天然cfg桩复合地基检测测单桩吗

我们03年对某拟建商场工程的桩基进行低应变检测,当时检测时未发现波速异常或其它不正常情况,于是我们在出具检测报告时,桩长一律采用施工单位提供的记录桩长。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ但后来不知为何,甲方提出桩基施工单位谎报桩长,并提出上诉,此事惊动市政府,因甲方是香港过来的投资者,当时的招商引资正处于高潮,市府高度重视,责令建设局尽快处理,本来此事与我们无关,但因甲方监理提供确切的数据证明施工单位确实谎报桩长(平均每条桩多报1~3m左右),说我们检测单位联合桩基施工单位骗他们的钱(认为我们的报告给出的桩长与施工单位提供的桩长一样),真是冤啦!&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ我们所出具的报告里明确注明:“桩长为施工单位提供的记录桩长”,建设局领导也就这一点责令我们作出检讨,大伙说说,我们检测单位是否有过错? 附:该工程采用锤击沉管灌注桩,混凝土强度C20,设计桩长16m。 &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ 相关评论如下:&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ张工 发表于:
12:08pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ16米的桩,如果桩身完好,应该可以测出桩底反射。如果多报了1到3米桩长,波速会出现偏高异常的情况。 如果报告中没有对这些异常做出描述,检测单位就自然有和施工单位串通的嫌疑。 目前经常有检测单位因为施工单位多报桩长而发现波速偏高感到头疼的问题。现在看起来,这是个教训啦! 你这个案例实在太典型了哟!大家应该好好学习,吸取教训——千万要站稳革命立场,不要被别人所利用。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ张工 发表于:
12:10pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ不知道这位质量卫士老兄(老弟)是否测到桩底反射? 是否感到明显的波速偏高异常???? &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ张工 发表于:
12:13pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ检测单位应该有识破部分虚假施工资料的能力! 有时候施工单位的桩长资料实在太离谱,千万不能客气哟!要么让他们拿回去重新整理,要么报告中不能留情面哟!不然,要你做检讨,那还算是轻的哟! &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ质量卫士 发表于:
12:29pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ根据桩长与波速及反射时间的关系 可以知道,当砼强度降低,桩长增长时,波速可以保持不变,因此当施工单位既降低桩身砼强度,又谎报桩长时,我们很难从波形图中分析出来。事实上以前的灌注桩的桩身砼强度普遍偏低的,我们曾做过对比试验,设计强度为C20,抽芯后对芯样进行强度检测,一般只能达到15MPa,有的甚至更低。 &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ质量卫士 发表于:
12:36pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ部分能检测到桩底,有的因为桩身砼强度缺陷检测不到桩底,波速在幅值,不能说它是异常吧,但是正如我上面所解释的理由一样,有时很难判断,设计桩长为16m,但是施工时有的桩打到25m,最短的却只有10m。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ--------------------------------------------------------------------------------&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ测桩世家 发表于:
