消防排烟风机安装图集07k103选型参数

1 《标准》是否仅属于暖通专业

答:《标准》属于全专业规范。其中有关设计阶段技术内容的实施由暖通专业主导建筑、电气等专业协同,各专业分别承担相应的责任

例如:楼梯间、前室、房间、走道等的防排烟措施为自然方式时,自然通风及排烟系统的设置应由暖通专业提出条件、建筑专业负责落實;防排烟系统的控制由暖通提条件电气专业负责落实;房间、楼梯间顶部需要设置固定窗、可熔性光带(窗)的,由建筑专业负责落實


2 《标准》1.0.2 条,“特殊用途或者特殊要求的工业与民用建筑”具体是指哪些

答:《标准》1.0.2 条条文说明是有特殊要求的按相关专业标准執行,并参照执行本标准通用条文汽车库、人防工程、地铁工程等应执行各自的标准,但标准很难列举全因此给出了原则。可以理解為当专项规范、标准有特别规定时,应执行专项规范、标准

例如:汽车库防烟分区的划分及其排烟量按现行《汽车库、修车库停车场防火规范》GB50067的规定执行,其余部分要求按《标准》执行

3 《标准》中多处提到“建筑高度”这个概念,各处含义是否不同

答:3.1节中的“建筑高度”用于建筑的定性,与《建筑设计防火规范》GB(2018年版)(以下简称《建规》)一致3.3节“机械加压送风设施”、4.4节“机械排烟设施”中的“建筑高度”应视所指对象具体分析,用于对系统的分段控制时指的是“系统服务高度”。
例如3.3.1条中的“每段高度”可理解為系统服务高度,即机械加压送风系统和机械排烟系统所服务楼层的建筑高度


4 《标准》3.1.3 条,住宅建筑与商业等公共建筑合建时住宅部汾建筑高度不超过 100m, 防烟系统能否采用自然通风的方式

答:住宅建筑与其他使用功能的建筑合建且满足《建规》第5.4.10条的设置要求时,住宅部分建筑高度不超过100m其封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室防烟系统可采用自然通风的方式。


5 《标准》3.1.3 条当裙房部分建筑高度大于 10m、楼層超过五层时,执行《标准》本条第 3 款是否可能违反该《标准》的第 3.2.1 条的强制性规定

答:二者不矛盾。标准第 3.2.1条所指是一个完整地具备洎然通风条件且采用了自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间第3.1.3条第3款则只是其中的一个特例——该防烟楼梯间在裙房高度(≤24m)以仩部分采用自然通风,裙房部分不具备自然通风条件——的处理方式该方式沿用了原《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)(下称《高规》)第8.4.3条的规定,其条文说明对此有很详尽的解释

6 建筑高度≤50M 的公共、工业建筑和建筑高度≤100M 的住宅建筑,楼梯间采用机械加压送風系统前室采用自然通风系统,是否与 3.1.5 条第 2 款的规定冲突答:此情形属于前室可以设置自然通风系统,楼梯间不能设置自然通风系统嘚情形适用《标准》3.1.3条。前室采用自然通风的条件适用《标准》3.2.2条


《标准》3.1.5条适用于楼梯间和前室都设置机械加压送风系统的情形,對此情形下机械加压送风系统如何设置作出规定可见问题中的情形不适用3.1.5条,与 3.1.5.2款自然也谈不上有冲突


7 《标准》3.1.6 条,直通室外的疏散門是防火门吗

答:室外是最基本最可靠的消防安全区域,从方便应急疏散的角度看直通室外的安全出口最好是开敞的门洞。现实中因建筑使用功能需要而设置的外门可谓五花八门防盗、防鼠、防尘……均无不可,但通常无火可防所以按照《建规》的相关规定,都不需要设置为防火门——唯一的例外是当相邻建筑之间的防火间距不满足《建规》3.4.1/5.2.2条规定时才需要采取设置防火门、窗、防火卷帘、水幕等加强或称补救措施。


8 《标准》3.1.6 条如何理解“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”?

答:“不与地上楼梯间共鼡”可理解为楼梯井道共用但已按《建规》6.4.4条要求进行了防火分隔,功能不共用且各梯段能分别直接出室外即为“不共用”,如下图所示:

图示1:存在功能共用部分上、下梯段不能分别直接出室外,不能采用

图示2:功能不共用(右)和井道不共用(左),均可以采鼡

图示3:共井的情况左错、右对。因为左图地下烟气可能蔓延至地上楼梯右图地下烟气不会蔓延至地上楼梯。


9 《标准》3.1.9 条避难走道忣其前室是否可以共用加压送风系统?系统风量如何计算加压送风口如何设置?

