剪力墙加固方案取消梁怎么加固

剪力墙加固相关
剪力墙加固设计专题简介
本专题为土木在线剪力墙加固专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
剪力墙加固
某地区剪力墙开洞加固节点构造详图,粘钢加固施工图,共三张。
所属分类:
本工程为酒店剪力墙加固改造,采用螺栓加钢板加固。图纸包括:小天鹅17轴剪力墙洞口改造前示意图,小天鹅17轴剪力墙洞口改造后示意图,小天鹅17轴剪力墙洞口改造图,1号节点大样图,2号节点大样图,3号节点大样图,4号节点大样图等。
所属分类:
本工程为某地下室剪力墙开洞改造工程,该建筑由于地下室车库改造,需增加一个入口。入口需在原建筑物钢筋混凝土剪力墙上开洞并加固形成。该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值0.20g,地震分组为第二组。图纸内容包括:图纸目录、结构设计说明
所属分类:
梁,柱,剪力墙的加固大样。 梁:梁加腋法加固详图、梁底粘碳纤维布加固大样、梁面粘碳纤维布加固大样等其他形式。 柱:钢筋混凝土围套加固、柱外包钢加固大样图等 墙:剪力墙开洞处补强大样等
所属分类:
由于模板加固支撑体系不牢靠,导致四层变形缝部位17∽18轴/D∽E轴段剪力墙出现胀模,17轴段剪力墙胀模较严重,18轴段剪力墙截面不满足设计要求,经原设计单位、监理、业主核查,由原施工单位委托我单位对出现质量缺陷部位剪力墙进行加固方案设计,
所属分类:
全建筑施工图,比较有特色,充分利用空间需要结构图的联系我,可以发到你信箱.
所属分类:
异型柱-剪力墙结构住宅
所属分类:
不错的图纸,
所属分类:
郑州18层剪力墙结构,全套建筑施工图;综合甲级大院图,后附对应结构施工图.欢迎下载使用.
所属分类:
本工程6万8千平米、大底盘商业两层含:结构设计总说明、图纸目录、基础平面布置图、桩位布置图、各层墙柱布置图、各层梁平法施工图、各层结构平面布置图、各层楼梯结构布置图等
所属分类:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5建筑结构分区
查看: 458|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1363帖子
五星工程师, 积分 1363, 距离下一级还需 1137 积分
窗户太小,现在考虑把窗边的砸掉一段,其实就是暗柱区给搞掉了。
其实让工人砸墙我没想法,但是本来梁是在剪力墙端的,这样砸掉墙端,实际上墙对梁的锚固区就没有了。
这样怎么办?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分308帖子
五星助理工程师, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
要砸多少公分?
&至少300mm.&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1363帖子
五星工程师, 积分 1363, 距离下一级还需 1137 积分
zoomlioning 发表于
要砸多少公分?
至少300mm.
&那就是做错了呗,这个不要自作主张,要跟总工,项目经理 商量&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2951帖子
一星高级工程师, 积分 2951, 距离下一级还需 49 积分
不要砸,结构的东西不要动,楼上裂缝或者其它出现其它问题都要找你索赔。
&我们工程需要砸。整栋楼&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1363帖子
五星工程师, 积分 1363, 距离下一级还需 1137 积分
wangjiyiok 发表于
不要砸,结构的东西不要动,楼上裂缝或者其它出现其它问题都要找你索赔。
我们工程需要砸。整栋楼
&要是工程的话找设计咯,结构变更设计不复核,砸完了你睡得着?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分292帖子
五星助理工程师, 积分 292, 距离下一级还需 208 积分
一、施工流程要走完,别盲目自己施工,之后没人认领;
二、如果砸掉了300mm,可以采用植筋的办法恢复
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2951帖子
一星高级工程师, 积分 2951, 距离下一级还需 49 积分
dengken205 发表于
我们工程需要砸。整栋楼
要是工程的话找设计咯,结构变更设计不复核,砸完了你睡得着?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分308帖子
五星助理工程师, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
dengken205 发表于
至少300mm.
那就是做错了呗,这个不要自作主张,要跟总工,项目经理 商量
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1194帖子
五星工程师, 积分 1194, 距离下一级还需 1306 积分
要和监理、业主走完程序、设计核定后才,才能进行。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8379帖子
五星高级工程师, 积分 8379, 距离下一级还需 621 积分
真是无知者无畏,在无可靠加固措施的情况下绝对不能乱砸剪力墙,尤其是约束边缘构件部分