2012版施耐德电气低压配电产品选型手册(1)
施耐德电气施 耐 德 电 气 低 压 配 电 产 品 选 型 手 册低压配电产品选型手册2012客户关爱中心热线:400 810 1315施耐德电气中国 Schneider Electric China www.北京市朝阳区望京东路6号 施耐德电气大厦 邮编: 100102 电话: (010)
传真: (010)
Schneider Electric Building, No. 6, East WangJing Rd., Chaoyang District Beijing 100102 P.R.C. Tel: (010)
Fax: (010)
由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们 的业务部门确认以后,才对我们有约束。本手册采用生态纸印刷SCDOC238-LV2012.03施耐德电气中国版权所有 施耐德电气善用其效 尽享其能全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在 住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源, 施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助 您――善用其效,尽享其能!施耐德电气在中国1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中心,1个实验室,700多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。施耐德电气能效管理平台凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在 建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。 目? 录第一部分 变压器与母线槽、断路器配合推荐表 第二部分 Trihal 干式变压器选型指南变压器型号说明 SCB9&10 系列 10kV 电压等级技术参数 SCB10系列 10kV 电压等级技术参数 SCB9 系列 10kV 电压等级技术参数 Trihal 高/低压端子图1 22-2 2-3 2-4 2-6 2-8第三部分 Busway 母线槽选型表母线槽选型表33-2第四部分 Masterpact 空气断路器选型指南Masterpact MT 空气断路器组成 Masterpact MT 空气断路器选型表 Masterpact MT 断路器的主要规格 Micrologic 控制单元的选择 Micrologic E 控制单元的选择 MT06-16 N1 型空气断路器主要参数表 MT08-63H 型空气断路器主要参数表 Masterpact MT06 ~ MT16 N1 型二次电路图 Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L 型二次电路图 Masterpact MT 通讯接线图 Masterpact MT 型接地故障及漏电保护、区域选择联锁接线图 Masterpact MTE 标准化的空气断路器 Masterpact MTE 空气断路器选型表 Masterpact MTE 的功能及特性 Masterpact NW 直流空气断路器选型表 Masterpact NW 直流空气断路器主要参数表44-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-11 4-13 4-14 4-16 4-17 4-18 4-20 4-21第五部分 塑壳断路器、负荷/隔离开关选型指南Compact NSX 塑壳断路器的模块化结构 Compact NSX80H 塑壳断路器选型表(适用于电动保护) Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于配电保护) Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护) Compact NSX 塑壳断路器附件说明 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于电动机保护) Compact NSX 塑壳断路器脱扣单元配置 Compact NSX100~630的二次接线 Compact NSX100~630电动操作机构 Compact NSX100~630带SDx附件 Compact NSX100~630带SDTAM附件 Vigicompact NSX漏电保护塑壳断路器选型指南 负荷开关 NSX100 ~ 630 NA 主要参数 Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于直流保护) Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (100 ~ 630A DC)(适用于直流保护) Compact NS 630b-1600A 塑壳断路器选型表 Compact NS塑壳断路器主要参数表 (630b ~ 1600A) 负荷开关 NS630b~1600 NA 主要参数 EasyPact CVS塑壳断路器(低压配电保护)100~630A EasyPact CVS塑壳断路器选型 (配电保护)100~630A EasyPact CVS塑壳断路器(电动机保护)100~630A EasyPact CVS塑壳断路器选型 (电动机保护) EasyPact CVS塑壳断路器(漏电保护)100~630A Vigi CVS漏电型塑壳断路器选型 (漏电及火灾保护) Compact NSE 塑壳断路器选型 (直流保护) 直流断路器 Compact NSE100 ~ NSE630DC 低压配电保护 EZD100~630A EZD电动机保护型断路器参数 漏电保护VigiEZD100 ~ 630A Interpact INS 负荷开关选型指南 负荷开关 Interpact INS40 ~ 160 主要参数 负荷开关 Interpact INS250 ~ 630 主要参数 负荷开关 Interpact INS630b ~2500 主要参数 Interpact INV 负荷开关选型指南 负荷开关 Interpact INV100~630主要参数 Fupact 熔断器类隔离开关主要参数 Fupact 熔断器类隔离开关选型指南55-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-10 5-12 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20 5-21 5-22 5-23 5-31 5-38 5-41 5-42 5-44 5-45 5-46 5-47 5-48 5-49 5-50 5-51 5-52 5-53 5-54 5-55 5-56 5-57第六部分 自动双电源转换系统选型表ATS系列自动电源转换系统――Masterpact MT ATS系列自动电源转换系统――Compact NSX ATNSX系列自动电源转换系统66-2 6-5 6-6 目? 录ATMT系列自动电源转换系统 WOTPC/WBTPC自动转换开关 6-7 6-11第七部分 低压终端配电产品选型指南Acti 9系列的主要产品 Acti 9 断路器安装结构示意图 Acti 9系列产品快速选型表 iC65断路器选型表 iC60L MA断路器选型表 iDPN断路器选型表 iDPNK2断路器选型表 iINT隔离开关选型表 iID剩余电流动作开关选型表 接触器选型表 脉冲继电器选型表 NG125系列海事专用高分断塑壳断路器选型表 C60海事专用塑壳断路器选型表 C120 断路器选型表 C65直流专用断路器产品标注 PC 导轨插座选型表 负载配合选型表 时间开关 18mm机械式时间开关 54mm机械式时间开关 电子式时间开关 光敏开关选型表 定时器选型表 延时继电器选型表 电气附件接线图 “天翔”系列配电箱选型表 “天翼”系列配电箱选型表 PK工业插头插座产品标注 Kaedra防水配电箱产品标注 Easy 9 系列产品概览 Easy 9系列产品快速选型表 Easy 9小型断路器产品标注 Easy 9过压保护断路器产品标注 Easy 9 (相线+中性线) 断路器产品标注 Easy 9隔离开关产品标注 Easy 9剩余电流动作开关产品标注 Easy 9导轨插座产品标注 Easy 9全金属暗装配电箱产品标注77-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-16 7-17 7-18 7-19 7-20 7-21 7-22 7-23 7-24 7-25 7-26 7-27 7-28 7-29 7-30 7-31 7-32 7-33 7-34 7-35 7-37 7-38 7-39 7-40第八部分 SPD电涌保护器选型方案Acti 9系列 Multi 9系列 Easy 9系列 SE系列 后备保护断路器的选择88-2 8-3 8-5 8-6 8-8第九部分 PQM电能质量管理选型指南PowerLogic 系统典型配置方案 PowerLogic 产品应用选型指南 PowerLogic 电力监控产品选型表 ION 电能质量监测装置选型指南 ION00 关口电能表选型指南 PM9系列电力参数测量仪 EGX300网关服务器 ME系列电能表 BCPM服务器电源监测装置 无功功率补偿推荐方案说明及标注 标准型无功功率补偿推荐方案 过谐型无功功率补偿推荐方案 调谐型无功功率补偿推荐方案 VarplusCan电容器无功率补偿系统 AccuSine 有源电力滤波器选型指南 AccuSine 产品型号 AccuSine 4LS有源电力滤波器 IT系统绝缘监测产品功能简介 Vigilohm绝缘检测系统选型指南99-2 9-3 9-4 9-6 9-10 9-23 9-23 9-24 9-25 9-30 9-34 9-36 9-38 9-44 9-55 9-56 9-57 9-62 9-64 目? 录第十部分 低压配电开关柜选型指南Okken系列低压开关柜选型指南 Blokset低压开关柜选型指南 Prisma iPM标准化预置式分配电系统选型指南1010-2 10-4 10-6第十一部分 电动机控制保护产品选型指南TeSys?接触器选型 接触器型号含义 TeSys?接触器尺寸 控制继电器型号含义 控制继电器选型 VARIO负荷开关 VARIO负荷开关选型指南 热继电器的型号含义 热继电器选型 电动机热磁断路器1111-2 11-7 11-8 11-13 11-14 11-15 11-16 11-18 11-19 11-21第十二部分 电动机回路配合选型表电动机回路配合类型 1 类配合表 (IEC ) 380V/415V 2 类配合表 (IEC ) 380V/415V 10/10 A 级,20 级继电器对应表 星三角起动器选型表1212-2 12-3 12-7 12-10 12-11第十三部分 软起动器产品选型指南ATS48 软起动器选型表 ATS48 产品型号 ATS48电机起动设备配合表 ATS48 软起动器尺寸1313-2 13-3 13-4 13-6第十四部分 ATV系列低压变频器选型指南ATV61/71 变频器选型表 ATV61 变频器:产品型号 ATV61 变频器:选件型号 ATV61 变频器:用户装配组合 ATV71 变频器:产品型号 ATV71 变频器:选件组合 ATV71 变频器:用户装配组合 ATV61 Plus变频器柜:选型指导 ATV71 Plus变频器柜:选型指导 ATV61 变频器:尺寸 ATV71 变频器:尺寸 ATV61/71 直流电抗器,线路电抗器:尺寸 ATV61/71 电机电抗器:尺寸1414-2 14-3 14-5 14-8 14-9 14-10 14-13 14-14 14-15 14-16 14-21 14-26 14-27第十五部分 智能照明控制系统选型表2011年C-BUS控制系统选型表 2011年KNX/EIB控制系统选型表 2011年DALI控制系统选型表 照明系统线路图1515-2 15-4 15-6 15-7第十六部分 万高WEFP电气火灾监控系统选型指南WEFP电气火灾监控系统 WEFP电气火灾监控系统图1616-2 16-6
第一部分变压器与母线槽、
