采用空气洁净屏技术的诊疗场所包括哪些

空气洁净技术考点整理_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空气洁净技术考点整理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢乱流洁净室:吹过水平面的气流速度<0.2 m/s
层流洁净室:垂直平行流洁净室≥0.25m/s
水平平行流洁净室≥0.35m/s
当按洁净级别划分时,换气次数为:
对于大部分洁净室,为了防止外界污染侵入,需保持室内压力(静压)高于外部的压力(静压),压力差的维持一般应符合以下原则:
1.洁净空间的压力要高于非洁净空间的压力。
2.洁净度级别高的空间的压力要高于相邻的洁净度级别低的空间的压力。
3.相通洁净室之间的门要开向洁净度级别高的房间。
《洁净厂房设计规范》规定:
不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa。
洁净区与室外的静压差,应不小于9.8 Pa。
维护结构单位长度缝隙的漏风量q(m3/h?m)
对于生物学洁净室,为了防止危险的微生物从操作或研究对象散发到控制空间以外而造成污染,需保持内部的压力低于外部的压力。一般根据生物学危险级别来确定负压的程度。
四、温、湿度
洁净空间的温、湿度主要是根据工艺要求来确定的。在满足工艺要求的条件下,应考虑人的舒适感。
温度对生产工艺的影响,主要是从产品精度和合格率来考虑的。另一方面也从污染角度考虑。因为温度升高后,会引起人出汗,汗水会对产品产生污染。
湿度过高产生的问题也很多,如相对湿度超过55%以后,冷却水管壁面上会结露。如果发生在精密装置或电路中,就会引起各种事故。相对湿度在50%时易生锈。
此外,湿度太高会使物体表面的灰尘难以清除。但是相对湿度低于30%时,又由于静电力的作用使粒子也容易吸附于物体表面,在半导体生产车间,静电会使半导体器件发生击穿。所以,在洁净室内应对温、湿度加以控制。
所谓等效温度,是对应于相对湿度φ=50%,空气流速v=0.15m/s时的空气温度,此时的空气温度有许多个。这许多个温度的集合叫等效温度。
具有相同等效温度的状态点所对应的干球温度和相对湿度是不同的,但是给人的冷热感觉和等效温度时是一样的。
在洁净室中由于工作人员都穿工作服工作,而洁净工作服一般情况下和普通衣服有所不同,所以在洁净室中感到较舒适的温湿度比一般环境温湿度要低,在《洁净厂房设计规范》中规定:生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20~26℃,湿度为70%。
五、空气新鲜度
空气洁净度是指空气含有的灰尘微粒浓度的高低而言。并且和具体的级别相联系。实际上这样的洁净只是物理学上的意义,是广义上的洁净度。而从化学和生理学角度看,应用保证洁净空间内氧气的数量和质量以及负氧离子量。
1.有害气体
3.空气离子
空气离子一般分为小离子、中离子、大离子三类。
①.空气离子的生物作用
空气离子对人体有一定的的生物作用,一般表现在可以降低血压、抑制哮喘、对神经系统有镇静作用、并能使身体疲劳得以恢复。
②.空气离子对室内气候的作用
1)使充电表面中性化。
2)使微粒加速沉降。
在空气洁净系统中,除用换气次数来保证空气的新鲜度外,《洁净厂房设计规范》规定新风量取下列风量的最大值:
?乱流洁净室总送风量10%~30%,
层流洁净室总送风量2~4%
?补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。
?保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
洁净室噪声标准一般均严于健康的标准,目的在于保障操作正常进行,满足必要的谈话联系及安全舒适的工作环境。衡量洁净室噪声的主要指标是:
1.烦恼效应
由于噪声,使人感到不安宁而产生烦恼情绪,一般分为极安静、很安静、较安静、稍嫌吵闹、比较吵闹和极吵闹6个烦恼等级。
凡反应水平属于很吵闹和极吵闹者,即为高烦恼。
2.对工作效率的影响
主要看三方面的反应水平:
集中精神、动作准确性、工作速度。
3.对综合通讯的干扰
主要分为:清楚或满意、稍困难、困难、不可能。
在《洁净厂房设计规范》中,对噪声做了如下规定:动态测试时,不超过70dB(A),最高不超过75dB(A),空态测试时,乱流洁净室不超过60dB(A),层流洁净室不超过65dB(A)。
七、照度和眩光
由于洁净室内的工作内容大多有精细的要求,而且又都是密闭性房屋。所以对照明有很高的要求。
照明方式:一般照明、局部照明、混合照明(混合照明为一般照明和局部照明合成的照明)。
