只能在区域机启动风机符合消防排烟风机3c认证规范吗?

消防规范是否有要求排烟风口远程执行机构要直接联动其对应井道风机?求解_百度知道
消防规范是否有要求排烟风口远程执行机构要直接联动其对应井道风机?求解
——————————————————现在一层商铺由于层层高有6米,这种风口的手动控制风口的执行机构一般都是内置的!!正压送风口和排烟口正常来说一般都是布四根线(信号+24V电源).5米用钢丝绳控制,也是这样布线的,现要装远程执行机构装在离地1,风口离地平大概四米多?
★这种执行机构是不是要用总线控制(信号、电源)靠主机联动外,另在单独布线到风机控制箱直接联动风机。我们项目楼层上就是这样风口
消防中心控制(排烟阀动作信号通过总线到消防控制室,直接启动风机),排烟阀与排烟风机的联动方式有2种从图集99D303-2。
但民规上似乎并没有明确,由消防主机通过总线-控制模块-启动排烟风机);2.直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱:1
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 4883|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
第3页,3.1.8& &为什么控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
请问为什么啊,谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
应该是稳定性考虑吧& &星三角更稳定些
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3059帖子
二星高级工程师, 积分 3059, 距离下一级还需 941 积分
土木币4039
之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。
在消防这种经常不用的设备,节能不是问题,但其可靠性却是首要问题,必须做好。
使用了变频器后,其整体的可靠性会降低,因为变频器是一个复杂系统,长期不运行,其可靠性难以保证,一旦使用的时候,不一定能可靠地发挥作用。
而其他的简单的起动系统,即便有故障,处理起来也较为容易,而且由于其本身较为简单,出故障的概率就大大地降低啦。
&就是这个理儿&
&哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
学习& && && && && && && && &
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分7673帖子
五星高级工程师, 积分 7673, 距离下一级还需 1327 积分
土木币14559
为了获得最大的可靠性!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分736帖子
二星工程师, 积分 736, 距离下一级还需 64 积分
土木币1007
我想说板凳说完了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6121帖子
四星高级工程师, 积分 6121, 距离下一级还需 879 积分
土木币6187
学习了,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
北大山人 发表于
之前讨论过啦,变频技术主要的优势是节能,而消防的主要要求为可靠。
在消防这种经常不用的设备,节能不是 ...
哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。
&其他降压起动方式呗。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3059帖子
二星高级工程师, 积分 3059, 距离下一级还需 941 积分
土木币4039
bodom123 发表于
哦,谢谢。那不用变频器启动一般用什么启动方式,因为我们场里用的就是变频器,不知道还有什么方式。
其他降压起动方式呗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分753帖子
二星工程师, 积分 753, 距离下一级还需 47 积分
那软起呢?
&消防水泵的流量、扬程、防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。&
&请问是否有消防电气控制装置(风机)的图纸?&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)照片风格各异,时而腾空跃起,时而单手托举。
暴雨把房屋淹没,因为走得着急,40万借条没来得及拿。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  消防排烟风机是楼体中发生火灾后及时排烟的一种的措施,对人们的生存和安全有着重要的意义。但消防排烟风机的配电往往达不到要求。
  (1)是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电探,而是接至楼层照明配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路。设末端自动切换装置的规定。
  (2)是明敷配电线路的安装不符合要求。有的消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求。
  a.裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分矛」用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。
  b.超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件。未按规范要求设置机械排烟设施。
  楼建的越高是风机盘管不是防水性就越差呢?发生火灾后的处理就越困难呢?消防排烟风机认为这是显然的。所以我们要做好楼体的防排烟措施。随着社会的发展,国内各地新建的功能复杂、形式多样的高层民用建筑越来越多。此类建筑由于功能复杂,火灾因素多,蔓延途径多。危害大。疏散困难,容易造成重大损失,因此,就高层民用建筑设计,其消防设计尤为重耍,而防排烟设计是高层民用建筑消防设计的孟要部分。对人员疏散及火灾扑救起到至关重要的作用。也是消防专业审查的主要内容,所以笔者认为此方面应引起各方面的重视。
  通常高层民用建筑的防排烟设施主要包括防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设置的防烟设施,地下室、内走道、中庭、无窗或设有固定窗房间等部位设卫的排烟设施,防烟分区之间的挡烟垂璧等。防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能块乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
www.fdjzz...
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:消防强切 盘管风机一栋高度为127米的建筑(办公楼兼出租写字楼),盘管风机送风在消防联动过程中是否应该联动强切,其依据的规范是什么?目前情况是:所送的新风机已可以与消防联动一起强切,但各房间盘管风机在消防联动过程中时不能停止送风.请问依据的相关规范是什么?该大楼的风机盘管供电时采用的双回路供电,其没有被列为非消防电源,我想知道:“要求在火灾情况出现时风机盘管送风停止”是依据什么规范?
如果在总配电室有切非,就不用再装了,因为连动时已经把所有非消防电源切掉.盘管自然就没电了.
为您推荐:
其他类似问题
火灾自动报警设计规范消防切两个东西一个是动力,一个是照明新风机给它一个监视模块就搞定了啊,一有火情,根据联动公式一动作,新风机就停了,同事启动排烟啊