三相接线头没紧会不会预付费电表跳闸接线图

smartspring
海浪8116 发表于
  如果在二相负载不平衡情况,会跳闸的话,那么我们要搞明白一个问题,就是你装的是漏电断路器(RCBO) ...
谢谢您的回复。在下基础弱,没有明白您提到的两相负载出现不平衡,在下的理解是两相或单项应该始终是不平衡的,也不知道在下那里理解错了?再次谢谢您的回复。
smartspring
老灰兔子 发表于
这种情况你只要理解进出漏电开关检测机构(电流互感器)的电流是否相等,相等的不会跳闸,不相等的肯定跳 ...
在下理解三相漏电开关接单相负荷应该指其中的一相接单相负荷,那如三相导体和N线都穿过互感器的话,在下理解并不能判断出是哪相发生了漏电,也不知道在下这样的里理解是否正确?漏电保护应该只用在低压上吧?再次谢谢您的回复。
看你用什么断路器。若用3P漏电,肯定跳闸。若用3P4W漏电断路器,则不会跳闸。
smartspring 发表于
在下理解三相漏电开关接单相负荷应该指其中的一相接单相负荷,那如三相导体和N线都穿过互感器的话,在 ...
你管它哪一相发生漏电,只要知道漏电保护装置发生进出检测机构(电流互感器)的电流不相等,通过判断机构判断,只要达到设定值,就会发出指令通知执行机构动作脱扣就是了。
如果你想知道哪一相发生漏电,只能在现场对实物进行检查才能知道。谁也没有本事从理论上来知道那一相发生漏电。除非你在分析中指定某相假如发生漏电的情况进行漏电动作过程分析。
如果你想知道什么时候、什么情况下造成进出检测机构(电流互感器)的电流不相等现象,就要学习电工最基础的理论知识,如节点电流定律、交流电流(电压)的矢量分析、电磁感应等等。
你要永远记住,学什么都要从基础开始。基础打好了,你的这些问题都是非常简单的,但要说起来就是一大篇,在这些论坛上是难以说得清楚的。如果再加上某一些人的误导,更可能会使你走入歧途。所以,不论什么人(包括我在内)说了什么,是否正确,只能靠你自己回到书本从基础理论中找到自己认为正确的答案!
czqqwert123
ccc___ 发表于
三相漏电开关接单相380V(如交流焊机)不会跳,但不能接220V,因为没有N线。
你的意思说,2根火可以接,但不能火零对吧?
老灰兔子 发表于
这种情况你只要理解进出漏电开关检测机构(电流互感器)的电流是否相等,相等的不会跳闸,不相等的肯定跳 ...
大师分析的透彻,
czqqwert123 发表于
你的意思说,2根火可以接,但不能火零对吧?
三相漏电开关没地方接N线吧?
smartspring
老灰兔子 发表于
你管它哪一相发生漏电,只要知道漏电保护装置发生进出检测机构(电流互感器)的电流不相等,通过判断机构 ...
谢谢您的回复。您的意思是指流入互感器的电流如和流出互感器的电流不相等时如达到设定值将发生跳闸,在下没有理解您说的流入和流出指的是哪个节点处的电流?
还有就是在下理解如3P的开关仅接入两相(另一端子空闲未用),则这种情况下也将发生跳闸,原因是矢量和不为零。也不知道在下这样的理解是否正确?
再次谢谢您的回复。
风平浪静02
smartspring 发表于
谢谢您的回复。您的意思是指流入互感器的电流如和流出互感器的电流不相等时如达到设定值将发生跳闸, ...
兔子说得很好了。三相漏电开关接单相负荷,N线就接在开关一个极上,来回电流代数和等于零。开关不动作。如果发生漏电。只有去,少了回流。代数和达到或者超过动作电流值,开关动作。有一个端子空闲未用,不会影响过流保护和漏电保护的。
也没有必要去纠结动作电流是瞬时值还是有效值,说瞬时值或者有效值都会有不够缜密的地方。说有效值不过是检验动作电流时,采用正弦交流电的有效值。
smartspring
谢谢您的回复。在下理解的是如只接两相(相间负荷),这时会动作,也不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。顺祝您新年快乐。
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
看你断路器的电源从哪接的,有的是1 3 有的是220的是1N ,只有这两相有电源输入,试验按钮才会起作用!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3232帖子
二星高级工程师, 积分 3232, 距离下一级还需 768 积分
学习了,多一些讨论帖真好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
&第二、如果两极的漏电断路器,不接N线,那一种漏电断路器都会跳,只要你发生用电!因为这时候对漏电断路器来说,只有流出的电流没有了流回去的电流, 这时候就产生了剩余电流啦!会跳!
但是,对于三相漏电断路器,&
&第一、电子式漏电断路器其控制回路也不都是一相一N,这里指三相的,也有接在两相之间的。如果只接到一相和一N之间的话,有时候现场如果没有N线,或者忘了接N线,漏电断路器漏电保护功能就不工作了。但这时候不耽误用&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
不会跳闸的,永远不会。你的接法有问题。有单相负载能没有零线?还有 就是人们选择的时候就已经把断路器的安数选的大了。悲哀,支持一楼
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分307帖子
五星助理工程师, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
默默的学习了 这种帖子多顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4369帖子
三星高级工程师, 积分 4369, 距离下一级还需 631 积分
三相四线是漏电断路器,负载是三相负载是吧?
就是说,负载是三相设备,比如三相电动机,或者说是两相的负载是吧?
那明确的告诉你,只要不漏电,不管负载是否平衡,都不会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4369帖子
三星高级工程师, 积分 4369, 距离下一级还需 631 积分
sacalwolf 发表于
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
第一、电子式漏电断路器其控制回路也不都是一相一N,这里指三相的,也有接在两相之间的。如果只接到一相和一N之间的话,有时候现场如果没有N线,或者忘了接N线,漏电断路器漏电保护功能就不工作了。但这时候不耽误用电,却威胁到了安全!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4369帖子
三星高级工程师, 积分 4369, 距离下一级还需 631 积分
sacalwolf 发表于
电子式漏电断路器,进线不接N,漏电不动作。
进线接N,出线不接N会跳
第二、如果两极的漏电断路器,不接N线,那一种漏电断路器都会跳,只要你发生用电!因为这时候对漏电断路器来说,只有流出的电流没有了流回去的电流, 这时候就产生了剩余电流啦!会跳!
但是,对于三相漏电断路器,或者三相四极漏电断路器,无论电子式的还是电磁式的,跳不跳闸,(这里仍指漏电跳)跟接不接N线无关!完全可以运行三相负载,也可以运行两相负载。这时候都没接N线。但是只要不漏电,就不会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
xingyun10 发表于
如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一相线,一N线,如果N线没有接 ...
我单位三相四线漏电开关,怎么不接零线就跳闸呢。是电子式的。那种白色的开关
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 负控终端的跳闸接线 的文章

 