四箱高压线下建筑规定有没有规定那条是灵线

关于高压架空线线的一些规定标准(2)
电力设施安全距离
·10KV及以下——
·20、35KV
——1.00米&
·66、110KV
——1.50米&
·220KV ——3.00米&
·330KV ——4.00米&
·500KV ——5.00米&(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)&与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M
这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源&
国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;&国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。&
2、高压线对谁的影响最大&对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。&
3、高压线的影响到底有多大?&英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。&
瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。&
美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”&
4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?&
高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。&
英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。&
5、高压线的安全距离是多少?&
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;&
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;&
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;&埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。&
6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求&我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。&
7、高压线对房地产的影响已经显现&业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值;&
开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。距其的安全距离室外不得低于8米,&《电力设施保护条例实施细则》规定&
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施&
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:&
1千伏以下 1.0米&
1-10千伏 1.5米&
35千伏 3.0米&
66-110千伏 4.0米&
154-220千伏 5.0米&
330千伏 6.0米&
500千伏 8.5米
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
以上数据只可以参考,因为建筑物是固定不动的,但是树木随风摇动,所以1.5米是不够的,加上树木是会生长的,这也是要考虑的问题,所以我个人认为,这个距离要达到5米以上才安全。另外还要定期巡检去除生长过快的树木枝条。
高压线辐射的安全距离到底是多少
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
以上是从电磁辐射角度考虑的。
其实高压线的电磁辐射是好小的,因为高压线发出的磁场好小,不同变压器电磁辐射,
如果你心理觉得不踏实,可以找本高压电工书来看看
1万kv与22万kv高压线安全距离规范- -
2009年8月30日& 非电离辐射根据其辐射频率又可分为微波辐射(300-300000 MHZ)射频辐射(01-300 MHZ)和工频辐射(50 HZ或60 HZ)三类。高压线安全距离规范其中无线电广播、电视、
110千伏的高压线间安全距离是多少- 精华知识-
2009年2月2日& 高压线安全距离(指对人)(但还没查出规范名称) 35KV以下,安全隔离带距离应大于10米, 35KV-110KV以下,安全隔离带距离应大于20米,
高压线安全距离是多少? - -
2009年8月13日& 国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中提出的居民区& 关于高压线距民居建筑的安全距离,高压线安全距离规范中国没有明确的距离规定,但是有& 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米;
指数搜索_高压线安全距离规范
高压线安全距离规范高级搜索& 高压线安全距相关检索词分布烟台当月 高压线安全距& 上升最快相关检索词: 1, 高压线的安全距离, 0%
高压线安全距离规范
这个问题需要具体的分类才行:
最大计算弧垂情况下架空送电线路导线与地面间最小垂直距离(M)
电压等级 110KV
居民区 7米 非居民区 6米 交通困难地区 5米
居民区:是指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
电压等级: 110KV 距离: 2米
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。
经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
以上是从电磁辐射角度考虑的。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米,
35kV:3.0米,
66kV-110kV:4.0米,
154kV-220kV:5.0米,
330kV:6.0米,
500kV:8.5米。
所以你家是安全的
居住区规划 高压线查询
高压走廊 输送电线以及高压塔与居民楼的安全距离
浏览次数:1030次悬赏分:50&|&提问时间:
11:52&|&提问者:&|&
唐山迁西喜峰北路与津源街交口有个兴城镇轧钢厂& 上空有三根高压线 地埋一根 知道多少千伏的么?
