低板位筏板变截面上下边坡梁箍筋口上下有区别吗?

地区:珠海
头衔:砌墙工
悬赏分:30
浏览数:317
首层底板定义为有梁板还是筏板呢?
首层的底板是怎么定义呢?是有梁板还是筏板呢?那么软件中它的模板又是怎样定义?
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
这个底板,首先要看设计是怎样的要求,如果是由基础梁和满堂红基础(及钢筋混凝土浇筑完成),那么这就要按定额的“地下室底板”套价,底板以下部位按基础梁或其他基础;如果首层墙体砌筑完成后,房间地板的逐一浇筑,那么这就是按“地坪”套价。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
这个要看你的建筑形式,如果是基础层的筏板就按筏板去定义,如果有地下室时,首层的底板应该是地下室的顶板,具体属于什么你还要根据设计标注的去确定和判断,图纸标注是筏板或满堂基础或筏板的应该属于基础层的筏板,如果设计标注的是B或板的一般属于板类别
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:需要看具体施工图纸,有没有地下室。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...筏板基础底板钢筋没有拐可以吗_百度知道筏板基础(板得顶标高与梁的顶标高一致)板的上层钢筋应置于基础梁上部纵向钢筋的上面还是下面?依据_百度知道筏板基础高位板的筏板粱的箍筋口是否可以向上, B 打头的主筋接头位置是否是四分之一,放置为底部贯通_百度知道发表于&&4条回复&&6869次阅读&&&&&&
高层-片筏基础(板厚300),基础梁和承台均采用上反形式,以下几个疑问请教大家:1、基础梁箍筋开口是否朝下?2、筏板基础底板钢筋是设置在基础梁下部钢筋之下还是基础梁下部钢筋之上?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
1、基础梁箍筋开口相互错开就可以,不一定朝下;2、筏板基础底板钢筋是设置在基础梁下部钢筋之下;
发表于&&&&&非常感谢!
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 12:44:05
&&&&回答正确。
&&&获赠献花(1)
&&发表于&&|&
zdg 发表于
10:48 1、基础梁箍筋开口相互错开就可以,不一定朝下;2、筏板基础底板钢筋是设置在基础...非常感谢!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:59:56
&&发表于&&|&
梁的受力筋是在下部,所以最好把开口方向设置在上方,避免引起不必要的麻烦,筏板基础底板钢筋是设置在基础梁下部钢筋之下
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:59:45
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
非常感谢!
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
施工单位各种类型的施工技术这里可能都有,本群组主要还是以建筑工程施工技术为主,期待广大网友的积极参与