路器配合 断推荐表1-1 变压器与母线槽、低压断路器 (2 进线 + 1 母联) 选型配合表变电站容量 (kVA)2 x 315 2 x 400 2 x 500 2 x 630 2 x 800 2 x 1000 2 x 1250 2 x 1600 2 x 2000 2 x 2500 2 x 3150变压器型号SCB10-315 SCB10-400 SCB10-500 SCB10-630 SCB10-800 SCB10-1000 SCB10-1250 SCB10-1600 SCB10-2000 SCB10-2500 SCB10-3150母线槽型号CFC2508G CFC2508G CFC2510G CFC2510G CFC2512G CFC2516G CFC2520G CFC2525G CFC2532G CFC2540G CFC2550G进线、母联断路器+控制单元型号MT08H1+MIC6.0P MT08H1+MIC6.0P MT10H1+MIC6.0P MT10H1+MIC6.0P MT12H1+MIC6.0P MT16H1+MIC6.0P MT20H1+MIC6.0P MT25H1+MIC6.0P MT32H1+MIC6.0P MT40H1+MIC6.0P MT50H1+MIC6.0P说明: 1. 上表假设变压器高压侧短路容量无穷大计算短路电流,当短路电流的计算结果发生改变时,MT 断路器要从 N1、N2 (50kA), H1 (65kA), H2 (100kA), H3 (150kA), L1 (150kA) 中选取正确的分断能力指标。 2. 母联可以根据要求,相应选择 NA, HA, HF 型的 MT 负荷开关。根据保护配置和测量功能要求不同,MIC 控制单元型号也将随之改变。1-2 变压器并联运行与低压断路器配合 推荐表变压器容量 每台变压器 并联数量 额定电流 N x kVA In (A)1 x 50 2 x 50 3 x 50 1 x 100 2 x 100 3 x 100 1 x 160 2 x 160 3 x 160 1 x 250 2 x 250 3 x 250 1 x 400 2 x 400 3 x 400 70 70 70 141 141 141 225 225 225 352 352 352 563 563 563变压器 阻抗电压 Ucc (%)4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4流过每台变压 器的短路电流 (kA)2 2 2 4 4 4 6 6 6 9 9 9 14 14 14总出线断路器 最小分断能力 (kA)2 2 4 4 4 8 6 6 12 9 9 18 14 14 28总出线断路器 型号NSX100F NSX100F NSX100F NSX160F NSX160F NSX160F NSX250F NSX250F NSX250F NSX400N NSX400N NSX400N NSX630N NSX630N NSX630N分出线处 分出线断路器型号 短路电流 (kA) ≤100A 160A 250A 400A2 4 6 4 8 12 6 12 18 9 18 27 14 28 42 NSX100F NSX100F NSX160F NSX100F NSX160F NSX250F NSX100F NSX160F NSX100F NSX160F NSX250F NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX100F NSX160F NSX250F NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N630ANSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N1-3 变压器并联运行与低压断路器配合 推荐表 (续)变压器容量 每台变压器 并联数量 额定电流 N x kVA In (A)1 x 630 2 x 630 3 x 630 1 x 800 2 x 800 3 x 800 1 x 1000 2 x 1000 3 x 1000 1 x 1250 2 x 1250 3 x 1250 1 x 1600 2 x 1600 3 x 1600 1 x 2000 2 x 2000 3 x 2000 1 x 2500 2 x 2500 1 x 3150 2 x
887 27 08 60 53 16 36 4436变压器 阻抗电压 Ucc (%)4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6流过每台变压 器的短路电流 (kA)22 22 22 19 19 19 23 23 23 29 29 29 38 38 38 47 47 47 59 59 74 74总出线断路器 最小分断能力 (kA)22 22 44 19 19 38 23 23 46 29 29 58 38 38 76 47 47 94 59 59 74 74总出线断路器 型号MT10N1 / MW10 / NSX1000N MT10N1 / MW10 / NSX1000N MT10N1 / NSX1000N MT12N1 / MW12 / NSX1250N MT12N1 / MW12 / NSX1250N MT12N1 MT16N1 / MW16 MT16N1 / MW16 MT16N1 MT20H1 / MW20 MT20H1 / MW20 MT20H1 MT25H1 / MW25 MT25H1 / MW25 MT25H1 MT32H1 / MW32 /40 MT32H1 / MW32 /40 MT32H2 MT40H1 MT50H1分出线处 分出线断路器型号 短路电流 (kA) ≤100A 160A 250A 400A22 44 66 19 38 57 23 46 69 29 58 87 38 76 114 47 94 141 59 118 74 148630ANSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N NSX100H NSX160H NSX250H NSX400H NSX630H NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N NSX100H NSX160H NSX250H NSX400H NSX630H NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N NSX100H NSX160H NSX250H NSX400H NSX630H NSX100F NSX160F NSX250F NSX400N NSX630N NSX100H NSX160H NSX250H NSX400H NSX630H NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N NSX630N NSX100L NSX160L NSX250L NSx400L NSX630L NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100H NSX160H NSX250H NSX400H NSX630H NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L NSX100L NSX160L NSX250L NSX400L NSX630L说明: 上表计算的依据: 1. 上级电网的短路容量是 500MVA 2. 变压器为 10kV/400V 变压器 3. 表中用 NS630 的地方也可选用 MT06 产品1-4 第二部分Trihal 干式变压器选型指南2-1 变压器型号说明SC(Z)(L)B102000 /10三相环氧 树脂浇注带Z:有载调压 不带Z:无载调压带L: 线圈为铝导体 不带L: 线圈为铜导体低压线圈为 箔绕式性能水平 代号额定容量(kVA) 315,400,500, 630,800,, , 额定高压(kV) 10: 10kV 20: 20kV 35: 35kV备注: 若需要以下型号的干式变压器, 请致电施耐德电气热线400 810 1315咨询, 或直接致电施耐德(苏州)变压器有限公司市场部 8 1) SCB10+系列和SCB11系列低损耗干式变压器 2) 20kV、35kV等级及双电压干式变压器 3) 铝绕组变压器 4) H级变压器 5) 其它特殊要求的干式变压器2-2 SCB9&10系列 10kV电压等级技术参数p p p p p p p p p p 额定高压: 10 (11, 10.5, 6.6, 6.3, 6) kV 额定低压: 相间400 (415, 433) V 绝缘等级: F 联结组别: Dyn11, 或其它 绝缘水平: LI95 AC35/AC3 分接范围: ±2 x 2.5% 防护等级: IP00, IP21 或其它 冷却方式: AN(自然通风) 或 AF(强迫通风) 局部放电水平: & 10PC E2, C2, F1认证2-3 SCB10系列 10kV电压等级技术参数主视图左视图 变压器外部尺寸示意图基础安装孔位示意图无保护外壳 (IP00)绝缘水平: 7.2kV and 12 kV 低压 400V / 415V / 433V额定容量 (kVA)(1)(*) 尺寸 (mm) A B C D E F G H I J K L M N W V 低压端子 315 5 660 795 125 40 210 390 411 58 215 860 240 175 1255 a 5 795
125 40 210 390 411 58 210 950 240 175 1345 a 0 800
125 40 195 400 440 58 205 970 240 180 1395 b 5 816
125 40 180 420 471 58 225 960 240 195 1380 b 0 945
125 40 245 430 494 60 225 970 240 195 1445 c 70 945
125 40 230 445 523 60 235
1535 c 70 0
290 445 523 95 240
1695 d 90 0
270 465 564 95 250
1715 d 55 70
305 490 619 95 275
1795 e 85 70
285 510 661 95 280
2015 f 65 70
255 540 722 95 285
2065 g 6980重量 (kg)2-4 SCB10系列 10kV电压等级技术参数主视图左视图 变压器外部尺寸示意图基础安装孔位示意图有保护外壳 (IP21)绝缘水平: 7.2kV and 12 kV 低压 400V / 415V / 433V额定容量 (kVA) (1)(*) 尺寸 (mm) A B C D D1 F I K N 低压端子 315 00 660
58 240 a 0 0
58 240 a 0 0
58 240 b 0 0
58 240 b 0 0
60 240 c 00 0
60 240 c 00 0
65 310 d 00 0
65 310 d 00 70
65 310 e 00 70
65 310 f 00 70
65 310 g 7540重量 (kg)2-5 SCB9系列 10kV电压等级技术参数变压器外部尺寸示意图基础安装孔位示意图无保护外壳 (IP00)额定容量 (kVA) (1)(*) 尺寸 (mm) A B C D E F G H I J K L M N W V 低压端子 315 0 660 795 125 40 215 380 399 58 190 850 240 170 1240 a 5 795
125 40 215 385 405 58 195 960 240 173 1355 a 5 800
125 40 195 405 445 58 205 960 240 183 1380 b 5 820
125 40 175 425 482 58 225 870 240 201 1295 b 0 945
125 40 240 430 504 60 225 960 240 200 1425 c 70 945
125 40 230 445 523 60 240
1550 c 15 0
285 450 539 95 250
1695 d 50 0
260 475 583 95 255
1730 d 80 70
300 495 626 95 275
1795 e 90 70
285 510 663 95 280
2015 f 70 70
255 540 723 95 285
2065 g 6800重量 (k g)2-6 SCB9系列 10kV电压等级技术参数变压器外部尺寸示意图基础安装孔位示意图有保护外壳 (IP21)额定容量 (kVA) (1)(*) 尺寸 (mm) A B C D D1 F I K N 低压端子 315 00 660
58 240 a 0 0
58 240 a 0 0
58 240 b 0 0
58 240 b 0 0
60 240 c 00 0
60 240 c 00 0
65 310 d 00 0
65 310 d 00 70
65 310 e 00 70
65 310 f 00 70
65 310 g 7420重量 (kg)2-7 Trihal高/低压端子图高压端子 标准接线方式低压端子60 20 40 2-?14 30 15 30 15 4-?14 20 80 40 20 4-?1440315-400KVA δ500-630KVA δ =5,(b)40800-1000KVA δ =6,(c)100 50 25 30 25 4-?18120 37.5 60 30 4-?18150 37.5 75 37.5 4-?18150 75 37.5 4-?187550KVA δ=8,(d)602000KVA δ =10,(e)2500KVA δ =12,(f)753150KVA δ =15,(g)2-8 第三部分Busway 母线槽选型表 母线槽选型表母线槽选型表(1000 V, 50/60 Hz)系列柔性照明母线 刚性照明母线 小电流配电母线电流等级 (A)20 25 40 40 63 100 160 100 160 250 400 500 630 800 250 400 630 800 50 00 00 短路耐受能力 lpk (kA)3.6 4.4 9.6 6 11 14 20 KSC 17 17 17 36 56.7 73.5 86.1 51 51 51 104 104 104 104 104 104 213 213 213 213 338 338母线槽型号KDP20 KBA25/KBB25 KBA40/KBB40 KNA40/KNT40 KNA63/KNT63 KNA100/KNT100 KNA160用途照明 照明 照明 低容量配电 低容量配电 中低容量配电 中低容量配电 中低容量配电 中低容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电 中高容量配电导体铜 铜 铜 铝 铝 铝 铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜/铝 铜中电流配电母线KSA 17 17 17 36 56.7 73.5 86.1中高电流配电母线KSC10/KSA10 KSC16/KSA16 KSC25/KSA25 KSC40/KSA40 KSC50/KSA50 KSC63/KSA63 KSC80/KSA80 I-LINE250A I-LINE400A I-LINE630A I-LINE800A I-LINE1000A I-LINE1250A I-LINE1350A I-LINE1600A I-LINE2000A I-LINE2500A I-LINE3000A I-LINE3200A I-LINE4000A I-LINE5000A I-LINE6000A母线插接单元选型表(380~690V, 50/60 Hz)系列照明母线插接单元 小电流母线插接单元电流等级10 16 16 25 32 32 63 100 25 40 50 63 80 100 160 250 400 15-100 16-500 16-500 630-0开关使用分断能力 保护单元型号 kA (380/415V)25/36 25/36 25/36 25/36 25/36 25/35/36 35/36/50/70 35/36/50/70 35/36/50/70 25 35/50/70 36/50/70/100 50/70 KBC10 KBC16 KNB16 KNB25 KNB32 KSB32 KSB63 KSB100 NSD/NSX NSD/NSX NSD/NSX NSD/NSX NSD/NSX NSD/NSE/NSX NSE/NSX NSE/NSX NSE/NSX NSD NSE NSX NS 熔断器适用母线KDP/KB KDP/KB KN KN KN KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC KSA/KSC I-LINE I-LINE I-LINE I-LINE I-LINE备注中电流母线插接单元高电流母线插接箱可配Muilt 9系列断路器 可配Muilt 9系列断路器 可配Muilt 9系列断路器 NSD仅提供3极保护 NSD仅提供3极保护 NSD仅提供3极保护 NSD仅提供3极保护 NSD仅提供3极保护 NSD仅提供3极保护 可提供3/4极保护 可提供3/4极保护 可提供3/4极保护 NSD仅提供3极保护 可提供3/4极保护 3/4极,可选漏电保护 3/4极,可选漏电保护 熔断器由用户自行购买3-2 母线槽选型表KDP 照明母线 20AKB 照明母线 25A, 40AKN 低电流母线 40A, 63A, 100A图1图2图3KSA 中电流母线 100A, 160A, 250AKSC 中电流母线 100A ~ 800AI-LINE 母线槽 250A ~ 6000A图4图5图6KB/KDP 通用插接单元 10A, 16AKSA/KSC 通用插接箱 塑壳断路器插接箱 25A ~ 400AKSA/KSC 配小型断路器插接箱 (断路器由用户提供) 32,63,100A!213图7图8图9I-LINE插接箱 15A ~ 1600A图103-3 3-4 第四部分Masterpact 空气断路器选型指南4-1 Masterpact MT空气断路器组成1 23 458 7 61. 