怎样判断变压器高压缺相低压侧缺相?

电气工程分区
查看: 2448|回复: 9
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分147帖子
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
请教各位大侠,如果10kv高压缺相的话,对低压有啥影响?此时是否可以带负荷?(单项负荷)
土木不分离,水电是一家!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1010帖子
四星工程师, 积分 1010, 距离下一级还需 90 积分
原帖由 scdragon 于
22:29 发表
请教各位大侠,如果10kv高压缺相的话,对低压变压器有啥影响?此时是否可以带负荷?(单项负荷)
在额定容量下,勿超负荷运行!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分325帖子
五星助理工程师, 积分 325, 距离下一级还需 175 积分
Yyn0接线:当高压缺一相时,低压对应该相电压为零,另两相电压基本不变,可以运行的,但Yyn0变压器要求中性线电流不超过绕组额定电流的25%。
DYn11接线:当高压断A相时,低压c相电压基本不变,另两相(a、b相)电压减半,退出运行吧。
[ 本帖最后由 qsy0 于
10:52 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2365帖子
五星工程师, 积分 2365, 距离下一级还需 135 积分
高压缺相一般会保护的,如果没有断电说明高压侧保护不完善,不管哪种缺相,我认为应该退出。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1332帖子
五星工程师, 积分 1332, 距离下一级还需 1168 积分
只能退出。缺相运行后果很严重。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分265帖子
五星助理工程师, 积分 265, 距离下一级还需 235 积分
缺一相的话,理论上低压相电压会变成0,190V,190V;线电压会变成190V,190V,380V,线电压部分满足要求。缺两相的话就没得用了....缺相运行对变压器影响较大,不宜长时间运行!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1067帖子
四星工程师, 积分 1067, 距离下一级还需 33 积分
原帖由 qsy0 于
10:45 发表
Yyn0接线:当高压缺一相时,低压对应该相电压为零,另两相电压基本不变,可以运行的,但Yyn0变压器要求中性线电流不超过绕组额定电流的25%。
DYn11接线:当高压断A相时,低压c相电压基本不变,另两相(a、b相)电压减半 ...
非常同意你的意见。本公司的供电就曾经出现10KV高压缺相问题,变压器是Y11接线的,由于值班电工对这方面欠缺经验,不知道问题出现在哪里,电话通知我到场时已经有7分钟多,造成公司几台水泵烧毁。所以要设相关保护措施如总开关选用欠压型的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分147帖子
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
回复低压变压器缺相运行的问题 板凳 的帖子
我遇到的是0v、110v、380v。这是啥情况?
土木不分离,水电是一家!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分0帖子
技术员, 积分 0, 距离下一级还需 50 积分
scdragon 发表于
我遇到的是0v、110v、380v。这是啥情况? 应该是一相断线,一相接地运行,另一相正常运行,这种情况下不多见,一般为引下线高压电缆接头一相脱落后接地屏蔽线搭接到另一相导致接地和断线同时发生的事故。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1431帖子
五星工程师, 积分 1431, 距离下一级还需 1069 积分
应加缺相保护。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)  摘要:随着我国经济社会的发展,对电能的可靠、稳定供应提出了更高的要求。然而,在配网系统的实际运行维护过程中,发现了一些" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
10kV配电变压器缺相运行分析
