PLC通信接口异常故障解决方法
时间: 10:34
来源:电工之家
作者:编辑部
1、常见的故障现象
  当PLC的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:
  (1)r1或r2被烧断,z1、z2和sn75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经r1或r2、桥式整流、z1或z1到地,z1、z2能承受最大10a电流的冲击,而该电流在r1或r2上产生的瞬态功率为:102&10=1000w,当然会将其烧断。
  (2)sn75176损坏,r1、r2和z1、z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于z1、z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生&15kv的静电。
  (3)z1或z2、sn75176损坏,r1和r2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将z1或z2和sn75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而r1、r2不至于发热烧断。
  2、故障的原因分析
  由1中的分析得知plc接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于plc内部24v电源和5v电源共地,24v电源的输出端子l+、m为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以eia-485标准要求将各个rs485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流。
  (1)当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。基于此考虑,在进行通信接头插拔的时候,尽量使设备处于断电状态。
  (2)连接在rs-485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到plc,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
  (3)当通信线路较长或有室外架空线时,雷电是必须考虑的干扰。雷电是主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形叠加成随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲,这个能量巨大的尖峰脉冲必然会在线路上造成过电压,造成plc等通信网中所连设备的损坏,应该加以避免或降低损坏程度,减少损失。
3、解决方法
  1.从plc内部考虑
  (1)采用隔离的dc/dc将24v电源和5v电源隔离,我们分析了三菱、欧姆龙、施耐德plc以及西门子的profibus接口均是如此
  (2)选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次rs-485芯片,如:sn65hvd1176d、max3468esa等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而sn75176的价格仅为1.5元。
  (3)采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件tvs或bl浪涌吸收器,如p6ke6.8ca的钳制电压为6.8v,承受瞬态功率为500w,bl器件则可抗击4000a以上大电流冲击。若使用不带故障保护的芯片,如sn75176,(电工之家)可在软件上作一些处理,从而避免通信异常。即在进入正常的数据通信之前,由主机预先将总线驱动为大于+200mv,并保持一段时间,使所有节点的接收器产生高电平输出。这样,在发出有效数据时,所有接收器能够正确地接收到起始位,进而接收到完整的数据。
  (4)r1和r2采用正温度系数的自恢复保险ptc,如jk60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过ptc和保护器件tvs(或bl),ptc的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。
  2.从plc外部考虑
  (1)使用隔离的pc/ppi电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子公司早期出产的pc/ppi电缆(6es-0xa0)是不隔离的,现在也改成隔离的电缆了。
  (2)plc的rs-485口联网时采用隔离的总线连接器,如pfb-g,速率为0~1.5mbps自动适应,外形和使用方法与西门子非隔离的总线连接相同。
  (3)与plc联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的rs-485口均使用rs-485隔离器bh-485g进行隔离,这样各rs-485节点之间就无&电&的联系,也无地线环流产生,即使某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。
  (4)良好的接地是工控系统安全可靠运行的重要条件,对于工业通信网络更是如此。在工业通信网络中,至少有三种分开的地线,通过一点接地。第一条是低电平电路地线(即信号地线),包括数字地、模拟地、信号地和直流地等;第二条是噪声地线,即继电器、电动机、高功率电路的地线;第三条是机壳接地点,专供机械外壳、机身、机架、地盘使用,此地线应该和交流电源的地线相接。交流电源地线应和保护地线相连,以达到避免因公告地线各点点位不均所产生的干扰。rs-485通信线采用profibus总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并最后接大地。
  (5)对于有架空线的系统,总线上最好设置专门的防雷击设施。触摸屏与PLC与变频器之间通讯_百度知道
触摸屏与PLC与变频器之间通讯
头上有威纶的TK6070屏,现在想选一个威纶的触摸屏,也做过触摸屏与变频器的直接通讯(用的是modbus RTU ),但是没做过触摸屏与PLC与变频器三者同时的通讯,是走485总线吗,想在屏上控制监视变频器和PLC,走什么协议,请问各位我现在的屏只有一个串口,怎么通讯,还是选择别的型号的屏方便,之前做过触摸屏与三菱PLC的控制
用深圳显控的屏。有三个通讯口,用一个是下载用,另外两个COM1 和COM2 可以同时和两台PLC或者变频器通讯
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
COM1为RS232,屏不用换:1是用一个通讯口,COM2为RS485。可以用两种方式都行的,COM1通过转换(比如SC-09线)接PLC,采用RS485同时与两个通讯。2是用二个通讯口,设置不同的站号,通讯线要自己做并且两端要接终端电阻,另一口接变频器查到TK6070本来就有两个通讯口
我是来学习的,不过我做过一个项目,是电脑、plc(西门子226)、变频器通讯,plc有两个口,其中一个口用ppi电缆和电脑通讯,另一个口用modbus和变频器通讯
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
主题:602946 ┆ 帖子:4609410
┆ 今日新贴:36
昨日贴数:880 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:8009人
新手,关于变频器跟PLC通讯的程序问题,请大大指教
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:42:27 楼主
之前接到一个非标,要做的是五金的送料剪料的,就用到PLC跟变频器通讯,PLC用的是信捷的XC2,变频器是威纶通旗下的一个品牌的变频器,用485通讯的,现在通讯方面是可以了,但是写程序的时候发现问题了,如下:在M43上升沿出发后,PLC只能写入第一条指令REGW K2 H K2,下面那条REGW K2 H K2 写不进,第一条是发频率给变频器的,第二条是发正反转的,为什么不能同时写入,求解
