最近在做一个工程,大致情况是这样的,计算过后发现一个角柱的角筋显示是8.1,也就是810,那么要用32的钢筋了,这也太大了吧,还请各位大师指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
你这样描述,说了也等于没说。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
32怎么就不能用了
听众数收听数自我介绍&a href=&& target=&_blank&&&/a&&br /&
&a href=&& target=&_blank&&&/a&&br /&
[img/mallpic/1/upload/product/048324s.jpg[img]最后登录注册时间主题精华8积分369帖子
五星助理工程师, 积分 369, 距离下一级还需 131 积分
1,修改设计方案,结构布置不合理导致配筋偏大
2,结构布置不能修改,参数设置是否错误
3,以上均没错的,切32的直径不能使用,那就使用柱双筋来配。
收听PKPM微信公众账号:PKPM51
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1285帖子
五星工程师, 积分 1285, 距离下一级还需 1215 积分
是不是点双偏压计算了?
&是的,角柱,用的双偏压&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
方法一:并筋;方法二:角筋改成直径25,然后双偏压复核。看看《2011六月PKPM技术问题问答》
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2031帖子
五星工程师, 积分 2031, 距离下一级还需 469 积分
PKPM中柱子是采用单偏压计算,双偏压复核。角柱是不是跃层柱还是短柱,一些设置参数有没有问题,楼主最好在模型里检查一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分154帖子
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
柱纵筋主要作用是协助混凝土受压,你可以提高混凝土强度或者是加大构件尺寸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
角部扭转大?提高下刚度会不会小些呢
听众数收听数自我介绍一直糊糊图图最后登录注册时间主题精华0积分510帖子
一星工程师, 积分 510, 距离下一级还需 140 积分
xiaohan 发表于
是不是点双偏压计算了?
是的,角柱,用的双偏压
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)700*800柱子角筋4Φ32,b边中部筋3Φ25,h边8Φ32箍筋能做6*6的吗_百度知道
700*800柱子角筋4Φ32,b边中部筋3Φ25,h边8Φ32箍筋能做6*6的吗
可以,b边钢筋只有2+3=5根。箍筋可以作5×6肢,箍筋做不了6肢
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
箍筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁框架柱角筋为4根25,中部筋2根25 3根22如何部中部钢筋?_百度知道
框架柱角筋为4根25,中部筋2根25 3根22如何部中部钢筋?
框架柱角筋为4根25,中部筋2根25 3根22如何部中部钢筋?
/zhidao/pic/item/d53fd1e70dc24b71dd5ad6edcc438ce.jpg" esrc="http.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.hiphotos.baidu://c,应多看看平法标准图<a href="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=fdc1494af/d53fd1e70dc24b71dd5ad6edcc438ce://c:///zhidao/wh%3D600%2C800/sign=8cb4a197b51cbae/d53fd1e70dc24b71dd5ad6edcc438ce见图所示
其他类似问题
为您推荐:
机战王的相关知识
其他1条回答
  两根25的坐中间箍筋的角筋,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁挨着柱子的梁筋为5Φ22/2Φ18中间为2Φ25+2Φ20是什么意思?那腰筋呢?
如果是挨着柱子的梁端表示两排负筋,上面一排为5根22,下面一排为2根18.在梁跨中下部表示底部纵筋为2根25和2根20.腰筋可集中标注也可原位标注,前面带g表示构造筋,n表示扭筋
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码柱的配筋如何计算 如图柱截面尺寸 600*600&角筋:4根直径25的二级钢筋&& & & & &每边中间配有3根直径22的二级钢筋箍筋:直径8的一级钢筋@100/150第一层 & & 100---106.5第二层&&&&&106.5---113请说明计算公式 & &谢谢保护层厚度 20mm请给出各个钢筋的用量多少
给个例题给你:柱正截面单向偏心受力承载力计算书1 已知条件
柱截面宽度b=600mm,截面高度h=600mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,弯矩平面内计算长度l0x=4000mm,弯矩平面外计算长度l0y=4000mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋强度设计值fy=360MPa,非抗震设计,截面设计压力N=500kN,设计弯矩M=300kN·m,截面下部受拉,计算配筋面积.2 配筋计算
构件截面特性计算
A=, Ix=.0mm4, Iy=.0mm4
ix=173.2mm, iy=173.2mm
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3MPa
由混凝土规范6.2.6条可知
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000MPa
相对界限受压区高度
截面有效高度
h0=h-as=600-35=565mm
根据混凝土规范表6.2.15可得轴心受压稳定系数
轴心受压全截面钢筋面积
A's=0.00mm2
根据混凝土规范6.2.3条,判断是否需要考虑轴压力在挠曲杆件中产生的附加弯矩
N/(fcA)=.3×.10 ≤ 0.9
M1/M2=0.00/300=0.00 ≤ 0.9
lc/i==23.1 ≤ 34-12(M1/M2)=34-12×(0/300)=34
不需要考虑轴压力在挠曲杆件中产生的附加弯矩影响
根据混凝土规范6.2.5条可知附加偏心距
初始偏心距
ei=e0+ea=600+20=620mm
轴向压力作用点至远离压力一侧钢筋的距离
e=ei+0.5h-as=620+0.5×600-35=885mm
假定截面为大偏心受压,则截面相对受压区高度
ξ=N/(α1fcbh0)
=.0×14.3×600×565)
为您推荐: