一、工程供电系统供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。(一)工程供电的基本方式根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。
(1)TT方式供电系统TT方式是指将设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。
13:43 上传
图1&&TT方式供电系统& &1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
& &2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。
& &3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。
13:43 上传
图2 带专用保护线的TT方式供电系统图中点画线框内是施工用电总,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。
(2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN系统根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。
(3)TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图3所示。这种供电系统的特点如下。
13:43 上传
图3&&TN-C方式供电系统& &1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。
& &2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。
& &3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
& &4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
& &5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。
(4)TN-S方式供电系统
它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,如图4所示。TN-S供电系统的特点如下。
13:43 上传
图4 TN-S方式供电系统1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 2)工作零线只用作单相负载回路。3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)必须采用TN-S方式供电系统。
(5 )TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统,如图5、6所示。TN-C-S系统的特点如下。
13:43 上传
图5&&TN-C-S方式供电系统& & 1)工作零线N与专用保护线PE相联通,如图5中PEN-D这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡情况及ND这段线路的长度。负载越不平衡,且ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地,如图6所示。
& && && && && &
13:43 上传
& && && && && &&&
图6&&总配电箱分出PE线
2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。
(6)IT方式供电系统I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护,如图7所示。
13:43 上传
图7&&IT方式供电系统& &IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
& &但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图8可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
13:43 上传
图8 IT方式供电系统(二)供电线路符号小结1)国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C系统;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S系统。
附:单相和三相电路的地线和零线怎么选择?在380V低压配电网中,按接地方式有三种五类:TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。TT系统:根据《安全技术规范》中,TT系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。TN系统:根据《安全技术规范》中,TN-S、TN-C、TN-C-S系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。这三类系统中区别是:TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。TN-C零线和保护零线是共用的。TN-C-S零线和保护零线部分共用,部分分开。IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
备注:在同一供电系统中采用了保护接地,就不能同时采用保护接零,即同一电网中只能采用同一种接地系统。
不理解的大家可以跟帖讨论~~互相交流下~~
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分345帖子
五星助理工程师, 积分 345, 距离下一级还需 155 积分
学习了。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1994帖子
五星工程师, 积分 1994, 距离下一级还需 506 积分
路过看看!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6347帖子
四星高级工程师, 积分 6347, 距离下一级还需 653 积分
学习了,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分782帖子
二星工程师, 积分 782, 距离下一级还需 18 积分
路过学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
基础知识巩固下&&好东西&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
N线、PE线和PEN线、地线、零线之间的区别&&
用电分为动力用电和家用电. 动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的. 动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起. 为什么会触电? 有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电。
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;
5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0 地线就是接地的线 电工里面没有中线的 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线两边是火线和零线家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N)。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0 中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。
民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。
市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称&零线&,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称&火线&。
电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
首先你要知道电为什么分为火线.&也叫相线&零线&也叫中性线&和接地线.&也叫保护线&是从那里来的.各起什么作用的.
电自然是从发电机出来的这个大家都知道.发电机分为单相发电机和三相发电机.现在在电厂基本都用三相发电机.单相基本已不用&当然应急发电机除外&.因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈.当转子在原动机&如汽轮机.水轮机&带动下切割磁感应线而在线圈中产生感生电动势.也就是电.由于三相发电机定子上有三个线圈所以会产生三相电.如果在三相发电机每个线圈各接上一个负载的话那么就会产生三个独立和单相电路.就构成了三相六线制了.如果是这样的话我要输电的话需要六根导线,很不经济,也没有实用价值.但是我们目前低压供电系统多数用三相四线制供电.三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点&称为中性点这也就是为什么人们把零线称为中性线的原因&从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点.始终保持与相线的零地位&这也就是人们为什么把中性线称为零线的原因&.