2013年10期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:随着我国经济社会的发展,对电能的可靠、稳定供应提出了更高的要求。然而,在配网系统的实际运行维护过程中,发现了一些经常出现却又较为棘手的问题,例如10KV配电线路缺相导致10KV配电线路上的所有变压器高压侧缺相问题。由于10KV线路上挂着较多的10KV用电用户专用变压器及使用公用配电变压器供电的0.4KV用户,10KV线路缺相,将影响线路所属的全部用户的用电,轻则影响正常用电,重则引起用电设备损坏,甚至危及生命安全。 中国论文网 /8/view-4501676.htm  本文结合目前使用十分普遍的Dyn11接法和Yyn0接法变压器进行具体分析,得出变压器高压侧缺相运行时低压侧的输出电压,以说明变压器缺相运行对用户用电的影响,同时也希望进一步引起电力运行研究工作者着手解决此问题,积极为配网系统的安全和可靠运行出谋划策,更好地服务经济的发展和为用电客户提供稳定合格的电能。   关键词:变压器 缺相运行   为顺应电力工业发展的要求、极大地满足用电客户的用电需求,我国电力事业面临着许多压力和挑战。但是从我国配网供电系统现状来看,情况不容乐观,配网的安全和稳定水平亟待提高。例如,配网系统中10kV配电线路的缺相运行就是一个常见问题。在电网运行维护过程中,高压线路发生断线事故、配电变压器高压熔断器发生熔断、负荷开关三相触头合闸不同时……这些因素都会导致10kV配电变压器高压侧缺相运行,致使线路上出现负序分量和零序分量。这些分量的出现将严重影响配网供电的可靠性,直接关系到广大用电客户的切身利益,甚至引发各种电力安全事故,给电力系统带来严重损失。下文通过对10kV配电变压器缺相运行的理论和实践分析,加强对配电线路缺相运行的认识。   一、10kV配电变压器缺相运行理论分析   (一)Dyn11型变压器高压侧缺相运行   Dyn11型变压器相对于Yyn0型变压器具有许多优点,如带不平衡负载能力较强,输出电压质量高,能够为零序电流提供通路,但又能防止零序电流进入高压电网等等,因此,Dyn11型变压器也是目前使用最广泛的变压器类别,而且在大部分项目改造中,其它联接类别的变压器也逐渐被Dyn11型变压器取代。因此,讨论Dyn11型变压器发生缺相时低压的输出特性显得非常有意义,下面讨论Dyn11型变压器发生高压缺相时低压的输出特性。   2、仿真分析   仿真结果验证了上述结论的正确性,并且可以清楚地看出,在Dyn11型变压器中,当A相缺相时,b相的输出电压不变,而a、c相的电压为b相电压的1/2,也为二次额定电压的1/2;同时可以得到,a、c相电压相等,方向相同,与b相电压反向。即对于Dyn11型变压器,高压侧发生缺相,其低压侧的输出特性为一相为额定电压,另两相为额定电压的一半,具体哪一相为额定电压要视故障发生于哪一相。   现以A相缺相来拟定结论,对于单相用电用户来说,当其刚好接于a相或c相,那么其用电设备将不能正常工作,而且若其负载属于电机型负载时,如风扇、空调、油烟机等,则可能因为电压不够不能正常启动而烧毁;   对于三相用电设备,因三相不对称,不可能在气隙中产生旋转磁场,故也不可能驱动电机型负载转动,最终会因为电流的热效应将用电设备烧毁。   (二)Yyn0型变压器高压侧缺相运行   Yyn0型变压器目前已逐步为Dyn11型变压器所取代,但一些年代久远尚未实施改造的变压器,变压器仍为Yyn0型,而且在一些经济相对落后的地区,Yyn0型变压器更是普遍存在,因此,熟练掌握Yyn0型变压器高压侧发生缺相时低压侧的输出特性依然十分有必要,下面讨论Yyn0型变压器高压侧发生缺相运行时的情况。   仿真结果论证了上述结论的正确性,故在Yyn0接法的变压器中,当高压侧发生缺相运行,低压侧三相电压会出现严重不对称,由上图的第四个图可以看出,故障相对应低压输出为0,非故障相对应低压输出反相,并且大小相等。   对于单相用电用户来说,当用户接在故障相对应的低压相线时,用户负载不能工作,但不会造成用电设备损坏;当用户接在非故障相对应的低压相线时,用户设备利用率降低,影响正常出力,但也不会造成用电设备的损坏,因为在0.86倍的额定电压时,一般用电设备还能维持正常运行,并且从电能质量的角度来看仍然是合格的。   对于三相用电设备来说,情况就不同了,从上图的第四个图可以看出,电压是极其不对称的,表现为故障相为0,另外两相大小相等、相位相反,对于负载为电动机型负载时,不可能在气隙中产生旋转磁场,电机不会转动,但会发热,在电流热效应作用下,负载会因急剧发热而烧毁。   二、10kV配电变压器缺相运行实践分析   为了进一步验证结论的正确性,本篇论文基于现场实际模拟了变压器缺相运行的条件,但因无法模拟负载缺相运行,故只能提供变压器空载时,变压器高压侧发生缺相的情况分析。