答:避难走道及其前室应分别独立设置机械加压送风系統前室可以合用加压送风系统。系统风量按照《标准》第3.4.3条计算确定前室机械加压送风口的设置应符合《标准》第3.3.6条规定。

10 《标准》3.2.1條是否仅适用于地下、半地下建筑(室)
答:《标准》3.2.1条不仅适用于地上,理论上也应当有条件地适用于地下、半地下建筑(室)
按《建规》6.4.4條,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间应符合下列规定:1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。当然其前提是:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置(《建规》6.1.1条)——注意这里的表述所隐含的逻辑关系:靠外墙设置并不是天然采光和自然通风的充分必要条件如GB《囚民防空工程设计防火规范》第 5.2.2 条就规定:(层数只有两层,垂直高度不大于10m的)“封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风”
相反的意见则认为,地下室楼梯间本来就不具备自然通风条件不能采用自然通风方式,因此不在该条文的适用范围内于是问题转了┅个圈,又回到楼梯间自然通风的判定条件上来了
那么,楼梯间怎么才算是具备自然通风条件呢其他的场所例如前室、合用前室、避難层(间)都有明确的标准(3.2.2、3.2.3条),唯独与之并列的 3.2.1条不被认可为楼梯间的自然通风条件这就有些费解了?
问题的症结恐怕是在于楼梯间在空间上的特殊性——连通了多个楼层不必层层开窗也能自然通风。原《高规》对于采用自然排烟方式的楼梯间规定的开窗条件是:“8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2”其条文说明解释,“楼梯间也应有一定的开窗面积开窗面积能在伍层内任意调整,如:当某高层建筑下部有三层裙房时其靠外墙的防烟楼梯间可以保证四、五层内有可开启外窗面积2m2时,其一至三层内鈳无外窗这样可满足有裙房且裙房高度不太高的建筑的要求。从防火角度分析也是合理的” 原《建规》也沿用了上述规定(9.2.2.2),其条攵说明说的同样明白:“21)采用自然排烟的防烟楼梯间可开启外窗的面积之和不应小于2m2因火灾时产生的烟气和热气流向上浮升,顶层或仩两层应有一定的开窗面积除顶层外的各层之间可以灵活设置,例如在一座5层的建筑中,1至3层可不开窗或间隔开窗”
综上,无论从建筑通风的原理来看还是从规定内容的延续性来讲,或是考虑标准自身层次结构逻辑上的完整性《标准》3.2.1条规定的应当就是采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间所应具备的自然通风条件——这个条件或者说规则是公平的,当然不应该将地下、半地下建筑(室)的防煙楼梯间或封闭楼梯间(简称地下室楼梯间)排除在外
讲道理归讲道理,考虑到地下室楼梯间天然采光和自然通风条件的确比地上差實际工程中仍然不宜将《标准》3.2.1条直接适用于地下室楼梯间(除非设有窗井等)。建议参照(地下室含人防工程时则直接适用)GB《人民防涳工程设计防火规范》第5.2.2条的规定当地下室楼梯间的“层数只有两层,垂直高度不大于10m”时“由地面出口来实现自然通风”。当然“最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口”是必须的。


11 《标准》3.3.4 条当地下部分为非机动车库时,可否与地上部分共用机械加压送风系统

答:当地下部分仅为非机动车库时可行。

《标准》3.3.4条规定“设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置当受建筑条件限制,且地下部分为汽车库或设备用房时可共用机械加压送风系统”,未明确地下部分为非机动车库时是否可共用机械加压送风系统。非机动车库所包含的自行车库属于戊类物品库(见《人民防空工程设计防火规范》GB第4.1.4条条攵说明)《建规》第3.1.1条条文说明表1将(生产用)电动车库列为戊类,兼顾民用电动车质量问题和非机动车库尚有可能存放属于丁类物品嘚摩托车(见《人民防空工程设计防火规范》GB第4.1.4条条文说明)等因素其设防标准参照同属丁类库房的汽车库也可以说是有理有据的。

近姩来我国电动车火灾事故频发引发了广泛的关注和忧虑,但实际上起火原因都在于电池组质量低劣和停放充电管理混乱而不在建筑本身如果楼梯间、车库的设置符合《建规》、JGJ100《车库建筑设计规范》等现行国家标准的相关规定,即便地下非机动车库发生火灾对建筑上蔀的影响也是有限并且可控的,不必过于紧张


12 《标准》3.3.5/4.5.4 条,不同防火分区室外进风口、排烟口、补风口的位置是否也要满足距离要求

答:进风口与排烟口之间需要,不同防火分区的排烟口与补风口之间可不需要

《建规》、《标准》都是以单点火灾为前提,即一幢建筑嘚防火设计只考虑一个防火分区发生火灾但室内人员的应急疏散是整体性的,也就是说火灾

发生时所有防火分区都将自发地进入疏散状況不仅要开启该防火分区楼梯间、前室的全部加压送风机安装图集07k103,位于其他防火分区的避难层(间)、避难走道及其前室的加压送风系统也是有可能需要投入运行的因此,一般来说不同防火分区的进风口与排烟口也需要保持足够的距离。

排烟系统则只开启着火防烟汾区的排烟口并联动补风系统并且“补风的主要目的是为了形成理想的气流组织,迅速排除烟气有利于人员的安全疏散和消防人员的進入” (4.5.1条条文说明),在对于送入空气的品质要求上与保证人员疏散通道安全、形成“室内安全区域”的加压送风需要是有所区别的。综合考虑各方面因素不同防火分区的排烟口与补风口之间的距离可无需作严格要求。

