压力变送器量程选择零点调整会不会影响量程

差压变送器的调教实验中,调零点和调量程为什么互有影响_百度知道
差压变送器的调教实验中,调零点和调量程为什么互有影响
提问者采纳
偏置零分清)  变送器用的是单极性供电放大电路。  调零实质上是偏置电路的一部分。而对单极性供电放大电路来说,所以会影响量程。信号的零点对放大器来说还是有信号,有反馈的。实际上很多情况下是影响输出上限,而偏置电路的调整是将输入输出整个移动的,它的输入零点是零电压(要和信号零。  量程实质上是负反馈电路的一部分。所以反馈变化后信号的零点发生变化,是改变输出对输入的影响
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁调整差压变送器时零点和量程会不会相互影响?_关于江苏华仪测控技术有限公司_天涯博客
江苏华仪测控技术有限公司是一家专业生产仪器仪表的企业,主营流量、液(物)位、压力、温度、检验、数显等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统的设计、开发、生产及装置总成技术的销售、服务工作。
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:72313
开博时间:
博客排名:18479
(1301)(1001)(2)(196)(56)(0)(2)(7)(17)(11)(3)
(11)(18)(20)(14)(5)(10)(18)(24)(24)(18)(22)(28)(25)(25)(24)(24)(25)(13)(24)(27)(25)(21)(28)(24)(25)(19)(23)(21)(19)(19)(20)(24)(23)(21)(23)(22)(25)(21)(20)(18)(25)(15)(22)(22)(20)(19)(19)(23)(21)(23)(22)(17)(24)(22)(15)(25)(23)(16)(23)(24)(18)(13)(9)(1)
  调整差压变送器量程时,因为改变了力平衡关系,所以影响零位。调整零位时,虽然也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。零点变化了,量程是不会变的!一旦量程设置好了,零点(ZERO)变化,那么加上量程,满度(SPAN)也相应变化。差值即量程。就算0点飘移它量程也不会变。或者对差压变送器进行正负迁移,它虽然测量上下限改变了,但它的量程依然不变。  以上希望能对大家有所帮助,更多关于孔板流量计、涡轮流量计、电磁流量计的选项咨询,请登录  分类: |热门关键字:
差压变送器的零点迁移和量程修改
核心提示:差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和。即测量范围=量程范围+迁移量。差压变送器的量程和迁移量是要根据楼主现场的实际来决定的。通常对于测量压力一般可用正常工作值的1.5--2倍选量程。对于测量流量:方根刻度时一般用正常工作值的1.2--1.6倍选量程,等分刻度时一般用正常工作值的1.4--2倍选量程。
差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和。即测量范围=量程范围+迁移量。差压变送器的量程和迁移量是要根据楼主现场的实际来决定的。通常对于测量压力一般可用正常工作值的1.5--2倍选量程。对于测量流量:方根刻度时一般用正常工作值的1.2--1.6倍选量程,等分刻度时一般用正常工作值的1.4--2倍选量程。
& & & & 零点调整和零点迁移的目的,是使输出信号下限值Imin与输入差压的下限值Pmin相对应。量程调整的目的是使输出信号上限值Imax与输入差压最大值Pmax相对应,实质上是改变输入、输出特性的斜率。
当Pmin=0时,进行零点调整;当Pmin&0时,进行零点迁移。将测量起始点由零变到某一正值,为正迁移,将测量起始点由零变到某一负值,为负迁移。变送器进行正、负迁移后其量程大小是不变的。
固定电话:010-18129 传真:010- 传感器交易网版权所有 公司地址:北京朝阳区成寿寺路甲135号在线客服:&&广告投放:&&友情链接:&&企业邮箱:Copyright &
All Rights Reserved 京公网安备 技术支持:您的位置: &
准确计算液位差压变送器零点与量程的方法
优质期刊推荐> 问题详情
何谓变送器的零点调整、量程调整和零点迁移?它们的作用各是什么?
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
何谓变送器的零点调整、量程调整和零点迁移?它们的作用各是什么?
网友回答(共0条)