关于箱变内部从变压器中性点引到低压柜铜排的零排是否要和低压柜铜排内的地排用铜排里连接起来的问题以及原因

变压器、低压柜之间的电气问题_百度知道变压器与低压柜铜排连接
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
变压器与低压柜铜排连接相关专题推荐电气工程分区
查看: 780|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
上面沿线布置 400 630&&800&&1000KVA的箱变,现在电工要我们报一下 低压柜总开关大小,我一直没搞明白,箱变内有几个低压柜?以400kva为例,二次侧电流为557A,那我再每个低压柜的总开关之和不能超过557A吗??还是怎么说?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3595帖子
二星高级工程师, 积分 3595, 距离下一级还需 405 积分
回帖奖励 +2
分别用800A、1250A、1600A、2000A的断路器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1925帖子
五星工程师, 积分 1925, 距离下一级还需 575 积分
回帖奖励 +2
可以根据需要布置开关的大小和数量,单柜可以超过总电流,因为有分散系数!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分668帖子
二星工程师, 积分 668, 距离下一级还需 132 积分
回帖奖励 +2
分别用800A、1250A、1600A、2000A的断路器,这个是正确的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分668帖子
二星工程师, 积分 668, 距离下一级还需 132 积分
实际电流的计算就是有关电路的基本计算!变压器容量等于根3倍的电压和电流的乘积
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6103帖子
四星高级工程师, 积分 6103, 距离下一级还需 897 积分
回帖奖励 +2
箱变内低压柜的台数,视馈出路数的多少而定。
以400kva为例最少也要3台。总柜1台、电容柜1台、馈出柜1台。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10644帖子
可能是让你报变压器出线开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分712帖子
二星工程师, 积分 712, 距离下一级还需 88 积分
这个不是设计院的事吗,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分404帖子
五星助理工程师, 积分 404, 距离下一级还需 96 积分
呵呵。。。。。。。
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分7917帖子
五星高级工程师, 积分 7917, 距离下一级还需 1083 积分
其实,楼主作为负荷用户方,这不是强人所难么?你只要提供一份详细的负荷清单、主要负荷分布图以及供电要求就可以了。什么开关规格、回路数应全部由电工们去法算的啦,这属于他们的责任业务。
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
新人进步奖
初级技术员
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)10kv变压器中性点接地相关
10kv变压器中性点接地设计专题简介
本专题为土木在线10kv变压器中性点接地专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
10kv变压器中性点接地
10/0.4kV 变压器 DYN11 有没有中性点直接接地这一说法?
所属版块:
变压器中心点接地和变压器接地,是不是都要分别从变压器的中性点和变压器的金属外壳接一条扁铁到地面呢? 这两条扁铁可以接到一起吗? 另外请教一下变电所的接地 和 变点所里面的变压器的接地是一回事吗? 不明白为什么看图纸要在变电所的四周装一条扁铁 然后在和接地?
所属版块:
所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地
所属版块:
现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? C
所属版块:
10KV变压器中性点接地如果断了会怎么样
所属版块:
变压器中性点0.4kV侧都接地吗
所属版块:
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。 想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接
所属版块:
供配电工程中,变压器中性点的接地是直接由电缆引至变压器室接地端子排,还是可以有其他更好的做法?
所属版块:
听说在并网前要检查发电机及变压器组的中性点接地刀闸必须合上?
所属版块:
为何规定多变压器系统变压器的中性点应该在低压配电柜那里一起接地? 谢谢!
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5地区:合肥
头衔:工   长
悬赏分:100
浏览数:44
变压器和低压进线柜之间连接的铜排长度怎么计算,求解??谢谢
变压器和低压进线柜之间连接的铜排长度怎么计算,求解??谢谢
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
你好:按图纸计算水平长度,按安装高度计算垂直部分,相间弯曲部分的量要汇总到总的工程量中。
正常这种安装工程应该有大样详图的。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
变压器和低压进线柜之间连接的铜排长度是按变压器和低压进线柜的具体布置和母线是双线母线和单母线的区别进行计算。
地区:安徽
等级:3 级
头衔:砌墙工
答:变压器和低压配电柜之间的铜排计算方法为:A、B、C三相水平长度之和+垂直长度(垂直长度如果图纸没有大样图,就按0.3米每相考虑)
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
这个需要设计图
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...

我要回帖

更多关于 变压器低压侧中性点 的文章

 