西门子PLC S7-300输出模块没有输出信号是怎么回事就是该它发出信号的时候,它不发出信号,_百度知道
西门子PLC S7-300输出模块没有输出信号是怎么回事就是该它发出信号的时候,它不发出信号,
我接了一个中间继电器,它又好了,请问高手,是怎么回事
在执行器没有工作的状态下,执行器才工作,我这个执行器就是电气阀门开关,还有就是PLC输出电流要经过一个电路板,执行器需要工作的时候,是这么回事,可是执行器需要工作PLC还是不发出这个程序,我在补充一下,这个执行器才会工作,就不需要电流输出了,也就是说PLC断电才是要这个程序的,PLC的指示灯需要它熄灭,我这个就是要指示灯灭掉,要PLC断开信号,就要PLC断电。各位高手在看看我的问题,执行器一旦要工作,我是把电路板上的线拆了,执行器在没有工作的状态下,PLC的指示灯是需要一直亮的谢谢高手的回答,这样执行器就可以工作了,也就是说PLC输出信号就不要电流了,然后。各位高手好像还是没有说道电子上去,接的一个中间继电器,也就是说要一直有电流输出,我用的PLC输出电压是24V的,PLC的输出点的灯是需要一直亮的,电路板后面在接执行器。但是。这个程序跟其他程序是相反的,其他是PLC的指示灯亮输出电流
不同通道外部接线的电源接法有问题,仔细检查外部电路设计和接线。
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
你意思是PLC的点不亮还是他控制的元件无动作?你要是接中间继电器好了的话就是说他的输出点功率不够,你要看PLC输出是那种类型的要是晶体管的话不能直接带接触器的,继电器的话就可以
估计是PLC输出的电压与执行机构的电压的问题,也就是说可能执行器需要的是24V,你给的是220V,一般这个是很好判断的。首先查看PLC的指示灯是否亮,如果没亮说明程序的问题或是输出点烧坏。如果亮了,那就是驱动电压或是执行机构的问题,按照你的说法应该是执行器没问题,输出也没问题,所以判断有两个,1、输出的电压不符。2、输出的电到执行器上的不是同源。
你说的这个问题很模糊啊,有没有输出你直接看模块上的led有没有指示,如果有的话,那肯定是你的负载接的不对,如果led不亮的话,那肯定没有输出,不管你是否接不接中间继电器! 第二点,可能就是你的负载太大了,300输出的信号功率有限,能能在0.2个安培左右,具体你要看模块的性能指标。如果以上二点都对了,应该没问题!
你确定不是由于接线的问题导致的?又或者只是LED灯的问题?
因为中间继电器的一些触点可能给进去300PLC里边坐连锁,这个继电器坏了,影响到连锁功能以致影响程序,所以没有输出
您可能关注的推广
西门子plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁贴标机不出标或连续出标,该如何做调整?_高臻机械_新浪博客
贴标机不出标或连续出标,该如何做调整?
博客等级:
博客积分:0
博客访问:1,799
关注人气:0
荣誉徽章:传感器输出4-20mA信号到PLC中,PLC需要怎么做才能把这个信号显示在上位机上?_百度知道
传感器输出4-20mA信号到PLC中,PLC需要怎么做才能把这个信号显示在上位机上?
如压力变送器量程0-1,程序中怎么做能把这个测量结果显示在上位机上?具体的流程是什么.0MPa,进入到PLC模拟量输入模块中,输出直流4-20mA
提问者采纳
,我百度知道里面回答过好多的。5,那么 4 ma对应数字量0 对应物理量0mpa
20ma对应 数字量 4000 ,将4-20ma转换为数字量.上位机可以用触摸屏,本身就集成4通模拟量入,也可以写给定数值,根据plc选型.然后用上位机度 PLC 内部转换后的物理量数值。7、组态软件、文本显示器等4.模拟量功能模块比如三菱的 FX2N-4ad 1,对应物理量0,2 模拟量输出 ,因为转换后的物理量就存在你编程的那个通道里面 ,标度变换 ,0-10v
4-20ma 等 ,欧姆龙cp1h
xa型的 .可以用 上位机+plc+模拟量功能模块实现3.模拟量模块可以设定模拟量输入规格 ,比如 0-4000 然后程序里面进行标度变换对应的 0-1.这个属于plc的数据采集2,采集进来后.1mpa 6.关于模拟量的采集 ,现在plc都有模拟量模块的
我是想说为什么输入到PLC中的信号还要经过数据转换呢?
