二保焊压力表开气瓶安全阀和压力表送检漏气什么原因

二氧化碳钢瓶安全阀因为压力过大泄气 但是过会自己有关闭了里面压力表显示还有12兆帕的压力 什么情况_百度知道您的位置: &
燃气车辆气瓶、安全阀、压力表管理浅谈
优质期刊推荐后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 1362|回复: 5
[已解决]爆破片和安全阀的组合注意点的原因?
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 156 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
马上注册海川,与300万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
最近在看注册安全工程师的书:
里面有一句话实在不容易理解,哪位大侠解释下,能让我容易记得住些。。在此感谢了。(单独爆破片和安全阀的作用,我是知道的)
安全阀与爆破片的组合并联:爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力。串联:一、安全阀进口和容器间串联安装爆破片时:应满足下列条件,1.安全阀和爆破片装置组合的泄放能力应满足要求,2.爆破片破裂后的泄放面积应不小于安全阀的进口面积,同时应保证爆破片破裂的碎片不影响安全阀的正常动作 3爆破片装置与安全阀之间应装设压力表、旋塞、排气孔或报警指示器,以检查爆破片是否破裂或泄漏。& && && &&&二、 安全阀出口侧串联安装爆破片装置时,应满足下列条件:1容器的介质应是洁净的,不含有胶着物资或阻塞物质 2、安全阀的泄放能力应满足要求 当安全阀与爆破片之间存在背压时,阀仍能在开启压力下准确开启 3、爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 4、安全阀与爆破片装置之间应设置放空管或排污管,以防止该空间的压力累积。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 48 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
个人认为主要是保证爆破片使用经济性和安全,毕竟爆破片属于一次性元件,每次爆破后就需更换,而安全阀在泄压后就能自动复位,省工省钱。
系统自动给沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
yuchenchf的管辖
&成长值: 12063VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 2937 成长值签到天数: 1769 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III&
&&&本楼为最佳答案&&&
安全阀和爆破片组合而成时的泄压装置同时具有阀型和断裂型的优点,它即可防止单独用安全阀的泄漏,又可以在完成排放过高压力的动作后恢复容器的继续使用。 组合装置的爆破片可根据不同的需要,设置在安全阀的入口或出口侧。前者可利用爆破片把安全阀与器内的气体隔离,以防安全阀受腐蚀或被气体中的污物堵塞或粘 住,当容器超压时,爆破片断裂,安全阀也开启,容器降压后,安全阀再关闭,容器可以继续暂运行,等设备停机检修时再装上爆破片。这种结构要求爆破片的断裂 不妨碍后面安全阀的正常动作,而且要求在爆破片与安全阀之间设置检查器具,防止它们之间存有压力,影响爆破片的正常动作。当爆破片装在安全阀的出口侧时, 可以使爆破片免受气体压力与温度的长期作用而疲劳破坏,爆破片则用以补救安全阀的泄漏。这种结构要求将爆破片与安全阀之间的气体及时排出,否则安全阀即失去作用。
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
longkui1990的管辖
签到天数: 706 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
楼上的老兄说的一句很详细了
你可以再看看HGT 5 爆破片的设置和选用
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
longkui1990的管辖
签到天数: 706 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
karament 发表于
个人认为主要是保证爆破片使用经济性和安全,毕竟爆破片属于一次性元件,每次爆破后就需更换,而安全阀在泄 ...
你说的有道理
二者适用的场合不太一样
有时候联用的话可以互相取长补短
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 364 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
在炼油行业爆破片的应用很少,一般在精细化工行业被广泛应用,爆破片都是装在如果超压就会出现严重事故的部位,并且爆破片一般装在装置的高处,以利于泄压时对人造成伤害。