第一.从电厂的发电机出来后经变电站加压后通过输电网进入工厂或用电处到工厂或用电处后再经过变压器降压后进入负载&用电器&一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝&黄.绿.红为相线蓝为中性线也就零线&用字幕表示为A.B.C和N.但是现在国家提倡新的工厂用三相五线制也就是在原来四根线上再加根接地线&不是从电厂过来的是在要用电器的地方如居民住宅楼国家强制规定必须要有接地线自己加的.主要作用为当设备漏电时把电导入大地防止人体触电&也叫PE线色为黄绿双色线&IEC标准全球通用&
第二.这五根线中中性线&零线&和接地线&PE&没有电压其他三根线&ABC&电压一般为线与线之间任意二根线为400V&即ABC三线中任意二根线实际为390V左右用电时有压降被称为线电压&线与中性线之间为230V&即ABC与N之间任意二根线实际为225V左右被称为相电压&.
第三.接地线也叫保护线.那为什么要叫它保护线.你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧.那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电啊?是不是很危险啊?那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故.有!接地线就是一种很好的保护方法.人为什么会触电.首先人是导电体,第二因为有电流流过.为什么会有电流过.因为有电压.我想欧姆定律你应当知道吧?I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走.人体的电阻一般为1700欧姆.那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走啊.没有电流流过的话那人也就不会触电了吧?其实说白了就是一句话.那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
第四.以三相电源为例如果有三条相线,一条零线和一条地线。&在电路图中用字幕L1 L2 L3 表示为A B C三相.用N 表示零线或中性线.用PE表示接地线&那就是三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。
如果三相线加一零线的那种是三相四线制也就是人们通常说的TN-C系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。通常用保护接零的方法.共用PEN线.
现在国家提倡新开的工厂使用TN-S系统。如果你用三相五线制的去接三相四线制的话那要看你设备上需要了。如果在你设备上要用220V电源的话那就接中性线《零线N》。用保护接零使用。禁止把接地线当中性线《零线N》使用。如果设备上没有用220V的电源那就接接地线就可以了。
  众所周知,就电力系统接地而言共有5种,即:
  1.工作接地即在电力系统中运行需要的接地,如中性点接地、零线接地、重复接地。
  2.保护接地即指电力设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金属杆等由于绝缘损坏可能带电,为防止这种电压危及人身安全而设的接地。保护接地包括保护接地和接零。
  3.过电压保护接地。
  4.防静电接地。
  5.屏蔽接地。
  电源进户时要做重复接地,重复接地所形成的系统有TN-S系统和TN-C-S系统,在设计时电源进户要采用TN-S系统还是TN-C-S系统,要视具体实际情况而定。低压配电系统的接地型式;大体上可分3种:TN系统(重复接地),TT系统(工作接地),IT系统(保护接地);而TN系统又分为TN-S系统;TN-C系统;TN-C-S系统。
常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S系统。TT式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。TN-C方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,即常用的三相四线制供电方式。TN-S式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,即常用的三相五线制供电方式。IT方式供电系统,其中I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处。
在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点,引出线称为中线(在单相供电中称为零线);另一端与中线之间有额定的电压差,称为相线(单相供电中称为火线)。一般情况下,中线是以大地作为导体,故其对地电压应为零,称为零线。因此相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路,称其为火线。正常供电回路由相线(火线)和中线(零线)形成。地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统就近与大地连接的导线,其对地电阻小于4欧姆;它不参与供电回路,主要是保护操作人员人身安全或抗干扰用的。很多情况下,中线和大地的连接问题会导致用电端中线对地电压大于零,因此三相五线制种将中线和地线分开对消除安全隐患具有重要意义。在三相四线制供电方式中,主要采用TN-C系统供电系统,对于单相回路存在较大的安全缺陷。单相二线供电方式,最大缺陷是在发生电器外壳碰相线时,直接将220V相电压施加给此时正巧触摸到的人,从而发生触电事故。但如果把接外壳的保护线PE和中性线N并联合用一根,实际上这也是极不安全的。建筑物的配电线路由于接头松脱、导线断线等故障。