次梁怎样证明是不是白金就以为非抗震怎么才能证明

造价与管理
&&&&&&&&&&&&框架梁和次梁的区别
框架梁和次梁的区别
相关标签:
  一、次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。  二、次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。  三、次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求,还要满足构造要求。  四、在平面表示法中,框架梁的编号为KL,次梁的编号为L。&&& 在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ8@100/200等。二是当次梁为单跨简支梁时,支座的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第10.2.6条的规定(第10.2.6条& 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根)。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[混凝土结构]热门知识建筑结构分区
查看: 12988|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分380帖子
五星助理工程师, 积分 380, 距离下一级还需 120 积分
首先,框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。但是如何区分非抗震框架梁与抗震框架梁?高规总则中又规定抗震烈度为六度也必须进行抗震设计。请指点!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分489帖子
五星助理工程师, 积分 489, 距离下一级还需 11 积分
嘿这问题提得有意思。如果该栋建筑有抗震设防要求,那么与主要竖向抗侧力构件相连的受弯构件都应算作抗震框架或连梁。
另外我没看懂你所谓六度抗震设防烈度进行抗震设计与第一个问题有什么联系。
[ 本帖最后由 maxitweber 于
13:41 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分380帖子
五星助理工程师, 积分 380, 距离下一级还需 120 积分
11G101-1第86页非框架梁L配筋构造,提出设计按铰接时上部钢筋水平段的锚固长度要大于等于0.35倍的基本锚固长度。对于200宽的梁很难满足。
另现在对于框架梁的定义又有吃参与抗震的梁也叫框架梁,那次参与抗震吗!
听众数收听数自我介绍从事装修土建的技术和管理,希望在此广交朋友,共同提高。最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
看结构设计说明最直接,不然就去看设计规范规定如砼规高规抗震规范的条文再结合你地工程类型进行判断
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
主梁是抗震框架梁,次梁均为非抗震梁,你看PKPM特殊构件定义里构件抗震等级标的很清楚。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
这个问题还真是……
是不是可以这么理解?在建筑结构模型中,抵抗地震力的框架梁是抗震框架梁,没有参与整体模型抗震分析的框架梁是非抗震框架梁。不过,国内的做法,似乎所有的框架梁都会建入模型进行整体分析抵抗地震力和风力。这些梁都是有风梁和抗震梁
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分753帖子
二星工程师, 积分 753, 距离下一级还需 47 积分
定义为KL,但是末端与梁相连的一段构造按非抗震框架梁施工
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
主梁是抗震框架梁,次梁均为非抗震梁
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7462帖子
五星高级工程师, 积分 7462, 距离下一级还需 1538 积分
按照现在的抗震理论和现行抗震规范,抗震设计最主要的是抵抗水平地震力.
所以抗水平力或叫抗侧力构件均为主要抗震构件,均需要满足抗震构造要求.对于框架结构,只要与框架柱相连,无论是两端有柱的全框架梁还是一端有柱另一端为梁支座的半框架梁,均属抗侧力构件,均需要满足抗震构造要求.换句话说对地震区而言,框架梁均需要满足抗震构造要求.而对于连续梁则不需要满足抗震构造要求,因为它不是抗侧力构件.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
楼主,你先搞清楚什么是抗震设计再说吧。
&你是回答问题呢,还是在这显摆,会嘛就解答一下疑惑,何必搞个自己很牛B样子&
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=19292&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:8735
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
次梁、楼板、筏板抗震问题
次梁、楼板、筏板抗震问题
请问一丁老师及各位同仁:我的图纸说明是& 剪力墙抗震等级为3级& 框架抗震等级为3级那么基础筏板、基础梁、楼层次梁、及楼板是否都是非抗震构件 谢谢!
王玉清 最后编辑于
原帖由 王玉清 于
10:55:00 发表请问一丁老师及各位同仁:我的图纸说明是& 剪力墙抗震等级为3级& 框架抗震等级为3级那么基础筏板、基础梁、楼层次梁、及楼板是否都是非抗震构件 谢谢! 一般来说,基础伐板、基础梁、楼层次梁、楼板等构件的锚固按la
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!QQ:& 专业钢筋翻样!!!
哦、筏形基础都按非抗震处理……
回复 2# zkx1028 的帖子
一般来说,基础伐板、基础梁、楼层次梁、楼板等构件的锚固按la 那么基础梁和次梁的箍筋弯钩长度是否可以取5D
回复 4# 王玉清 的帖子
那么基础梁和次梁的箍筋弯钩长度是否可以取5D ,这个问题提得好,等待高手回答!,在实际过程中都按抗震的箍筋平直10D做的,但是筏板基础为非抗震,难道按照5D吗,不过04G101-3第27页中的5D指的指的是纵向钢筋机械锚固构造,并且箍筋和拉筋构造下面标注:梁、柱、剪力墙箍筋和拉筋构造,我晕,是筏板基础图集怎么不提基础梁箍筋、拉筋构造,这只会抄03G101-1的吧。
截图看不见
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
在交流中进步,进步中交流。
应该是像板,基础类的构件,它的锚固与连接均按非抗震处理.见04G101-3第14页的第6节.图集只是说锚固与连接均按非抗震处理,并没有说基础不抗震的,基础抗震的说法是不对的.
原帖由 汤仁海 于
7:54:00 发表应该是像板,基础类的构件,它的锚固与连接均按非抗震处理.见04G101-3第14页的第6节.图集只是说锚固与连接均按非抗震处理,并没有说基础不抗震的,基础抗震的说法是不对的.还是没闹明白基础梁、次梁箍筋是否应该是5d 还是10d
箍筋、拉钩的平直段还是取10D和75毫米较大值。
16:08:00 发表箍筋、拉钩的平直段还是取10D和75毫米较大值。 请问 为什么 依据在哪儿& 希望得到权威性回答& 应该是5d还是10d
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=19292&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">什么是非框架梁,是不是通常所指的次梁._百度知道哪些构件不属于抗震构件请问下,框架结构中的构造、圈梁、次梁等是否 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
哪些构件不属于抗震构件
房子是由抗震构件和非抗震构件组成,一般情况下,墙(承重墙,剪力墙)、框柱、梁为主要抗震构件,板,非承重墙为非抗震构件。
这个问题也要看情况:
1,如果房屋的层高比较低,设计的门框的正好顶在框架梁底下,这样,就不需要再另设过梁了;
2,如果房屋的层高比较高,门洞的顶上到框架梁下还有...
大家还关注

我要回帖

更多关于 户籍证明是不是户口本 的文章

 

随机推荐