干式变压器铁芯温度高b相温度高

干式变压器A相温度63B相42C相37,请问正常吗_百度知道
干式变压器A相温度63B相42C相37,请问正常吗
是H级的1000KVA,负载很小就是小区的公用照明和几部电梯用
提问者采纳
com/question/。原因是周围的温度对变压器本身的温升影响比较大。5,对线圈表面进行测温,并做好运行记录,一起讨论。你可以随时HI我。4。B:A、你可以、在断电的情况下,可以多观察。由于变压器制造原因引起的误差的情况很少见.baidu,A,交换位置、从你所提供的温度数字来看、通常三相温差较大时,将测温探头.com/question/,会稍高一点,测温系统也正常的情况下、比较简便的办法,也在5度范围内。如果你还是不放心。你放心使用吧.html" target="_blank">http。3,可以用红外测温仪,我认为这台变压器应该没有什么问题、C相温度应该差不多,在变压器负载很低的时候,来进行比对。1、正常的情况是在负载达到80%以上://zhidao,其温度的反应不一定说明是实际情况,来进行比对。你可以参考<a href="http,常常由于测温元件的误差所引起的.html。变压器内部原因,外部原因可能是三相负载不平衡,就是有点误差。2,所引起的。B相由于在中间,三相负载比较平衡://zhidao、另外.baidu,我已经问答过了关于这个问题
来自:求助得到的回答
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
但都没有超过绝缘允许值,无法在额定容量值下正常运行,这台变压器可以继续运行。如果温度是在变压器满载时测得的温度。但如果在当变压器满载时,那么三相绕组的温度不应该相差那么大,那么这台变压器就有问题了,有一相绕组的温度超过了绝缘允许值,说明这台变压器的散热系统设计有问题,虽然三相绕组温度相差很大如果这台变压器三相负荷是平衡的
首先应该确定温度的准确性。可以用红外线测温仪分别对三个低压线圈的引出铜排根部进行测量。如果还是如题所述,那就需要找出原因,进行整改。其中主要原因可能是因为三相负荷分配不均。
正常,三相负载不平衡
您可能关注的推广
干式变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁DR-B10P/R 干式变压器温控仪-DR-B10P/R
产品名称:
DR-B10P/R 干式变压器温控仪
型  号:
价  格:
品  牌:
产品介绍:
DR-B10P/R 干式变压器温控仪 DR-B10P/R,华仪电子3
湖南醴陵华仪电子电器厂具有多年的生产DR-B10P/R干式变压器温控仪经验与雄厚的技术实力。公司愿以高品质的产品,合理的价格以及超值的售后服务,热情真诚地与新老客户真诚合作,共同发展。【联系电.话: 】询价传.真:【 】DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 欢迎广大客户来函咨询DR-B10P/R干式变压器温控仪说明书,DR-B10P/R干式变压器温控仪接线图,DR-B10P/R干式变压器温控仪产品图片。欢迎广大客户来函询问DR-B10P/R干式变压器温控仪产品价格―-传.真报价!DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 您好!尊敬的客户!请拨打公司电话 或发送询价传真 进一步了解产品DR-B10P/R干式变压器温控仪的性能,咨询DR-B10P/R干式变压器温控仪产品价格或索取产品的详细资料,我们会竭诚为您提供满意的服务! DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 购买DR-B10P/R干式变压器温控仪,来醴陵华仪电子! 联系电.话:【3 3】询价传.真:【3 3】 DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 DR-B10P/R干式变压器温控仪产品价格:【详情请来电咨询3,】 DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 DR-B10P/R干式变压器温控仪主要功能:【详情请来电咨询3,】DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 湖南华仪电子电器厂生产 DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 DR-B10P/R干式变压器温控仪配电选型、招标DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 华仪电子特价供应DR-B10P/R干式变压器温控仪DR-B10P/R干式变压器温控仪制造销售 产品介绍:
DR-B10P/R干式变压器温控仪
一 产品概述&
本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。本产品符合JB/T《变压器用电子温控器》标准本产品生产体系通过ISO质量体系认证。本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品&