现在想做个居住区
但是不太清楚这个电压是多大
还有就是输送电线以及高压塔与居民楼的安全距离(指水平距离,因为要做高层)
《电力设施保护条例实施细则》与《100kv-550kv架空送电线路设计规程》说法不一
希望真正知道的人帮帮忙
最大计算弧垂时导线与建筑物之间的最小垂直距离
线路电压(kV)
110&&& 220 330
垂直距离(m)
5.0&&& 6.0 7.0
最大计算风偏时边导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的最小水平距离
线路电压(kV)
110 220 330 500
4.0 5.0 6.0 8.5
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
线路电压(kv)
110 220 330 500
2.0 2.5 3.0 5.0
导线与自然生长高度不超过2m时的树木之间的垂直距离
线路电压(kV)
110 220 330 500
垂直距离(m)
4.0 4.5 5.5 7.0
最大计算风偏时导线与公园、绿化区或防护林带间树木的净空距离
线路电压(kV)
110 220 330 500
3.5 4.0 5.0 7.0
导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道行道树之间的最小垂直距离
线路电压(kv)
110&&&&&&&&
220 330 500
垂直距离(m)
3.0&&&&&&&
3.5 4.5 7.0
送电线路与弱电线路的交叉角
弱电线路等级
≥45° ≥30° 不限制
3.0.8&& 新增条文,是城市电网建设中应遵守的技术政策也是环保要求。现将《城市电力规划规范》GB
50293的规定列表如下(已略去110kV以下内容)备查。
最大计算垂弧情况下架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离
线路电压(kV)
110 220 330
垂直距离(m)
5.0 6.0 7.0
最大计算风偏情况下架空电力线路边导线与建筑物之间安全(水平)距离
线路电压(kV)&& 110 220
安全距离(m)
4.0 5.0 6.0
最大计算弧垂情况下架空送电线路导线与地面间最小垂直距离(m)
线路经过地区
线路电压(kV)
&110 220 330
7.5 8.5 14.0
6.0 6.5 7.5
交通困难地区
5.0 5.5 6.5
注:1&& 居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口密集地区;
2&& , 非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
架空送电线路与考虑树木自然生长高度的街道行道树之间最小垂直距离
线路电压(kV)
110 220 330
最小垂直距离(m)
3.0 3.5 4.5
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。八项规定的“高压线”不可触碰
陕西日报评论员&&&&&来源:&&&&&日05:35&&&&字号:|
两个免职调离、四个党内严重警告、三个党内警告、一个诫勉谈话。省委日前严肃处理了西安市有关领导干部违反中央八项规定精神吃请聚会的问题,以事实证明了中央八项规定就是“高压线”,不管谁违反了都要严肃处理,没有讨价还价、情有可原,只有言出必信、令出必行。
中央八项规定出台一年多来,全省党员干部时时自醒、处处自警,总体的执行情况是好的,推动了风清气正的良好政治生态加速形成,党风政风的可喜转变受到了人民群众的真心欢迎。但毋庸讳言,时至今日,仍有个别党员干部面对中央八项规定或不以为然、心存侥幸,或阳奉阴违、言行不一,或执行缩水、贯彻走样,这些都极大破坏了党在人民群众心目中的形象。对于有这种思想和行为的人,很有必要猛击一掌,警醒他们赶快在中央八项规定这条“高压线”前止住脚、停住步!
在贯彻中央八项规定和深入开展教育实践活动中,省委明确提出,要认真落实中央从严治党、从严管理干部的各项规定,用最坚决的态度、最果断的措施刷新吏治,用铁的纪律打造铁的队伍。全体党员干部都应自觉对照查找差距、主动整改弥补不足,真正把中央八项规定内化为党性修养的一部分,以此立身、立业、立言、立德,在每一件小事上都能严于律己、防微杜渐、避免“破窗效应”,始终做到抵得住诱惑、经得起考验、管得住小节,一言一行无愧于人民群众的信任和重托。
执行中央八项规定这条“铁律”,非严不足以正风肃纪,非实不足以取信于民。全省党员干部都要以这次受处理干部所犯错误为戒,真正把中央八项规定作为向中央基准看齐的“基准线”、“警戒线”、“高压线”,自觉在思想上、政治上、行动上和中央保持高度一致。各级党组织要结合教育实践活动整改工作,进一步加强对党员干部的教育管理,特别是“一把手”要把党风廉政建设主体责任扛在肩上、放在心中,对违反中央八项规定的人和事要勇于斗争敢于查处,真正帮助广大党员干部不断洗净思想之垢、涤荡行为之弊,努力打造一支让党放心、让人民群众满意的干部队伍。
(责任编辑:李昆)
分享文章到:发表于&&8条回复&&24037次阅读&&&&&&
建筑退让高压线有什么规定???(广东)退高压线区中心,还是退边缘?各地区规定都是一样的吗?-----因为我看我们的方案图要退高压线边缘21m,有点奇怪
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:30:28
&&发表于&&|&
依据电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令 (第239号) )第十条 电力线路保护区:   (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:   1―10千伏5米   35―110千伏10米   154―330千伏15米   500千伏20米   在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:31
