求室外地下式消火栓安装做法

最超值的地下式室外消火栓(简易)SA65-1.6推荐 - 发一发信息网
您可能感兴趣的地下式消火栓安装图集_百度知道『地下式消火栓型号』相关搜索
(C) 列表网&京ICP证100421号&京ICP备号-1&琼公网安备08给排水工程分区
查看: 12005|回复: 50
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
本帖最后由 panmela 于
09:23 编辑
该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集
09:21 上传
消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
09:22 上传
两层保温井盖之间距离大于500mm。 那么与消火栓距离地面200-400mm相矛盾了。哪位遇到过这种问题啊?
打赏:5土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
RE: 寒冷地区地下式消火栓井怎么做?
我怎么不会上传 附件,找不到按钮
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分2454帖子
五星工程师, 积分 2454, 距离下一级还需 46 积分
对这种情况图集上实际已经做了交待,说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可按档加设法兰接管......”也就是加大给水管埋深,出水阀放到冰冻线以下。这样就可以避免冬天冻结了!
楼主的这种做法也可以,但也需要把出水阀放到木质保温盖板以下,消火栓体向上延伸至满足图集要求即可。这个保温效果估计能不错吧,呵呵!
另外,北方寒冷地区消防用水很多都做成消防水鹤的形式!楼主也可以借鉴一下!
&非常感谢您的耐心解答哦,您提出以下三种方法,还是决定采用第二种。
(1)说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可按档加设法兰接管......”也就是加大给水管埋深,出水阀放到冰冻线&
轻拿轻放,举重若轻!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
ljlzlljlzl 发表于
对这种情况图集上实际已经做了交待,说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可 ...
非常感谢您的耐心解答哦,您提出以下三种方法,还是决定采用第二种。
(1)说明4.6条“为适应冰冻深度的需要,在消火栓体中间,内置出水阀之上,可按档加设法兰接管......”也就是加大给水管埋深,出水阀放到冰冻线以下。这样就可以避免冬天冻结了! 天气太冷的话,会不会冻呢?有点担心。以前甲方说井盖里面要盖上大棉被来保温,这样太麻烦了。
(2)出水阀放到木质保温盖板以下,消火栓体向上延伸至满足图集要求即可。打算采用这种方法。
(3)北方寒冷地区消防用水很多都做成消防水鹤的形式.消防水鹤是地上的形式,我这个按照要求必须做成地下式的,所以没法采用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1036帖子
消火栓阀门下面,有个自动泄水阀。一般消火栓不用设置井,底部放一些碎石,这样消火栓使用完毕之后,自动泄水阀将阀门上面的水全部泄空,避免冰冻。否则不要说东北,只要寒冷地区都有冻结的危险。所以说,即使是东北,照样可以采用地上式消火栓。当然,楼主这个做法也没问题,只是消火栓采用地上式会更好一些。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分772帖子
二星工程师, 积分 772, 距离下一级还需 28 积分
谢谢楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3304帖子
二星高级工程师, 积分 3304, 距离下一级还需 696 积分
我是来学习的
<p id="rate_1514" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1646帖子
五星工程师, 积分 1646, 距离下一级还需 854 积分
我在河北南部,我们习惯做法:第一种,降主管,加长法兰接管
没用过保温盖板
拓宽思维 学习了