冷库机组回收高压管穿在保温棉内有影响吗?

冷库聚氨酯保温材料具备保温、防水等功能
 冷库聚氨酯保温材料具备保温、防水等功能。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一、防水的不保温、保温的不防水、防水层一旦出现渗漏、保温层随即失去保温功能的通病。与其它单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
  1.聚氨酯硬泡具有一材多用的功能,同时具备保温、防水、隔音、吸振等诸多功能;
  2.保温性能卓越,是目前国内所有建材中导热系数最低(≤0.024,绿色环保无氟发泡技术)、热阻值最高的保温材料,导热系数仅为EPS发泡聚苯板的一半;
  3.聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于100%%的高强度互联壁闭孔,具有理想的不透水性。采用喷涂法施工达到防水保温层连续无接缝,形成无缝屋盖和整体外墙保温壳体,防水抗渗性能优异;
聚脲喷涂施工现场
  4.超强的自粘性能(无需任何中间粘结材料),与屋面及外墙粘结牢固,抗风揭和抗负风压性能良好;
  5.整体喷涂施工,完全消除“热节”和“冷桥”;
  6.柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂;
  7.机械化作业、自动配料、质量均一、施工快周期短;
  8.化学性质稳定,使用寿命长,对周围环境不构成污染;
  9.离明火自熄,且燃烧时只炭化不滴淌,炭化层尺寸和外形基本不变,能有效隔断空气的进入,阻止火势的蔓延,防火安全性能好。企业基本资料
本公司位于河北石家庄市长安区。主营钢套钢蒸汽保温管、聚氨酯直埋保温管、高压聚乙烯直埋保温管、冷库喷涂、橡塑管,板、岩棉管,板等。在建筑建材-保温、隔热材料行业获得广大客户的认可。公司秉承“保证一流质量,保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务!...
相关产品推荐2度高温冷库高压管有冷凝水,什么原因?_百度知道
2度高温冷库高压管有冷凝水,什么原因?
我有更好的答案
,产生节流,就是这种情况,出现这种情况可能是管路有堵,很可能是干燥过滤器脏堵、检查是否在过滤器后面管温明显降低,制冷剂流过时有轻微的膨胀蒸发使温度降低结露正常情况下高压管不会结露
其他类似问题
为您推荐:
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 2313|回复: 13
冷库的高压管和回气管问题
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 我不修电视 于
15:14 编辑
有个问题问一下:冷库高压管和回气管一般都是并排走,想问的是高压管放在回气管保温套外面,和放在保温套里面贴紧回气管有什么不同?在系统中有什么现象直接体现出来?
不好意识,没有说清楚。我的高压管指的是电磁阀出来到膨胀阀那段管子,而不是压缩机排气的那段。
阅读权限60
在线时间 小时
温度有显著差别的两根管子不可以在保温套内直接并行,否则造成热量短路造成制冷效率下降是必然地
阅读权限50
在线时间 小时
两管温度可相互补偿调节,高温管相应降低,回气管不易结霜…
阅读权限35
在线时间 小时
虽然并在一起,但是低压管是套着保温管的。
阅读权限110
在线时间 小时
顾名思义,这两根管是一冷一热,称呼不同,性质和作用都不同,互不相干。
在冷库的工艺里,只有供液管是与回气管绑在一起,增加过冷,过热回气,避免湿冲程,有着互利的作用。但其它较大型的制冷装置中,都是分开的,有些甚至是完全不同的走向,更没有排气管(高压管)和吸气管(回气管)走在一起的,虽然有些是同一个方向,但也像你说的回气管是保了温的,规范的安装也是分开一些距离的。
如果把排气管和吸气管不隔热贴在一起,那就完了!过热的回气使压缩机“受不了”!压缩机过热而发烫损坏!系统运行反应出的工况就不用说了。再说排气管,得到不该有的,不该出现的位置“过冷”了,部分气体及排气中的润滑油过早液化(冷凝),在弯管或低处形成“液封”,就像下水管的U型液封管一样,造成排气阻力,同样,它表现出的工况也不用说了。
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 周兰320 于
22:39 编辑
这个叫回热循环,增加过冷度。有一定的要求。所以并多少不是随便的。一般是阀前一段管道和回气管并。目的是减少闪发气体。同时过热回气,减少液击。& &所以并多少,要不要套管,是根据系统的设计确定的。
没理解主题的意思,不要答非所问!
阅读权限30
在线时间 小时
不赞同“液封”,因为设计排气管、回气管都注意最小带油速度。
你懂什么叫液封?
阅读权限10
在线时间 小时
周兰320 发表于
不赞同“液封”,因为设计排气管、回气管都注意最小带油速度。
大师高手啊,学习了多多指教
阅读权限110
在线时间 小时
这个叫回热循环,增加过冷度。有一定的要求。所以并多少不是随便的。一般是阀前一段管道和回气管并。目的是 ...
没有这种理论说法的!拿排气管与吸气管“增加过冷度”?给哪个“过冷”?不要误导了!
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 周兰320 于
10:02 编辑
注意是膨胀阀前。看帖要看认真点。