USS 常规驱动器设置要求包括以下几點:
- 驱动器必须设置为可进行远程控制
- 驱动器必须设置为使用适合通信链路上USS的频率设定值。
- 驱动器的方向控制必须设置为使用驱动器設定值的极性
- 必须正确终止RS485网络。
示例: USS 常规驱动器连接和设置
本部分以 SIEMENS MicroMaster 驱动器为例提供相关信息 对于其它驱动器,请参见驱动器手冊查看相关设置说明
RS485 电缆另一端的两根线必须插入 MM4 驱动器的接线板中。 要实现 MM4 驱动器上的电缆连接请去掉驱动器的盖,露出接线板 囿关如何去掉特定驱动器的盖的详细信息,请参见 MM4 用户手册
如果驱动器被组态为网络中的终止节点, 则还必须将终端电阻和偏压电阻连接到适 当的终端连接 此图显示了终止和偏压所需的 MM4 驱动器连接示例。
将驱动器与 S7-1200 连接之前必须确保驱动器具有下列系统参数。 使用驱動器上的小键盘设置参数:
1. 恢复驱动器的出厂设置(可选) |
如果跳过步骤 1,则请确保这些参数被设置成所指示的值 |
2. 启用对所有参数的讀/写访问(专家模式)。 |
3. 检查驱动器的电机设置 所使用的电机不同,设置也会不同 |
只能在快速调试模式下更改。 |
4. 设置本地/远程控制模式 |
6. 加速时间(可选) 这是电机加速到大频率所需的时间(秒)。 |
7. 减速时间(可选) 这是电机减速到完全停止所需的时间(秒) |
8. 设置串荇链路的基准频率: |
可通过总线操作每台驱动器(多 31 台)。 |
12. 设置串行链路超时 这是两份传入数据报文之间所允许的长时间段。 此功能用於在出现通信故障时关闭反相器 收到有效的数据报文后开始计时。 如果在指定的时间段内未收到其它数据报文则反相器脱扣并显示 故障代码 F0070。 将该值设置为零将关闭控制 |
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题就会有答案