照度是关于照明量的指标,而照明质量的指标则采用眩光这一概念。如果照明的明亮度得到满足,但若由于眩目而无法工作,则这种照明效果是不好的。
洁净室中由于静电引起的事故屡有发生,因此洁净室的防静电能力如何已成为评价其质量的一个不可忽视的方面。
空气洁净技术
第七章 洁净空调系统
7―1洁净空调的基本概念
一、洁净空调的基本概念
洁净空调是空调工程中的一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都有较高的要求,为此相应的技术称为空气洁净技术。对空气温度、湿度、洁净度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间称为洁净室。
二、洁净空调与一般空调的区别
1、主要参数控制
一般空调侧重温度、湿度、空气新鲜度的控制,而洁净空调除此之外还要求控制室内空气的含尘量、风速、换气次数等。
2、空气过滤措施
一般空调只有粗效过滤、一级过滤,要求较高的有粗效、中效二级过滤,而洁净空调要求有粗、中、高效三级过滤,在有些洁净室中,还设有滤毒吸附过滤。
3、室内压力要求
一般空调对室内空气无特殊要求,而洁净空调为避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响,对不同洁净区的正压值均有不同的要求,在负压洁净室内尚有负压值的控制要求。
4、洁净空调系统材料和设备的选择要求
洁净空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件储存环境,为避免被外界污染,均有特殊的要求,为也是一般空调系统所没有的。
5、对系统气密性的要求
一般空调系统对系统气密性、渗气量虽有要求,但洁净空调系统的要求更高,其检测手段、各工序的标准均有严格措施及测试要求。
6、对建筑和其它专业的要求
一般空调房间对建筑布局、热工等方面有要求,但对选材及气密性要求不是很注重,而洁净空调对建筑质量的评价,除一般建筑的外观等要求外,还对防尘、防起尘、防渗漏有严格要求。
7―2 洁净空调系统的形式
一、洁净空调系统的基本构成
洁净空调系统所用的设备按作用大致分为三类:
1、加热或冷却、加湿或去湿以及净化设备;
2、将处理后的空气送入各洁净室并使之循环的空气输送设备及其管路;
3、向系统提供热量、冷量的热、冷源及其管路系统。
二、洁净空调系统的分类
洁净空调系统一般分为三大类:
1、集中式洁净空调系统(图7―1)
2、分散式洁净空调系统(图7―2)
3、半集中式洁净空调系统
7-3 集中式洁净空调系统
一、集中式洁净空调系统的特点:
1 、在机房内对空气集中处理,进而送进各个洁净室。
2 、由于设备集中于机房,对噪声和振动较容易处理。
3、一个系统控制多个洁净室,要求各洁净室同时使用系数高。
4、集中处理后的洁净空气送入各洁净室,以不同的换气次数和气流形式来实现各洁净室内
不同的洁净度。
二、集中式洁净空调系统的适用情况
集中式洁净空调系统适用于工艺生产连续、洁净室面积较大、位置集中,噪声和振动控制要求严格的洁净厂房。
三、集中式洁净空调系统的形式
1、直流式(图7―3)
2.封闭式(图7―3)
3.混合式(图7―3)
一、具有热、湿处理能力的末端装置的半集中式洁净空调系统
当洁净室为下列情况时,可考虑采用具有热、湿处理能力的末端装置的半集中式洁净空调系统:
1、当系统的洁净室内热、湿负荷较大;
2、各洁净室间负荷差异较大;
3、或各洁净室使用时间不一;
4、或各洁净室间避免互相污染。
空气洁净技术
洁净室的气流组织
8-1 洁净室的分类
洁净室的主要功能是:
1. 防止灰尘产生;
2. 阻止灰尘进入;
3. 把已有灰尘一次有效地排出去。
洁净室的气流组织就是要对上述三项功能予以保证。
从气流组织上看,洁净室的气流组织可分为三大类:
一、乱流(非单向流)洁净室
过滤器(或过滤器机组)顶送;
带扩散风口过滤器顶送;
局部孔板顶送;
局部阻尼层顶送;
双层壁回风顶送;
风口侧送;
风口斜送;
散流器顶送;
扩散诱导风口顶送。
二、层流(平行流、单向流)洁净室
1. 水平层流
一侧回式;
双侧回式;
双层壁双侧回式;
对送中间回式;
一字形串联式;空气洁净技术目录_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
空气洁净技术目录
上传于||暂无简介
大小:421.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢为什么空气洁净技术中要采用计数浓度_百度知道

我要回帖

更多关于 空气洁净技术 的文章

 

随机推荐