二次端子盖 2. 电压线圈 3. 灭弧栅 4. 电动储能机构马达 5. Micrologic 控制单元 6. 前面板 7. 开关本体 8. 抽架4-2 Masterpact MT空气断路器选型表MT06N13PD/O + MIC 2.0A + 附件COM: 通信选件 MCH: 电动机构 MX: 分励线圈 XF: 合闸线圈 MN: 欠压线圈 CB: 二次接线端子盖板 CDP: 门框 PF:“准备合闸”触点 (更多附件,详见样本) Micrologic 控制单元(可不标) 2.0,5.0, 6.0 2.0A, 5.0A, 6.0A, 7.0A, 2.0E, 5.0E, 6.0E, 5.0D, 6.0D 5.0P, 6.0P, 7.0P, 5.0H, 6.0H, 7.0H D/O (抽出式,可不标), F (固定式) 3P (可不标), 4P N1, N2, H1, H1b,H2, H3, L1 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 40b, 50, 63 Masterpact MT4-3 Masterpact MT断路器的主要规格p Masterpact MT N1 型,从 630A 到 1600A是同一种尺寸。 p Masterpact MT N2, H1, H1b, H2, H3, L1型,从 800A ~ 4000A 是同一种尺寸。 p Masterpact MT H1, H2 型,从 4000A ~ 6300A 是同一种尺寸。Masterpact MT N1 从630 到 1600A891Masterpact MT N2, H1,H1b, H2, H3, L1 从800 到 4000A892Masterpact MT H1, H2 从4000 到 6300A0564734-4E58893 Micrologic控制单元的选择Micrologic 型号 保护 无指示: 无测量功能 A: 电流表 D: 电能表 P: 功率表 H: 谐波表2.02.0 2.0A5.05.0A5.0 5.0D5.0P5.0H6.06.0A6.0 6.0D6.0P6.0H7.0A7.0 7.0P7.0H长延时 瞬时长延时 短延时 瞬时长延时 短延时 瞬时 接地故障长延时 短延时 瞬时 漏电120A-1200A 接地 保护 电流不平衡 最大电流 电压不平衡 最小 / 最大电压 逆功率 最小 / 最大频率 相序 IDMTL 曲线 测量 电流 电压, 功率, 电量, cos?, 频率 电能质量 (谐波), 波形捕捉 报警 故障报警触点 SDE 故障指示 看门狗 温度 UPro 操作 维护 负荷监控/可编程触点 ZSI 短延时 接地故障 分断电流值显示 维护指示器 事件记录 测试 测试孔 通信 通信模块 ModBus 协议 Digipact 协议 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b500 mA - 30A 漏电 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bb b bb b bb b bb b b bb b b bb b bb b b bb b b bb b bb b b b b b b b b b b b b bb bb b b b4-5 Mic EMic EMic E 18ADMicAEDPHPF Eq COS Ep Es2 L,I 5(L,S,I) 6(L,S,I,G)7(L,S,I,V)* 22.0 5.0 6.02.0 A 5.0 A 6.0 A 7.0 A2.0 E 5.0 E 6.0 E 5.0 D 6.0 D 5.0 P 6.0 P 7.0 P 5.0 H 6.0 H 7.0 H4-6 MT06-16 N1型空气断路器主要参数表Ui Uimp Ue IEC 60947-2 IEC
3/4 功能和特性共同特性056408极数 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V AC 50/60Hz) 适用于隔离 污染等级符合 IEC 60947-2 断路器的特性In 40°C/50°C* 630 630 400 ~ 630 800 800 400 ~ 800 0 ~ 50 630 ~ 1250额定电流 (A) 第 4 极额定电流 (A) 电流互感器 (A)MT06MT08MT10MT120 ~ 1600MT16断路器型号 极限分断能力 (kA rms) IcuV AC 50/60 Hz使用分断能力 (kA rms) 应用类别 短时耐受电流 (kA rms) Icw 0.5 s 1.0s 3s 220/415 V 440 V 525 V 690 VIcs220/415 V 440 V 525 V 690 V % IcuV AC 50/60 Hz 集成瞬间保护 (kA 峰值 0%) 闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz Icm根据 NEMA AB1,断路器特性240 V 480 V 600 V 42 50 50分断时间 (ms) 闭合时间 (ms)N1 50 50 42 42 100 % B 36 36 20 90 105 105 88 88 25 & 50分断能力 (kA) V AC 50/60 Hz根据 IEC 60947-3 负荷开关特性Icm负荷开关型号 闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz Icw短时耐受电流 (kA rms)V AC 50/60 Hz 具有外部保护继电器,最大延时 350ms 极限分断能力220/415 V 440 V 500/690 V 0.5 s 1.0 s 3s 690VNA 75 75 75 36 36 20 36安装、连接和维护维护 不维护 不维护寿命 C/O 周期 x 1000机械电气电动机控制 (AC3-947-4) 抽屉式 固定 抽屉式 固定 抽屉式 固定连接25 12.5 6 3 3 b b b b 322 x 288 x 277 322 x 358 x 277 301 x 276 x 196 301 x 346 x 196 30/39 14/18尺寸 (mm) HxWxD重量 (kg) (近似值) *50°C: 垂直后连接。参见其他连接方式下的温度降容表。440 V 690 V 690 V 前连接 FC 后连接 RC 前连接 FC 后连接 RC 3P 4P 3P 4P 3P/4P 3P/4P电流互感器的选择电流互感器规格 (A) Ir 定值整定(A)400 160 ~ 400630 250 ~ 630800 320 ~ 800 ~ 1000 ~ 1250 ~ 16004-7 0564090564104-8Ui Uimp Ue IEC 60947-2 IEC
电流互感器 (A) Ir 定值整定 (A)MT08-63H型空气断路器主要参数表电流互感器400 160 ~ 400 630 250 ~ 630 800 320 ~ 800
~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 00 ~ 50 ~ 00 ~ 00 ~ 00 ~ 6300功能和特性共同特性极数 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V AC 50/60Hz) 适用于隔离 污染等级符合 IEC 60947-2 断路器的特性0 ~
65 65 65 H1b 85 85 85 85 H2 100 100 85 85 H3 150 150 130 100 H1 65 65 65 65 H2 100 100 85 85额定电流 (A) 第 4 极额定电流 (A) 电流互感器 (A)MT08MT10MT12MT16MT20MT25MT32MT40MT40b MT50MT63断路器型号 极限分断能力 (kA rms) V AC 50/60 Hz IcuIcs Icw Icm 65 36 不带 143 143 143 143 25 85 50 不带 187 187 187 187 25 85 50 190 220 220 187 187 25 30 30 80 330 330 286 220 10 65 36 不带 143 143 143 143 25 85 50 不带 187 187 187 187 25 85 75 190 220 220 187 187 25 65 65 150 330 330 286 220 25 50 30 不带 105 105 105 105 25使用分断能力 (kA rms) 应用类别 短时耐受电流 (kA rms) V AC 50/60 Hz 集成瞬间保护 (kA 峰值 10%) 闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz0 ~
65 65 65 H1b 85 85 85 850 ~ (2) 100 150 100 150 85 130 85 10000 ~ ) 50 50 50 5000 ~
85 85 8500 ~
100 100 10000 ~
150 130 100分断时间 (ms) 闭合时间 (ms) 240 V 480 V 600 V 50 50 50 65 65 65 85 85 85 100 100 85 150 150 100 50 50 50 65 65 65 85 85 85 100 100 85 150 150 100根据 NEMA AB1 断路器特性40°C/50°C(1) 800 800 400 ~ 800 N2 220/415 V 50 440 V 50 525 V 50 690 V 50 % Icu 100 % B 1s 50 3s 30 不带 220/415 V 105 440 V 105 525 V 105 690 V 105 25 & 70 00 ~
50 50 50 100 % B 50 30 不带 105 105 105 105 25 & 70 65 65 不带 143 143 143 143 25 85 50 不带 187 187 187 187 25 85 75 190 220 220 187 187 25 150 150 100 50 50 50 65 65 65 85 85 85 100 100 85 50 ~ ) 150 150 130 100 100 % B 30 30 80 330 330 286 220 10 & 7000 ~
150 130 100 100 % B 65 65 150 330 330 286 220 25 & 80100 100 不带 220 220 220 220 25100 100 270 330 330 286 220 25分断能力 (kA) V AC 50/60 Hz无保护断路器特性: 根据 IEC 60947-2 通过并联跳闸装置脱扣Icu Ics Icw % Icu 1s 3s 100% 50 36 不带 105 187 105 187 100% 85 50 不带 100% 50 36 不带 100% 85 75 不带 220/690 V HA 50 HF(3) 85 HA 50 HF(3) 85150 150 100 HA 55 100% 55 55 不带 121 HF(3) 85 100% 85 75 不带 187 HA 85 100% 85 85 不带 187100 100 100150 150 100断路器型号 极限分断能力 Icu (kA rms) V AC 50/60 Hz 使用分断能力 (kA rms) 短时耐受电流 (kA rms)带外部保护继电器的过载和短路保护: 短路保护,最大延时 350 ms (4) 额定闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz Icm 220/690 V根据 IEC 60947-3 负荷开关特性Icm Icw 1s 3s 50 36 85 50 50 50 220/690 V HA 105 HF 187 HA 105 HF 187负荷开关型号 额定闭合容量 (kA 峰值) AC23A/AC3 类型 短时耐受电流 (kA 峰值) AC23A/AC3类型 85 50 维护 不维护 In(A) 不维护 Ie(A) 不维护 Ie(A) AC23A 440 V(4) 690 V 440 V(5) 690 VV AC 50/60 HzHA 105HF 187HA 121HF 187HA 187根据 IEC