04:57pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ这个完全是监理的责任!既然有桩长不符的证据,为何还让施工!&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ--------------------------------------------------------------------------------&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþzzzzlg 发表于:
07:08pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ选用波速偏低 &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ张工 发表于:
07:25pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ这么说,可能是错误地把别的反射峰当成了桩底。 一般而言,不怎么可能出现你所描述的这个状况。 总之,无论谁提供的资料,检测人员需要在现场多渠道了解一些情况,千万要站稳立场,尤其是可能会存在争议的工程,不要被人当了枪使哟! 另外,尤其还要会察看建设、设计、施工、监理单位相处时的微妙关系、尤其是建设单位与施工单位、监理单位和施工单位有没有矛盾和担心……因为他们在现场监督,知道一些和施工质量密切相关的而你不知道的信息…… &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?CþⅣ类 发表于:
04:37pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ完全同意张工的意见! 检测单位和施工单位的关系正儿八经是猫和老鼠的关系哟,所以我们一般不怎么相信施工单位说的话,对于和出具检测报告关系密切的参数等肯定是要多渠道了解的。现在强调信息化施工,鉴于监理单位在其中的重要性,我们的作法是向施工单位下一个表格,要求他提供相关的参数,还要有监理等各方的签字哟,到时候谁都跑不了。 &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ当然最重要的还是要提高自身的检测水平哟!&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ董家咀 发表于:
10:30am &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ报告应改成设计桩长或其他的,而不是桩长,低应变是测桩完整性的,不是测桩长和强度的,测桩长的误差很大,按照2kHz,4000m/s测算,分辨率也在2m,多报1-3m能测出来吗?还是应该在报告和签字上想办法 &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ--------------------------------------------------------------------------------&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ打工的 发表于:
02:40am &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ嘴上说说要把握好,这是轻松啊,可是灌注桩底有沉渣,桩底反射起跳峰频率远低于首峰,你说是峰峰判断呢还是看起跳点判断呢?有时候施工单位报给你的桩长对你的检测有着绝对的影响,除非桩长差的多了,不然差个1m2m的确实没办法,误差大?大致算算就知道了,这个误差是正常的。他们这么弄完全是在抓你们小辫子,鸡蛋里挑骨头~~~你们就应该和他们摆技术,把工作方法列给他们看。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ质量卫士 发表于:
09:45am &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ感谢各位同仁的回复!在这里我有一个问题想问问大家,就是你们出报告时,在桩长一栏你们是怎么填写的?因为我是广东的,现在广东已禁止沉管灌注桩的使用,全面采用预应力管桩,而目前的现状就是,管桩极少可以测到桩底,既然测不到桩底,就谈不上测桩长了,这一栏要么不填,要么只能填施工单位给出的记录桩长,或填写设计桩长.但如果又遇到打官司的情形,那我们应如何保护自己? &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ-------------------------------------------------------------------------------- &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ张工 发表于:
09:52pm &ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ老实说:从反射波法的模型讲—— 一维连续线弹性杆模型,多节预制桩就不是很适合,但是,目前确实没有什么很好的办法,只有用低应变勉强凑合着用,保证最上面第一节桩和第一接桩缝还算比较好就可以了……只能如此而已! 据说,岩海公司最近研制出了井下电视,可以从管桩中孔中放下去摄像头直观检测桩身质量,在反射波拿不准的时候,可以借助这个设备进行综合判断!&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时ビ彩| 六合投ビ注| 网络赚钱:顶级信用ビ提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于
检测单位肯定有过失责任。应该实际检测桩长。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ另外也有楼上一些朋友的建议。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
业务不精,自我保护不强!对于现场实际不了解,可以把这部分责任分摊到监理单位,因为是沉管施工,肯定有一部分与设计标高不符,桩长肯定会与设计不一样,你只听施工单位忽悠,吃些饭就不当回事,结果把自己给坑了。还有很多单位施工中有问题的桩,采取更换其他桩进行检测,这时可以明确监理单位到场,进行见证,出了问题责任也可以推卸一部分。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时ヲ彩| 六合投ヲ注| 网络赚钱:顶级信用ヲ提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于
责任在监理,桩孔的长度应在终孔检查证上明确的。况且基桩检测所判定的桩长并不一定很准确,不能做为确定桩长的证据,只能起辅助检查的作用&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时ㄤ彩| 六合投ㄤ注| 网络赚钱:顶级信用ㄤ提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于
小应变检测桩长其实误差挺大的,看个级别混凝土强度的波速参考范围就知道了&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时P彩| 六合投P注| 网络赚钱:顶级信用P提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于
liuyunfushui
这种情况在房建的检测项目上桩长不符合是很常见的一个问题,但是检测人员应该能发现这个问题。虽然说小应变检测桩长存在误差,但太过离谱的还是能发现的。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时﹎彩| 六合投﹎注| 网络赚钱:顶级信用﹎提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于
westernlost
分享实例,不错。&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
未必能测得到桩底反射,即使测得到,给出的桩长未必准确。楼主可以上诉,省一级或国家一级检测机构,要求仲裁!&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ[url]
真人游戏|足球篮球|时时ō彩| 六合投ō注| 网络赚钱:顶级信用ō提现百分百即时到账SO.CC [/url]&ùy+?À?úã¸)
