检修一台三相电空调,空调通电后电源上线的三相四线漏电空气开关立刻跳闸(空调通电既跳),检查机器也没有问题,漏电空气开关也接零线了,求高手指点。
阅读权限50
在线时间 小时
应该是机器漏电了,查接触器下口
阅读权限50
在线时间 小时
看看有没有耗子咬破线没有, 断开空调出现看还跳闸不。
阅读权限35
在线时间 小时
个人浅见,三相空调不能用漏电空开。只能用普通三相空开。原因是带漏电保护的空开的零线不能有电流通过,如有几十毫安电流通过则开关跳闸,因三相空调的控制电路和四通阀和内外风机都是220伏的所以零线必然有电流通过,所以造成跳闸。
阅读权限40
在线时间 小时
4楼说的有道理。
阅读权限50
在线时间 小时
3相漏电开关也有几种的。
阅读权限25
在线时间 小时
380V电压的空调应该使用三相四线制的漏电短路开关;不过有一点必须要说的就是零线必须接到漏电开关的零线端子上,而且空调的接地线不能和零线相接的,这样就不会跳闸了
阅读权限15
在线时间 小时
压敏电阻坏了也这情况!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司三相四线漏电断路器跳闸原因三相四线带漏电断路器下口接一三相设备,跟一个单相220的照明.只开设备断路器不跳闸,这时打开照明,立刻跳闸;如果只开照明不开设备也不会跳.设备没有接地也没有接零.变压器中性点接地.请问这是什么原因
此类故障我曾经遇到过;例如:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,三相设备泄漏电流达到70MA,巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合.
我感觉你说的有一定道理,设备里有个小变压器,他的抽头跟外壳相连,外壳没有接地线跟零线,但是断掉设备的电源,从别地取一相跟设备外壳是220v。万用表测设备外壳跟地线零线都是不通的,摇表摇的通。怎么回事?难道大地变成了零线吗?
所谓零线:它是由变压器低压侧星形连接中心点引出的导线,为防止三相负荷不平衡,造成三相电压偏移,就必须采用中心线接地使其“强迫对称”,其电压为0V。
你从其它地方引来一根相线,用万用表测试,表笔一端靠在设备外壳上、另一端靠在相线上,电压显示为220V?
由于万用表在测试时本身工作电流很小(可能只有几MA),加之设备外壳与大地绝缘不够,所以你用设备外壳做回路电压显示为220V。
万用表不能测试较小泄漏电流,只能用500V摇表测试。
说明你的设备已经有漏电的现象。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线漏电断路器零线不接怎么会跳闸?三相四线漏电断路器输出零线直接 接进的零线为什么会跳闸?即三相经过断路器零线直接接负载.为什么会跳闸 零线不是断路器内部直接连着的吗?
你想错了.对于三相四线漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸.无论你是接三相电机也好,或是用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作.你说的你用过了开关的火线流出了电流,但没有电流流入开关.(电流经过零线从开关外流走了.)那漏电开关因为电流不平衡而跳闸.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码讨论:三相四线制漏电开关在三相不平衡时会不会跳_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:244,681贴子:
讨论:三相四线制漏电开关在三相不平衡时会不会跳
开关下有三相设备及单相设备。的电流应该多少为标准。
这种漏电开关怎么接
如题!两条10平方的线!...
请问三相电里面的零线要...
有人识接呢个三相开关无
新装了漏电开关,65块钱...
左开右关。 上开下关。
这次还是有平衡的地方的
家里现在的总开关就一个...
380伏电热水器,能接漏...
就是这样的断路器。。上...
TooKing----国内专业高品质工业用工具制造厂家,订购热线:8工具套装-每日爆品秒杀!
三相负载不平衡和漏电是不同概念
只要是4P开关便不会
3P开关在别处引零用就跳
3P开关在别处引零用就跳
有的漏电保护开关,原理是检测零序电流,零序电流达到一定值就跳,不过这种我这里用的不多了,起码七八年没见过这种的了,电动机单独用这种倒也不错
那是漏电开关不是相序保护器,当然不会跳闸了。
四P的不会路,三P的会跳。