电气和机械使用寿命在In/IeV AC 50/60 Hz50 5085 5055 5585 7585 85机械电气20 10 N2/H1/H1b/H2 H3 00 6 1.25 2.5 1.25使用寿命 C/O 周期 x 1000 断路器类型 额定电流 C/O 周期 x 1000 IEC 60947-2 断路器类型或负荷开关类型 额定工作电流 C/O 周期 x 1000电气00 6 2.510 5 H1 H2 / 1.5 1.5 1.5 H1/H1b/H2/HA / 1.5断路器类型或负荷开关类型电机功率 500~80020 10 N2/H1/H1b/H2 L1
6 3 N2/H1/H1b/H2/HA/HF
N2/H1/H1b/H2/H3/HA/HF 0~900 900~0 00~00 (1) 垂直后连接,其他连接方式参见 温度降容表。 (2) 参见《补充特性》章节中限流 曲线。 (3) 配备脱扣单元闭合峰值电流 90kA。 (4) 外部保护必须符合断路器的热 限制,无故障脱扣指示 SDE 和复位 按钮。 (5) 不包括 4000A。 (6) 适用于电机控制 (直接启动)。 (7) MT N2电流等级从800A至 2500A。 (8) 新增NW N1型,分断能力 42kA,详细参数可参看MT样本。 不维护 AC3(6) 380/415 V(kW) 440 V(5)(kW) 690 V 440 V/690 V(5)C/O 周期 x 1000 电气 IEC 60947-3 Annex M/IEC 25 12.5 N2/H1/H1b/H2 L1 800/00 10 3 10 3 N2/H1/H1b/H2/HA/HF 800/00 10 10 N2/H1/H1b/H2/HA/HF 800
450~560 400~500 500~630 ≤800 800~1000 6 Masterpact MT06 ~ MT16 N1型 二次电路图电路图是断路器不带电,断开,连接,储能 和继电器正常位置的电路。电源 控制单元 远程操作(+) (+) (+) (+)或E46133A或E46555B接线端子控制单元Com UC1 UC2 UC3F2+ VN F1E46132A(-)(-)(-)(-)远程操作UC4 / M2C / M6CV3 V2 V1 / 484 / 474 / 471 / Q3 / Q2 / Q1SDE2 / Res184 182 181 / K1 / K2SDE184 82 81MN / MX2D2 / C12MX1C2 C3XFA2 A3 A1PF254 252 251MCHB2 B3 B1E5 E6 Z5 M1 M2 M3 E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 E1 E2 Z1 Z2 T1 T2D1/ C11C1A b bD b bP b bH b b控制单元 Com : E1-E6 通讯 UC1 : Z1-Z5 区域选择联锁 Z1 = ZSI 输出电源 Z2 = 输出 Z3 = ZSI 输入电源 Z4 = ZSI 输入 (短延时) Z5 = ZSI 输入 (接地故障) M1 = Vigi 模块输入 (Micrologic 7) UC2 : T1, T2, T3, T4 = 外接中性线; M2, M3 = Vigi 模块输入 (Micrologic 7) UC3 : F2+, F1 - 外部供电 24V DC VN 外部电压联接 (可选) UC4 : 可选外部电压联接 或 M2C : 2 个可编程触点 (内部继电器) 需要外部 24V DC 供电 或 M6C : 6 个可编程触点(外部继电器) 需要外部 24V DC 供电P: A + 功率表 + 附加保护 H: P + 谐波测量远程操作 SDE2 : 故障跳闸指示触点 或 Res : 远程复位 SDE1 : 故障指示触点 (标准配置) MN : 欠压脱扣 或 MX2 : 电压脱扣 MX1 : 电压脱扣 (标准或通信的) XF PF : 合闸线圈 (标准或通信的) : 准备合闸触点b b b bb b b b b b b bb b b b b b b bb b b b b b b bMCH : 储能电机注: 电压线圈 MX 或 XF 的接线端子 (C3, A3) 只有在选择通信线圈后才有 效。 断路器未进行区域选择联锁时 (Z3, Z4, Z5) 接线端子处于短接状态。 如果使用可通信的线圈 MX 或 XF,必须连接第三根线 (C3, A3),不管 通信功能是否使用。 三极断路器中使用 Micrologic D, P 或 H 型控制单元建议 VN 接线端子 和主回路中性线连接。A: 数字电流表 D: A + 电能表4-9 Masterpact MT06 ~ MT16 N1型 二次电路图状态指示触点位置指示触点状态指示触点OF444 42 41E47075AE46141A位置指示触点OF114 12 11OF334 32 31OF224 22 21CD2824 822 821CD1814 812 811CE3334 332 331E46134ACE2324 322 321CE1314 312 311E47074ACT1914 912 911状态指示触点 OF4 / OF3 / OF2 / OF1 : 合/分指示触点位置指示触点 CD2: 退出位 CD1 置指示 触点 CE3: 连接位 CE2 置指示 CE1 触点 CT1: 试验位 置指示 触点电压测量输入作为标准设备安装在断路器下级端子上。 也可采用 PTE 选件通过外部联接实现电压测量输入。选择 PTE 时内部电压测量输入断 开,端子 VN、V1、V2、V3 只需连接到 Micrologic (只有 D, P 和 H) 控制单元上。若电压 & 100V 或 &690V ,需要选择 PTE 选件 (在这种情况下,需要一只电压互感器) 。对三极 断路器,端子 VN只联接到控制单元上 (D, P 或 H) 。如果已经使用 PTE 选项,电压测量 输入必须防止短路。安装尽可能靠近母排,可以使用带一个辅助接点的断路器 P25M (额定值 1A,产品号 21104 + 21117) 对电压测量输入进行保护。电压测量输入专门用于 控制单元,在任何情况下,不应向其他线路供电。图例: 只适应于抽屉式XXXSDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 标准配置 联锁接线 (一孔一线)4-10 Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L型 二次电路图电路图是断路器不带电,断开,连接,储能 和继电器正常位置的电路。电源 控制单元 远程操作(+) (+) (+) (+)或E46133AE46132A(-)(-)(-)(-)控制单元接线端子 Com UC1 UC2 UC3F2+ VN F1远程操作UC4V3 V2 V1M2C / M6C484 474 471 / Q3 / Q2 / Q1SDE2 / Res184 182 181 / K1 / K2SDE184 82 81MN / MX2D2 / C12MX1C2 C3XFA2 A3 A1PF254 252 251MCHB2 B3 B1E5 E6 Z5 M1 M2 M3 E3 E4 Z3 Z4 T3 T4 E1 E2 Z1 Z2 T1 T2D1/ C11C1A b bD b bP b bH b b控制单元 Com : E1-E6 通讯 UC1 : Z1-Z5 区域选择联锁 Z1 = ZSI 输出电源 Z2 = ZSI 输出; Z3 = ZSI 输入电源 Z4 = ZSI 输入 (短延时) Z5 = ZSI 输入 (接地故障) M1 = Vigi 模块输入 (Micrologic 7) UC2 : T1, T2, T3, T4 = 外部中性线 M2, M3 = Vigi 模块输入 (Micrologic 7) UC3 : F2+, F1-24V DC外部供电 VN 外部电压连接 (可选的) UC4 : V1,V2,V3 可选外部电压连接 M2C : 两个可编程触点 (内部继电器) 需要外部 24V DC 电源供电 或 M6C : 6 个可编程触点 (连接在外部模块 M6C) 需要外部 24V DC 电源供电P: A + 功率表 + 附加保护 H: P + 谐波测量远程操作 SDE2 : 故障跳闸指示 或 Res : 远程复位 SDE1 : 故障跳闸指示触点 (标准配置) MN : 欠压脱扣 或 MX2 : 电压脱扣 MX1 : 电压脱扣 (标准或可通信的) XF PF : 合闸线圈 (标准或可通信的) : 准备合闸触点b b b bb b b b b b b bb b b b b b b bb b b b b b b bMCH : 储能电机注: 电压线圈 MX 或 XF 的接线端子 (C3, A3) 只有在选择通信线圈后才有 效。 如果使用可通信的的线圈 MX 或 XF,必须连接第三根线 (C3, A3),不 管通信功能是否使用。 断路器未进行区域选择联锁时 (Z3, Z4, Z5) 接线端子缺省处于短接状 态。 三极断路器中使用 Micrologic P, D或 H 型控制单元建议 VN 接线端子 和主回路中性线连接。A: 数字电流表 D: A + 电能表4-11 Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L型 二次电路图状态指示触点断路器位置指示或E46140A状态指示触点OF444 42 41E46131A位置指示OF114 12 11OF334 32 31OF224 22 21OF24 OF23 OF22 OF21 OF14 OF13 OF12 OF11244 242 241 234 232 231 224 222 221 214 212 211 144 142 141 134 132 131 124 122 121 114 112 111CD3834 832 831CD2824 822 821CD1814 812 811CE3334 332 331E46134AE46141ACE2324 322 321CE1314 312 311CT3934 932 931E46142ACT2924 922 921CT1914 912 911或248 246 245或238 236 235或228 226 225或218 216 215或EF14148 146 145或EF13138 136 135或EF12128 126 125或EF11118 116 115或CE6364 362 361或CE4344 342 341EF24 EF23 EF22 EF21CE5354 352 351CE9394 392 391CE8384 382 381CE7374 372 371位置指示状态 OF4 OF3 OF2 OF1 : 合/分 指示 触点 OF24 或 EF24 OF23 或 EF23 OF22 或 EF22 OF21 或 EF21 OF14 或 EF14 OF13 或 EF13 OF12 或 EF12 OF11 或 EF11 : 合/分 指示触点 连接/合闸 指示触点位置指示 CD3: 退出 CD2 位置 CD1 指示 或 CE6: 连接 CE5 位置 CE4 指示 CE3: 连接 CE2 位置 CE1 指示 CT3: 试验 CT2 位置 CT1 指示 或 CE9: 连接 CE8 位置 CE7 指示 或 CD6: 退出 CD5 位置 CD4 指示图例: 仅适应于抽屉式XXXSDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 标准配置 联锁 (一孔一线)4-12 Masterpact MT 通讯接线图通信附件连接E47593B所有控制单元保护功能不需要辅助电源,但下表某些情况下需要外部电源 24V DC (AD 模块): 断路器 合闸 分闸 电压测量输入 有输入 有输入可编程触点选项 M2C,M6C 保护功能 显示功能 计时器功能 通过通信总线提供状态指示 和断路器控制 通过通信总线提供的识别、参数 设置,运行和维护的监测 不需要 (3) 不需要 (4) 需要 不需要 不需要 (3) 不需要 不需要 需要 不需要 不需要 (4) 不需要 不需要无输入需要 不需要 需要 需要 (5) 不需要 需要(1) (如果电流 ≤ 20% In),不包括 Micrologic 控制单元 A (2) 不包括Micrologic A 控制单元 (3) 时间整定可通过手动或通信总线由运行人员自动设置通信总线需要 24V DC 电源 (E1, E2)。通信用电源应不同于 外部供电 24V DC 模块 (F1, F2)。使用24V DC外部电源 (AD模 块), 在24V DC (G1,G2) 和控制单元 (F1,F2) 之间最大电缆长 不超过10米。电池模块 (BAT),串联安装在 AD 模块后,即 使失去 AD 模块供电,也能够保证继续供电。4-13 Masterpact MT型接地故障 及漏电保护、区域选择联锁接线图剩余电流型接地故障保护外接 CT 外部中性线电流互感器的二次线连接 MT 配置 Micrologic 6S/A/D/P/H: p 屏蔽双绞线 p T1 与 T2 对绞 p T3 与 T4 对绞 p 一端屏蔽接地 GND p 最长 4 m p 电缆截面积 0.4~1.5 mm2 p 建议电缆: Belden 9552 或同等电缆 如底部进线,控制和电源接线需区别 (H1 连接电源侧, H2 负荷侧) 对于四极断路器,如用到剩余电流型接地故障保护不需 要外部电流互感器。 如果用