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:46:43 1楼
MODBUS 指令 &最多同时1条执行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:16:29 2楼
回复内容:对:sileizhihen MODBUS 指令 &最多同时1条执行&&&&&内容的回复:那如果我想同时输出频率跟方向呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:11 3楼
用MRGW指令写入多个寄存器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:21:54 4楼
回复内容:对: ctpptai
用MRGW指令写入多个寄存器 内容的回复!已经试过了,MRGW写不进去。。指令没有错,不知道为什么
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:24:28 5楼
MRGW K2 H D4610 K2 & & 可以把D4611设定为等于1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:33 6楼
回复内容:对: ctpptai
MRGW K2 H D4610 K... 内容的回复!还是有点不明白给定频率的地址是H3000,正反转的地址的H3001,如果我要同时给H3000和H3001赋值呢??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:06 7楼
我给你的程序就是两个同时赋值的,一个是D4610 一个是D4611,只不过一开始先要把1这个数赋给D4611
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:59 8楼
D4611就是控制电机正反转的,假如值为1时是正转的话,值为0就是反转,就是这个意思
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:41:03 9楼
我也没有弄过这个通讯,这是我刚刚看到这个指令的理解,你可以试一下,好了说一声
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:41:09 10楼
回复内容:对: ctpptai
我给你的程序就是两个同时赋值的,一个是D4610 一个... 内容的回复!那是不是这样写就行MRGW K2 H D4610 K2,这样的话,就可以把D4610和D4611的值给到H3000和H3001了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:55 11楼
回复内容:对: ctpptai
我也没有弄过这个通讯,这是我刚刚看到这个指令的理解,你... 内容的回复!好吧,我下午试试
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:56 12楼
我是这样理解的,别忘了先把值1赋给D4611
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:41 13楼
回复内容:对: ctpptai
我是这样理解的,别忘了先把值1赋给D4611 内容的回复!为什么D4611是控制正反转的??这是PLC规定的地址??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:32:06 14楼
不是的,这个地址是根据你前面用的D4610来的,它不是频率设定嘛,这个多个寄存器写入命令是用连续的16位来写入的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:41 15楼
回复内容:对: ctpptai
不是的,这个地址是根据你前面用的D4610来的,它不是... 内容的回复!哦哦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:10:39 16楼
问题最后怎么解决的呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:56:08 17楼
回复内容:对: sileizhihen
MODBUS 指令 &最多同时1条执行 内容的回复!&不错啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:56 18楼
感觉应该是好了,不然还会来提问的。建议大家没事儿多来转转,弄好了就不来了,把这里当成免费的问题解决方式,这个习惯可不好。有啥好经验分享一下嘛
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:57 19楼
回复内容:对: ctpptai
感觉应该是好了,不然还会来提问的。建议大家没事儿多来转... 内容的回复!其实是没好的,是变频器问题,硬伤,没法同时写入多个
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:30:43 20楼
最后你是怎么解决的?MODBUS同时只能执行一条指令,那只能加上N个毫秒的延时写入了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:21 21楼
回复内容:对: ctpptai
最后你是怎么解决的?MODBUS同时只能执行一条指令,... 内容的回复!嗯,只能这样写了,前段时间出差了
周好评排行周回复排行
[7] [4] [1] [0] [1] [5] [0] [0] [0] [1]
[43] [32] [31] [29] [27] [25] [22] [19] [19] [15]最新求助
[1] [0] [1] [3] [3] [1] [0] [1] [0] [3]plc 与变频器之间的通讯_百度知道
plc 与变频器之间的通讯
什么PLC,什么变频器,不同的PLC支持不同的协议。MODBUS USS 自由口 无协议通讯等
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一头接在PLC通信口上,比较经济,另一种是以太网485,然后设好通信地址,电压,RS485就是两根线,就可以在PLC内找到相应的变频器,读你想要的电流,物体载体主要有两种,根据变频器说明书对应的地址表,另一头接在变频器的A B 通信口上,一种是RS485,PLC的A对变频器的A,B对B,要对应,最好用双绞屏蔽线,MOBUS是个比较通用的自动化协议最常见的使用MODUBS
RS 485协议,转速等参数
很多种,主流是PROFIBUS DP,MODBUS,CAN
用rs485怎实现能详细介绍吗?
这些统称为485,都是以485为基层开发出来的。感觉现在DP用的多,咱们的三峡就用得这个
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁plc与变频器接口如何连接_百度知道
plc与变频器接口如何连接
看变频器支持什么通信一般PLC都支持profibus 232或者485通信,变频可能要加扩展卡然后就是硬件接好,开始设置软件连接 一般就是设置通信站号和通信速率
其他类似问题
为您推荐:
变频器与PLC连接方式主要有三种:
a)PLC的模拟量输出0~5v电压或4~20mA电流,将其送给变频器的模拟电压或电流输入端,控制变频器的输出频率。这种控制方式的硬件接线简单,但是PLC控制的模拟量输出模块价格高。
b)PLC通过485通信接口控制变频器,这种控制方式的硬件接线简单,但需要加通信接口模块,这种模拟价格也贵。
C)PLC额开关量输入,输出模块控制变频器,PLC的开关量输出,输入一般可以与变频器的开关量输出,输入直接相连。这种控制方式的硬件接线简单,抗干扰能力强,用PLC的开关量输出模块可以控制变频器的正反转、转速和加速时间,能实现复杂的控制要求。
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板的RDA接,变频...
PLC与变频器接口的连接,你要参考变频器的使用手册和PLC与该变频的通讯格式才行的。
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 三菱plc和变频器通讯 的文章

 

随机推荐