低压进线计量柜低压电流互感器器p1是朝下吗

高压计量柜中可以不用电流互感器吗_百度知道电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分369帖子
五星助理工程师, 积分 369, 距离下一级还需 131 积分
计量要单独做一台柜子。
听众数收听数自我介绍北漂一兵
高低压开关柜最后登录注册时间主题精华0积分382帖子
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
我痴我心weibo 发表于
1.那计量PT和测量PT可以在一个柜子里吗?
2.如果上面的一幅图是母线PT,没有计量的话,那为什么还要安装 ...
1.这种专用的计量柜一般是上级电业部门对本级(就是计量柜所属单位)的电能计量,计量柜是不允许用户自己打开的,所以也就不能把计量PT和母线PT放在一个柜子里。
2.上面那幅图个人认为,如果作为计量PT的话一般按V-V接线。电流互感器精度等级好像是0.2S级(截图不全),那应该是计量CT。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分494帖子
五星助理工程师, 积分 494, 距离下一级还需 6 积分
zljsyc 发表于
1.这种专用的计量柜一般是上级电业部门对本级(就是计量柜所属单位)的电能计量,计量柜是不允许用户自己 ...
谢谢您的解答
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3622帖子
二星高级工程师, 积分 3622, 距离下一级还需 378 积分
xiaosong10 发表于
首先从两者的用途来分析,计量柜是作电能计量用的,计量互感器需到电力局指定计量中心去校验,计量表是局里 ...
同意进线柜,PT柜,计量柜用途的说法。
如果是关口用,一定是不能放在一个柜子里的,电网不会松口的,没得商量的,,楼主您就考虑安装就成了。
如果是内部用,比如自备发电,或者电厂,这些可以自主的地,就好办了。
我们这边发电机出口断路器,CT,PT 就放一个柜子里,计量再装块多功能数字表,A,V,P,KW.h都看的到,还有大把的空间安装断路器二次综保。
现在愁的是断路器太占地方,要是那玩意能浓缩就爽了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分317帖子
五星助理工程师, 积分 317, 距离下一级还需 183 积分
计量可以和进线装在一起,当然最好分别单独装一个柜子,防止电磁干扰,,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
本人觉得可以,计量柜本身就涵盖PT和CT
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分697帖子
二星工程师, 积分 697, 距离下一级还需 103 积分
可以装的,就是一个柜体里面两个手车就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1615帖子
五星工程师, 积分 1615, 距离下一级还需 885 积分
好资料,谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1584帖子
五星工程师, 积分 1584, 距离下一级还需 916 积分
mns018 发表于
计量需单独一个柜子,加铅封,不会让你乱动
楼主说的对呀!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
我痴我心weibo 发表于
我对设备不是很了解,第一幅图上面的三个圆的和下面的的红的是什么?
圆的是传感器& &红的是过电压保护器
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)请问一下,低压进线柜中计量互感器装在总开关的上侧还是下侧,有什么区别?请指点_百度知道关于计量用电流互感器的正确方法_百度知道低压配电柜中电流互感器容量应怎样选择?请各位前辈详细讲解,感谢!!!_百度知道