?×?Cþ
最后编辑于桩基检测,施工单位,不用自检么?,基础桩施工单位该怎么样自检
来源:网络
关键字: 桩基 自检
更新时间:
延伸:本文除了聚合《桩基检测,施工单位,不用自检么?》,免费提供的有关桩基 自检和基础桩施工单位该怎么样自检的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
1、对于灌注桩,浇筑完成后的实物b50自检只剩桩位偏差可以复查,及施工资料的检查; 2、主要的检查是在施工网友1的回答
每个省的质检站要求不同,对于施工单位为桩基检测单位准备的东西只应该有自检表,其他的应该是检测单位负责网友2的回答
常理来说桩基检测是由甲方(开发商)委托检测单位检测。检测单位不应该去由桩施工单位去找。你想下,他自己网友1的回答
施工单位自检材料不一定需要第三方来检,根据建设单位地基强度及承载力检测、基础(主体)实体检测、网友0的回答
不能,检测方是甲方委托的第三方检测机构,自检是施工方自己进行自检质量评定网友1的回答
宁波升拓可测试范围:0.2~60m网友2的回答
直接以表格的形式展示出来:网友1的回答
我不知道你如何处理 为一个5a8人马怪而作的墓志你应该用全站仪或经纬仪检查压力自检 施工机.网友0的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6第二节 地基基础的检验和监测
第二节 地基基础的检验和监测
一、天然地基的基坑(基槽)
地基与基础的检验和监测工作,主要包括天然地基开挖后基槽(坑)的检验与监测、桩基工程的检验、地基改良与加固效果的检验与监测、基坑支护工程检验与监测、地基基础沉降监测等内容。
(一)检验内容
天然地基的基坑(基槽)开挖后,应检验开挖揭露的地基条件是否与勘察报告一致。如有异常情况,应提出处理措施或修改设计的建议。当与勘察报告出入较大时,应建议进行施工勘察。检验应包括下列内容:
1)基槽开挖后首先由施工单位全面进行钎探,以了解基底土层的均匀性,及基底下是否存在古井、基坑、菜窖、古墓等。钎探间距和深度在无特殊要求时,可按照表8-1确定。
2)核对工程性质,包括工程的施工位置、平面形状、平面尺寸及基础埋深等是否与勘察时提供资料符合。
3)审阅施工单位的钎探记录,找出异常钎探点的分布地段及其分布规律,分析其异常的原因,必要时用其他的勘探手段进行验证。
4)检验坑(槽)底部岩土分布及其性质,对土质地基,可采用轻型圆锥动力触探或其他机具进行检验;注意防止基础底部土质扰动,做好防冻处理;充分了解坑(槽)底部地下水情况,做好防积水处理。必要时补充勘察测试工作,解决勘察报告中未能解决的遗留问题。
5)对于压实填土地基,在分层施工的过程中应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100m2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得的压实系数,对碎石土干密度不得低于2t/m3
6)对灰土地基、砂和卵石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)的检验数量,对1000 m2以上工程,每100 m2点,至少有1点,3000 m2以上工有点,每300 m2至少有1点独立柱基下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
(二)基槽防护
1)在基槽内如果采用大型挖土设备挖土时,应先挖至设计基底标高以上然后用人工挖掘方法挖至设计深度,以防止地基土遭到破坏。
2)如地基土湿度较大,则不许夯拍槽底,施工运料不应从槽顶将砖石等抛入槽内,应沿斜板滑下,以免扰动槽底地基土质。
3)若槽底土被践踏而受到扰动时,基础施工前应将扰动部分清除至原状土,如不能完全清除或槽底位于地下水位以下土的湿度较大、土质较软时,应先铺设一层砂石垫层,将浮土挤紧,然后再施工基础。
4)干砂地基,在基础施工前应适当洒水夯实。
5)基槽开挖后应防止水浸和土受冻。
(三)基槽底部处理措施
1.墓坑、古井、菜窖及小型洞穴的处理
(1)将其中虚土全部清除,然后按照保持均匀沉降的原则进行回填,即采用与天然土压缩性近似的土回填,分层夯实至设计标高,地下水位以下部分可先用砂石回填至水位以上后再用上述填料回填,冬季严禁使用冻土回填,回填的坑、井侧壁宜采取1:2踏步与天然土衔接。
2)坑井较深挖除虚土有困难时,可部分挖除,挖除深度一般为槽宽的2 倍,如剩余虚土为软土时,可先用碎块石夯实挤密后再回填。