那是必须的,不进行数据转换,那么采集到的是个跟物理量对应的数字量,分辨率不一样,那么这个数字的大小就不一样,你不就是想4-20mA进入plc得到0-1mpa 吗??但是plc 将 4-20mA
在采集通道里转换到的是 0-4000 或者 0-8000 (分辨率和ad的转换精度不同,这个数字也不一样)的数字量 ,而你要得到的是 0-1 就得转换
其他类似问题
为您推荐:
其他7条回答
需要知道所使用的模拟量模块的分解范围(不同PLC的分解精度不一样)欧姆龙的CH1H时4-20MA对应0-6000使用PLC的标定指令(SCL)相当与一个函数Y=KX+b的求解指令只需要把0-6000的数值转化到0-1MPA范围内
1、先把硬件接线接好接对,在plc软件中能看到数据变化2、假设plc 模拟量通道量程是 0-32000 (s7-200),plc中不用动,在上位软件定义此变量时,将量程初值下限设为0 上限=32000,变换后工程下值设为0,上限=1.0 (浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。很简单的
针对补充回答模拟量采集进来后PLC硬件内部进行模数转换,此时查看程序里面的AI端口则显示为一个数字量(二进制码之类的);为了便于直观的查看端口数据,就需要在程序里进行数模转换,还原为模拟值。
根据你的追问,我可以这样答你,例如你的模块输入电流为5mA,但是你的模块是要一个转化过程的,将A转换成D,这样转换出来的结果就和实际的输入结果不一样,再例如,电流为5mA时你的plc对应的D20值为145,那么你就将145处以29结果存到D50(结果就是5mA),在触摸屏上读取D50就可以知道现在的电流了
先接好线(根据手册),然后通过PLC的READ指令把模拟量读入到PLC的寄存器里边,上位机通过通讯模式读取PLC这个寄存器的值
用数据采集和组态软件可以实现,不过不是几句话可以说清楚
1,4-20mA是模拟量,PLC的CPU只能处理数字量,因此必须进行AD模-数转换;2,AD转换后的数据范围越大,意味着数据精度越高,这个数据在PLC内部直接作为控制数据;3,如果要用显示设备进行实际的数量显示(比如,0-0.1MPa),就必须把(2)的数据再转换成对应的需实际显示的数据。4,如果需要显示的数据正好和(2)的数据范围相同,,则不需要(3)。具体数据处理我也不懂,学习中
上位机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
2014中央电大《机电控制与可编程序控制器技术》平时作业附答案参考小抄22958
下载积分:2000
内容提示:2014中央电大《机电控制与可编程序控制器技术》平时作业附答案参考小抄22958
文档格式:DOC|
浏览次数:4|
上传日期: 07:03:32|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
2014中央电大《机电控制与可编程序控制器技术》平时作
官方公共微信松下A5伺服驱动器的A/B/Z相脉冲输出,怎样与三菱FX系列的PLC的输入端连接的?_百度知道
松下A5伺服驱动器的A/B/Z相脉冲输出,怎样与三菱FX系列的PLC的输入端连接的?
提问者采纳
PLC 接受的信号需要是集电极信号。推荐使用TTL-HTL信号转换器 我用过效果不错。不懂的可以追问,所以需要通过一个转换电路把驱动器输出的差分信号转换成集电极的信号,PLC才可以采集到。祝你成功,但千万不能接错线松下A5 伺服驱动器ABZ 相的输出类型是 差分信号
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
到FX系列PLC的高速技术点,双向的话就AB相都接、X1,如果是单线的话,如果是2N或者3u的主机可以分别接到X0,如果还需要原点或者启动信号或复位信号的话把Z相也接上,就接一个A相
OA+,OA-,OB+,OB-,OZ+,OZ-
分别接FX3U PLC上的哪些点啊
三菱fx的相关知识
等待您来回答