你好!请问一下,高压柜用A,C两个高压电流互感器器接到继保,为什么A,C相电

为什么看到一个低压进线柜有3个电流表,1个电压表,而它只在A相装两个电流互感器,B、C相各装一只电流互感为什么A相两只呢?(进线柜还有个断路器)它的电压表是不是直接接在负荷测,不用电压互感器.还有一个低压出现柜 为什么只在每回路上的B相装电流互感器,检测电流?、
低压配电柜的电流表的选用;进线柜一般都是安装3只电流表及一只电压表;互感器一般都是选/5的,出线柜一般一只电流表就可以了;依据回路的电流,一般10KW以上的就需要安装电流表进行计量;你说的A相装两个电流互感器,至今没见过这样的图纸;你再仔细看一下你的图,到底是电流互感器还是电压互感器;
A相装两个电流互感器是绝对没错的 我亲眼看到柜子里面是这样安装的,请问下朋友他的电压表检测三相之间的电压是不是直接并在三相上,还有为什么出现柜只在B相装一个就可以了,是不是只要知道其中一相就知道其他两相 如果是的话,那是根据什么依据,貌似以前有听老师说过。。谢谢了
A相装2个电流互感器,那么一个是用来测量的,另一个肯定是用于别的什么用途了;具体要看到图纸才好说,你说的电压表测量三相之间的电压,一个电压表只有2个脚嘛所以只能测2根相线的电压,是直接并联在2根相线上的,出线柜装一个电流表,就是测量的B相得电流,如果三相平衡的话,其他两相的电流也是差不多的
小弟不才啊,可是它有个转换开关,可以随时检测其他各相之间的电压,如果只是接其中两相,那这样是什么道理啊
额,这样啊,我刚没看清楚你的问题 呵呵。不好意思,有转换开关,那你扭动转换开关,是可以测出任意2相的电压的;具体接线就是3相分别引出三根线接到转换开关的三个档位上,我有具体的图纸
朋友,发份图纸给我看看吧 ,我采纳了,算是明白了 谢谢饿了