真空断路器验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
真空断路器应牢固牢靠,外表清洁完整。
电气连接应可靠且接触良好。
真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损。
灭弧室的真空度应符合产品的技术规定。
并联电阻、电容值应符合产品的技术规定。
绝缘部件、瓷件应完整无损。
油漆应完整,相色标志正确,接地良好。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
六氟化硫断路器验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
断路器应固定牢固可靠,外表清洁完整;动作性能符合规定。
电气连接应可靠且接触良好。
断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。
密度继电器的报警、闭锁值应符合规定;电气回路传动正确。
六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。
油漆应完整,相色标志正确,接地良好。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
断路器操动机构验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
操动机构应固定牢靠,外表清洁完整。
电气连接应可靠且接触良好。
液压系统应无渗油,油位正常;空气系统应无漏气;安全阀、减压阀等应动作可靠;压力表应指示正确。
操动机构与断路器的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;压力开关、辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损。
操动机构箱的密封垫应完整,电缆管口、洞口应予封闭。
油漆应完整,接地良好。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
隔离开关验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵活可靠;位置指示正确,无渗漏。
合闸时三相不同期值应符合产品的技术规定。
相间距离及分闸时,触头打开角度和距离应符合产品的技术规定。
触头应接触紧密良好。
油漆应完整,相色标志正确,接地良好。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
电抗器验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
支柱应完整、无裂纹,线圈应无变形。
线圈外部的绝缘漆应完好。
支柱绝缘子的接地应良好。
混凝土支柱的螺栓应拧紧。
混凝土电抗器的风道应清洁无杂物。
各部分应完整。
阻波器内部的电容器和避雷器外观应完整,连接良好,固定可靠。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
避雷器验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
现场制作件应符合设计要求。
避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。
避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求,均压环应水平。
阀式避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀。
放电计数器密封应良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠。
排气式避雷器的倾斜角和隔离间隙应符合要求。
油漆应完整,相色正确。
制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件,安装调试记录。
备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
电容器验收检查记录
变电站名称:
验收日期:
序号 间隔名称 验收检查内容 验收结果 备注
电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整。
三相电容量误差允许值
正在加载中,请稍后...施工现场临时用电设备检查记录表GDAQ20609
432 人浏览
文档大小:23KB财富值:免费
热门文档推荐
房产税是如何征收的?征收标准是什么?房产税是如何征收的?征收标准是什么?房产税...
主要介绍新房装修污染的治理方法, 四个月前的这个时候我正在为如何又省钱又能把自 ...
本资料对于新近员工是很好的培训材料,房地产具体是指土地、建筑物及其地上的附着物...
1、永不言退,我们是最好的团队!
2、成功决不容易,还要加倍努力!
3、因为自信, ...
在售的其他城市别墅项目完全不同的,它是唯一全现房成品别墅,即买即住,是真正可以...
1、1亩约等于667平方米。2、1公顷等于10000平方米,约等于15亩。3、现在最常用的付 ...
客服电话:400 630 1230-5
0.0点击星星评分
已有0人评分(评分成功可获2财富值奖励)
文档标签:
内容摘要:注:绝缘电阻>0.5MΩ,接地(零)电阻≤4Ω,防雷接地电阻≤10Ω。
阅读该文档的用户也阅读
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-
举报邮箱:
收藏成功,您可在用户中心查看
0&份海量文档资料&&&即可免费下载!您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
范例:施工现场临时用电设备检查记录表.xls 4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
接地电阻测试记录表
电气线路绝缘强度测试记录
施工现场临时用电设备明细表
施工现场临时用电设备检查记录表
施工现场临时用电设备明细表
总容量合计:
填表人(签名):
电气负责人(签名):
汕头市建筑工程总公司
办公生活楼扩建、新建厂房、动力房、树脂罐区、粉料罐区、集水池工程
混凝土振动棒
钢筋切断机
钢筋调直机
钢筋弯曲机
1电箱(业主电房接驳处)
分项工程名称
汕头市建筑工程总公司
工 作 电 压
测量时温度
混凝土振动棒
钢筋切断机
钢筋调直机
钢筋弯曲机
1电箱(业主电房接驳处)