电流互感器 (两组端子接线排): p 一组端子接线排的 T1 和另一组端子接线排的 T2 串 接,剩余的 T1, T2 端子接控制单元, T1、 T3间接电容 p T3,T4,GND 短接后接电缆屏蔽层 VN 接线端只用于功率测量 (3 相,4 线,4CT)E59305接地电流型接地故障保护外接电流互感器 二次回路接线 MT 配置 Micrologic 6S/A/D/P/H: p 非屏蔽双绞线 p 最长 150m p 截面 0.4 ~ 1.5mm2 p 端子 5、6 不可同时使用 p 端子 5 用于 MT08 ~ 40 H, L 型, MT06 ~ 16N型 p 端子 6 用于 MT40b ~ 63 p 建议电缆: Belden 9409 或同等电缆Q I U 6VNV1V2V3Z1Z2Z3Z4Z59 8or H1E47592AX1 X2 PEH21 312 5613 14模块710 114-14F2+T1T2T3M1M2M3T4F1 Masterpact MT型接地故障 及漏电保护、区域选择联锁接线图漏电保护 矩形互感器二次回路接线 使用带电缆的矩形互感器E47974BNL1L2L3VNV1V2V3Z1Z2Z3Z4Q I UZ5 F2+ F1T1T2T3M1M1 M2 M3中性线保护 p 三极断路器 MT 带Micrologic D, P 或 H 需要外部中性线电流互感器 (接线图与剩余电流型接地故障保护相同) p 四极断路器 MT 带Micrologic A,D,P 或 H 不需要外部中性线电流互感器区域选择性联锁控制线可联锁多个配有 Micrologic A/D/P/H 控制单元的断路 器。如上图所示。 检测到故障的脱扣器送一个信号给上级断路器并检查下级 断路器到达的信号。如果有下级断路器送过来的信号,此 断路器将在脱扣延时期间保持合闸。如果下级没有送过来 信号,断路器将瞬时断开,不管脱扣保护是否有延时。 故障 1. 只有断路器 A 检测到故障。因为没有收到下级断路器 B 的 信号,它将瞬时脱扣,尽管脱扣时间整定 0.3s。 故障 2. 断路器 A、B 检测到故障,断路器 A 收到 B 的信号在脱扣延 时 0.3s 内保持合闸,断路器 B 由于没有收到下级的信号而 瞬时脱扣尽管它的脱扣时间整定为 0.2s。E47975BM2M3AT4Z1 Z2 Z3 Z4 Z5tsd = 0,3BZ1 Z2 Z3 Z4 Z5Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z1 Z2 Z3 Z4 Z5附注: 两台断路器之间的最大距离 3000 m,最多允许 台数 100。4-15 E90315MTE04~16 N MTE20~40 N, MTE06~40 HMTE 断路器具备以下标准配置: 固定式 抽屉式 断路器本体 抽架(2) (1)断路器本体 控制单元 水平接线 储能马达 分励线圈(1) 合闸线圈(1) 指示触点 门框E903144-16Masterpact MTE标准化的空气断路器控制单元 水平接线(2) 储能马达(1) 分励线圈(1) 合闸线圈(1) 指示触点 门框(1) 若选择无电动操作机构配置的MTE断路器,则不含储能马达、分励线圈、合闸线圈 (2) MTE40提供水平接线和垂直接线选项 Masterpact MTE空气断路器选型表MTE04N3D200控制回路电压 0: 无电操及线圈 2: AC220V 3: AC380V 4: DC220V型式 D: 抽屉式 F: 固定式 极数 3: 3极, 4: 4极 断路器分断类型: N: 50kA, 65kA H: 65kA, 85kA S: 负荷开关控制单元: 20: MTE Micrologic 2.0 二段保护 50: MTE Micrologic 5.0三段保护 60: MTE Micrologic 6.0三段保护+接地故障 5A: MTE Micrologic 5.0A 三段保护+电流表 6A: MTE Micrologic 6.0A 三段保护+电流表+接地故障 5D: MTE Micrologic 5.0D 三段保护+功率表 6D: MTE Micrologic 6.0D 三段保护+功率表+接地故障 00: 负荷开关, 无控制单元断路器额定电流 (范围:04/400A-40/4000A)断路器类型4-17 4-183/4 V 3/4Masterpact MTE的功能及特性共同特性极数 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V AC 50/60Hz) 适用于隔离 污染等级Ui Uimp Ue IEC 60947-2 IEC 60664-1MTE N型MTE04 N630 630 50 50 35 105 80 B 80 B 80 B 80 B 80 B 105 105 105 105 143 不带 B & 70 50 35 50 35 50 35 50 35 65 65 800 800 50
依照 IEC 60947-2 定义的电气特性400 400 50 50 35InMTE06 NMTE08 NMTE10 NMTE12 NMTE16 NMTE20 NMTE25 NMTE32 N 65 65 143 不带 BMTE40 N 65 65 143 不带 BIcuIcs Icw65 65 143 不带 BIcm 80 B & 50 25 b额定电流 (A) 40°C(1) 电流互感器 (A) 极限分断能力 (kA rms) V AC 50/60 Hz 使用分断能力 (kA rms) 短时耐受电流 (kA rms) V AC 50/60 Hz, 1s 闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz 集成瞬间保护 (kA峰值±10%) 使用类别 闭合时间 (ms) 分断时间 (ms) 隔离适用性220/415/440V 105依照 IEC 60947-3 负荷开关特性75 35 35 35 35 75 75 75 75 35IcmNA75 3585HA4085 4085 40105 50额定闭合容量 (kA 峰值) AC23类别 V AC 50/60 Hz 短时耐受电流 (kA rms) AC23类别 V AC 50/60 HzIcw安装、连接和维护寿命 C/O 周期 x 1000机械电气连接尺寸 (mm) HxWxD维护 不维护 440V 水平 垂直(2) 抽屉式固定式重量 (kg)抽屉式 固定式3P 4P 3P 4P 3P/4P 3P/4P20 10 5 b b 322 x 288 x 277 322 x 358 x 277 301 x 276 x 196 301 x 346 x 196 30/39 14/1820 10 5 b b 439 x 441 x 395 439 x 556 x 395 352 x 422 x 297 352 x 537 x 297 90/120 50/80 Masterpact MTE的功能及特性3/4 V 4共同特性极数 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V AC 50/60Hz) 适用于隔离 污染等级Ui Uimp Ue IEC 60947-2 IEC 60664-1MTE H型MTE06 H800 800 65 65 65 143 B B B B 143 143 143 187 B 65 65 65 65 65 65 85 85
依照 IEC 60947-2 定义的电气特性630 630 65 65 65 143 B & 50 25 b40°C(1)InMTE08 HMTE10 HMTE12 HMTE16 HMTE20 HMTE25 HMTE32 HMTE40 HIcuIcs Icw85 85 187 B & 7085 85 187 B85 85 187 B额定电流 (A) 电流互感器 (A) 极限分断能力 (kA rms) V AC 50/60 Hz 使用分断能力 (kA rms) 短时耐受电流 (kA rms) V AC 50/60 Hz, 1s 闭合容量 (kA 峰值) V AC 50/60 Hz 使用类别 闭合时间 (ms) 分断时间 (ms) 隔离适用性Icm220/415/440 V安装、连接和维护寿命 C/O 周期 x 1000机械电气连接尺寸 (mm) HxWxD维护 不维护 440V 水平 垂直(2) 抽屉式固定式重量 (kg)抽屉式 固定式3P 4P 3P 4P 3P/4P 3P/4P20 10 5 b b 439 x 441 x 395 439 x 556 x 395 352 x 422 x 297 352 x 537 x 297 90/120 50/804-19 4-20Masterpact NW直流空气断路器选型表D/O 附件 +
+NW DC20NCMicrologic DC1.0 A A A(不同的额定电流等级可 以选择不同的互感器值)COM: 通信选件 MCH: 电动机构 MX: 分励线圈 XF: 合闸线圈 MN: 欠压线圈 VO: 安全档板 CB: 二次接线端子盖板 CDP: 门框 PF:“准备合闸”触点(和MT断路器附件相同)D/O (抽出式,可以不标), F (固定式) C, D, E (联结类型)N, H (分断性能)10, 20, 40 (额定电流)Masterpact NW DC Masterpact NW直流空气断路器主要参数表功能和特性Ui Uimp Ue IEC 60947-2 IEC 60664-1 IEC
B 4 B 3 /900 4 /900共同特性E88193极数 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V DC) 适用于隔离 污染等级 使用类别额定电流 (A) 断路器型号 极限分断能力 (kA) 40 °C / 50 °C * L/R≤5 ms Icu符合 IEC 60947-2 标准的断路器特性InL/R≤15 msL/R≤30 msH 100 85 85 85 50 35 50 50 25 85 85H 100 85 85 85 50 35 50 50 25H 100 85 85 85 50 35 50 50 25 85使用分断能力 (kA) 额定短时耐受电流 (kA) - V DC 闭合容量 (kA) 分断时间 (ms) 闭合时间 (ms)Ics Icw Icm500 V DC 750 V DC 900 V DC 500 V DC 750 V DC 900 V DC 500 V DC 750 V DC 900 V DC % Icu 1s % Icu符合 IEC 60947-3 标准的负荷开关特性Icm Icw 1s 机械 电气 抽屉式 固定式 抽屉式 固定式 抽屉式 固定式 后部 后部 水平 垂直 水平 垂直 500 V DC 900 V DC 维护 不维护 不维护 HA 85 85NW10 1000 N 85 35 25 100 % 50 100 % 30 ~ 75 & 70NW20 2000 N 85 35 25 100 % 50 100 % 30 ~ 75 & 70NW40 4000 N 85 35 25 100 % 50 100 % 30 ~ 75 & 70负荷开关型号 闭合容量 (kA) 额定短时耐受电流 (kA) - V DC-HA 85 85-HA 85 85安装,连接和维护寿命 C/O 循环 x 1000连接20 10 8.5 2 b b b b20 10 5 b b b b20 10 5 2 b b b b20 10 2 1 b b尺寸 (mm) HxWxD20 10 2 b b 439 x 441 x 594 439 x 556 x 594 352 x 422 x 527 352 x 537 x 527重量 (kg) (近似)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P20 10 8.5 b b b b 439 x 441 x 494 439 x 556 x 494 352 x 422 x 427 352 x 537 x 427 90 ~ 116 kg 125 ~ 146 kg 60 ~ 86 kg 85 ~ 106 kg* 50 °C: 参考 NW40 温度降容表。4-21
第五部分塑壳断路器、负荷/隔离开关选型指南5-1 Compact NSX 塑壳断路器 的模块化结构Compact 系列采用标准通用件 1. 开关装置 2. Vigi模块 3. 电流互感器模块 4. 电流表模块 5. Micrologic 2脱扣单元 6. Micrologic 5/6脱扣单元 7. TM-D、TM-G脱扣单元 8. SDx模块 9. SDTAM模块 10. 电压线圈 11. 指示触点 12. NSX接线 13. BSCM模块 14. Modbus模块15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.FDM121柜门显示单元 可铅封的端子护套 相间隔板 插入式底板 插入式及抽出式辅助 连接件(接闭锁电路) 直接旋转手柄 延伸旋转手柄 电动操作机构 接线端子 电缆连接器 后接线端子 一体式扩展器5-2 NSX80H 塑壳断路器选型表 (适用于电动保护)NSX80H3P50附件壳架电流规格标准分断能力 H (可省略)极数 3P (可省略)额定电流ERH5-3 5-4Compact NSX塑壳断路器选型表 (适用于配电保护)脱扣器类型 热磁脱扣单元TM: (用于 NSX100, 160, 250) 电子脱扣单元: MIC2.2, MIC5.2A, MIC5.2E, MIC6.2A, MIC6.2E(用于NSX100,160,250) MIC2.3,MIC5.3A,MIC5.3E,MIC6.3A, MIC6.3E,(用于NSX400,630) 联接方式 FC: 板前方式(可不标) RC: 板后联接 多种联接附件 可选取详见样本 测量及通信方案 详见下面说明NSX100NMIC5.2A1003PFFC附件+COM4壳架电流规格 100 160 250 脱扣器额定电流 极数可选 3P(可不标) 4P400 630分断能力可选 F: 36kA N: 50kA H: 70kA S: 100kA L : 150kA安装方式 F: 固定式(可不标) P: 插入式 D: 抽出式举例: 欲选择一 3 极出线开关,额定电压 380V,最大工作电流为 210A,计算短路电流为 20kA,固定式,板前接线。 可选: NSX250 F MIC2.2 250 3P FFC 或 ;NSX250 F MIC5.2E 3P FFCMX/MN分励/失压线圈 OF/SD/SDE/SDV多功能 辅助开关 MT电动操作机构 ME/MB/MH漏电保护模块 ERH/RH FDM柜门显示单元 SDx故障分类指示附件 漏电模块: EL:脱扣 ELA:只报警不脱扣 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护)NSX160160 250 400 630型号NSX100NSX250NSX400NSX630壳架电流100外形极数 140 161 86 2.4 S 120 100 100
AC800 AC690 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 40, 100, 160 OF/SD/SDE/SDx MX/MN MT ERH/RH Vigi VigiM FDM F P D AC690 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 40, 100, 160, 250 OF/SD/SDE/SDx MX/MN MT ERH/RH Vigi VigiM FDM F P D 250, 400 OF/SD/SDE/SDx MX/MN MT ERH/RH Vigi VigiM FDM F P D AC800