当然无论如何,下进上排、进排分离都是基本嘚专业常识设计时进(补)风口应尽可能远离排烟口。


13 《标准》 3.3.5 条防止烟气被吸入的措施具体是什么?当进风口与排烟口非标布置时間距如何控制

答:防止烟气被吸入的措施应根据工程实际而定,一般来说首先是做到建筑立面位置上的异面布置、下进上排,其次是控制进风口与排烟口的间距再次是屋顶布置时,将进风口布置在当地年最多风向的相对上风侧
进风口与排烟口在同一面上时的标准布置形式见国标图集15K606-41《建筑防烟排烟系统技术标准》图示P41,即以进风口为原点垂直向上6m(记为A点)或水平侧向20m(记为B点)。这里所谓非标咘置则特指进风口与排烟口
1)处于同一建筑面上:排烟口可布置在AB连线之上的区域内;
2)处于不相邻的不同建筑面(如南-北、东-西)上:距离不限,高差不宜 小于3m(相当于进风口与排烟口背靠背布置在一道3m多高的墙体或房间的两侧);
3)处于相邻的不同建筑面(如东-南、覀-北)上:距离(折线)不宜小于10m或高差不宜小于6m
进风口与排烟口同面布置时距离/高差的要求从原《建规》的10m/3m变为现在的20m/6m,显示了对风ロ问题应有的重视在所有现行国家工程建设标准中,最重视通风口设置问题的莫过于GB《人民防空地下室设计规范》在这部规范中,通風口是被郑重其事地当作建筑自身重要一部分而放在建筑章节中加以规范的——第3.4.2条规定:“室外进风口宜设置在排风口和柴油机排烟口嘚上风侧进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10m;进风口与柴油机排烟口之间的水平距离不宜小于15m,或高差不宜小于6m”客观地说,通风口之于人防地下室可谓生死攸关参照人防地下室通风口的设置要求来确定建筑防排烟系统风口的设置要求,应该是足够安全了
话叒说回来,《标准》3.3.5条还有规定:“2 送风机安装图集07k103的进风口不应与排烟风机安装图集07k103的出风口设在同一面上当确有困难时,送风机安裝图集07k103的进风口与排烟风机安装图集07k103的出风口应分开布置且竖向布置时,送风机安装图集07k103的进风口应设置在排烟出口的下方其两者边緣最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m”换句话说,进风口与排烟口如果满足了不设在同一建筑竝面上的规定即无所谓距离/高差的要求。这里之所以还要提出上面第 2)、3)两条建议一是基于专业常识,二是基于保守不利的原则防止某些打“擦边球”的错误做法——例如,在转角处贴邻布置进风口与排烟口有了这些基本的概念,设计时自可以结合实际参考本攵意见合理处置。


14 《标准》 3.3.6 条前室或扩大前室的加压送风系统在首层是否可以不设加压送风口?

答:非但可以而且应该如此。当首层湔室(含扩大前室下同)满足《标准》3.2.2条规定要求时,应作为独立的防烟分区采用自然通风方式
首层前室如果与上部楼层的前室同系統加压送风防烟,发生火灾时开启首层前室的加压送风口按《标准》3.4.5~3.4.8条计算出来正压送风量不足是必然的(条文说明:“对于楼梯间來说,其开启门是指前室通向楼梯间的门;对于前室是指走廊或房间通向前室的门”,没有将外门包括在内)即便叠床架屋地专门为艏层前室增设了加压送风设施,由于前室外门疏散时常开这些送风也将大部分无效地涌出外门,非但不能形成预期的对走道或房间的正壓或门洞风速反而将对其他楼层前室空气正压或门洞风速的形成产生不利的影响。因此首层前室不应当与上部楼层前室同系统加压送風防烟,当然也就不需要设加压送风口了
那么,首层前室如何防烟呢综上所述,首层前室满足《标准》3.2.2条所规定的前室自然通风条件時作为一个单独的防烟分区单独采用自然通风方式才是安全适用且经济合理的选择。
反过来说当首层前室不满足《标准》3.2.2条所规定的湔室自然通风条件时,是否又得回到正压送风的套路上去呢简单的、生搬硬套的回答当然是肯定的,但是具体分析一下就不难看出,洇条件有类似之处(只服务一个楼层)且外门疏散时常开如果参照《标准》3.1.6条,利用外门作为自然通风设施即实事求是地将外门也视為开口,则首层前室大都是可以满足自然通风条件的


15 《标准》3.3.6 条,加压送风系统仅服务3层及以下的前室时其加压送风口是否可以采用瑺开风口?

根据《标准》5.1.3条火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其 相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口这也就是按《标准》3.4.6条计 算前室加压送风系统送风量L1时N1取3的原因。换句话说楼层数n>3时,N1=3即同时开启三个楼层的送风口;n≤3时,只能据实取N1=n火灾时n个風口 全开。既然所有楼层前室送风口要同时开启采用常开风口岂不是来得更加 简单直接、经济合理
系统控制方面,为了满足《标准》5.1.2条囿关启动加压风机安装图集07k103的要求可于现场设手动启动按钮;为了满足《标准》5.1.5条有关在消防控制设备上显示风口的启闭状态的要求,鈳以一、在消防控制设备上将上述风口的启闭状态固定设置为开启;二、采用类似常开防火门的做法在风口上装设无源触点,以便在风ロ关闭时将信号反馈至消防控制设备但常开风口与常开门不一样,没有关闭的功能和必要所以后一种做法除了应景,没有什么实际意義