&&发表于&&|&
这个问题可把包哥难住了。包哥也常常在居住区规划的时候按照一边25米留出高压走廊。但是为什么,从什么时候开始的,条文规范出自何处就不知所已然了。大概是老先生们这么教,也就这么做了吧。我上午查阅了常用的基本规范和手册,在居住区规范和通则中都没有找到,估计是在行业规范里规定的,果然,二楼的兄弟作出了很好的解释。但是,仍不死心的包哥晚上在《北京市技术细则-2005》中找到了现关规定。发现这里的规定比二楼的要严格的多。第5页 2.2.1.6场地总体城市环境内城市高压走廊应设安全隔离带,其宽度参考值见表2.2.1-1500千瓦 大于50米220千瓦 大于36米110千瓦 大于24米35-110千瓦 大于20米小于35千瓦 大于10米我想北京既然如此规定,大概广东也至少差不多吧。果然,从好早以前的《广州市城市绿化管理条例》查到--城市绿化隔离带的宽度要求如下:高压线走廊下安全隔离绿化带的宽度,550千伏的,不少于50米;220千伏的,不少于36米;110千伏的,不少于24米。北京的是大于,而广州是不小于(大于等于)。大同小异啦。以此作为借鉴吧。还有楼主提出的计算依据的问题,二楼已经很好的回答了,此处不再多说。我想之所以建筑中的规定大于行业的规范,大概是考虑了风带来的摇摆的问题。见斑竹将问题固顶包哥连夜查书作答 :)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:12:11
&&发表于&&|&
谢谢2位的回答所谓的电力保护区、隔离区就是建筑物应该退让的距离吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
我觉得这个问题不绝对是是与否。大概应该这样理解:建筑的退让距离需要当地的规划部门来确定。而当地规划部分确定退线的依据之中有高压线走廊隔离带的退让距离,还有很多的依据,譬如地下设备的位置,河流以及特种地质、道路、其他建筑的关系等等。所以,建筑退线至少满足高压线走廊宽度,一般大于该宽度。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
我们这里退定边缘,根据〈建设工程施工安全技术操作规程〉在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:外电线路电压(KV) 1以下 6~10 35~110 110~220 220~500最小安全操作水平距离(m) 4 6 8 10 15最小安全操作垂直距离(m) 6 ≥7 ≥7 >7 >7
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
是不是埋入地下的高压电缆要求没那么严格?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
以下是引用包哥在 0:39:00的发言:我觉得这个问题不绝对是是与否。...我也觉得是由规划部门确定,但有时规划部门会把距离定的过大,所以要多了解一些希望能减小退让的距离
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
前边几位已经说的比较详细了,我补充一点,就是还要考虑风偏,关于风偏的计算,最好还是请教一下搞电气设计的.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:47:42
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
方案设计是设计中的重要阶段,它是一个极富有创造性的设计阶段,快来小组分享和讨论你的经历吧
本期答疑于日结束
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
您不是VIP,没有查看大图的特权
升级VIP免费在线查看大图
:&400-900-8066国家有没有规定高压线底下不能住人?_百度知道三相四线制如何区分零线火线?高压线三相零线怎么来的?
查看: 1240|
摘要:   三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线 ...
  三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的,称三相四线制。
  高压线路中是没有零线的,电杆上的四根线是没有零线的,如果你说的是配电线路的话,三根线分别是三相的导线和一根避雷线。 平时所说的三相四线是指三相导线加一根零线,但是零线是从变压器的零线端接出的,室内的零线一般是从地下引出的。
  布线如果按照标准的话,背向方向,左数第二根是零线!判断电源方向可以根据横担在电线杆的位置确定,横担在电线杆的左边,那电源就在该电线杆的左边方向,那你就面向右边左数第二根就是零线!仅供参考!
民用建筑设计规范7.2.2.12 架空线路的排列相序应符合下列规定:& & & (1) 高压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、B、C;& & & (2) 低压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、N、B、C。7.2.2.13 电杆上的中性线应靠近电杆,如线路沿建筑物架设时,应靠近建筑物。中性线的位置不应高于同一回路的相线。在同一地区内,中性线的排列应统一。
口诀低压三相四线制架空线的相序排列顺序低压三相四线制,水平排列成一字。面对来线方向看,从左到右有顺序。A、B、N、C依次排,N线可能比较细。N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?面对门前定方向,上下左右后和前。A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。水平排列左、中、右,N线放在最右边。垂直排列上、中、下,N线放在最下面。前后排列远、中、近,N线放在最近前。