3)坑井范围超出槽宽、槽壁仍为虚土时,槽壁部分应放坡。
4)对独立柱基,如坑井范围大于基槽的1/2 时,应尽量挖除虚土将基底清净,但两相邻柱基的基底高差在黏性土中不得大于相邻柱基的净距,在砂类土中不得大于相邻净距的1/2。
5)当挖除全部虚土有困难时,也可采用加强地基刚度或用梁板式跨越,或改变基础类型,或采用桩基等处理。
2.局部坚硬地基处理
局部坚硬地基包括夯实的路面、旧房基、老灰土、大石块及基岩等,其处理方法可将局部坚硬地段从竖向部分挖除,然后填以与其余地段土性近似的较软弱的垫层,挖除厚度视其余地段地基土层性质而定,一般为 左右。根据上部结构情况,可再在垫层与天然土接触处的地基部分适当加强刚度,避免不均匀沉降使基础断裂。
二、桩基工程检验与监测
桩基工程应通过试钻或试打,检验岩土条件是否与勘察报告一致,同时检验单桩承载力与设计是否符合并满足要求。如遇异常情况,应提出处理措施。当与勘察报告差异较大时,应建议进行施工勘察。单桩承载力的检验,应采用载荷试验与动测相结合的方法。对大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况。
(一)现场检验及处理
1)核对桩基础平面位置、桩距、数量、规格和质量。
2)通过适当数量试验桩,验证勘察成果参数及设计参数。
3)控制检查施工程序,施工工序衔接及施工进度。
4)检查桩端土层是否达到设计持力层。
5)检查成桩质量,检验桩的垂直度、桩位偏差、桩顶标高等。
6)检查桩的各种材料手续是否完善,包括原材料的力学检验手续、混凝土试件留置数量及制作养护方法、混凝土抗压强度试验报告、钢筋检查报告等以及材料制作的过程及质量。
7)对桩施工后的间歇时间进行控制。
8)核查桩的施工记录。
(二)现场监测
1)对成桩过程全程监理。
2)监测桩施工过程中对土体的影响。
3)设置应力监测元件对桩身受力及变形进行监测。
4)监测桩施工过程对环境的影响。
5)施工完成后对桩身质量和单桩承载力进行检验(包括桩的静载荷试验、动测试验和取芯试验、复打等),数量为总数的1% ,且不少于1根。
6)对结构、建筑运行期间桩土相互作用效应(负摩擦、抗浮等)及群桩效应进行监测。
7)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,且不少于5根。抽查时对复合地基检验数量不少于20%。
8)复合桩地基除应进行静载荷试验外,尚应进行竖向增强体及周围土的质量检验。
9)工程桩桩身质量检验,对桩径大于800mm的桩,可采用取芯法或声波透射法检测,检测数量为总桩数的10%,且每根柱下承台的取检桩数少于1根;对桩径小于800mm 的桩,可根据桩径和桩长的大小,结合桩的类型和实际需要采用钻孔抽芯法、声波透射或可靠的动测法进行检验,检验数量不少于总桩数的10%
三、地基改良与加固检验与监测
(一)现场检验及处理
1)核查选用方案的适用性,必要时应预先进行一定规模的试验性施工。
2)核查换填或加固材料的质量。
3)核查施工机械特性、输出能量、影响范围和深度,控制机械施工的技术参数。
4)对施工速度、顺序、遍数,材料的铺设和压密厚度或成孔、成桩的几何尺寸等进行质量控制。
5)对施工进度、工序搭接的控制。
6)按计划在不同期间和部位对加固改良效果的核查。
7)检查停工及气候变化或环境条件变化对施工效果的影响。
(二)现场监测
1)对施工中岩土性状的改变,如地面沉降、土体变形、超孔隙水压力等的监测。
2)用取样试验、原位测试方法进行场地加固前后的性状比较和加固改良效果的监测。
3)对施工造成的震动、噪声和环境污染的监测。
4)必要时对改良加固后地基的性状随时间的变化情况及长期效果进行监测。
四、基坑支护工程检验与监测
深基坑开挖工程有两个应予以关注的问题:一是基坑支护结构的稳定与安全,二是基坑开挖对周围环境的影响。为做好信息化施工,在基坑开挖及地下结构施工期间,应进行各种观测工作,以便及时发现问题,采取措施,确保基坑支护结构和周围环境的安全。一般来说,深基坑开挖施工监测的目的是:根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某个限值就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故发生;用监测数据指导现场施工,进行信息化施工使施工组织得以优化;把监测数据用于优化设计,使支护结构的设计既安全又经济合理。基坑工程监测方案,应根据场地条件和开挖支护的施工设计确定,主要监测项目有:
1)支护结构的变形,包括基坑围护桩(墙)的水平变位(水平位移和测斜),支护结构支撑轴力或锚杆拉力,各立柱桩的隆起沉降量和水平位移,围护桩(墙)的内力等。
2)基坑周边的地面变形,基坑外侧土体的分层沉降和土体倾斜。
3)邻近工程和地下设施的变形,包括地下各种管道、线缆等的沉降、位移,周边建筑物、道路的沉降、位移和倾斜等。
4)基坑内外侧地下水位、孔隙水压力及水土压力。
5)基坑回弹,渗漏、冒水、冲刷、管涌等情况。
基坑开挖监测工作应做到:
1)基坑开挖前应做出系统的开挖监测方案,监测方案应包括监测目的、监测项目、监测报警值、监测方法及精度要求、监测点布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
2)监测点的布置应满足监控要求倍开挖深度范围内的需要保,从基坑边缘护物体均应作为监控对象。
3)基坑工程监测项目可根据基坑侧壁安全等级及结构形式按表选择。
4)位移观测基准点数量不应少于两点,且应设在影响范围以外。
5)监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。
6)基坑监测项目的监控报警应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定。
7)各项监测的时间间隔可根据施工进度确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。当有事故征兆时,应连续监测。基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告。工程结束时应提交完整的监测报告,监测报告内容包括:①工程概况;②监测项目和各监测点的平面和立面布置图;③采用仪监测数据处理方法4监测数据处理方和检测结果过程曲线;5监测结果评价。
五、地基基础沉降监测
我国《岩土工程勘察规范》(GB)规定,对于下列工程应进行沉降观测:
1)地基基础设计等级为甲级的建筑物。
2)不均匀地基或软弱地基上的乙级建筑物。
3)加层、接建、邻近开挖、堆载等,使地基应力发生显著变化的工程。
4)因抽水等原因,地下水位发生急剧变化的工程。
5)其他有关规范规定需要做沉降观测的工程。
沉降观测工作要求应按现行标准《建筑物 变形测量规范》(JGJ9)的规定执行。主要技术要求如下。
基准点的布置和埋设
沉降观测通常采用几何水准法或液体静力水准法进行观测。基准点(固定水准点)的位置,应根据建筑物分布和工程地质条件确定,但必须保证基准点在整个观测期间坚固不移,具体布置要求如下:
1)当设置基准点处有基岩出露时,可用水泥砂浆直接将基准点的金属支座嵌在基岩中。
2)当设置基准点处为黏性土或砂土时,应采用深埋基准点。当表层软弱而不深处有坚密土层时,可将金属管或钢筋混凝土桩打入或用钻孔埋入坚密土层中。深埋基准点需用钻孔埋入或在钻孔内灌注混凝土桩,将基准点的金属支座安在管或桩的上端中心部位,孔口地表砌砖盒并加盖保护。
3)基准点的数量在每一测区内不少于两个,区域面积较大或对多栋建筑进行观测时,应适当加密,并使所有基准点构成水准网。
4)基准点应布设在建筑物压力高影响范围以外,一般距离建筑物不小于25m,距离高层建筑物不小于30m,距离有振动影响的建筑物则应更远,但一般不大于100m。
2.观测点的布置
观测点应布置在建筑物沉降变化显著、并保证在施工期间和投产后能顺利观测的地点,通常布置在:建筑物四角及沿墙长每隔8~12m,或每隔2~3个柱基布置一个;建筑物拐角处、净高悬殊处、新旧建筑衔接处、纵横交汇处、建筑结构不同分界处以及沉降缝两侧;基础类型不同或埋深改变处、地基土层变化处以及箱形基础、重型设备基础、动力机器基础的四角处;受临近建筑影响处;烟囱、高炉及塔仓类等圆形构筑物,应在基础的对称轴线上布置观测点,并不得少于4 个。
3.观测点的安设
观测点的标志一般用圆钢(φ20~φ25mm)、角钢(30m m×30mm)制成 ,其立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,应在建筑施工的同时安设在基础上的适当位置;为便于立尺观测,观测点的设置应避开障碍物。
4.观测工作