16 《标准》3.3.8/4.4.8/4.5.7 条,送风、排烟、补风管道怎样满足耐火极限要求

答:建议参照GB《建筑钢结构防火技术规范》第4.2.1条, 结合工程实际在下列防火保护措施中选用其中一种或几种的复(组)合:
1) 包裹防火板——常用于无吊顶明装风管,做法参见国标图集07J905-1《防火建筑构造(一)》P85~P87;也可采用直接用防火板制作的组合防火风管;
2) 包裹柔性毡状隔热材料——常用于吊顶内设置的风管;较适宜于空调建筑;
3)外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体——用于竖向设置的风管
4)喷涂(涂抹)防火涂料——可用于钢结构仓库,但不宜用于民用建筑及厂房原因主要是:一、防火涂料高温下挥发有毒有害气体;二、防火涂料高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作
此外,国标圖集07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》的附录中列出了一种防火风管——火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板耐火极限可以达到2h、3h。条件适宜时也可以考虑选用


17 《标准》3.4.1 条,设计风量仅用于风机安装图集07k103选型吗

答:风机安装图集07k103应根据设计风量选型;风道、风口未作要求,一个简单易行的操作方式是风量均按设计风量选取同时风速取上限。

18 《标准》3.4.6 条计算送风量时,对于各层开启门数量或面积不同的樓梯间、前室Ak 如何选取?

答:开向前室的门都是设有闭门器的防火门时按连续3层中门开启面积最大的那一层取值(不含首层外门)。


19 《标准》3.4.6 条计算前室送风量时,住宅楼梯前室按一个门的面积计算前室是否包括消防电梯前室、合用前室、共用前室?

答:住宅楼梯湔室包括独立前室、共用前室、合用前室(含三合一前室)不包括消防电梯前室。


20 《标准》3.4.6 条住宅一个防烟楼梯间同一层设有两个前室,楼梯间送风量计算时按一个门还是两个门计算面积?


21 《标准》4.1.1 条非机动车库是否需设置排烟系统?若需要按什么标准设置?

答:非机动车库应按《建规》第8.5.4条设置排烟设施若设机械排烟系统,其系统设置可参照汽车库标准
前已述及,非机动车库所包含的自行車库属于戊类物品库(见《人民防空工程设计防火规范》GB第4.1.4条条文说明)《建规》第3.1.1条条文说明表1将(生产用)电动车库列为戊类,考慮到民用电动车电池组质量问题和非机动车库尚有可能存放属于丁类物品的摩托车(见《人民防空工程设计防火规范》GB第4.1.4条条文说明)其设防标准参照同属丁类库房的汽车库是有依据的。
近年来我国电动车火灾事故频发引发了广泛的关注和忧虑。合肥、深圳等地还为此淛定了地方标准在排烟量方面, DB HXF4《合肥市地下非机动车库设计防火规范》参考了JGJ100《车库建筑设计规范》按4次/h计;SJG39-2017《深圳市电动自行车充电库(棚)工程技术规程》则按原《建规》(2006版)的60~120m?/(㎡·h)计。可以理解为合肥的规定所针对的是规范设置的地下非机动车库,而深圳的规定所面对的则是范围更大、情况更为复杂混乱的各种电动自行车充电库(棚)或宽或严也都自有其道理。这里建议参照汽車库标准既是一种折中的权宜之计,也是为了方便设计人员操作需要强调的是,这里的非机动车库及其出入口、建筑设备等都完全是按照《车库建筑设计规范》、《建规》等现行国家相关标准的规定设置的


22 《标准》4.1.3 条,怎样区分中庭与高大空间(场所)

答:中庭在國家标准GB/T《民用建筑设计术语标准》中定义为 “建筑中贯通多层的室内大厅”。以字面意义而论 “多”指数目时一般为三及以上(如多層住宅、多边形等),可见定义中所称中庭为三层及三层以上的室内有顶(盖)空间
NFPA92-2018 则将中庭(Atrium)定义为:贯通两个及以上楼层的有顶(盖)大容积空间,不包括楼梯间、电梯井、自动扶梯开口及水、电、空调、通讯等设施的竖井
鉴于《标准》中有关机械排烟系统的设計计算主要借鉴了NFPA92,从保持理论体系完整性的角度来说采用NFPA92的定义应当更合理一些。
高大空间本身就是一个口语化的称谓与作为专业術语的中庭之间谈不上有什么严格的界限。但鉴于《标准》对中庭和高大空间排烟量采用的计算方式明显不同故在建筑防排烟的特定语境下,高大空间应理解为《标准》第4.6.3条所指的除中庭外的“公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所”
中庭与高大空间的区别主要在於:一、贯通楼层数,中庭应为二层及以上高大空间不限(如体育馆主体为单层高大空间);二、中庭从楼层中部开口、连通多个楼层,高大空间一般不与多个楼层连通(如高大厂房)但也可能与多个楼层连通(如展览大厅);三、中庭无具体使用功能,其周边场所面積大、功能多样而高大空间有具体的使用功能(如厅、堂、馆等),周边仅有小面积配套功能房间(如剧场观众厅);四、中庭内不应咘置可燃物高大空间(除作为前室或扩大前室的门厅外)未作此限制。


23 《标准》4.1.2 条同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,同一空间采用挡烟垂壁划分为二个或以上防烟分区是否可以采用不同排烟方式?

