山东卓尔漏电保护器跳闸使用说明 漏电跳闸功能退出后,保护器继续跳闸

漏电保护器跳闸故障原因和处理方法
查看: 61053|
摘要: 本文就漏电保护器故障跳闸现象、故障原因分析及排除故障,如果不能对漏电开关故障跳闸现象的正确分析和判断, 就不能及时准确地排除故障。甚至出现故障跳闸后,有人将漏电开关漏电跳闸检测环节摘掉的不正确做法。从
  不同于和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离保护器只有分合电路功能。漏电开关除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功 能(漏电电流在 30mA——500mA 不等)。  建筑供配电系统多采用 TN—C—S 系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在进户 处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为 300mA——500mA 的 4 级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路 (悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为 30mA 的 2 级(L1 或 L2 或 L3 和 N 线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。   本文就漏电保护开关故障跳闸现象进行了深入分析,意在呼吁漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有 6 种:  第 1 种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;   第 2 种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;  第 3 种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;  第 4、5、6 种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。 详细分析如下:   第 1 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线与 PE 线短接)。如图 1 所示。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线 与 PE 线短接) 。   解决方法:更换或维修用电设备。   第 2 种:线路潮湿绝缘强度降低。如图 1 所示。 故障现象:不用电时,也出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可 能因线路短路所致。   解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。   第 3 种:有人触电,出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图 1 所示。 故障现象:AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:有人触电。   解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。
  第 4 种:施工安装时接线不正确,照明回路中将 N 线接到 PE 线上了。如图 2 所示。 故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关跳闸。 故障原因: 经分析, 施工安装时线路接线有误, 不正确。 将照明回路中的 N 线误接到 PE 线上了。   解决方法:将照明回路中的 PE 线改接到 N 线上。
  第 5 种:施工安装时接线不正确,插座盒中的 N 线与 PE 线接错了。如图 3 所示。 故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY 中的插座漏电开关跳闸,有时 AL1 中 的总漏电开关也跳闸。 故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的 N 线与 PE 线接错了。   解决方法:将插座盒中的 N 线与 PE 线对调。
  第 6 种:施工安装时接线不正确,在 AL1 箱中 N 线与 PE 线用混了。如图 4 所示。 故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸。 故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将 AL1 箱中 N 线与 PE 线用混了。
  解决方法:在 AL1 箱的总漏电开关负荷端,将 N 线与 PE 线对调。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:回复:关于漏电保护器跳闸的问题?
接线方法不对,开关后面接了地线
回复:关于漏电保护器跳闸的问题?
设备220V漏电保护器老是跳闸!原因查不出来!请大家给个思路。
暂无公告...漏电保护器跳闸的原因及对策_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
漏电保护器跳闸的原因及对策
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢家用漏电保护器频繁跳闸的原因及处理办法
作者:LILI& 来源:& 发表时间: 15:16:35& 点击:646
家用漏电保护器是防止因漏电引起的火灾,人身触电事故的重要保护电器,其漏电动作电流一般为30毫安。当保护范围内的电器,线路发生漏电时,只要漏电电流达到动作值,就跳闸动作。
很多人在漏电保护器频繁跳闸时就将其推出运行。这是很危险的。应该查明原因排除故障
漏电保护器跳闸的原因
1检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。
2由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。
3 空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
4 室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的
部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。
保护器跳闸的防范措施
1 保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。
2 当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。
3 当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。
4 室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。
保护器跳闸的检查处理
1保护器质量的判断
&当保护器跳闸后,检查保护器确在断开位置后,拆下出线,然后合上保护器,如保护器合闸成功,说明保护器是完好的,如果保护器合不上去,说明保护器跳闸的原因在其本身。
2在保护器处于完好状态下进行查处故障(使用排除法)
2.2.1 断开所有照明开关,拔掉所有用电器(如电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等)插头后,推上保护器。如果保护器仍然跳闸,则说明故障不在上述用电器或分支线上,而在室内干线部分。
2.2.2 故障出现在室内干线部分时,采取分段检测方式。断开后段线路,推上保护器,当分段检查发现保护器继续跳闸时,则说明故障在试送电范围内;如保护器处于正常状态,则依次往后段进行检查。
2.2.3在室内干线处于正常状况时,分别合上照明开关、接通电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等用电器电源,当合上或接通某一电器电源时,保护器跳闸,说明保护器跳闸是其支线或用电器接地而引起的。
如果剩余电流动作保护器跳闸,说明导线或某个电器有漏电现象。知道哪台电器漏电,可直接将其退出;否则先送空线路,再逐一给每台电器送电,可以查出是某段导线或某台电器漏电,把漏电电器退出,请电工修理即可。
如果熔丝熔断,可根据熔断情况来判断。如熔丝断口在中间,说明有短路现象,按照上述方法逐步进行,能判定某段导线或某台电器内部短路。如熔丝在连接处断开,说明熔丝接触不良或用电负荷过重所致,这时应更换熔丝,使其接触良好或换上与电器负荷相适应的熔丝即可。
有些故障比较隐蔽,不易查找,比如暗线开关内的接线;有的在施工过程中造成导线破损,时间一长,缺陷暴露,不是开路就是短路,所以在查找故障的过程中,应考虑到每个环节,每个可疑点。
上条新闻:
下条新闻:
&|&&|&&|&&|&&|&
软启动技术网&&联系电话:400-006-2003&&邮箱:Copyright & All Rights Reseved&&备案号:&&

我要回帖

更多关于 漏电保护器总是跳闸 的文章

 

随机推荐