当基础砌好并安装上标志后,即开始观测,以后可按照建筑物的完成情况分层次观测,每增加一层观测一次,或按照增加荷重进行观测,每增加25%、50%、70%、100%各观测一次,对高耸塔仓类构筑物还可按照增加高度进行观测;竣工后的观测时间间隔,视沉降量大小和沉降速度确定,一般第一年1~3个月观测一次,以后每年2~3次,直至沉降稳定为止。沉降稳定的标准为沉降速率小于0.02~0.04mm/d观测期限视地基土情况而定,一般砂土地基两年,黏性土地基5年,软土地基更长;不宜在大风和气候骤变时观测,且观测视距不应大于25~30mm,观测精度应合乎精
密水准测量要求。
5.平均沉降量计算
当各观测点所在的基础的底面积不等时:
当各观测点所在的基础的底面积相等时:
式中 S1、、 S2 S3 …… Sn ―― 由个观测点的累积沉降量,
F1 F2 F3 …… Fn ―――― 由个观测点的基础底面积,
n―――观测点数量。
除了本章上述几节介绍的岩土体性质与状态的检验监测外,我国《岩土工程勘察规范》(GB)规定,工程需要时可进行岩土体的下列监测:洞室或岩石边坡的收敛量测;深基坑开挖的回弹量测;土压力或岩体应力量测。
洞室或岩石边坡的收敛量测
由于洞室和岩石边坡的开挖,破坏了岩体的原始应力状态,洞室和边坡将产生表面的位移收敛,对洞室或岩石边坡进行收敛量测,可以评价其稳定性,并对防护设计工作具有指导意义。收敛量测可以了解洞室或边坡的变形形态,判断围岩压力类型,推算最大位移,以正确指导设计和施工。收敛量测特别适用于软质岩石,因软质岩石在开挖后变形延续时间很长,变形后一般处在残余阶段。收敛位移的量测采用仪器有铟钢丝收敛计、卷尺式伸长计和套管式收敛计。
洞室收敛量测拱断面的选择一般包括三条基线:边墙拱顶,边墙拱腰,拱腰顶。岩石边坡收敛量测一般分坡顶、坡腰、坡底三段进行。测点的埋设可采用膨胀式锚钉,用φ12mm、深30mm的小孔,放入锚栓,拧紧后即可测量。量测工作应在下一步开挖循环前进行,并距上次爆破时间不超过24h。根据量测记录绘制收敛曲线(位移与观测时间曲线),并分析岩体的应力状态、收敛的对称性和岩体的流变形。
一、深基坑开挖的回弹观测
深基坑回弹观测是测定深埋大面积基坑开挖后,由于卸除基坑土自重荷载而产生的坑底回弹隆起。另外由于坑内土体开挖,使坑内外土体之间形成压力差,坑外土体通过支护结构底部向坑内涌挤,严重时会产生涌土现象,特别是在砂性土地区,在动力水头的作用下会出现涌砂,对基坑安全威胁很大。进行基坑回弹监测就是为及早发现问题,采取工程措施。观测设备可采用分层沉降仪或精密水准仪,常用精密水准仪进行。
(一)观测点的平面布置和观测方法
1)观测点的平面布置应以最少的点,能测出所需要的基坑纵横断面的回弹量为原则。一般在基坑平面的中心及通过中心的纵横轴线上布置观测点,或在其他重要的、特殊的位置布置。基坑不大的情况下,纵横断面各布置一条,基坑较大时可布置3~5条。各断面线上的观测点,除在坑内布置外,必要时还应延伸到坑外一定距离内布点,观测点自坑中心向两侧布置。
2)基坑回弹量的观测,通常采用精密水准仪测出布置在坑底标高处观测点的高程变化,基坑开挖前后观测点的高程差,即为基坑的回弹量。观测高程采用的固定水准点(观测基准点),应设置在基坑开挖地基土变形影响范围以内,并不少于两个,通视要好且保证不受扰动。
3)基坑回弹观测随基坑开挖深度而变化,观测工作应随基坑开挖深度的进展而随时进行,这样可以得出基坑回弹量随开挖深度的变化曲线,但由于开挖现场施工条件限制,开挖过程中的观测十分困难,因此,每个基坑的回弹观测一般不少于三次。第一次在开挖之前,第二次在基坑开挖到设计标高后立即进行,第三次在打基础垫层或浇筑混凝土基础前进行。
(二)观测点的埋置和高程测量
根据地基土质、开挖深度及施工条件采用钻孔或探井,首先将做好的观测点(金属制成的观测标志埋置到坑底设计标高下一定深度(一般0.5m),观测点放牢后,用精密水准仪测定其标高。目前在孔内设置观测点和测定其标高的具体方法有:
1)钻孔到坑底设计标高下30~40mm后,将观测点和钻杆用反扣连接,随钻杆放到孔底,在钻杆上端用重锤将观测点打入土中,卸下钻杆将观测点留在孔底。第一次测量其标高时,用钢尺通过钻孔挂到预先在观测点上做好的铁钩上,拉紧钢尺测量其初始标高。
2)有时采用辅助杆插入孔底,与观测点接触后测量其标高。
3)钻孔完成并进行第一次测量后,向孔底注入一定厚度的砂浆混凝土,砂浆凝固后用拉钢尺或辅助杆的办法测量观测点高程,并卸除套管,把观测点留在孔底。
4)采用探井埋置观测点时,观测点的位置不必埋到基底以下,可以与基底标高平齐,测量高程后可用一种钟状物罩住观测点,使观测点不受基坑挖土扰动。
