消防水泵接合器接合器的安装法他的作用

消防水泵接合器安装标准是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
消防水泵接合器安装标准是什么?
被浏览231次
我来帮他解答
建筑高度不超过24m的底层建筑物,当建筑体积超过10000m??或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。消防水泵接合器的设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m。消防水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消防水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。
1、组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行;
  2、消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;
  3、消防水泵接合器应设永久性固定标志,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识;
  4、地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志;
  5、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
  6、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;
  7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
  8、地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施;
  检查数量:全数检查。
  检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、观察检查。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
所有的规定如下:5.4 消防水泵接合器
5.4 消防水泵接合器
5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 地下建筑和平战结合的人防工程;
4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
6 城市市政隧道
下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 地下建筑和平战结合的人防工程;
4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过 20m 的厂房或库房;
5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
6 城市市政隧道。
5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均
应设置消防水泵接合器。
5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:
1 市政给水管网 2 路直接供水的高压消防给水系统;
2 高位消防水池、水塔 2 路供水的高压消防给水系统。
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。
5.4.5 消防水泵接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于 40m。
5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
奋斗_9500&回答:消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y2型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接,整体为刚性连接,所以使用时无需校正。消防泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、密封件等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分有轴、叶轮、平衡鼓等组成。转子下端为叶轮,上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面使用橡胶O型圈或金属O型圈来达到密封效果。
xiaoping123&回答:消防水泵型号参考如下:
BX-------消防固定专用水泵
ISG------单级立式管道泵
IS -------单级卧式清水泵
Hzl_8542&回答:上喷或下喷在大空间时离墙1米8一下,间距不超过3米6,如果没天花的,喷头离楼板7到8厘米,如遇到梁离应在距梁下7到8厘米。小房间至少一个,大于10个平方米的房间需增加。(只做参考,实际应结合设计与现常)
-丶-&回答:1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表:
公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150
喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0
6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.
7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。
9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点:
a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。
c.喷淋管路施工
●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
d.喷头就位管的施工
下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。
这妞很酷&回答:消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()消防水泵接合器布置安装要点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防水泵接合器布置安装要点
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防水泵接合器安装有哪些需要注意的?谢谢啦
室外给水管道安装检验批验收时需要的材料:&1.室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收;&2。消防水泵接合器及室外消火栓安装工&3.观感质量检查记录&4.&SN.2&材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录&&5.图纸会审记.&6定位及高程控制、土方开挖&7,室外给水管道安装、室外给水管道水压试验、室外给水管沟及井室工程&8、土方回填&希望我的回答可以帮到你哦~
其他回答(共3条)
室外给水管道安装检验批验收时需要的材料:&1.室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收;&2。消防水泵接合器及室外消火栓安装工&3.观感质量检查记录&4.&SN.2&材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录&&5.图纸会审记.&6定位及高程控制、土方开挖&7,室外给水管道安装、室外给水管道水压试验、室外给水管沟及井室工程&8、土方回填&希望我的回答可以帮到你哦~
室内消火栓:顾名思义啊,设置在建筑内部的消火栓,主要用于建筑内部的火灾扑救,可以直接拉好水带水枪灭火。&室外消火栓:包括建筑外的室外消火栓和马路两旁的市政消火栓,主要用于给消防车补给供水,消防车在利用这个水接通室内消火栓的水泵接合器,向室内消火栓供水。
1&民用建筑;&2&设有消防给水的住宅、超过五层的民用建筑;&3&地下建筑和平战结合的人防工程;&4&??超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过&20m&的厂房或库房;&5&四层以上多层汽车库和地下汽车库;&6&城市市政隧道&下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:&1&高层民用建筑;&2&设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;&3&地下建筑和平战结合的人防工程;&4&超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过&20m&的厂房或库房;&
五金/配件热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐消防水泵接合器安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防水泵接合器安装
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 消防接合器安装规范 的文章

 

随机推荐