二 技术参数1 测温范围: -30℃-200℃2 测温精度: 0.5%FS±1个字3 分辨率: 0.1℃4 工作电压: AC176V~AC242V( 50Hz )    5 功耗: 5VA6 触点容量 10A/AC220V7 传感器: 三支Pt100铂热电阻8 继电器触点容量: 10A/250VAC9 仪表重量: <1Kg10 仪表外形尺寸: 160×800×134(宽x高x深)&&&&&&&&&&& 开孔尺寸: 152x76(宽x高)
三 产品功能介绍1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高相温度超过开风机温度时,风机开启,同时面板上“风机”指示灯亮。3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的最高相温度达到超温报警温度时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过后板“报警”输出端输出开关信号给远方的控制柜控制声、光报警。4 具有自动跳闸功能,当三相线包温度中的最高相温度达到超温跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过后板“跳闸”输出端输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。5 传感器任何一相有故障时,面板上“故障”指示灯会亮,温控器内有蜂鸣报警,并通过后板“故障”输出端输出开关信号(AC380V三相风机输出方式的温控器无故障输出端)。5.1在温度显示区显示H表示该相开路;显示L表示该相短路。5.2 传感器有一相或两相故障时,只根据好的那相传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。6 可通过按键直接设定开风机温度、关风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,掉电时数据不丢失。7 具有手动控制风机功能,可手动开\停风机。此功能也可作为测试风机功能使用。8 具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),当定时时间到达设置后,风机自动运行2分钟后停止。9 具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80℃时,不刷新原记录的温度。10 模拟检测功能,可手动模拟检测温控器的控制功能。&
四&产品操作说明(见图一 面板图)&
(一)面板示意图&
图一 面板图
(二)操作说明
1 上电:温控器上电后。巡回显示A、B、C三相线包温度。
2 显示方式切换操作:按“最高”键,则显示三相线包中最高相温度,同时“最高”灯亮;再按“最高”键返回巡回显示三相温度状态,“最高”灯灭。
3 手动开关风机操作:按“手动风机”键,可手动启/停风机。“手动”灯表明当前手动操作风机的状态。
4 掉电数据查询操作:连续按“查询”键,可依次显示在上次掉电时A、B、C三相线包温度
关 键 词:DR-B10P/R
公司名称:
联 系 人:
电  话:
传  真:
地  址:
湖南省醴陵市立三大道195号
邮  编:
主  页:
该厂商相关产品:
工控网客服热线:9
版权所有 中华工控网&Copyright&, All Rights ReservedBZWY-II-1干式变压器温控箱
BZWY-II-1 接线方式
BZWY-II-1 热销产品,全年价格最优
BZWY-II-1 湖南华仪电话:86+731-36199
BZWY-II-1 技术咨询
BZWY-II-1 醴陵市华仪电子专业生产
BZWY-II-1 销售热线:3 全天24小时热线:
BZWY-II-1 欢迎广大客户来函咨询说明书!
BZWY-II-1 产品主要特点,外观图片,尺寸大小,详情请来电咨询
BZWY-II-1 湖南华仪电子专业研发制造
产品介绍:
BZWY-II-1干式变压器温控箱
本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。
1&测温范围:&&&&&
0&#8451;-200&#8451;          
2&测温精度:&&&&&
0.5%FS±1个字
3&分辨率:&&&&&&&
0.1&#8451;
4&工作电压:&&&&&
AC170V~AC250V( 50Hz )   
5&功耗:&&
&&&&&&&5VA
6&传感器:&&&&&&&
三支Pt100铂热电阻
7&继电器触点容量:
10A/250VAC
8&仪表重量:&&&&&&
9&仪表外形尺寸:&&
260&200&80
产品功能介绍
1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能。
可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启,同时面板上“风机”工作指示灯变为绿色。
具有超温报警功能。当三相线包温度中的最高一相温度超温时,温控箱会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过电源板“超温”输出端(11、12端)输出一个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警。
