并联循环泵并联出水流量上不去

热水循环泵可能出现的故障及解决方法介绍
共 113 浏览 0 回帖&&
积分: 2042
发帖: 654 篇
在线时长: 215 小时
安家基金:
热水循环泵可能出现的故障及解决方法介绍
' + newItem.onLineCount+ '' + newItem.name + '';
NTES.ajax.importJs(url, function() {
var len = hotLive.
if (hotLive != '' && len != 0){
for (var i = 0; i < len-1; i++) {
var boboItem = hotLive[i],
isLive = boboItem.live,
liveHref = isLive ? boboItem.liveUrl + boboStatTag : "/" + boboStatTag,
boboLiveStat = isLive ? '' : '',
boboHtml = '';
html += boboH
if(i === 0){
html += newH
NTES(".bobo-list").attr("innerHTML", function() {
return this.innerHTML +
}, "utf-8");
}, "utf-8");
每30秒自动保存一次内容
房产论坛活动专区
置业俱乐部
24小时热帖榜
下次自动登录水泵并联运行的流量变化_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水泵并联运行的流量变化
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
水泵并联运行的流量变化
下载积分:25
内容提示:水泵并联运行的流量变化
文档格式:DOC|
浏览次数:1053|
上传日期: 10:56:07|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
水泵并联运行的流量变化
官方公共微信查看: 49588|回复: 669
投票:两台一样的水泵并联以后的流量
头像被屏蔽
现有两台同型号同规格同流量的水泵,单台水泵在额定工况下流量是50立方每小时,两台水泵并联运行,试问总流量是(& &&&)
单选投票, 共有 246 人参与投票
1. &A :等于100立方;
2. &B:小于100立方
94.72% (233)
3. &C:大于100立方
4. &D:不知道
您所在的用户组没有投票权限
条件不足,要给出管网是否定压差,这样出题,我只能认为你在水泵与管网概念不清,出题不够水平。&
咋整地,这个问题争论到现在还没有结果阿!服了!&
教科书的上衰减,是有前题的。&
明显是多选题,ABC都有可能,这个问题不搞清楚,还是会误导很多人的!&
如果这个选择再加一项,以上都有可能,可能大家就理会了,偏偏没有这个答案,你说怎么选,无法选择的一题&
本帖最后由 coco521 于
18:57 编辑
两台如果并联以后依然在额定工况下运行(也就是说管路阻力等于水泵扬程,管路流量等于水泵额定流量),那么总流量肯定是100,说明这个时候水泵不要单独运行,否则可能出现过载现象,因为单台流量会大于额定流量。如果出现实际流量小于额定流量,说明设计有问题,选型有问题,没有考虑并联运行的情况。可以进一步推断,这个时候水泵并没有在额定工况下工作,设计人员的主要任务就是确保水泵在最高效率下工作。
PS:设计人员是在考虑水泵并联的前提进行设计的,单台水泵在额定工况下流量是50立方每小时,两台水泵并联运行,设计人员的主要工作依然是保证实际运行时是50,并且在不小于最高效率90%状态下工作
头像被屏蔽
coco521 发表于
两台如果并联以后依然在额定工况下运行(也就是说管路阻力等于水泵扬程,管路流量等于水泵额定流量),那么 ...
既然你有兴趣讨论这个问题,那你回答一下:并联两台同样的水泵,前提是总流量100立方,你怎么选择水泵的流量吧?说多了都是废话,呵呵,不如回答这个实际一点的问题。
大家选B,很好。有不同观点,都是废话。这就是楼主愈演愈烈的霸道。&
从这里开始,楼主逐渐显现出霸道的行为!&
头像被屏蔽
wumingcai 发表于
既然你有兴趣讨论这个问题,那你回答一下:并联两台同样的水泵,前提是总流量100立方,你怎么选择水泵的流 ...
