380伏380v电动机正常的温度淋雨了开一会儿会不会有跳闸现象

漏电保护器总是跳闸的原因是什么 - 维修电工 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
漏电保护器总是跳闸的原因是什么
时间: 20:29
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】漏电保护器跳闸的原因 1检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。 2由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。 3 空调、冰箱、微波......
漏电保护器跳闸的原因
1检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。
2由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。
3 空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
4 室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的
部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。
保护器跳闸的防范措施
1 保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。
2 当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。
3 当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。
4 室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。
保护器跳闸的检查处理
1保护器质量的判断
&当保护器跳闸后,检查保护器确在断开位置后,拆下出线,然后合上保护器,如保护器合闸成功,说明保护器是完好的,如果保护器合不上去,说明保护器跳闸的原因在其本身。
2在保护器处于完好状态下进行查处故障(使用排除法)
2.2.1 断开所有照明开关,拔掉所有用电器(如电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等)插头后,推上保护器。如果保护器仍然跳闸,则说明故障不在上述用电器或分支线上,而在室内干线部分。
2.2.2 故障出现在室内干线部分时,采取分段检测方式。断开后段线路,推上保护器,当分段检查发现保护器继续跳闸时,则说明故障在试送电范围内;如保护器处于正常状态,则依次往后段进行检查。
2.2.3在室内干线处于正常状况时,分别合上照明开关、接通电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等用电器电源,当合上或接通某一电器电源时,保护器跳闸,说明保护器跳闸是其支线或用电器接地而引起的。
如果剩余电流动作保护器跳闸,说明导线或某个电器有漏电现象。知道哪台电器漏电,可直接将其退出;否则先送空线路,再逐一给每台电器送电,可以查出是某段导线或某台电器漏电,把漏电电器退出,请电工修理即可。
如果熔丝熔断,可根据熔断情况来判断。如熔丝断口在中间,说明有短路现象,按照上述方法逐步进行,能判定某段导线或某台电器内部短路。如熔丝在连接处断开,说明熔丝接触不良或用电负荷过重所致,这时应更换熔丝,使其接触良好或换上与电器负荷相适应的熔丝即可。
有些故障比较隐蔽,不易查找,比如暗线开关内的接线;有的在施工过程中造成导线破损,时间一长,缺陷暴露,不是开路就是短路,所以在查找故障的过程中,应考虑到每个环节,每个可疑点。三相异步电动机启动电流长时间过大_百度知道三相异步电动机一开就跳闸故障_百度知道380V/160A空开/37KW电机时隔一段时间跳闸,什么原因_百度知道【图文】电动机保护_百度文库
两大类热门资源免费畅读