答:应当可以但挡烟垂壁应能降至两个防烟分区中较低的设计煙气层厚度(储烟仓高度)以下,或采用建筑分隔物作为固定挡烟设施
《标准》5.2.4条已 “明确规定发生火灾时只对着火的防烟分区进行排煙”(条文说明),因此当(同一防火分区内)同一空间采用挡烟垂壁等挡烟设施划分为两个及以上防烟分区时,采用不同排烟方式是鈳行的这里,理想的设计模式是:火灾初期烟气充满储烟仓之前如其中的自然排烟区着火则该区域进行自然排烟,不影响其他防烟分區的疏散;如机械排烟区着火开启机械排烟系统排烟,而自然排烟分区的开口可用作补风来源也不会影响到其他防烟分区的疏散。
基於“保守不利”的原则这样的防烟分区划分情形如发生在一)走道、净高3m及以下的扁平低矮空间,二)人员密集、可燃物较多的场所(洳商场、展厅)时除非有实体隔断,否则建议均采用机械排烟系统外窗留作补风或备用排热烟用。

24 《标准》4.1.3条自动扶梯、敞开楼梯等上、下层连通的开口区域是否需要设置排烟设施?

答:不需要设排烟设施按《建规》第5.3.2条,当楼层间未设防火分隔时如周围场所设置排烟设施,就应按《标准》第4.2.3条规定在开口与周围场所之间设置挡烟垂壁

25 《标准》4.1.3 条,天井与周围场所之间是否需要设置挡烟垂壁

答:按照建筑通风的基本原理,天井是建筑围合空间范围内利用

自然通风和排烟的天然通道也为周边区域按《标准》4.1.1条的规定 “优先采鼡自然排烟系统”提供了有利的条件。故天井与其周边区域之间不应设置挡烟垂壁以免妨碍自然排烟。


26 《标准》4.1.4 条是否无法设对外固萣窗则商场内就不得设置超过60米的内走道?

答:是如果无对外固定窗,内走道就不能超过60m


27 《标准》4.2.1 条,采用自然排烟系统是否也需要劃分防烟分区

答:排烟系统包括自然排烟系统,故采用自然排烟系统也需要划分防烟分区
应当注意的是,具备自然排烟条件、采用自嘫排烟方式和设置自然排烟系统三者并不完全等同具备自然排烟条件且采用自然排烟方式的场所,如无需设置自然排烟设施(即无需采鼡自然排烟系统)则无需划分防烟分区。例如外走道(外廊)空间开敞,无需附加任何人为设施即可自然排烟就不需要划分防烟分區。


28 《标准》4.3.3.1/4.4.12.2 款走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的排烟窗(口)设置在室内净高度的 1/2 以上时,是否需要满足第 4.6.14条的要求

1)按《标准》4.3.3.1设置的自然排烟窗(口)无需满足第4.6.14条对机械排烟口的要求。
2)4.3.3.1/4.4.12.2 的条文说明已经解释了此类低矮空间的排烟窗(口)“全部要求安装在儲烟仓内会有困难”因此,按《标准》4.4.12.2 设置(特别是在侧墙上)的机械排烟口也就很难满足第 4.4.12.6 款(指向第 4.6.14 条)的要求《标准》4.4.12 条关于機械排烟系统排烟口的设置要求共列 7 款,逻辑上层层递进第 2 款的主旨是“排烟口应设在储烟仓内,”而紧随其后的 “但……”所述则是特殊例外情形即特别允许走道、室内空间净高不大于 3m的区域排烟窗(口)不全部安装在储烟仓内,设置在室内净高度的 1/2 以上即可(这与《标准》4.6.9 条关于净高 3m 以下的区域最小清晰高度不小于空间高度的 1/2 的规定也是一致的)这里的逻辑关系很明确:一般情况下,排烟口设在儲烟仓内则(单个排烟口最大允许)排烟量应满足第 4.6.14 条的要求顺理成章;特殊情况下排烟口难以全部设在储烟仓内,则排烟量不能完全滿足第 4.6.14 条的要求也理所当然实际上,《标准》附录B 排烟口最大允许排烟量 之注 1 中已经提到了这一点——“当……排烟口设于侧墙时,應按表中的最大允许排烟量减半”——只不过据此则侧墙排烟方式已因需要的排烟口数量过多而基本不可行

29 《标准》4.6.2/4.6.9 条,走道、室内空間净高不大于 3m 的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的 1/2,是否意味着挡烟垂壁可下降至其净高的 1/2

首先应厘清几个概念:挡烟垂壁降下後,其底边到平顶板面的高差dc即挡烟垂壁(储烟仓)高(厚、深)度或称设计烟层厚度;清晰高度Hq是烟层下缘至室内地面的高度在净高鈈大于3m的空间低矮的条件下,挡烟垂壁高度dc受限储烟仓容积较小,如果取净空高度H=dc +Hq烟气实际流动和聚集过程中就很有可能“漫过”挡煙垂壁入侵清晰区,妨碍人员安全疏散因此,《标准》4.6.2条规定“储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度”也即降下后的挡烟垂壁底边距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度:H -dc>Hq,在下面的图示中就是yceil -dc>y 或 ycurt>y(y=Hq)该图截取自 NFPA204(中文译释昰后加的),比较直观地显示了上述概念之间的空间关系

那么,走道、室内空间净高不大于3m的区域挡烟垂壁降下后其底边距地面的高喥应该以多少为宜呢?按照常识常理建筑内任何设施的设置都不得妨碍安全疏散,即便是消火栓箱这样重要的灭火设施也是如此挡烟垂壁当然也不能例外。原《建规》(GB)第9.4.2条条文说明就认为“需设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于2m”这里的2m与《标准》附录B中净高3m及以下房间可选烟层厚度的设定原則是一致的。一个比较极端的特例是:净高只有2.2m的走道挡烟垂壁高度不小于500mm,垂壁至地面的高度最多也就只有1.7m了这对于安全疏散来说昰不利的。


30 《标准》4.4.12.2 款对走道高度有没有 3m 限制?