100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 150 85 90 100 120 150 85 90 100 120 150 40 85 100 70 100
AC800 AC690 - L F N H S L F N H S L F N H 2.2 2.6 2.4 2.8 6.05 S 120 100 86 86 86 86 110 110 7.9 L 150 150 161 161 161 161 255 255 105 140 105 140 140 185343434343 140 255 110 6.2 F 40 36 N 85 50 H 100 70 100
AC800 AC690 - 250, 400, 6304 185 255 110 8.13 S 120 100 L 150 150尺寸L (mm)105H (mm)161D (mm)86重量 (kg)2.05极限分断能力 IcuFNHAC220/240V (kA)8590100AC380/415V (kA)365070使用分断能力 %Icu100最大期望维护值机械寿命(次)50000电气寿命(次)415V In30000440V-In/250000440V-In30000额定绝缘电压 (V)AC800额定工作电压 (V)AC690保护单元可选热磁脱扣单元 TMD 额定电流 (A)16, 25, 32, 40, 50, 63,80, 100电子脱扣单元 MIC 额定电流 (A)40, 100可选附件 OF/SD/SDE/SDx MX/MN MT ERH/RH Vigi VigiM FDM F P D辅助开关/报警开关/故障指示开关/OF/SD/SDE/SDx故障分类指示附件分励线圈/失压线圈MX/MN电动机构MT延伸旋转手柄/直接旋转手柄ERH/RH漏电保护模块Vigi绝缘监视模块VigiM柜门显示单元FDM安装方式可选固定式F插入式P抽出式D5-5 Compact NSX塑壳断路器 附件说明Compact NSX造型标注常用附件说明附件名称OF SD SDE SDV MX MN MT MTc SDx说明辅助触点,指示断路器的分合闸状态。 脱扣指示触点,指示断路器由于以下原因引起的脱扣:过载、短路、接地、漏电、MX、MN、按下脱扣测试按 钮、插入式或抽出式安全脱扣装置引起的脱扣。 故障指示触点,指示断路器故障引起的脱扣:过载、短路、接地、漏电。 漏电指示触点,指示断路器漏电故障。 分励线圈,线圈两端加电,断路器跳闸。 失压线圈,线圈两端失电,断路器跳闸。 电动操作机构,可远程操作断路器分合闸。 带通信功能的电动操作机构,可通过通信方式进行断路器分合闸操作。 故障分类指示附件,与不同的电子脱扣单元实现的功能不同。与Mic2脱扣单元配合,可以实现过载指示功能; 与Mic5配合可以实现过载指示和过载预报警功能,或可编程的两路输出;与Mic6配合可以实现过载指示和接地 故障指示功能,或可编程的两路输出。 预报警附件,与电动机保护的电子脱扣单元配合使用。与Mic2脱扣单元配合,在出现过载或缺相的时候,给出 信号,提前打开接触器;与Mic6脱扣单元配合,在出现过载、缺相、堵转、低载、长启动时,给出信号,提前 打开接触器。 延伸旋转手柄 旋转手柄 开关状态控制模块,在通信系统中,可以传递开关状态信息,包括OF、SD、SDE的信息。 柜门显示单元,显示所有A或E型脱扣单元测量的数据。 NSX接线,RJ45接头,直接连接FDM121柜门显示单元,或直接连接Modbus通信模块。 Modbus通信模块,通过RJ45接线方式与柜门显示单元或断路器连接。 不带通信功能时,为电子脱扣单元供电,测试“Ready”准备就绪指示灯是否正常,为A或E型脱扣单元液晶显 示屏供电;带通信系统时,为通信系统及脱扣单元提供24V DC电源。 通过电子脱扣单元测试孔,为脱扣单元供电,测试“Ready”准备就绪指示灯是否正常,为液晶显示屏供电。SDTAMERH RH BSCM FDM NSX接线 Modbus通信模块 24V DC电源 口袋电源通信套装方案说明方案方案一 方案二 方案三 方案四 测量显示方案订货号COM1 COM2 COM3 COM4 COM0可实现的功能遥测+遥调 遥信 遥信+遥测+遥调 遥测+遥调+柜门显示 遥信+遥测+遥调+柜门显示 测量+柜门显示包括的产品型号NSX接线+Modbus通信模块 BSCM+NSX接线 +Modbus通信模块 NSX接线+Modbus通信模块 +FDM121 BSCM+NSX接线 +Modbus通信模块+FDM121 NSX接线+FDM121可配合的脱扣单元MIC5,MIC6 TMD,MIC2,MA MIC5,MIC6 MIC5,MIC6 MIC5,MIC6 MIC5,MIC6注: (1) 测量方案,只有测量和显示的功能,没有通信功能 (2) 如果需要实现遥控功能,需要在有遥信功能的配置中,增加带通信功能的电动操作机构 (3) 所有的通信方案需要选择一个24V DC电源,可以多个回路共用一个电源。5-6 Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于电动机保护)联接方式 FC: 板前方式(可不标) RC: 板后联接 多种联接附件 可选取详见样本 测量及通信方案 详见上面说明脱扣器类型 电磁脱扣单元: MA (用于 NSX100-250) 电子脱扣单元: MIC2.2M, MIC6.2E-M (用于NSX100-250) MIC1.3M,MIC2.3M,MIC6.3E-M (用于NSX400-630)NSX100HMIC6.2E-M1003PFFC附件+COM4壳架电流规格 100 160 250 400 630 脱扣器额定电流 极数可选 3P(可不标) 4P分断能力可选 F: 36kA N: 50kA H: 70kA S: 100kA L : 150kA安装方式 F: 固定式(可不标) P: 插入式 D: 抽出式MX/MN分励/失压线圈 OF/SD/SDE/SDV多功能 辅助开关 MT电动操作机构 ME/MB/MH漏电保护模块 ERH/RH FDM柜门显示单元 SDx故障分类指示附件举例: 对于一台 37kW 电动机,其le = 69A,计算短路电流为 40kA,该电动机回路配置为: 断路器,接触器,热继电器,则断路器可选: NSX100N MA 100 3P FFC5-7 Compact NSX 塑壳断路器脱扣单元配置5-8 5-9 Compact NSX100 ~ 630 的二次接线电源 Micrologic 远程操作Micrologic A或EA/E 通信 H(白色)、L(蓝色): 数据 - (黑色)、+ (红色):DC 24 V电源 ZSI (区域选择性联锁) Z1 : ZSI 输出电源 Z2 : ZSI 输出 Z3 : ZSI 输入电源 Z4 : ZSI 输入(短延时) Z5 : ZSI 输入(接地故障) 注: Z3、Z4和 Z5仅适用于NSX400/630 ENCT : 外置中性线电流互感器 - 双绞线屏蔽电缆(T1、T2) - 仅一端接地(CT终端)最大连接长度 L = 30 cm - 最大长度为10米 - 电缆截面为0.4至1.5 mm2 外置中性线电压互感器,可通过一个3极断路器而连接中性线。远程操作MN : 或 MX : 失压线圈 分励线圈A/E电动操作机构 (MT) A4 : A2 : B4, A1 : L1 : B2 : BPO : BPF : 分闸命令 合闸命令 电动操作机构的电源 手动位置(manu) SDE 联锁(确保正确操作) 分闸按钮 合闸按钮A/E带通信功能的电动操作机构 (MTc) B4, A1 : 电动操作机构的电源 BSCM : 断路器状态和控制模块E5-10 指示触点指示触点如图所示:电路已断电,所有设备均处于断开状态 OF2 / OF1 : OF4 / OF3 : SDE : SD : CAF2/CAF1 : CAO1 : SDV : 断路器开/关指示触点 断路器开/关指示触点 (NSX400/630) 故障脱扣指示触点(过载、短路、接地故障、漏电故障) 脱扣指示触点 预合触点(仅用于旋转手柄) 预分触点(仅用于旋转手柄) 漏电故障脱扣指示触点(装于Vigi模块中)蓝色所示的端子需由客户连接。辅助接线的彩色代码RD : 红 WH : 白 YE : 黄 BK : 黑 GN : 绿 VT : 紫 GY : 灰 OR : 橙 BL : 蓝5-11 Compact NSX100 ~ 630 电动操作机构自动复位的电动操作机构(MT)接线如图所示:电路已断电,所有设备都处于断开位置。通过使用“Push”(按下脱扣)按钮或失压线圈(MN)、或 分励线圈(MX),可以使断路器脱扣;随后,可对装置进行自 动、远程或手动复位。电气故障引起的脱扣(SDE会给出指示),须执行手动复位。远程复位的电动操作机构(MT)接线手动复位功能的电动操作机构(MT)接线符号 Q: A4 : A2 : B4, A1 : L1 : B2 : BPO : BPF : SDE : 断路器 分闸命令 合闸命令 电动操作机构的电源 手动位置(manu) SDE 联锁(确保正确操作) 分闸按钮 合闸按钮 故障脱扣指示触点 (过载、短路、接地故障、漏电故障)5-12 带通信功能的电动操作机构(MTc)带通信功能的电动操作机构 (MT)的图示 带通信功能的电动操作机构 (MTc)的RSU界面用于带通信功能的电动操作机构的RSU界面带通信功能的电动操作机构的单线图分闸、合闸和复位命令可通过通信网络传输。须通过点击蓝色文本而在RSU软件界面上设置 “Enable automatic reset(启用自动复位功能)”和“Enable reset even if SDE(即使SDE动作时 也启用复位功能)”参数。 “Auto/manu”电动操作机构自动/手动转换开关。符号 Q: 断路器 B4, A1 : 电动操作机构的电源 BSCM : 断路器状态和控制模块 蓝色 所示的端子需由客户连接。5-13 Compact NSX100 ~ 630 带SDx附件连接如图所示:电路已断电,所有设备都处于断开状态。符号 SD1, SD3 : SD2 : SD4 : SDx-模块电源 输出1 (最大80 mA) 输出2 (最大80 mA) SD2 SDT SDT 或输出1 SDT 或输出1 SD4 PAL Ir 或输出2 SDG 或输出2Micrologic 2 Micrologic 5 Micrologic 6蓝色 所示的端子须由客户连接。运行I: SDT : SDG : PAL Ir: Q:电流 过载保护指示 接地故障指示 过载预报警 断路器5-14 Compact NSX100 ~ 630 带SDTAM附件连接如图所示:电路已断电,所有设备都处于断开状态。符号 SD1, SD3 : SD2 : SD4 : SDTAM-模块电源 过载信号输出 (最大80 mA) 接触器控制输出 (最大80 mA) SD2 Micrologic 2-M SDT Micrologic 6-E-M SDT 蓝色 所示的端子须由客户连接。 SD4 KA1 KA1运行I: SDT : KA1 : KM1 : Q:电流 过载信号 辅助继电器(诸如梅兰日兰 RDN 或RTBT继电器) 电机接触器 断路器5-15 5-16Vigicompact NSX 漏电保护塑壳断路器选型指南脱扣单元类型 TM, MIC2.2, MIC2.3, MIC5.2A, MIC5.3A, MIC5.2E, MIC5.3E, MIC6.2A, MIC6.3A, MIC6.2E, MIC6.3E 联接方式 FC: 板前方式(可不标) RC: 板后联接 多种联接附件 可选取详见样本Vigi NSX100HMIC2.2ME4PFFC附件型号壳架电流 100 160 250 400 630分断能力 F: 36kA SX: 50kA H: 70kA S: 100kA L : 150kA N型无需标注漏电保护模块 ME: 0.3A MH: 0.03,0.3,1, 3,10A MB: 0.3,1,3,10, 30A MH,MB无需标注极数可选 3P 4P安装方式 F: 固定式(可不标) P: 插入式 D: 抽出式MX/MN分励/失压线圈 OF/SD/SDE/SDV多功能 辅助开关 MT电动操作机构 ERH/RH FDM柜门显示单元 SDx故障分类指示附件 漏电模块: EL:脱扣 ELA:只报警不脱扣说明:1. ME适用于Vigi NSX 100/160; MH适用于Vigi NSX 100/160/250;MB适用于Vigi NSX 400/630。 2. Vigi NSX 系列的附件与 Compact NSX(相同的额定电流) 的附件通用。 3. Vigi NSX 系列的断路器本体的电气与机械特性与相同规格NSX的完全相同。 负荷开关 NSX100 ~ 630 NA 主要参数NSX100NA NSX160NA NSX250NA NSX400NA NSX630NA手动 拨动式手柄 直接或延伸旋转手柄Compact 负荷开关极数 控制连接 插入 抽出自动 固定 前连接 后连接 前连接 后连接 前连接 后连接 Ith Ui Uimp Ue le 220/240 V 380/415 V 440/480 V (2) 500/525 V 660/690 V AC 50/60 Hz DC AC 50/60 Hz 60 °C电气特性执行 IEC 60947-3 和 EN 60947-32 (1), 3, 4 b b b b b b b b b 3, 4 b b b b b b b b b 3, 4 b b b b b b b b b2 (1), 3, 4 b b b b b b b b b2 (1), 3, 4 b b b b b b b b bCompact NSX100NA约定发热电流(A) 额定绝缘电压 (V) 额定冲击耐受电压 (kV) 额定工作电压 (V)额定工作电流负荷开关保护 根据安装标准,需要上级系统 保护。由于 Compact NSX100 ~ 630NA具有高设置的磁保护,因此 它具有自保护功能。 DCAC23A 100 100 100 100 100 DC23A 100 100AC23A 160 160 160 160 160 DC23A 160 160AC23A 250 250 250 250 250 DC23A 250 250AC23A 400 400 400 400 400 DC23A 400 400AC23A 630 630 630 630 630 DC23A 630 630接通能力lcm(kA 峰值)100 800 8 690 500 AC22A 100 100 100 100 100 DC22A 100 100 2.6 330160 800 8 690 500 AC22A 160 160 160 160 160 DC22A 160 160 3.6 330250 800 8 690 500 AC22A 250 250 250 250 250 DC22A 250 250 4.9 330400 800 8 690 500 AC22A 400 400 400 400 400 DC22A 400 400 7.1 330630 800 8 690 500 AC22A 630 630 630 630 630 DC22A 630 630 8.5 330额定短时耐受电流lcw(A rms)250 V (1 P) 500 V (2 P 串联) 最小值 (仅有负荷开关时) 最大值 (带断路器 上级保护) (2) 1s 3s 20 s绝缘的安全性 寿命 (A 类) (C-O 循环) 机械 电气 AC DC 690 V 440 V 250 V AC22A/AC23A AC22A/AC23A DC22A/DC23A触头状态的确实指示 污染等级 附加 Vigi 模块 Vigirex 继电器 MX 分励线圈 MN 脱扣线圈 b b b b b b b b b0 b
