人防剪力墙钢筋搭接立筋不能5O%搭接吗

地区:西安
头衔:砌墙工
浏览数:295
请问剪力墙水平筋搭接长度多少啊
请问剪力墙水平筋搭接长度多少啊
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
来自团队:
根据06G901-1第52页(3-6页)"剪力墙水平筋交错搭接"显示,搭接长度为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),接头端部错开500mm;
根据06G901-1第47页(3-1页)"剪力墙墙身竖向分布钢筋筋搭接位置"显示:搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级抗震交错搭接,接头端部错开500mm;三、四级抗震等级,可不错开搭接,搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la);
根据06G901-1第47页(3-1页)"约束边缘构件、构造边缘构件竖向筋筋连接位置"显示:必须错开搭车接,接头端部错开500mm,搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la).
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:5 级
头衔:工   长
同意楼上观点
地区:北京
等级:7 级
头衔:项目经理
剪力墙中的竖向筋与水平筋搭接均为1.2LaE(La).
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...剪力墙竖向筋和水平筋的搭接长度?水平筋的搭接率为50%,所以要乘以系数1.4,但是竖向筋为什么乘的系数为1.2%呢这个我清楚
搭接率是50%按理说应该是乘以修正系数1.4的
可是我们总工给的答案是:剪力墙的竖向钢筋50%的接头率乘以的修正系数为1.2
跟图集上的不符合啊
??? 是不是剪力墙的跟别的不一样啊 ?
根据06G901-1第52页(3-6页)"剪力墙水平筋交错搭接"显示,搭接长度为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),接头端部错开500mm;
根据06G901-1第47页(3-1页)"剪力墙墙身竖向分布钢筋筋搭接位置"显示:搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级抗震交错搭接,接头端部错开500mm;三、四级抗震等级,可不错开搭接,搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la); 根据06G901-1第47页(3-1页)"约束边缘构件、构造边缘构件竖向筋筋连接位置"显示:必须错开搭车接,接头端部错开500mm,搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la).
为您推荐:
这个是与纵向钢筋搭接接头率有关系,小于25%乘以修正系数1.2,50%乘以修正系数1.4,100%乘以修正系数1.6。可以参见03G/101 第34页。