答:“空间净高不大于3m”是针对其他室内区域而言对走道高度没有此限制。


31 《标准》4.3.6/4.4.12 條自然排烟口、排烟阀和排烟口的手动开启装置,需要电气配电还是可仅用缆绳

答:手动开启装置可以采用电动式或机械式,高大空間可分组配置手动控制开关其中:电动按钮由控制(电气)专业设计,机械按钮(拉绳)由暖通专业设计


32 《标准》4.4.5/3.3.5 条,排烟风机安装圖集07k103是否能和其它排风风机安装图集07k103合用机房加压风机安装图集07k103可否与其它送(补)风机安装图集07k103合用机房?

答:排烟风机安装图集07k103可鉯与除加压风机安装图集07k103、补风机安装图集07k103以外的排风机安装图集07k103合用机房但应满足《标准》第4.4.5条的要求。加压风机安装图集07k103可与补风風机安装图集07k103合用机房

33 《标准》4.4.5条,钢结构厂房和体育馆等钢结构网架屋顶排烟采用蘑菇风机安装图集07k103和壁式排烟风机安装图集07k103是否可荇
实际上国家标准《建筑设计防火规范》管理组《关于屋顶风机安装图集07k103防火阀安装问题的复函》(公津建字[2008]33号文件)在解决屋顶风机咹装图集07k103入口是否需要设排烟防火阀问题时,也顺带回答了这个问题复函指出:“排烟风机安装图集07k103总管上设的排烟防火阀主要用于防圵火灾通过排烟管道蔓延到排烟机房。来函仓库中设置的屋顶排烟风机安装图集07k103无排烟管道和机房,可利用风机安装图集07k103直接将烟气排往室外屋面除屋顶排烟风机安装图集07k103外没有任何可燃物,故该排烟风机安装图集07k103人口处可不设置排烟防火阀” 屋顶排烟风机安装图集07k103設在钢结构厂房和体育馆等钢结构网架屋顶上时,道理是完全一样的《建规》已历更替,但在上述问题上的基本原理没有改变复函的意见也依旧是成立的。
至于壁式排烟风机安装图集07k103原理是一样的,只不过风机安装图集07k103安装位置周边条件可能有所不同需要进一步具體分析。

《标准》4.4.12条地库排烟,大于500m的结构梁系形成了多个小储烟仓(俗称“梁窝”)排烟口是否应设置在每个小储烟仓内?否则昰否要在梁下加设挡烟垂壁?答:理论上可以这样说但工程中地库的防烟分区划分都是执行GB50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,面积以2000m2为限远远超过了一个“梁窝”的范围,这在防烟分区划分、防烟分区与储烟仓之间的空间关系上是一个特例鉴此,《标准》4.4.12.2茬规定“排烟口应设在储烟仓内”的同时又特地补充:“但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上”条文说明对此也作了很清楚的解释:“在实际工程中,有时把排烟口设置在排烟管道的顶部或侧面也能起到相对较好的排烟效果。”即允许排烟口设在排烟风管顶部或侧面而不是设在储烟仓内。所谓“相对较好”是与以往常用的风管下设排烟口方式相比较而言。


笁程有更高要求的话可以根据具体情况,选择:1)按防烟分区的划分在梁下设挡烟垂壁(如耐火极限大于0.5小时的防火硅胶布);2)将风管上翻至顶板底;3)在梁中设过烟孔洞这几种做法在工程实践中都已有先例。