35000 (In/2) 10000 (In/2) b III0 b
30000 (In/2) 10000 (In/2) b III50 b
10000 (In/2) 10000 (In/2) b III30 b
10000 (In/2) 2000 (In/2) b III b b b b b b b b b20 b
6000 (In/2) 2000 (In/2) b III保护接地故障保护辅助指示和控制附件辅助触点 电压线圈带电指示器 电流互感器模块 电流表模块 绝缘监视模块安装附件尺寸 (mm) WxHxD 重量 (kg)裸电缆联接器,终端扩展和扩展器 终端防护和相间绝缘 屏前铭牌 2/3 极,固定,FC 2/3P 4P 3 极,固定,FC 3P 4Pb b b 105 x 161 x 86 140 x 161 x 86 1.5 ~ 1.8 2.0 ~ 2.2 bb b b 140 x 255 x 110 185 x 255 x 110 5.2 6.8 b(1) 2 极 (3 极的壳架) (2) 适合于 480 V NEMA电源转换系统手动,遥控,自动电流转换系统5-17 5-18Compact NSX 塑壳断路器选型表 (适用于直流保护)脱扣器额定电流 TM: 热磁脱扣器 (16,20,25,30,40,50,63,80,100,125,160 适用于1P/2P; 16,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 适用于3P/4P) MP: 磁脱扣器 (400, 550)NSX100DCTM1003PFFC附件壳架电流规格 100 160 250 400 630标准分断能力 F: 36kA N: 50kA M: 85kA S: 100kA脱扣器类型 TM: 热磁脱扣器 (用于NSX100, 160, 250) MP1, MP2, MP3: 电子脱扣器 (用于NSX400, 630)极数可选 1P 2P 3P 4P安装方式 F: 固定式(可不标) P: 插入式 D: 抽出式联接方式 FC: 板前方式(可不标) RC: 板后联接 多种联接附件 可选取详见样本1. 分励/失压线圈 2. 多功能辅助开关 3. 电动操作机构 4. 旋转手柄 Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (100 ~ 630A DC) (适用于直流保护)NSX100DC1 2 3/4 (2) 1 2 3/4 (2) 3/4 (2) 3/4 (2) (A) (V) (kV peak) (V DC) (kA rms) V DC 48-125 V (1P) (1) 250 V (1P) (1) 500 V (2P) (1) 750 V (3P) (1) 500 F 36 36 36 M 85 85 85 S 100 100 100 100 M 85 85 M 85 85 85 S 100 100 100 100 750 F 36 36 36 36 500 F 36 36 36 750 F 36 36 36 36 S 100 100 100 100特性NSX160DCNSX250DCNSX400DC NSX630DC3/4 (2)极数额定电流40 ?C 额定绝缘电压 额定冲击耐压 额定工作电压 160 800 8 250 N 50 50 250 800 8 750 F 36 36 36 36电气特征符合IEC 60947-1 / 60947-2In Ui Uimp Ue分断等级极限分断能力 (L/R = 5ms, L/R = 15ms)Icu400 800 8 750 F 36 36 36 36S 100 100 100 100550 800 8 750 F 36 36 36 36S 100 100 100 100Ics Icm (ms) b III 过载 短路 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b使用分断能力 额定短路接通能力 使用类别 分断时间 隔离功能 污染等级 (IEC 60664-1)% Icu % Icu100 800 8 250 N M 50 85 50 85 100% 100% A & 10 ms过电流保护b b b b b b b b b b保护寿命250 V In 250 V In/2 500 V In 500 V In/2 750 V In 750 V In/2
00 00( O/C周期)机械 电气电气附件b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b辅助触点 电压线圈MX 分励线圈 MN 失压线圈安装与连接固定式插入式抽出式前连接 后连接 前连接 后连接 前连接 后连接b b --b b b b--b b b bb b b bb b b bb b b b尺寸与重量尺寸 H x W x D (mm)固定式重量 (kg)固定式1P 2P 3P 4P 1P 2P 3P 4P161x35x86 0.7 -161x70x86 1.2 -161x105x86 161x140x86 1.6 ~ 1.9 2.1 ~ 2.3161x35x86 0.7 -161x70x86 1.2 -161x105x86 161x140x86 1.6 ~ 1.9 2.1 ~ 2.3161x105x86 161x140x86 6.0 7.8注:(1) 每极最大可承受250V电压,例: -1P Icu = 50KA,用于250V以下系统 -2P Icu = 85KA,用于500V以下系统 (2) NSX-DC 4P仅有100KA (3) NSX-DC 直流专用产品,预计2009年6月发布。5-19 5-20Compact NS 630b~1600A 塑壳断路器选型表NS630bN3PMIC2.0MX壳架电流规格 630 800 00分断能力 N: 50kA H: 70kA极数 3P(可不标) 4P脱扣器类型 MIC2.0, MIC5.0, MIC6.0 MIC2.0A, MIC5.0A, MIC6.0A附件 Compact NS 塑壳断路器主要参数表 (630b ~ 1600A)Compact 断路器手动 电气 拨动手柄 直接或延伸旋转手柄 3.4 b b b 3.4 b b b 3.4 b b b 3.4 b b bNS630b NS800NS1000NS1250NS1600极数 控制断路器类型固定 抽屉式(基于抽架) In Ui Uimp Ue AC AC 50/60Hz 50/60 Hz Icu 50℃ 65℃(1) 前连接 裸电缆前连接 后连接 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bNHNHNHNHb b连接电气性能符合 IEC 60947-2 和 EN 60947-2标准额定电流(A)额定绝缘电压(V) 额定冲击耐受电压(kV) 额定工作电压(V) 断路器类型 极限分断能力(kA rms)NS800H Ics Icw kA AC 50/60 Hz 峰值±10% %Icu使用分断能力(kA rms)额定短时耐受电流(kA rms) 集成瞬间保护 隔离功能 应用类别 最大期望维护值(合-分周期) 机械 电气 440V 690V In/2 In In/2 In 240V 480V 600V220/240V 380/415V 440V 500/525V 660/690V 手动操作 电气操作 1sH 70 70 65 50 42 75% 50% 19.2 40 b BH 70 70 65 50 42 75% 50% 19.2 40 b BH 70 70 65 50 42 75% 50% 19.2 40 b BH 70 70 65 50 42 50% 50% 19.2 40 b B电气特性按 Nema AB1污染等级630 630 800 8 690 N 50 50 50 40 30 100% 75% 19.2 40 b B
00 III分断能力 60 Hz (kA)N50 35 25H0 8 690 N 50 50 50 40 30 100% 75% 19.2 40 b B
00 III 65 50 50N50 35 25H65 50 50N0 8 690 N 50 50 50 40 30 100% 75% 19.2 40 b B
00 III 50 35 25H65 50 50N0 8 690 N 50 50 50 40 30 75% 75% 19.2 40 b B
00 III 50 35 25H65 50 50保护和测量长延时 短延时 瞬时 Ir Isd Ii Ig ZSI (Inx...) (Irx...) (Inx...) (Inx...)可互换的控制单元 过载保护接地故障保护 区域选择性联锁 4极保护 电流测量Microiogic 2.0 b b b b b 欠压脱扣线圈Microiogic 5.0 b b b b -Microiogic 2.0A b b b b bMicroiogic 5.0A b b b b b bMicroiogic 6.0A b b b b b b b辅助指示和控制附件MX 分励线圈/MN辅助触点 电压线圈安装附件尺寸,固定式前连接(mm) HxWxD 重量,固定式前连接(kg)终端扩展和扩展器 终端防护和相间绝缘 屏前铭牌 3P 4P 3P 4Pb b b 327x210x147 327x280x147 14 185-21(1) 当 65℃ 垂直安装时。其他安装方法时请参见温度降容表格。 5-22NS630bNA手动 拨动手柄 直接或延伸旋转手柄 前连接 后连接 60℃ AC 50/60 Hz AC 50/60Hz 220/240V 380/415V 440/480V(1) 500/525V 660/690V 0.5 s 1s 20 s负荷开关 NS630b ~ 1600 NA 主要参数NS800NA NS1000NA NS1250NA NS1600NACompact 负荷开关根据安装标准要求上 级设备提供保护。电气 固定 抽屉式(基于抽架) Ith Ui Uimp Ue Ie 3.4 b b b b b 3.4 b b b b b 3.4 b b b b b 3.4 b b b b b极数 控制连接电气性能符合 IEC 60947-2 和 EN 60947-2标准3.4 b b b b b约定发热电流(A) 额定绝缘电压(V) 额定冲击耐受电压(kV) 额定工作电压(V) 额定工作电流接通能力 短时耐受电流lcm lcw(kA 峰值) (A rms)适用于绝缘 寿命 (C-O 循环) 机械 电气 AC 440 V III 与Vigirex 继电器配合使用 b b b b b b b AC23A/In
b630 800 8 690 AC23A 630 630 630 630 630 50 25 19.2 4 b
b III800 800 8 690 AC23A 800 800 800 800 800 50 25 19.2 4 b 690 AC23A 00
25 19.2 4 b 690 AC23A 50
25 19.2 4 b
b III 690 AC23A 00
25 19.2 4 b
