深基坑开挖及支护工程的监理控制要点
深基坑开挖及支护工程监理控制要点(一)、首先要熟悉了解工程概况:1、工程位置;2、工程性质;3、工程规模、建筑面积;4、基本结构形式:××结构 ;正 ? 层,付 ? 层 建筑高度 ?& ;5、基础形式;6、本工程基坑工程特点及周围环境特点:(1)本工程基坑开挖深度& ? m,长& ? m,宽 ?& m;(2)地层岩性特征(基坑边坡土质情况);(3)基坑周边环境情况:周边建(构)筑物分布,地下管线状况;(4)本工程基坑支护的结构形式:如:土钉墙……等。(二)监理依据1、本工程已批准的监理规划2、建设工程监理规范(GB50319-2000)3、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)4、建设工程安全监理规程[DB13(J)68-2007]5、本工程基坑支护设计方案6、本工程基坑支护施工组织设计7、国家与省市相关工程质量安全的验收规范、技术标准等8、本工程基坑开挖及支护的监理方案(监理实施细则)(三)深基坑土钉墙支护工程监理工作的控制要点(1)监理对基坑开挖支护顺序的控制要点:& &
监理应监督施工单位按以下顺序进行基坑开挖和支护;①、应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射砼厚度的控制标志;②、喷射第一层砼;③、钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;④、绑扎钢筋网,喷射第二层砼;⑤、设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。(2)监理对基坑开挖的控制要点①、监理应根据支护结构设计审查施工单位编制的基坑开挖支护方案;对5米(含5米)以上的基坑开挖支护方案应有专家论证意见。②、基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水 进& 入坑内;放坡开挖时,土钉墙面坡度不大于1:0.1,且应对坡顶、坡脚采取降排水措施。③、基坑周边严禁超堆荷载。④、基坑应分层均衡开挖,开挖层高按设计方案,软土地基不宜超过1米。⑤、基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构;防止扰动基底原状土。⑥、发生异常情况时,应立即停止挖土,并查清原因,采取措施,待隐患消除后,方能继续挖土。⑦、开挖至基底标高后,坑底应及时封闭,并尽快进行基& 础施工。⑧、地下结构施工过程中,应及时进行夯实回填土。(3)监理对基坑开挖进行监测的控制要点及目标值①、开挖前要要求施工单位做出系统的监控方案。监控方案的内容应包括:监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求,监测点的布置,监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等②、监测点的布置应满足监控要求,位移观测点数量应不少于两点,且应设在影响范围以外。③、基坑边缘以外1~2倍的开挖深度范围内需保护物体均应列为监控对象。④、基坑工程监测项目选择应符合《建筑基坑支护技术规程》的规定。⑤、监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且应不少于两次。⑥、基坑监测的监控报警值应符合监测对象的有关规范及支护结构设计的要求。⑦、各项监测的时间间隔要根据施工进度确定;当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时应加密观测次数,当有事故征兆时应连续监测。⑧、基坑开挖监测过程中应根据设计要求提交阶段性监测报告。⑨、基坑开挖结束时应提交完整的监测报告。(4)监理对土钉安设的控制要点及目标值①、土钉钻孔的直径应符合规程规定。②、土钉钢筋的规格、型号、等级应符合设计要求。③、土钉的长度、间距、土钉与水平面的夹角应符合设计要求。④、土钉和面层必须有效连接,承压板或加强钢筋与土钉的连接必须是螺栓连接或焊接。⑤、土钉钢筋应放定位支架。(5)监理对土钉墙注浆作业的控制要点及目标值①、注浆前应将孔内残留松土清除干净。②、注浆开始前或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。③、注浆所用的水泥浆或水泥砂浆强度应符合设计规定。④、水泥浆的水灰比宜为0.5;水泥沙浆配合比宜为1:1.0~1.2(重量比)水灰比宜为0.38~0.45;⑤、水泥浆、水泥砂浆应拌和均匀,随拌随用,一次所拌浆量应在初凝前用完。⑥、注浆时,要求孔口部位设置止浆塞和排气管,注浆管应插至距孔底250~500㎜处。 (6)监理对基坑支护铺设面层钢筋网和喷射面层砼的控制要点和目标值 ①面层钢筋网的钢筋直径、间距应符合设计要求;(钢筋直径宜为6-10mm、间距宜为150-300mm)②钢筋网与土钉应连接牢固;③钢筋网应在喷射一层砼后铺设;④采用双层钢筋网时,应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设;⑤钢筋网保护层的厚度不易小于20㎜;⑥坡面上下端钢筋网搭接长度应大于300mm;⑦面层喷射砼的强度等级、喷射厚度应符合设计要求(砼的强度等级、不宜低于C20,面层喷射厚度不宜小于80mm);⑧喷射作业应分段进行,同一分段喷射顺序应自上而下,一次喷射厚度不宜小于40mm;⑨喷砼时,喷头与受喷面应保持垂直,喷头距受喷面宜为0.6-1.0m;⑩喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,一般应为3h-7h为宜。(7)监理对土钉墙支护质量检测的控制要点及目标值:& ①、对土钉承载力进行检测。土钉承载力用拉拔试验进行检测,同一条件下,实验数量不少于土钉总量的1﹪,且不少于3根。& ②、对砼面层的厚度进行检测。砼面层的厚度应采用钻孔法进行检测,钻孔数量应以每100㎡为一组,每组不少于3点.(四)、基坑支护工程监理的工作方法及措施& & (1)、监理的工作的方法:采取预控为主、主动控制的方法。(2)、监理工作采取的主要措施①、开工前严格审查基坑开挖专项施工方案、基坑支护设计方案和基坑开挖支护的监测方案。②、对用于基坑开挖和基坑支护的各种建筑材料、机具设备、检测仪表等,进场时要进行检查验收,对重要材料要进行进行见证取样。③、对检查、验收不合格的建筑材料、机具设备、检测仪表不准用于施工;对检查、验收不合格的分项工程要下达整改通知,责令施工单位进行整改。出现严重质量问题和安全隐患的要下达局部工程或全部工程暂停指令。④、对基坑开挖和基坑支护过程中的施工方法、施工工艺进行巡视检查,对重要部位进行旁站监理,并做好旁站记录。⑤、对基坑开挖和基坑支护监测记录、监测数据、以及不良信息及时进行核查,当变形超过标准数值或变形变化速率较大时,应进行旁站观测监理,并采取有力的监理措施,责令施工单位立即采取加固措施;当出现报警时,立即下达停工指令,按应急预案进行加固处理。当安全隐患排除后,方可继续进行开挖和支护。⑥、基坑开挖和基坑支护工程完成后进行子分部检测验收,对支护结构达不到水平抗力数值要求和存在安全隐患的支护结构不予验收,不得进行下一步施工。
很好,收藏了
回复 2# 璐曦之家 的帖子
回复 2# 璐曦之家 的帖子
仅供参考,请指教。
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=88285&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">

我要回帖

更多关于 基坑支护监理实施细则 的文章

 

随机推荐