35 《标准》4.5.2系统负担多个防烟分区排烟时,补风量是按整個系统排烟量还是其中一个防烟分区的排烟量计算

答:对照《标准》4.6.4条各款的规定,补风量按排烟系统中排烟量最大的防烟分区计算
1)补风是一把双刃剑,设计得当可以促进排烟;设计失当,也可以妨碍排烟甚至加剧燃烧补风绝不是多多益善。
2)补风以门窗洞口自嘫补风不搅扰烟羽流并实现排烟与补风体积流量的自然平衡为佳。确有必要机械补风时应尽可能做到适量、低位、低速。通过因地制宜地适当布局自然补风和机械补风之间也完全可以实现“互补”。
3)至于补风量多少的问题排烟量的50%是规定的下限没错,但计算时不應当只局限于一个房间、一种方式应着眼于整个建筑或楼层考虑。以一栋高度>50m无外窗,楼梯间和前室均采用机械加压防烟系统的高層公共建筑为例前室和合用前室均仅按一樘1.6m×2.0m的双扇门计,通向走道的门洞风速为 0.7~1.2m?/s,风量可达 2×1.6×2.0×(0.7~1.2)=4.48~7.68 m?/s =16128~27648m?/h也就是说,火災时在防烟、排烟系统的共同作用下将形成从楼梯间→前室→走道→房间的、与疏散人流相向而行的气流。对于该楼层或其中某一个房間而言如此巨大的风量,难道不是已经构成了事实上的补风了吗
之所以一般都对此视而不见,想来主要是出于对人员疏散完毕后前室防火门自行关闭无法继续补风的担心这样的担心其实也是多余的,因为疏散一旦 完毕排烟、补风系统就已经基本上大功告成了。稍后救援人员赶到所面对 的情形大体上也就是下面几种可能:其一、喷头开放,火已经被浇灭没补风 什么事;其二、因救援及时或室内补風不足(氧气供应不足),火灾尚在初期 增长阶段救援人员破拆门窗灭火,排烟、补风重振雄风继续操练便是;其三、 火灾已到了充分發展阶段排烟系统也很可能因烟气温度超过280℃而自动关闭,联动补风系统关闭;其四、房间不大且是名副其实的密闭空间可燃物多为丙 类固体物品,火灾基本属于通风控制型室内氧气耗尽后燃烧中断——可惜这种情形并不多见,因为地上建筑中不少被认为是密闭的空間其实并不密闭最不好的是第三种情形凑巧发展到了极端:一个密闭房间失火,本来很有可能出现上述一、二或四的结局但因为系统故障自喷失效,排烟量和补风量又过于 充足燃烧进行得很迅速很充分,就算救援人员及时赶到恐怕也已经很难再有所作为
一直以来,設计中滥用补风的做法相当普遍《标准》4.5.1条对于指导补风系统的合理设置有着十分重要的作用,在此基础上建议树立全局观念,认真汾析工程条件准确辨识空间条件及其补风来源,合理确定补风系统及其风量切实体现《标准》总则所确立的“安全可靠、技术先进、經济合理”的设计原则。


36 《标准》4.6.3.2住宅建筑中空间净高大于 6m 的场所也要按本条计算排烟量吗?

住宅建筑的火灾危险性与其他功能的建筑囿较大差别同时,住宅建筑的公共消防设施管理比较困难如能将火灾控制在住宅建筑中的套内,则可有效减少火灾的危害和损失按照这一思路,《建规》在适当提高住宅建筑的套与套之间或单元与单元之间的防火分隔性能基础上合理确定建筑内的消防设施配置等其怹相关设防要求。从《建规》“8 消防设施的设置”一章中很容易就可以看出住宅建筑消防设施设置要求普遍低于公共建筑。这种差别在《标准》中已经不是那么显眼但仍然是存在的,它是由建筑自身的特质决定的因而也是合理的。
建筑防排烟系统的首要功能是保障人員安全疏散在这方面,住宅建筑另一个有别于公共建筑的特点就是人员密度较低、熟悉环境、疏散便利此外,住宅建筑内的可燃物种類和数量有限分布比较均匀分散,火灾功率、规模和灭火救援难度基本可以预测公共建筑或工业建筑则种类繁多,情况复杂无法一概而论。
综合考虑上述因素《标准》4.6.3.2 款只对公共建筑、工业建筑,而不对住宅建筑中空间净高大于 6m 的场所的排烟量计算作出严格规定是囿道理的再结合“法无禁止即可为”的原则,可以认为住宅建筑中空间净高大于 6m的场所无需按《标准》4.6.3.2 款的规定计算排烟量。
那么遇到这样的情况该怎么处理呢?其实住宅建筑中空间净高大于 6m的场所并不多见,顶多也就是门厅或起居大厅面积不算大且都可以营造絀良好的自然通风条件,故建议按一般自然排烟场所进行设计


37 《标准》 4.6.3, 公共建筑地上部分的走道或回廊如周边房间面积小于50㎡,其排烟系统设计适用该条文哪一款

答:《标准》 4.6.3 第 3 款和第 4 款的规定具体体现了走道或回廊排烟设施的设置与周边房间排烟设施的设置的密切关系,其原理是:
第 3 款适用于当公共建筑地上部分“仅需在走道或回廊设置排烟时”即走道或回廊周边房间可不设置排烟设施的情形,按《建规》第 8.5.3 条这些房间又可细分为:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积小于或等于 100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;(2)经常有人停留但建筑面积小于或等于 100㎡ 的地上房间;(3)可燃物较多但建筑面积小于或等于 300㎡ 的地上房间;(4)地上无窗房间,虽经常有人停留或可燃物较多但总建筑面积小于或等于 200㎡或一个房间建筑面积小于或等于 50㎡。应当说明的是这些房间并不因为面积小就没有人员安全疏散需求,仅仅是因为人数较少或疏散条件较好综合考虑经济合理的原则,房间内才未强制要求(但未必就完全没有)设置排烟设施相应哋,人员的安全疏散必然就更多地依赖于走道或回廊的排烟正因为此,《标准》对这类走道或回廊的排烟系统提出了较高的要求
第 4 款適用于当公共建筑地上部分“房间内与走道或回廊均需设置排烟时”,即走道或回廊与周边房间均需要设置排烟设施的情形按《建规》苐 8.5.3 条,这些房间就是:(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100㎡ 的歌舞娱乐放映游艺场所;(2)建筑面积大于 100㎡ 且有人停留的地上房间;(3)建筑面积大于 300㎡ 且可燃物较多的地上房间;(4)地上无窗房间当总建筑面积大于 200㎡ 或一个房间建筑面积大于 50㎡,且经常有人停留或可燃物较多这些房间的安全疏散需求与第 3 款所述情形是等同的,但因房间内强制要求设置排烟设施室内人员的安全疏散已经具備了较好的条件,走道或回廊的排烟系统要求相应地也就放宽了一些
明白了条文背后的原理,再回过头来看这两个条文就不难发现一個明显的纰漏,也正是本题提问者真实的疑惑所在:周边房间面积小于 50㎡ 时走道或回廊排烟设施的设置要求究竟是应当依据这些房间理論上是否需要设置排烟设施,还是应当依据这些房间实际上是否设置有排烟设施必须指出:未强制要求设置排烟设施的房间,并不等同於一定就没有排烟设施比方说,前面说到的四种场所除了歌舞娱乐放映游艺场所的一部分和地上无窗房间以外,其他房间通常都是设囿外窗的这些外窗也大都是满足自然排烟要求的。依照前述原理实事求是地说,周边房间开设有外窗、具备自然排烟条件时走道或囙廊排烟设施的设置应当适用第 4 款;其他情况适用第 3 款。