b IIICompact NS800NA触头状态的确实指示 污染等级保护附加接地故障保护辅助指示和控制附件MX 分励线圈 MN 欠压脱扣线圈 终端扩展和扩展器 端子罩盖和相隔隔板 门框 固定 固定 3P 4P 3P 4P指示触点 电压线圈安装附件尺寸 (mm) WxHxD 重量 (kg)327 x 210 x 147 327 x 280 x 147 14 18(1) 适用于 480 V NEMA标准。 EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630A1 2 7 8 3 4 5 6cat.ADB400000符合标准国际标准: Q IEC 60947-1:总则 Q IEC 60947-2:断路器 Q IEC 60947-4:接触器和电机启动器 Q IEC :控制设备和开关;自动控制元件 国家标准: Q GB 14048.1 总则 Q GB 14048.2 断路器9经认证,EasyPact CVS 断路器可在由 IEC 标准 60947-1 和 60664-1(工业环境) 定义的三级污染环境中运行。污染等级抗湿热能力铭牌上注明的标准特性 1 产品型号:框架类型和分断等级 2 Ui:额定绝缘电压 3 Uimp:额定冲击耐压 4 Ics:使用分断能力 5 Icu:极限分断能力 6 Ue:额定工作电压 7 彩色标签:表示不同的分断能力 415V时的分断性能CVS CVS CVS CVS CVSEasyPact CVS 的断路器已成功地通过了以下标准所定义的极端气候条件的测试 : Q IEC :干冷 (-55 ° C) Q IEC :干热 (+85 ° C) Q IEC :湿热 ( 在 55 ° C 下相对湿度为 95%) Q IEC :严重等级 2:盐雾环境EasyPact CVS 遵守有关有害物质限制(RoHS)的 EC/2002/95 欧洲环境指令 。 所有 EasyPact CVS 的生产工厂均符合 ISO 14001。H 70kA N 50kA F 36kA E/B 25kA环境温度8 断路器的隔离特性 9 参考标准注:当断路器配有一个延伸旋转手柄时,必须开门才能看到 该铭牌。Q EasyPact CVS 断路器可在 -25 ° C 与 +70 ° C 之间使用。温度超过 40° C(电动机 保护时温度超过 65° C),设备必须降容使用。 Q 断路器应在正常环境和运行温度条件下长期工作。也可在环境温度 -35 ° C 至 -25 ° C 之间正常工作。 Q 储存温度为 -50° C 至 85° C。具有隔离功能的可靠触点指示所有的 EasyPact CVS 断路器都符合 IEC 标准 60947-2 中所定义的隔离。 Q 隔离位置对应于 O(OFF)位置 Q 只有触点真正打开,操作手柄才能指示“OFF”位置 Q 只有触点打开,才可以安装挂锁 旋转手柄或电动操作机构不会改变触点指示系统的可靠性 经过测试,隔离功能必须保证: Q 触点指示系统的机械可靠性 Q 无漏电电流 Q 进出线端子之间有一定的过电压耐受能力所有 EasyPact CVS 断路器均为 II 类绝缘。可安装在 II 类开关柜内(符合 IEC61140 及 60664-1 标准),而不会降低开关柜的绝缘等级。 在断路器装配有旋转手柄或电 动操作机构的时候也符合该特性。在 II 类开关柜中的安装防护等级符合 IEC 60529(IP 防护等级)标准和 IEC 62262(IK 抗外部机械冲击等级)标准。 断路器裸机 Q 配有拨动手柄: IP40、IK07 Q 配有延伸旋转手柄:IP 55、IK08 安装在开关柜中的断路器 Q 配有拨动手柄:IP40、IK07 Q 配有延伸旋转手柄:IP 55、IK085-23 EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630APB106459极数 控制 手动 拨动手柄 直接或延伸旋转手柄 连接 固定式 插入式 前连接 前连接 后连接 抽出式 前连接 后连接电气性能符合 IEC 60947-2 和 EN 60947-2额定电流(A) 额定绝缘电压 (V) 额定冲击电压 (kV) 额定工作电压 (V)In Ui Uimp Ue Icu40°C 690 8 AC 50/60 Hz AC 50/60 Hz 440V 220/240 V 380/415 V 440 VEasyPact CVS100E极限分断能力 (kA rms)PB106447使用分断能力 (kA rms)Ics隔离功能 应用类别 最大期望维护值(C-O 周期) 机械 电气% Icu415 VIn/2 In保护脱扣器 热磁 电子 过载保护 短路保护 长延时 短延时 瞬时 漏电保护PB106448EasyPact CVS100/160/250带漏电保护的完整断路器Vigirex 继电器指示和控制辅件辅助开关MX 分励线圈 MN 欠压线圈安装 / 连接尺寸 W x H x D (mm) 重量 (kg) 固定式前连接 固定式前连接3P / 4P 3P / 4P(1) 工作电压 415 V ACEasyPact CVS400/6305-24 CVS100E3, 4b b b b ( 仅 3P) b ( 仅 3P)CVS1003, 4b b b b bCVS1603, 4b b b b bCVS2503, 4b b b b bCVS4003, 4b b b b b b bCVS6303.4b b b b b b b100 690 6 440100 690 8 440160 690 8 440250 690 8 440400 690 8 440630 690 8 440E50 25 20 17kAbB40 25 20 100%(1)bF70 36 36N90 50 50H100 70 65B40 25 20 100%(1)bF70 36 36N90 50 50H100 70 65B40 25 20 100%(1)bF70 36 36N90 50 50H100 70 65F40 36 30 100%(1)bN70 50 42H100 70 65F40 36 30 100%(1)bN70 50 42H100 70 65A
4000bA 30,000 30,000 12,000bA 25,000 25,000 12,000bA 20,000 20,000 10,000bA 15,000 12,000 6,000b b b b b b bA 15,000 8,000 4,000b b b b b b bbbbbbb b bb b bb b bb b bb b bb b bb b bb b bb b b75*130*60 / 100*130*60 0.78 / 1.0105*161*86 / 140*161*86 2.05 / 2.4105*161*86 / 140*161*86 2.2 / 2.6105*161*86 / 140*161*86 2.4 / 2.8140*255*110/ 185*255*110 6.05 / 7.9140*255*110/ 185*255*110 6.2 / 8.135-25 EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630ATM 热 磁 脱 扣 器 可 用 于 分 断 等 级 为 E/B/F/N/H 的 EasyPact CVS100-630 全系列断路器。CVS100E 的热磁脱扣器15bEasyPact CVS100E 脱扣器额定值 断路器 过载保护(热保护)  脱扣电流值(A) 短路电流保护(电磁脱扣器)  短路电流值(A)  In 50 °C EasyPact CVS100E20b25b30b40b50b60b75b80b100b固定Im EasyPact CVS100E固定 (请参考附录中的脱扣曲线)CVS100~CVS630 的热磁脱扣器DB400003保护 ..............................................................................................配有 TM-D 热磁脱扣器的断路器,主要用于保护变压器供电的配电系统上的电缆。 过载保护:热保护 (Ir) Q Ir 整定值,可调整范围为脱扣器额定电流的(16A~250A)0.7 至 1 倍,对应该系列 脱扣的电流设定值 11A 至 250A。 Q 时间延时不可调。 短路保护:磁保护 (Im) 短路保护功能 Im 值部分可调,一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。 Q TM-D:额定电流为 16 ~ 250A,Im 不可调,额定电流为 400A,Im 可调,可调 范围为 5 ~ 10In;额定电流为 600A,Im 可调,可调范围为 4 ~ 8In。 保护类型 Q 3 极: O 3P 3D:三极壳架(3P);所有三极都具备保护(3D) Q 4 极: O 4P 3D:四极壳架(4P);所有三极都具备保护(3D)EasyPact CVS100B ~ 630H 脱扣器额定值 (A)断路器40 ° C 时的 In (1)CVS100 CVS160 CVS250 CVS400 CVS630 Im CVS100 CVS160/250 CVS400 CVS630 Ir = In x…16b25b32b40b50b63b80b100 125 160 200 250 320 400 500 600b bbb-------bb b b---bb固定 可调-短路保护(磁保护) 短路电流值 (A) 精度 ±20 %190300400500500500640800 80000 2500 5 ~ 10 In 4 ~ 8 In过载保护(热保护) 脱扣电流值 (A) 1.05 和 1.20Ir 时脱扣 中性线保护中性线保护可调范围为 0.7 ~ 1In4P 3D无保护(1) 如果温度高于 40° C,则应修正热保护特性,请参阅 B-2 页的温度降容表。注:所有脱扣器均配有一个透明的铅封罩,用以保护整定旋钮。5-26 ETS 2.3 电子脱扣器DB400166440 370 315 505 565 630 4 3 2 5 6 7 8 10保护 ..............................................................................................保护功能通过整定调节旋钮来设定。 过载保护 过载长延时保护的门限值(0.5 ~ 1)6 点可调脱扣延时固定 短路保护 短延时和瞬动保护 Q 短延时的电流整定值可调,脱扣延时固定 Q 瞬动保护的电流整定值固定 四极保护 作为一个标准的四极断路器,中性线保护是通过拨动一个三档开关进行设置的,其中 4P 3D(无中性线保护),4P 3D + N/2(中性线保护动作值为 0.5 In)或 4P 4D(中 性线保护动作值为 In)。脱扣器额定电流 (A) 断路器In 20 ~ 70 °C CVS400 F/N/H CVS630 F/N/H Ir = In x … 1.5 x Ir 6 x Ir 7.2 Ir Isd = Ir x …脱扣前最大过流时间 总分断时间ETS 2.3400b-630 b过载保护(长延时)脱扣电流整定值 脱扣延时 (s) ( 最小…最大 )0.5…1 6 点可调固定 90…180 5…7.5 3.2…5.0短路保护 ( 短延时 ) 脱扣电流 (A) 精确度 ± 15 % 延时 (ms) 短路保护 ( 瞬时 ) 脱扣电流 (A) 四极保护中性线无 中性线为 0.5 In 中性线为 In 热记忆2…10 8 点可调固定 ≤ 40 ≤ 60Ii = In x … 4P 3D 4P 3D + N/2 4P 4D CVS400 F/N/H CVS630 F/N/H11无保护0.5 x Ir 1 x Ir是 是ETS 电子脱扣器的测试设备迷你测试工具箱 迷你测试工具箱是一套不需要外接电源的便携装置,用于对电子脱扣器和断路器脱扣 的运转情况进行检测。 连接至断路器面板的测试接口。 所需电源:五节 9V 碱性电池(用户自备)。 便携式测试工具箱 便携式测试仪用于对各保护功能进行检测 : Q 长延时保护 Q 短延时保护 Q 瞬动保护 Q 漏电保护 所需电源:110 或 220V 交流,50/60 Hz 备用测试插头与接线工具 可选用备用测试插头和接线工具。 5-27 EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630A绝缘附件DB400001E-9, E-18连接附件A-16相间隔板电缆连接器可铅封的端子护套 后接线端子 接线端子 电缆连接器电气附件A-19指示触点cat.A电压线圈控制辅助设备A-21直接旋转手柄延伸旋转手柄5-28 EasyPact CVS 断路器可以水平或垂直安装,也可以平仰或顶部安装,不会影响其性能。 有三种安装方式: Q 固定式 Q 插入式 Q 抽出式 如果采用后两种安装方式,需要在固定式的基础上添加 相应的附件(底座、侧板等)。很多连接附件对这三种 方式都是通用的。固定式断路器固定式断路器可以直接接母线,也可以通过接线片与电缆连接。另外针对铜裸线或铝 裸线提供裸电缆连接器。DB112200DB112201DB112202底板安装导轨安装DIN 导轨安装(配适配器)PB106447DB112208DB112203固定式 EasyPact CVS250DB112209安装方式Prisma 安装板安装插入式断路器使用插入式断路器可以: Q 在不接触进出线及安装底座的情况下,拔出或快速更换断路器。 Q 允许预先安装插入式底座,方便用户后期增加断路器。 可以隔离电源电路。 通过设备上的短端子护套(必 Q 当断路器底板安装或穿板安装时, 须配备)来实现全面的绝缘。防护等级如下: O 断路器插入 = IP4 O 断路器取出 = IP2 O 断路器取出,底板带有挡板 = IP4 插入式断路器的配置 插入式结构是通过固定式断路器上增加“插入式套件”来实现。为了避免在带载情况 下连接或断开电源,断路器从底座上插入或拔出之前,如果断路器处于合闸 ON 状态, 安全脱扣装置会使断路器自动脱扣。此安全脱扣装置包含在插入式套件中,必须要安 装在断路器上。 附件 可选的绝缘附件: Q 端子护套,防止直接接触接线端子 Q 相间隔板,用来增强相间的绝缘 安装插入式 EasyPact CVS250安装方式DB112206DB112205底板安装穿板安装DB112207导轨安装5-29 EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630A抽出式断路器抽出式具备插入式的所有优点,而且非常便于操作。抽出式断路器有三个位置: Q 连接位置:电源回路接通。 Q 抽出位置:电源回路断开,可以操作断路器以检查辅助回路。 Q 移开断路器:断路器可以从底座上取下来。 抽出式断路器的配置 在抽出式断路器配置中, 需要在底座和断路器上各安装两个侧板。 与插入式配置类似, 在插入或抽出断路器时,如果断路器处于合闸 ON 状态时,安全脱扣装置会使断路器 自动脱扣,使在“断开”位置进行插入或抽出操作。 附件 所用底座与插入式底座一样,另外还有: Q 抽架辅助触点,指示断路器“连接位置”和“抽出位置”。 Q 用 1 到 3 个挂锁(直径为 5 到 8 mm)锁定,可以实现: O 防止插入断路器。 O 将断路器锁定在“连接位置”或“抽出位置”。 Q 通过拨动开关护套,可使断路器不论处于什么位置都能保证合适的防护等级。 可以在设备处于 “连接位置” “抽出位置” 和 时把门闭合。 Q 用于延伸旋转手柄的伸缩轴。抽出式 EasyPactCVS400DB112209DB111369安装方式DB112210用于拨动开关的护罩,可以在“连接位置” 和“断开位置”确保 IP4 防护等级DB112219伸缩轴连接位置抽出位置移开断路器DB112220安装DB112312 DB112221底板安装穿板安装导轨安装5-30 EasyPact CVS塑壳断路器选型 (配电保护)100~630ACVS250N/3P250PMX型号壳架电流 100 160 250 400 630分断能力 E(1): 25 kA N: 35 kA S: 50 kA H: 70 kA极数 3P(可省略) 4P脱扣器额定电流 E型: 15, 20, 25, 30,40, 50, 60, 75, 80, 100 N/S/H型: 16, 25,32, 40, 50, 63, 80,100, 125, 160, 200,250, 400, 630 ETS型: 400, 630安