220V电压的交流电的零线可以直接接地吗?为什么一般都是接零线回路上呢?
行业分类:高端装备制造
回答时间: 08:57:39
 零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。   交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与地线连接(接地)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。
接地线与零线不要混用。
因为零线本身是接地的,并且电工在接地线时感觉重复接线,为了省去冗余接线的麻烦,家用电路里很少见到接入了地线。
共0条评论&
回答时间: 08:58:53
零线接地具体要看是什么供电系统,如果是TN—C供电系统,地线和零线本来就是不分开的,零线可以接地,也可以接设备外壳。如果不是这个供电系统,你把工作零线接到机器外壳上,正常情况下是不会有什么事发生的。如果这个回路或者变压器中性点工作零线发生断线,所有接零的设备外壳都会带电,如果人触摸到这样的带电设备将会发生触电危险。这就是为什么工作零线和保护零线为什么要复复接地。所以对工作零线国,家是有规定的,要求工作零线要有足够的机械强度和热稳定性,截面积不得小于相线的二分之一。如果不是TN—C系统供电,就不应该接工作零线,应该接保护零线,保护零线就是我们常说的接地线。
共0条评论&
回答时间: 13:39:38
回答时间: 12:11:13
回答时间: 15:45:34
回答时间: 17:07:03
回答时间: 18:35:04
回答时间: 21:26:50
回答时间: 20:56:50
回答时间: 10:17:48
回答时间: 09:33:16
家用零线不能直接接地,如果直接接地就会造成电压过低以及触电的危险,所以零线必须接在专用的零线上(此零线由专业人员连接到变压器中性点并重复接地),但地线可以直接接地(例如三孔插座有火线,零线,地线之分),零线和地线是两个不同的概念,零线不能当地线用,或者说,零线不能与地线连接,反之亦然.
共0条评论&
这个问题已提出一个月以上,回答功能关闭,如需求助可重新
上海研发公共服务平台
科技服务热线:800-820-5114
沪ICP备号-2查看: 24231|回复: 21
地线可以和零线接在一起吗?
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
一座老住宅楼没有接地线,在安装插座时将接地端与零线端短接在了一起,这样安装安全吗?若采用带漏电保护的,是否比将接地端与零线端短接在一起更安全?
1、我们老住宅楼都是三相四线制供电,进户一火一零两根线;
2、电网大多是接地电网,设备金属外壳要求接零保护;
3、所以电工将设备外壳在插座里与零线短接是对的;
4、但是,户外的漏电开关在漏电、相零短路保护时,不会保护动作;
5、所以,现在的新住宅都是三相五线制供电,进户一火一工作零线一保护零线,插座设备金属外壳接保护零线;
6、进户保护零线不通过漏电开关,工作零线进漏电开关,当漏电时,相、零(保护零线)短路,漏电开关动作保护。
引用欣欣向荣 的回复内容:
……不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!
1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断;
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险;
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
可惜我的老总认为零线就是地线,我们厂的照明一个闪电就全部死火。人在房檐下啊 :L:funk:提心吊胆的过电工日子
地线不允许做零线的,这是你的职责。按规范做,不然出事故你也有责任。&
该用户从未签到
本帖最后由
21:13 编辑
二线进户的老房,可以在进户处加装漏电断路器来解决,并要求每月作次漏电试验,以防失灵。因为该种接法有一定的欠妥,万一进户线及旧表改造等原因,将零火线接反相当危险!我们这边改造时施工方请的临时工多数不给你区分零火线,只要电表没接错就不错了。有几户去维修时,由于总开关用单片带漏电空开,险些触电。
广告位招商中……
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
五& && && && && && && && && && && && && && &&&
该用户从未签到
不可以!这样太不安全了!:funk:
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
三相屋线制TN-S中零线和地线是分开的
该用户从未签到
不能直接从插座接哦
该用户从未签到
要接直接去零线的干线接
TA的每日心情无聊 10:04签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
不可以!这样太不安全
TA的每日心情奋斗 18:30签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
TA的每日心情签到天数: 1 天
这个怎么能接一起啊
TA的每日心情无聊 10:04签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
这样太不安全了
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电器需要零线和地线接在地上形成回路,可是... | 问答 | 问答 | 果壳网 科技有意思
电器需要零线和地线接在地上形成回路,可是地球是悬在宇宙中的,地球的地线在哪里?
地球太大了,往里面灌电流不会有太大的影响。你把洞庭湖倒进太平洋,会有什么影响?
(C)2016果壳网&&&&京ICP证100430号&&&&京网文[-239号&&&&新出发京零字东150005号两孔插座 三孔插座 区别 火线 零线 地线 -第1页
上亿文档资料,等你来发现
当前位置: >> 两孔插座 三孔插座 区别 火线 零线 地线
两孔插座 三孔插座 区别 火线 零线-1
两孔插座 三孔插座 区别 火线 零线 地线
00:17 电器本来只需要两条电线接到插座就能运作:一条线流进,一条线流出(交流电则交替进 出)。那么,不...
三孔插座中的零线与地线有什么区别? 在插座中火线标志为 L,零线为 N,地线为 E 并且有三横接地标志 比如三孔插座的最上一孔是插地线的.主要是防止电器外壳漏电...
如图所示,发生触电的原因是___;三孔插座比两孔插座多的那个孔应接___(选填“火线”、“零线”或“地线”)
正确答案及相关解析
正确答案 金属外壳没接地 ...
请用笔画线代替导线将图中三孔插座的连出线正确接入零线、火线及地线.正确答案及相关解析
正确答案 解:三孔插座接法:上孔接地线;左孔接零线;右孔接火线. 故...
火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用...家里的一般是三孔插座 不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为...
插座,如果是正规施工,其中一个孔是 火线,一个孔是...火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的...家里的一般 是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,...
火线零线地线及开关插座接线_电子/电路_工程科技_专业资料。火线、零线、地线及开关插座接线一、开关插座目前市场上墙壁开关、墙壁插座按尺寸划分规格,主要规格有 86 ...
三孔插座辨识及背后如何接线_电子/电路_工程科技_专业资料。三孔插座接线时一般都有火线、零线和接地线三根线。插座口面对自己,最上的单独一个是保护接地线(即可以...
地线_零线_火线_的区别和具体作用_电力/水利_工程...插座,如果是正规施工,其中一个孔是火 线,一个孔是...家里的一般 是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,...以下试题来自:
判断题保护接地线、接零线与相线应有明显的标志区别,规定工作零线与相线应有明显的标志区别,规定工作零线为黄绿双色线。 参考答案错
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 参考答案对2.判断题 参考答案错3.判断题 参考答案对4.判断题 参考答案对5.判断题 参考答案对

我要回帖

更多关于 接地线和零线 的文章

 

随机推荐