具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控箱会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过电源板“跳闸”输出端(13、14端)输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。
传感器故障时,面板“故障”指示灯会亮,箱内有蜂鸣报警,“故障”输出端(9、10端)输出一个开关信号。
5.1指示灯不同颜色代表不同相别故障:黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相,不亮时,代表传感器正常。
5.2通过温度显示区显示代码不同区分传感器短路和开路故障:在温度显示区显示H表示开路;显示L表示短路。
5.3传感器一相或两相故障时,只根据好的传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。
可在面板上通过按键直接设定开启风机温度、关闭风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,并且在停电后设置数据不丢失。
具有手动控制风机功能,可手动强制开风机。此功能也可作为测试风机功能用。
风机控制型温控箱具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),定时时间到达后,风机自动运行1分钟后停止。出厂时设置在24小时。
本温控箱具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80&#8451;时,不刷新原来记录的温度。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。为什么变压器的 B相温度比另外两相高?_百度知道
为什么变压器的 B相温度比另外两相高?
提问者采纳
磁闭环不良。关系到好多人的安全问题: B的电流比另外两相的大。再说了变压器每年还要作电气试验的: 也有这种可能。造成的 回答: 我们地铁八号线全线上百台变压器不可能都像您说的那样吧。都是干式变压器 回答。而且也没问题啊: 你这样的问题不应该在网上问,在一个就是B相处的磁阻比另外两相大,需要地铁八号线设计团队给你解决。整流变压器也是这样B 相的温度高 回答!我感觉是因为B相在中间散热效果差点: 谢谢。B相的位置处在变压器的中间,变压器油变质等) 追问: B相的负载大或者整流变压器自身原因(如:线圈不良追问。 追问,自然散热会差点
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁干式变压器温度相关
干式变压器温度设计专题简介
本专题为土木在线干式变压器温度专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
干式变压器温度
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常) 本帖最后由 zjs3022 于
13:18 编辑 ]
所属版块:
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)请高人指点!呵呵@
所属版块:
本人初学电气对于三相干式变压器有些问题请教 干式变压器的三相温度的测点是位于那里的, 我厂的干式变压器在正常运行过程中发现A,C相温度相近,B相温度略高4-5C请问这是什么道理
所属版块:
我公司今年安装了两台南京大全变压器有限公司生产的SGB-11系列2000KVA的变压器,其中一台温升不大正常:A相74.5度,B.C相50多度,A相与C相相差近20度,不知这样是否正常。请高手赐教。(注:三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右) 本帖最后由 bj
所属版块:
干式变压器温度控制仪不显示温度了,220V有电压,保险也没断,想问问是什么原因???
所属版块:
由于用电负荷很小,最初没有考虑干式变压器的温度保护。后来在配电设计手册(第三版)中发现:干式变压器应设温度保护,由于高压室离变压器室很远,当时为了给甲方节省空间也没有加环网柜,现在由于施工完了想加控制电缆去高压室很困难,如果当变压器温度过高我想来控制低压进线开关挑闸,是否可以,请指教!
所属版块:
一新建筑物,地下室干式变压器投入运行,500KVA的干式变压器一台,铭牌写运行电流为721A。现投入的运行的电流为560A,变压器的温度显示为69度,并且温度还在往上升,手动起动变压器风机把温度降了下来。现在请叫各位干式变压器的温度正常应能控制在多少度算是正常范围?
所属版块:
干式变压器温度控制器的设计4068396
所属版块:
做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
所属版块:
(1)按相数分:1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。(2)按冷却方式分:1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。(3)按用途分:
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5

我要回帖

更多关于 干式变压器温度控制器 的文章

 

随机推荐