电接点真空压力表量程怎么控制不好,连续启停,表针一上一下频密

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
既然用变频控制的水泵,传感器可以用压力变送器(输出4-20毫安),这样控制电机的转速即可。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'液压系统的压力已经到电接点压力表的设定上限值,_液压系统吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,147贴子:
液压系统的压力已经到电接点压力表的设定上限值,收藏
液压系统的压力已经到电接点压力表的设定上限值,系统工作却不停止是怎么回事?
三叔正版授权网游公测!
电接点压力表里面就是一个弯曲的中空的扁铜管,扁铜管上带有一个齿圈,还有一套齿轮机构。当压力容器中有压力时,这个弯曲的扁铜管里面就有了压力,随着压力的增大,扁铜管变形,从而带动齿轮转动,当然这个转动是很小的,齿轮转动就带着指针走动。工作原理:压力表的指针和设定针上分别装有触头,使用时首先将上限和下限设定值时,指针上的触头与上、下限设定针上的触头相连触,通过电气线路使指示灯发出报警信号。也可以通过带继电器及接触器的电气线路来控制被测压力的变化,并使之保持在上下设定的范围内。表盘上面有电气机构,有两个静触针(点),一个动触针(点),都有引线,且有接线端子排,两个静触点,一个是高压点,另一个是低压点,而那个动触点,就是随着压力表指针走动的触点,当压力低与低压设定值时,动触点与低压静触点接通,电动机开始工作,压力增大,动触点离开低压静触点开始上升,当压力不断增大到达设定的高压静触点时,断开电动机,停止打压。随着用户使用或者是其它什么的,压力又逐渐下降,然后又开始了另一个新的循环。电接点压力表分为直接作用式和磁助直接作用式两种。电接点压力表的设定范围在测量上限的5%~95%范围内有问题看是不是你的接线有问题。一般接线对了就能控制电机启停或者开关阀启闭了。表内应该有个上限和下限指针的,你别把上限指针调的太高了。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停_百度知道
电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停
可能存在的问题:1、电路连接存在问题,2、关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。3、 泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制。电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
其他类似问题
为您推荐:
扬程选择存在问题、 泵的功率您好!以电接点压力表很容易实现您的目的要求。发生您描述的现象,一般供水有0~1MPa的就够了。2。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制、电路连接存在问题,如果可以请上图分析,也会出现供水泵频繁启动的现象、关于电接点压力表量程问题。4。3、以电接点压力表控制泵启停,远端用水阀开关频繁,如果管路较短。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象:1,还是先从电路设计、连接上去考虑是否合理,可能存在的问题。综上所述
来自团队:
其他3条回答
没有压力罐的缓冲水泵频繁启动很容易烧毁用电接点压力表进行稳压。如果管路不方便安装压力罐,你得用压力罐进行缓冲,建议你用变频器进行稳压
配变频控制造价太高,请问大神,有没有大量程的电接点压力表,是不是压力表的行程太小所致,根本就不能启动,谢谢,
水的可压缩性是很小的。如果没有压力罐进行缓冲,即使使用大量程的压力表进行控制,管路内的压力变化太大也会影响水路的正常使用。水流忽大忽小,使用者很难控制水量。不知道你是用的什么水泵,你可以换下面的自带压力罐的水泵试试
一般应另加一只小型通用继电器。下限接点使接触器动作后自保,小型通用继电器其线圈接在电接点压力表的上限接点,上限动作后,断开接触器的自保。
应是误将水阀关闭或管路阻塞所致,水泵刚启动的水压力就超过设定值。
电接点压力表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电接点压力表接线图相关
电接点压力表接线图设计专题简介
本专题为土木在线电接点压力表接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电接点压力表接线图
接点压力表接线图
所属版块:
图纸简介: 利用水压,用电接点压力表控制水泵的起停,可手动,自动两种起动方式 /other/info_view.gif 附件名:.dwg 文件大小:40K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 止回阀要装在压力表的前端否则会频繁启动电机。 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
菜鸟求助:在水电站设计中,电接点压力表是作测量和发信号实现自动化的,压力变送器的作用也是将测量的数据转化成电流电压信号,两都有什么区别吗?
所属版块:
变频器——远传压力表 水泵的启停——电接点压力表 请教大家!
所属版块:
远传压力表和电接点压力表有什么区别呀?谢谢帮忙!
所属版块:
图纸简介: 该工程采用ABB ACS510型变频器与电接点压力表构成自动恒压系统. /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:293K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
医用气体报警系统电接点压力表是否要选用防爆型的?
所属版块:
对鼓风机不够了解,出口需要电接点压力表,以便压力过大停风机吗?会产生压力过大的情况吗?单独鼓风机会产生还是并联鼓风机会产生还是都不产生?
所属版块:
用电接点压力表控制的稳压供水会造成频繁启动,该如何解决
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5唯一官方网站:
不锈钢压力表
沙缸专用压力表
汽保设备专用压力表
冷干机专用压力表
医疗器械专用压力表
电话:86-760-
传真:86-760-
地址:中山市石岐区岐头新村龙凤街6号二层
在供水定压系统中电接点压力表的作用
给水系统中的定压系统是保持管网压力恒定在一定的范围内,当管网压力低于某值时启动水泵加压,当管网压力 达到一定值时停泵,如此循环。实现此功能的测压元件是电接点压力表。
&& & 给水系统中的定压系统是保持管网压力恒定在一定的范围内,当管网压力低于某值时启动水泵加压,当管网压力达到
一定值时停泵,如此循环。实现此功能的测压元件是。一般由导压系统(含接头\洋簧管等)
、齿轮传动机构、示数装置(包括指针与度盘)、电接点装置、外壳(包括表壳、表盖、密封垫圈、表玻璃等)、设定
装置和接线插头座等组成,外壳一般为气密型结构。其集压力显示与控制于一起,设定调整方便。但电接点压力表应用
在管网定压系统中,下述问题不可避免会遇到,设计控制线路时如不采取一定措施,无法保证安全、稳定运行。一般设
计的水泵控制线路如所示。但应用到管网定压系统时会存在以下问题。
&&& 管网压力达到设定上限值时接点b-c接通,断开水泵接触器,瞬间水泵出力变化引起管道内压力急剧变化,使接点b-c
出现连续性的抖动,速度很快,使KA1及主接触器来不及释放而引起KA1继电器及主接触器跳跃,时间长了、次数多了
就会引起接触器触点烧毁。
&&&&& 为了克服上述缺点,可按修改原理图。在接点b-c间增加闭锁接点,一旦指针碰上高位接点,KA2中
间继电器立即闭锁,消除了接点b-c的抖动。同时为了能保证管网压力到达低限时a-b接点能启泵,将KA1的常开接点
串入本回路。
&&&&&& 修改后的接线可以很好地消除管网压力升至上限值时,接点b-c抖动而引起的接触器跳跃现象。此接线已在几个工
程运行数年,实践证明很可靠。
控制线路对于流量、扬程较大泵的控制也存在一定问题,由于流量大、扬程大,水泵启动瞬间管网压力脉动激烈,管
网内瞬间脉冲压力可能带动指针冲至上限,结果a-b接点刚启动水泵,b-c接点又使水泵停止,结果水泵
无法正常启动运行。
&&&&&&& 为解决此问题,可将KA2更换为时间继电器,见,使b-c接点接通时延时Us停泵,有效消除起泵时管网的压力波
动。另外,电接点压力表应尽可能远离水泵安装,这样也可以减小泵本体振动及启停时管网压力波动对
接点通断的影响。