器所加一次电压不应超过相应分接头电压值的105%,最大负荷不应超过变压器额定容量。
2、 干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。
3、 变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流。
4、 配电变压器并列运行应符合下列条件:
①额定电压相等,电压比允许相差+0.5%;
②短路阻抗相差不得超过10%;
③接线组别相;
④容量比不得超过3:1。
短路阻抗不同的变压器并列运行时,可知适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压,使并列运行的变压器的容量均能充分利用。
5、 应做相位核对工作,并列运行后,应在低压侧测是电流分配,在最大负荷时,任何一台变压器都不应过负荷。
三、配电变压器的运行巡视
1、 配变的巡视周期为:每月至少一次。
2、 投入运行后干式变压器,每隔一定时间应进行一次设备状态检查。
3、 运行中的变压器除按供电部门运行规程进行记录、监视外,尚需下列项的监视:
①干式变压器三相负载是否平衡,不平衡时,监视最大一相的电流。严重不平衡时,应调整负荷分配。
②电压,电流,负荷,频率,功率因数,环境温度有无异常。
③干式电力变压器温度,不仅影响干式电力变压器寿命,有时还会中止运行,因此应特别注意监视。
④有无接地不良引起的放电声;附件有、无异常及异常振动。
⑤绕组线圈是否附着赃物,铁心,套管上是否有污染。
⑥温度异常高时,附着的赃物或绝缘件是否烧焦,发生臭味。
⑦绝缘件和绕组线圈表面有、无放电痕迹,是否有龟裂。
⑧值班人员发现干式变压器运行中有不正常现象时,设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 ⑨雷雨季节,特别是雷后,高温季节或高峰负载期间要增加巡视检查次数。
四、变压器的投运和停运
1、 在投运变压器之前,投运人员应仔细检查,确认配变在良好状态,具备带电运行条件并注意外
部有无异常,电压分接开关位置是否正确,名阀门开闭是否正确,呼吸器是否能正确呼吸。
2、 变压器投运和停运操作程序:
①投运:配变在投运前必须检查低压侧所有开关在分闸位置,合上其高压侧开关,如高压侧是跌落开关对其顺序应先合两边相,后合中相(拉开时与此相反),如高压侧装设的是断路器时,应先合断路器前的开关后合断路器。
②配变在空载运行时投运人员应倾听其电磁振荡的声音有否异常,输出电压是否正常。
③检查配变空载正常后,合上低压侧总开关,再分别合上各分路开关。
④配变各分路开关合上后,投运人员再检查其三相电压是否正常,负载电流是否基本平衡,电磁振荡声是否正常,确无问题后才告投运程序完毕,并作各种记录。
⑤配变停运时,应先停负载侧,后停电源侧,并作记录和保管期间应防止绝缘受潮。
五、运行中的干式变压器异常情况处理
1、 干式电力变压器温升超过制造规定时:
①检查干式电力变压器冷却装置或变压器室的通风情况,当温度升高的原因是由于风冷装置的故障时,值班人员按现场堆积调整变压器负载到允许运行温度下的相应容量。
②检查干式电力变压器的负载和各线圈的温度,并与记录中同一负载条件下的正常温度进行核对,判定测温装置的准确性。
2、 电压偏高或偏低时,可变换分接进行调压,变换分接时要对接头的接触作检查,并消除触头上
的氧化膜和积污,确诊变换分接正确,并拧紧。
3、 干式电力变压器在各种超铭牌电流方式下运行,温升限值超过最高允许值时,立即降低负载。
4、 干式电力变压器的保护动作跳闸时,应进行下面检查:
①保护及直流等二次回路是否正常。
②温控与温显装置的示值是否一致。
③外观上有无明显反映故障的异常现象。
④输出侧电网和设备有无故障。
⑤其它继电保护装置的运作情况。
经判断确诊跳闸不是由内部故障所引起,可投入运行,否则作进一步检查。
5、 在正常我载和风冷条件下,干式电力变压器温度不正常并不断上升,且经温控与温显比较证明
测量指示正确,并认为干式变压器发生内部故障时,立即停运。
6、 运行中的变压器当发生响声明显异常增大,或存在局部放电响声;异常过热现象;危及安全的
故障而有关保护装置拒动等现象之一立即停运。
7、 当附近的设备着火,爆炸或发生其他情况,对干式电力变压器构成严重威胁时立即停运。
六、变压器运行前的检查
1、 有紧固件、连接件、标准件是松动,并重新紧固一次;
2、 检查变压器是否有异物存在;
3、 检查变压器的箱体和铁芯装配是否己作永久性接地。
七、变压器投入运行
电房现场运行管理制度 02:35:51 |
自备电房现场运行管理制度
一、进入电房必须遵守《电业安全工作规程》的有关制度。
二、进行开关操作或电房巡视时应有二个或以上人员进行,并做好安全措施。
三、开关操作:
1、操作开关时,应站在绝缘胶垫上,穿绝缘靴,戴绝缘手套。
2、操作前应认真核对开关和线路名称、编号。
3、用合格的10KV验电器验电,验明确无电压后才挂接地线。
4、配变停送电操作:
4.1配变停电操作:
应先断开低压出线开关,再断开低压总开关,然后断开变压器高压侧开关,最后验电接地。
4.2配变送电操作:
应先确认配变高低压两侧所有开关均在分闸位置,然后解除接地线,合上高压侧开关,在低压侧验明低压三相电压,正常后,再合上低压总开关,最后合上各出线开关。
5、配变并列,解列操作:
5.1检修一台配变时,为了避免低压母线停电,才进行短时间的配变并列、解列操作,一般情况下,应避免两台配并长期并列运行;