5)观测点埋置并测量其高程后,用灰土回填孔井,待基坑开挖到设计深度后,找出观测点,进行第二次观测,应挖一个测一个,待全部挖出后再联测一次。
6)全部观测工作完成后,提交下列资料:回弹观测点的平面位置图、基坑底纵横断面的回弹曲线图和有关文字说明。
(三)土压力和岩石应力量测
土压力量测在基坑支护监测中已经做过介绍,其他工程项目中的土压力量测原理和方法相同 岩体应力量测在岩石应力测试中也有介绍,这里均不再赘述。
第五节  地下水的监测
地下水的监测是指对地下水的水位、水量、水质、水压、水温及流速、流向等,在自然或人为因素影响下随时间或空间的变化规律的监测。地下水的监测应根据岩土工程和建筑物稳定性的需要,有计划、有组织地进行。我国《岩土工程勘察规范》(GB) 规定下列情况应进行地下水监测:
1)地下水位升降影响岩土稳定时。
2)地下水位上升产生浮托力对地下室或地下构筑物的防潮、防水或稳定性产生较大影响时。
3)施工降水对拟建工程或相邻工程有较大影响时。
4)施工或环境条件改变造成的孔隙水压力、地下水压力变化,对工程设计或施工有较大影响时。
5)地下水位的下降造成区域性地面沉降时。
6)地下水位升降可能使岩土产生软化、湿陷、胀缩时。
7)需要进行污染物运移对环境影响的评价时。
二、监测内容
地下水的监测内容应根据工程的需要和水文地质条件确定,主要内容有:
1) 水位监测。查明地下水位(最高、最低水位)、水位变化幅度范围;查明地下水与地表水体(江、河、湖等)、大气降水的联系。
2)水质监测。查明地下水的物理、化学成分变化;查明污染源、污染途径、污染程度对建筑材料、金属材料的腐蚀等级。
3)水压监测。开挖深基础、洞室、隧道工程;评价岸边、斜坡稳定性工程;软土地基加固处理工程等,都应对岩土的孔隙或裂隙水压力进行监测。当地下水可能对岩土产生潜蚀作用、管涌现象,引起基坑坍塌、矿井突涌时,也应对地下水压进行监测。
4)降水工程地面沉降的监测。长期抽降地下水,可能引起地面产生不均匀沉陷、建筑物开裂失稳等不良现象时,应对地下水位和地面沉降进行监测。
三、监测工作布置原则及要求
监测工作的布置应根据监测目的、场地条件、工程要求和水文地质条件等确垂直地下水流向布置,间距不宜大于400m
2)在狭窄地区,当无地表水体时,监测点可按三角形布置;当有地表水体时,监测线应垂直地表水体的岸边线布置。
3)在水位变化大的地段、上层滞水或裂隙水积聚的地段应布置监测点。当有多层含水层存在时,必要时可分层设置监测孔,以了解不同含水层的水位、水质、水压、水温及其联系情况。
4)在滑坡、岸边地段,应在坝肩、坝基、坝的上下游和滑动带设置监测点。对于基坑可垂直基坑长边布置监测线。
5)监测点的间距视地下水的梯度或地形坡度的大小及离地表水体的远近而确定。当地下水流梯度大(或地形坡度大)或靠近地表水体时,间距可小些,否则可大些,但不宜超过
6)监测孔深度应达到可能最低水位或基础施工最大降深以下1m处。
四、监测方法
地下水监测方法应符合下列规定:
1)地下水位的监测,可设置专门的地下水位观测孔,或利用水井、地下水天然露头进行。
2)孔隙水压力、地下水压力的监测,可采用孔隙水压力计、测压计进行。
3)用化学分析法监测水质时,采样次数应每年不少于4次,进行相关项目的分析。
4)当地下水可能被污染时,应在不同范围、不同深度采取水样进行化学分析,查明污染水的空间分布和污染程度。
五、监测时间与要求
地下水的监测时间应满足下列要求:
1)动态监测时间不应少于一个水文年,平均每3~5天监测一次;特殊地段(如离河道、湖泊、水渠较近时)应加密监测次数。当监测场地较大时,各孔监测时间日期应尽量统一,以便于资料的对比利用。
2)当孔隙水压力在施工期间发生变化可能影响工程安全时,应在孔隙水压力降至安全值后方可停止监测;当地下水的浮托力对建筑工程有影响时,地下水压力监测应进行至工程荷载大于浮托力后或浮托力消除时为止。
3)监测水质时,采样次数每年应不少于4次,丰水期和枯水期各不少于1次。
4)在监测工作的同时,应收集当地的气象、水文等资料,如降水量、蒸发量、地表水水位、水质、水量及与地下水的补排关系,了解环境地质情况,是否有污染源存在等。
六、监测资料的整理
1)将现场监测收集的原始资料逐旬、逐月、逐年地进行整理编制,并提出下面成果:地下水和降水量的动态
2)不同时期的水位埋深图、等水位线图,不同时期有害化学成分等值线图、矿化度等值线图等。
3)预测地下水水位、水质的变化趋势,分析地下水与地表水体的补排关系,对地下水受污染的可能性进行判断分析等。
4)论述地下水对岩土工程的不良现象、危害程度及防治措施。

我要回帖