在一次操作过程中,在断开变压器低压总开关的情况下,合上变压器高压侧A、C两相跌落式开关,而B相跌落式开关保持拉开状态,实验采取了使用最为普遍的Dyn11接法的变压器,得到以下数据:   重新合上B相跌落式开关时,又得以下数据:   首先,得出以上数据时,我们首先可以分析出变压器此时的分接头并不是处于10/0.4的标准状态,而是变比提高了,故C相的输出并不是230V左右;   其次,a、b两相电压不相等,不会影响上述结论的正确性,因为变压器此时处于空载状态,是不能与负载时一概而论的,若此时仍按照上述的分析思路来分析变压器绕组间的电磁关系是不正确的,因为此时变压器的励磁电阻不能忽略,励磁回路的磁阻不能忽略。   三、结束语   综上所述,10KV配电变压器高压侧发生缺相运行时,低压侧的输出电压会因变压器绕组联接组号的不同而有所不同,但无论哪种联接类型,只要发生了高压侧缺相的情况,反应到低压侧的,是不对称的三相电源,电压质量严重畸变,轻则使电气设备无法正常工作,给广大配电用户造成严重影响;重则引起电气设备损坏,危及人身安全等。   通过对10kv配电变压器缺相运行的分析,同时也是一次有意义的经验总结,希望能够促使电力运行人员提高对配网课题研究的认识和兴趣,在配网建设中运筹帷幄,保证各种设备的健康运行,为广大用户提供长久稳定的电能质量,服务于社会经济发展的大局。   参考文献   [1]屈刚,李长凯,张强,李凡.Y/(y_0)-12型配电变压器缺相运行分析[J].中国电力教育.2009(S1):46-47.   [2]郭开禄,赵希斌,刘爱华.110kV线路非全相运行的分析及应对措施的探讨[J].江西电力.2010(01):21-22.   [3]龚廷志,吴命利.10kV配电变压器低压侧核相异常分析[J].电气应用.2013(01) :19-20.   [4]邱卫东,冉媛媛.跌落式熔断器自行释放后的处理[J].农村电工.2012(01):56-57.   [5]王冰.110kV运行及常见问题分析[J].科海故事博览·科技探索.2012(06):33-35.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:112
年度积分:111
历史总积分:1057
注册时间:
配电变压器低压侧电压不正常,用数字万用表测线电压,B C两相之间380V ,AC和AB之间电压不稳定,在几十伏不断跳动. &测对地电压,除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,所带变频器能正常工作,我不知道这是什么原因造成的,恳请各路高手给予指点,我在这先说声谢谢了.
文章数:112
年度积分:111
历史总积分:1057
注册时间:
大家都伸把手啊!
文章数:578
年度积分:1009
历史总积分:3131
注册时间:
以下是引用海狼-1-14 19:09:00的发言:
配电变压器低压侧电压不正常,用数字万用表测线电压,B&C两相之间380V&,AC和AB之间电压不稳定,在几十伏不断跳动.&&测对地电压,除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,所带变频器能正常工作,我不知道这是什么原因造成的,恳请各路高手给予指点,我在这先说声谢谢了.
检查一下变压器输出端至变频器之间有没有接触不良现象,最好用机械式万用表测量三相电压,用钳形表分别测一下三相电流是不是平衡。假如缺少一相一般变频器也能工作,上述原因除缺相外就是接触不良,
文章数:112
年度积分:111
历史总积分:1057
注册时间:
检查过了接触良好,三相电流正常,现已将高压侧保险全部更换,现在的问题是线电压全部正常,但相电压除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,母联没合,另一台变压器工作正常,还请各位继续指点
文章数:578
年度积分:1009
历史总积分:3131
注册时间:
以下是引用海狼-1-14 20:13:00的发言:
检查过了接触良好,三相电流正常,现已将高压侧保险全部更换,现在的问题是线电压全部正常,但相电压除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,母联没合,另一台变压器工作正常,还请各位继续指点
既然相与相之间电压正常。三相电流又平衡,那就不用管三相对地电压多少了。因为变频器没有地线也能正常工作,就不用管它了。
文章数:112
年度积分:111
历史总积分:1057
注册时间:
那么三相四线有功电度表记数能否准确?
文章数:578
年度积分:1009
历史总积分:3131
注册时间:
以下是引用海狼-1-14 20:45:00的发言:
那么三相四线有功电度表记数能否准确?
没有任何影响。。。
wuyunduoduo
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:835
注册时间:
变压器有过差动动作吗?
瓦斯有什么变化吗?
变压器温度情况有监测吗?