5.2两台配变并列,解列的条件:断合闸最大电压小于20V,且两台配变的即时负荷之和不大于其中任一台配变的额定容量;
5.3两台配变并列,解列操作:
并列操作:确认满足5.2项的条件,先合上母联开关,断开被检修配变低压总开关,再断开高压侧开关;
解列操作:确认满足5.2项的条件,断开母联开关。
6、环网、解环操作:
新旧环网点两台开关的操作,应先断开后合上,严禁先合上后断开。
四、电房巡视:
1、电房按照《电业安全工作规程》的规定,做好日常的定期巡视,每次巡视的情况和发现的缺陷均应做好记录,及时汇报,记录本应存放在电房内;
2、遇恶劣气候,法定节假日和有重要供电任务时应加强巡查工作;
3、电房的巡查内容包括:
3.1各种仪表:信号装置指示是否正常;
3.2各种设备:各连接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象;导体(线)有无断股、裂纹、损伤、熔断器接触是否良好、空气开关运行是否正常;
3.3干式配变的运行声响,温度显示应正常,风机手动试运转应正常;
3.4各种设备的器件是否清洁,有无裂纹、损坏、放电痕迹等异常现象;
3.5开关指示器位置是否正确;
3.6室内温度是否过高、有无异音、异味现象、通风口有无堵塞;
3.7照明设备和防火设备、排水设备是否完好;
3.8各种标志是否齐全、清晰、建筑物、门、窗等有无损坏;基础有无下沉、有无渗漏水现象,防小动物设施是否完好、绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具是否完好,并有无定期试验;
3.9接地装置连接是否良好,有无锈蚀、损坏等现象,周围有无威胁安全,影响运行和阻塞通行的堆积物等。
自备电房施工安全技术措施
1、进入自备电房施工的单位须具备相应的施工资质,并由相应的供电部门许可。
2、进入自备电房施工,必须征得自备电房管理人员同意,进入自备电房施工的人员必须经过安全教育并考试合格。
3、开工前,自备电房管理人员应向施工单位工作负责人交待清楚本次施工的设备停电范围、安全注意事项及有关手续。施工单位工作负责人须向全体施工人员交待本次施工工作内容、安全技术要求和注意事项。
4、施工人员必须遵守《电业生产安全工作规程》的规定,工作负责人须严格履行工作监护制度,施工期间应全过程监护,旗 员不得从事与工作任务无关的其他工作。
5、施工人员不得在自备电房内吸烟、生火煮食或取暖,并应配备足够灭火器材,做到文明施工和安全施工。
6、进入自备电房必须正确佩戴安全帽,统一着工作服,安全工器具应经检验合作,使用前必须认真检查,劳保用品应齐全。
7、施工过程中应注意安全,施工机具应装设触电保护器,电动器具外壳应可靠接地,正确使用。
8、在施工现场应设立明显的施工标志,并在施工现场周围设置围栏和警告标志,提醒施工人员注意安全,防止与施工无关的人员进入施工区域。
9、凿开电缆周围的墙壁时,要注意不要损伤电缆和附近设备。墙壁孔洞施工期间应派专人看守,施工樟断期间应临时封堵,防止小动物进入电房。新的电缆孔洞应封堵密实,孔的四周要批荡美观。
10、全部工作完毕,工作负责人应对工作现场进行认真的检查,确保无遗留问题,盖好沟板和清理好现场,并应向自备电房管理人员交待本次施工总体情况,在自备电房管理人员同意后方可离开。
广东电网公司佛山市禅城供电局示
客服热线:95598
9.1弱电机房运行管理制度 02:36:58 |
弱电机房运行管理办法
保证商业广场弱电设备处于良好运行状态,确保商业广场消防、监控、智能化设备的可靠和安全
2. 使用范围
工程部弱电人员对设备维护
3.3.1 职责 中央控制室保安员负责中央控制室消防及监视设备的24小时运行操作、监控、记录。
显示火警信号后,应立即派人前往观察,确认火警后,按《应急预案》操作。
3.4 当故障发生时,及时通知弱电工进行维修。 将每班运行情况记录于《中控室设备运行记录表》。 每日对中央控制室设备外表及环境进行清洁,保持设备外表无尘、水渍、油渍、中
央控制室环境整洁明亮。
3.5 弱电工每日对弱电设备运行状况进行一次检查,发现问题及时处理或联系弱电设备
厂家处理,并汇报工程经理,督促弱电设备厂家的服务质量、并记录于《弱电设备运行记录表》。
3.6 按《弱电设备检查保养计划表》要求,按时进行弱电设备的维修保养。并记录于《弱
电设备检查保养计划表》。督促弱电设备厂家做好消防设备、弱电设备的年检、年审工作。
3.8 保安员负责对弱电设备24小时运行的操作、巡视、记录。 严格按弱电系统运行管理标准进行运作,并将运行情况记录于《弱电设备运行记录
3.9 弱电设备(设施)操作室由弱电设备人员负责,无关人员不得入内,更不允许其他
人擅自操作弱电设备(设施)的按钮和开关。
3.10 严格对弱电设备(设施)按《弱电设备年保养计划表》执行保养,发现问题及时处
理或更换,确保弱电设备的使用功能和质量完好。
3.11 工程弱电人员负责对弱电设备的综合管理,包括技术资料、档案的收集。同时,每
天一次对弱电设备运行状况进行检查,并记录于《弱电设备检查表》。
3.12 每年12月制定下一年度的《弱电设备检查保养计划表》,并按运行情况制定中修、
大修计划。
3.13 每月一次组织有关人员对弱电设备进行检查,并将检查情况记录于《弱电设备检查
4. 相关文件
无5. 相关记录
《监控系统设备巡视记录表》
《消防系统巡视记录表》
《弱电系统公共设施巡视记录表》
《停车收费系统设备巡视记录表》