我现在就是甲方,你是乙方,我现在就要求你帮我选择两台水泵并联,并联以后的总流量就是要100个立方,麻烦你告诉我应该怎么选择水泵的流量,谢谢。其余的无需要解释,我问的就是水泵的流量问题。
按并联工况和管网曲线确定,若选2台 每台50立方米 扬程为并联工况扬程,但须校核单台水泵运行是否电机过载(若过载重选),最后,水泵流量和扬程按规范要求考虑10-20%附加,但不是并联衰减原因,我说明白了吗?&
头像被屏蔽
本帖最后由 wumingcai 于
21:04 编辑
coco521 发表于
两台如果并联以后依然在额定工况下运行(也就是说管路阻力等于水泵扬程,管路流量等于水泵额定流量),那么 ...
两台水泵(一模一样)并联总流量可能是水泵流量相加,只能说明大伙要重修《泵与风机》这课程了,呵呵。
看仔细了,并不是根据水泵样本做设计,是要根据设计来选择样本,弄反了,肯定不好滴&
wumingcai 发表于
我现在就是甲方,你是乙方,我现在就要求你帮我选择两台水泵并联,并联以后的总流量就是要100个立方,麻烦 ...
这不是很好选吗?这个时候必须在并联工况下选水泵,跟根据水泵与管网性能曲线,按照管网总流量的一半选,根据管网的总阻力选扬程,我就不明白了,你为什么会考虑衰减呢,要知道并联阻力是相等的,你按照此来选,他们都再额定工况下工作了,为什么衰减呢,不要总想着单台运行,单台运行的流量肯定比这大的,并且容易过载。还有并不是所有水泵都设和并联运行的,只有性能曲线比较陡的才适合并联
头像被屏蔽
coco521 发表于
这不是很好选吗?这个时候必须在并联工况下选水泵,跟根据水泵与管网性能曲线,按照管网总流量的一半选, ...
呵呵,首先本人非常感谢你的参与,另外,我还是想问同样的问题:现在需要总流量100个立方,请给我选择两台一模一样的水泵并联,水泵的流量应该选多大?其余的我不懂,所以你说了也白说,我就是只想知道需要多大的流量,谢谢。
选二台50的,然后校核单台运行时,水泵流量是否超载。&
问一下二位,水泵给出的特性曲线是并联的特性曲线还是单台运行的特性曲线,我怎么觉得问题回答的并不明确。&
8楼回答的很完整,并且如果可能单台运行,一定要校核是否会过载,因为单台运行的时候流量可能大于50,这个时候正好符合你提出的问题,是否要考虑。&
8楼已经回答你了&
按并联工况和管网曲线确定,若选2台 每台50立方米 扬程为并联工况扬程,但须校核单台水泵运行是否电机过载(若过载重选),最后,水泵流量和扬程按规范要求考虑10-20%附加,但不是并联衰减原因,我说明白了吗?
本帖最后由 coco521 于
21:28 编辑
现有两台同型号同规格同流量的水泵,单台水泵在额定工况下流量是50立方每小时,两台水泵并联运行,试问总流量是(& &&&)
我来回复这句话:这句话没有说明管路的特性,假如管路阻抗比较小,二次抛物线开口就比较大,这个时候管路的总流量就由可能比二倍总流量大,可以自己画图看看,
教材中说的单台水泵流量大于管路总流量的一半说的是是同一管路的单台和并联的两种情况比较,是有前提的
你拿额定流量跟并联以后一半跟额定流量来比较其实没有说明实际意义。
受教了··&
头像被屏蔽
本帖最后由 wumingcai 于
21:44 编辑
coco521 发表于
现有两台同型号同规格同流量的水泵,单台水泵在额定工况下流量是50立方每小时,两台水泵并联运行,试问总流 ...
说了那么多,辛苦了。水泵并联运行时肯定要考虑水泵流量衰减问题的,因为无论如何总流量不会等于单台水泵流量的两倍,单独运行一台时也需要考虑过载的问题。打个比方,需要总流量100个立方,选择水泵的流量时肯定是需要稍微大于50个立方。这里之所以考虑稍微大于50个立方,并不是说考虑一个安全系数,而是并联曲线决定了两台50立方的水泵不可能获得100个立方。其余的请不要再回复了,要回复可以,请先看一下《泵与风机》水泵并联运行时的特性曲线和单台水泵运行时特性曲线的关系。谢谢。
楼主真是个半桶水!学水泵学得云里雾里的!佩服&