发表于: 19天前
隔离变压器,变频器电源输入输出端增加交流/直流电抗器,变频器电源输入输出线套上金属波纹管,波纹管接地,PLC电源加前端滤波器,PLC与变频器间的连接线增加大磁环,电柜通风良好,PLC在电柜高位,变频器在电柜低位或隔离,等等楼主留言:这些的试过,没有用
本帖最近评分记录:下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
工控威望: 1190 点
下载积分: 6416 分
在线时间: 699(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
变频器单独加装金属外罩~~~~~~
[img]/attachment/Mon_97_a20ad37e0744a4d.bmp[/img][b]我们期待有一天,中国人最崇拜的不再是东洋鬼子,不再是流行歌手,或者影视明星,而是优秀的企业家。因为只有富强了,中国才会有希望。[/b]
级别: 工控侠客
发帖数量: 379 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 5426 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
我是强电走安装板前面,弱电在变频旁边打孔从安装板后面走过来,强弱电分开。
本帖最近评分记录:下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
pengxiaowu12
级别: 论坛先锋
发帖数量: 327 个
工控威望: 1369 点
下载积分: 6330 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
已经解决,谢谢大家了。
级别: 探索解密
发帖数量: 576 个
工控威望: 196 点
下载积分: 2542 分
在线时间: 865(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
引用引用第26楼于 19:59发表的&&:我是强电走安装板前面,弱电在变频旁边打孔从安装板后面走过来,强弱电分开。实际效果怎么样,你最多试过多大功率的变频器,而不产生干扰的。我们厂的变频器一直没有解决这个问题,触摸屏刷新比较慢,一共9台富士变频器通过RS485与触摸屏通讯,一台220KW、一台160KW,还有5台15KW,主要是220KW的那台干扰。
级别: 探索解密
发帖数量: 576 个
工控威望: 196 点
下载积分: 2542 分
在线时间: 865(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
引用引用第27楼pengxiaowu12于 21:22发表的&&:已经解决,谢谢大家了。楼主,具体怎么解决的,我们厂的变频器也存在这个问题。楼主留言:效果不错,试下来没有什么大问题。明天开一天在看看情况怎么样
级别: 论坛先锋
发帖数量: 136 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 3502 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 19天前
什么原因造成的?可否分享一下?日后有类似的问题可借鉴。谢谢楼主留言:只是试了一下,明天看看正常开机效果,在分享
级别: 工控侠客
发帖数量: 379 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 5426 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 12天前
引用引用第28楼liu-10-14 21:23发表的&&:实际效果怎么样,你最多试过多大功率的变频器,而不产生干扰的。我们厂的变频器一直没有解决这个问题,触摸屏刷新比较慢,一共9台富士变频器通过RS485与触摸屏通讯,一台220KW、一台160KW,还有5台15KW,主要是220KW的那台干扰。一共三十多台变频器,大的37KW,22KW的22台,没有用通信控制,速度PLC模拟量控制,运行/停止/报警/复位用远程I/O模块控制。优点反应速度快,速度可以多台一起调。就是100多米远的一台电磁流量计信号有点被干扰,套磁环也解决了。
级别: 探索解密
发帖数量: 113 个
工控威望: 109 点
下载积分: 339 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 8天前
期待楼主分享成功经验
级别: 实习会员
发帖数量: 14 个
工控威望: 20 点
下载积分: 643 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 7天前
首先考虑电源干扰,其次不选购劣质产品。
3 Pages: 3/3& & &Go【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号

我要回帖

更多关于 西门子变频器报警代码 的文章

 

随机推荐