注:线路绝缘电阻应>0.5MΩ。
电气线路绝缘强度测试记录
检测位置或
工作接地电阻(Ω)
保护接地电阻(Ω)
重复接地电阻(Ω)
防雷接地电阻(Ω)
仪 器 名 称
ZC-8型电阻测量仪
测试电工及证号
郑文才、粤A
接地电阻测试记录表
电 机 数 据
绝 缘 电 阻
接 地 (零) 线
漏 电 开 关
接地(零)线
1电箱(业主电房接驳处)
兆 欧 表 型 号:
检查电工签名:
电气负责人签名:
注:绝缘电阻>0.5MΩ,接地(零)电阻≤4Ω,防雷接地电阻≤10Ω。
施工现场临时用电设备检查记录表
正在加载中,请稍后...文档分类:
下载后只包含 1 个 XLS 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表范例:施工现场临时用电设备检查记录表2012.xls.xls
文档介绍:
施工现场临时用电设备检查记录表 GDAQ20609 工程名称: 办公生活楼扩建、新建厂房、动力房、树脂罐区、粉料罐区、集水池工程检查日期:( 星期) 天气: 编号: 项目设备名称电机数据绝缘电阻接地(零)线防雷接地电阻(Ω) 漏电开关外绝缘层检查功率(kW) 相数(相) 电压(V) 绕组对壳(MΩ) 相间(MΩ) 接地(零)线电阻(Ω) 截面积(mm 2) 动作时间(s) 动作电流(mA) 混凝土振动棒 1.1
1.9 0.65 1.5 0.3 0.1 3030Ω圆盘锯
1.9 0.7 1.5 0.4 0.1 3035Ω抽水泵 2.5
1.9 0.8 2.5 0.3 0.1 3020Ω电焊机 7.8
2.9 0.5 40.7 0.1 3027Ω钢筋切断机
2.9 0.6 40.7 0.1 3025Ω钢筋调直机 5.5
2.9 0.7 40.8 0.1 3028Ω钢筋弯曲机
2.9 0.8 2.5 0.7 0.1 3022Ω 3 级电箱
0.75 2.5 0.7 0.1 3024Ω 2 级电箱 5.5
0.65 160.6 0.1 3023Ω 1 电箱( 业主电房接驳处)400
0.70.5 0.25 150 36Ω兆欧表型号: MΩ兆欧表电压:400V 检查电工签名: 电气负责人签名: ZCⅡ型年月日注: 绝缘电阻&0.5M Ω, 接地(零) 电阻≤4Ω, 防雷接地电阻≤10Ω。施工现场临时用电设备明细表 GDAQ20606 工程名称: 办公生活楼扩建、新建厂房、动力房、树脂罐区、粉料罐区、集水池工程施工单位:汕头市建筑工程总公司序号设备名称数量(台) 设备数据总容量(kW) 备注容量/台( kW) 相数(相) 功率因素电压(V) 暂载率(%) 混凝土振动棒 5 1.1 3 0.8 380 10 6.6 圆盘锯 243 0.8 380 128 抽水泵 5 2.2 3 0.8 380 16 11 电焊机 2 7.8 2 0.8 380 20 15.6 钢筋切断机 233 0.8 380 196 钢筋调直机 1 5.5 3 0.8 380 0.9 5.5 钢筋弯曲机 233 0.8 380 106 3级电箱
380 60 30 2级电箱 10 5.5 3 0.8 380 60 55 1电箱(业主电房接驳处) 1 400 3 0.8 380 80 260 总容量合计: 260 (kW) 填表人(签名): 电气负责人(签名):填表日期:年月日电气线路绝缘强度测试记录 GDAQ20608 工程名称办公生活楼扩建、新建厂房、动力房、树脂罐区、粉料罐区、集水池工程分项工程名称施工单位汕头市建筑工程总公司工作电压380V 测量时温度℃设备线路名称 A--AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEN-PE 混凝土振动棒 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 圆盘锯 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 抽水泵 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 电焊机 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 钢筋切断机 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 钢筋调直机 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 钢筋弯曲机 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 3 级电箱 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 2 级电箱 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 1 电箱( 业主电房接驳处) 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 测试人员: 年月日注: 线路绝缘电阻应&0.5M Ω。接地电阻测试记录表 GDAQ20607 工程名称: 办公生活楼扩建、新建厂房、动力房、树脂罐区、粉料罐区、集水池工程施工单位:汕头市建筑工程总公司序号检测位置或设备名称工作接地电阻(Ω)保护接地电阻(Ω)重复接地电阻(Ω)防雷接地电阻(Ω) 规范值测试值规范值测试值规范值测试值规范值测试值 1混凝土振动棒&4 0.7 ≥ 30 0.8 & 10 2.3 & 10 0.7 2圆盘锯&4 0.8 ≥ 30 0.7 & 10 2.2 & 10 0.7 3抽水泵&4 0.7 ≥ 30 0.7 & 10 2.3 & 10 0.7 4电焊机&4 0.6 ≥ 30 0.7 & 10 2.1 & 10 0.6 5钢筋切断机&4 0.7 ≥ 30 0.8 & 10 2.4 & 10 0.6 6钢筋调直机&4 0.7 ≥ 30 0.7 & 10 2.2 & 10 0.6 7钢筋弯曲机&4 0.7 ≥ 30 0.6 & 10 2.2 & 10 0.6 83级电箱&4 0.7 ≥ 30 0.6 & 10 2.1 & 10 0.8 92级电箱&4 0.8 ≥ 30 0.7 & 10 2.4 & 10 0.6 10 1电箱(业主电房接驳处) &4 0.6 ≥ 30 0.7 & 10 2.2 & 10 0.6 11 12 # 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22测试日期 2 012.4.5 仪器名称ZC-8型电阻测量仪自编号 001 天气晴测试电工及证号郑文才、粤A 1