我建议最好做一下变压器的绝缘测试~~~~~~
如果不是你的测量仪表的问题~~~~~~~~~~
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4048
注册时间:
我只是看看,不说话!
chanjifeng15
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:555
注册时间:
零线上没有电压吗,最好是测出变压器的直阻
工控学堂推荐视频:如何判别缺相故障发生在变压器高压侧还是低压侧
缺相故障是农村用电中最常见的故障之一。它可压,两相上的灯泡亮度差别较大,甚至家电不能工作。能由于保险丝熔断、线路断线等引起。另外,由于产品同时,由于叭人,则恰(电压正常)I会造成A铁心柱的合成磁通叭小于C铁心柱中的磁通币。同样,由上述公式知,A相电压将小于C相电如何判别缺相故障发生在变压...&
(本文共1页)
权威出处:
从电子制作”年第一期中看到《真正可靠的节电式电机缺相保护器》一文,其检测回路为电压型,如果缺相位于检测回路之后,它一定保护不了!实际上电动机接线端因受电机震动而很容易松动引起接触不良,它如何保护?难道它要从电机端引三根线出来?如果要可靠保护,只能采用检测三相电流差值来实现。 其实,关于电机缺相保护,国内外都有成熟的产品,如国内的JR16B/3D型、JDZo型热继电器就可以保护得了,而该文也使用热继电器,只要把热继电器更换即可,根本不用这...&
(本文共1页)
权威出处:
0在X线成像设备中,有许多附属设备的工作是需要三相交流电驱动的,如诊机床、断层摄影床及心血管造影检查设备等.一旦供电电源的相序发生变化,上述设备将会反向运转,会导致严重的设备损坏及人员伤亡事故.另外三相电源中某一相缺相(断路),有可能损坏设备.为解决上述问题,笔者试制了一种简单实用的相序及缺相监测器.11作原理简介1.互相序监测器的工作原理如图1所示,由于正确的三相电源在相位上相互差120”,实际上只要其中任意两相的相序正确,就可肯定三相的相序正确无误,故本监测器只用两相作为监测相.由日可知,BI的初级接到A相上,BZ的初级接到B相上.BI的次级一组输出送到SCRI的触发极,BZ的次级一组输出经移相(移相40”~60“)后,送到SCR。的触发极,若A和B两相的相序是正确的,这样同时触发SCR;和SCR。导通,且一直导通,继电器JI吸合,JI的常开触点闭合,用该触点(当无缺相时人的常开触点闭合)控制输人电源控制接触器(设备中三相电...&
(本文共2页)
权威出处:
我厂因生产需要停机检修3天。某电工检修料库配电板上电源线路,并更换配电板上主电源自动空气开关及闸刀。但恢复生产后,其中主绞道电动机转速极慢。其他同电源电动机运行正常。查主绞道电动机电源闸刀保险正常,用电笔测试电机三相电源均有电。再查磁力启动器、三芯电缆线、电动机均正常。重新试机,故障依旧。由于电动机停机检修前是正常的,分析认为还是电源有问题。用万用表测总电源三相电压正常,测主绞道电动机电源闸刀发现A人相电压正常,B相电压为零...&
(本文共1页)
权威出处:
关一厂电机缺相保护器,市铸产品和资料介绍的已很多。笔者介绍一种由家用漏电保护开关改制,针对三相熔丝故障的缺相保护器电路供参考山于漏电开关价格便宜(仅二十多元一只),取材方便(电料店皆有售),几具备制作缺相保护器的几乎全部元件,仅需增加三只电阻便可方便地改制,而市售产品价格总在百元以上,}月而具有一定的实用价值。l一 、、z户-、、沁宕220巡出负载侧 现在上海产DZLIS-20型漏电开关为例.说明改制方法。图1为该漏电开关电路图,图2为制成的缺相保护器电路图。 图1电路的工作原理是:当电路正常,负载侧对地无漏电时,穿过感应线圈L的两根电源线矢量之和为零,L中无感应电流。当负载侧对地漏电时,L中产生感应电流,形成感应电压,该电压经vDZ一vDS桥式整流后触发单向可控硅BCR导通,继电...&
(本文共1页)
权威出处:
99年6期发表的《用两只继电器做成缺相保护器》一文有欠妥之处,如果是电动机起动前缺相,此方法有效,起动后缺相将会失灵。分析方法见98年7期、12期。实践证明,电机缺相往往是运转中保险烧断所引起。 我对此图改动一下,认为便能达到保护作用,图中,电动机星点接地,C、ZJI、ZJZ使用线圈电压为22oV的继电器,当电动机运转时,任意一相缺相时...&
(本文共1页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-电力变压器高压侧电源缺相的影响
查看: 7777|
摘要: 会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡. 带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作. 高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕 ...
会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡.
带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作.
高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。
变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。
某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布
类别 低压侧电压v
UUV UVW UWU UUN UVN UWN
正常值 390 400 390 220 227 225
U相断电 205 390 190 10 200 190
v相断电 320 420 390 190 225 240
W相断电 390 420 280 155 260 200
除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。