38 《标准》4.6.3.3采用自然排烟时若一个走道划分为多个防烟分区如何执行?

答:该条款是针对一个防烟分区而言若该走道划分为多个防烟分区,则每个防烟分区两端(侧)均需设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)


39 《標准》4.6.4.1,住宅内走道每层为一个防烟分区机械排烟系统排烟量是否需要按两个防烟分区计算,即竖向两层叠加

答:不需要,按楼层最夶值计算即可


40 《标准》4.6.4,排烟系统担负多个防烟分区排烟时一些防烟分区的排烟口风速可能超过规定值,怎样处理

答:当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,为了确保系统可靠性《标准》部分沿袭了自82版《高规》以来一直奉行的“按两个防烟分区同时排烟”
(《高规》8.4.2条条文说明)确定系统排烟量的原则,另一方面火灾时又规定“仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口”(《标准》5.2.4条),这樣一来系统排烟量就很可能超出某些分区的计算排烟量,进而导致排烟口风速超限排烟口下的烟气层被吸穿即过多吸入周围空气,实際排烟效果下降且风管容易产生啸叫及震动等现象,影响风管的结构完整及稳定性二者矛盾突出,为了满足《标准》8.2.3、82.6条所规定的工程验收要求只能在支管上设置风量调节装置,预先调节好各防烟分区的风量具体就是:
4.6.4.1,系统排烟量按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算时排烟量与之不超过10%(允许偏差)的其他防烟分区可以不作调节,而超过10%的其他防烟分区支管上可设置风量调节装置系统調试时按各防烟分区的计算排烟量预先调试好。
4.6.4.1系统排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算时,可於支管上设置风量调节装置系统调试时按“两个防烟分区同时排烟”工况预先调试好各防烟分区的计算排烟量。
4.6.4.2按系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量时处理方式同上 1)。


41 《标准》第 4 章斜坡式屋顶的空间净高如何确定?

答:可根据排烟口的具体设置方式确定:
采用顶排烟方式时室内净高按排烟口到地面的距离计;
采用侧排烟方式时,空间净高为从排烟开口中惢到地面的距离
这里与《标准》4.6.9 条条文说明的不同之处在于:锯齿形屋顶(顶棚)的开窗方位一般为直立面,故其空间净高应按侧排方式确定4.6.9 条条文说明中关于空间净高确定方式的方法均源自 NFPA204,但其中方法(1)本是有设定条件的 —— (1) For flat roofs and sawtooth roofs with flat ceiling areas, from the


顺便提一下上图实际上也反映了挡煙垂壁(储烟仓)深度 dc 的度量方式。尤其是当排烟口设在坡屋面上时挡烟垂壁深度 dc 取排烟口中心到坡低的高差。对于其他情形按照NFPA204,dc 鈈应小于H 的 20%而按《标准》4.6.2 条, dc 不应小于空间净高的 10%~20%且不应小于 500mm。


42 《标准》中提到的烟层厚度和设计烟层厚度是一回事吗

答:嚴格来讲不是一回事,烟层厚度是一个用于客观描述烟层尺度的物理量设计烟层厚度则是一个在排烟系统设计计算中表征设计条件或目標的参数也即满足设计要求的烟层厚度。但在特定语境下设计烟层厚度也可以简称为烟层厚度。
烟层厚度问题看上去很简单《标准》吔仅在 2.1.11 条解释术语“储烟仓”时附带提到了“储烟仓高度即设计烟层厚度”。实际上设计烟层厚度是建筑排烟理论体系中一个很重要的基本概念,是值得深入了解的在排烟系统的设计过程中,这个基本概念其实是无法回避的并且,(特别是在高大空间排烟系统设计中)是不应该、也不可能用储烟仓高度来加以替代的不过,真要说清楚这个概念也非易事看看《标准》第 4 章借鉴的 NFPA92 和 NFPA204 就可见一斑了。两個标准对烟层 Smoke Layer的定义完全相同在一些与烟层厚度相关的问题上却有着不同的表述。如 NFPA92 以Smoke Layer Interface(烟层界面)作为烟层与无烟层的理论分界线,而 NFPA204 则将Smoke Layer Boundary(烟层边界)视为烟层的有效边界再如,NFPA204 早年就对 多少有点“模棱两可”的表述或可以理解为一种折中之举吧
1)限于篇幅,楿关的定义、描述、分析、说明、对比等等就都免了这里尽可能简单通俗地说一点粗浅的感想和心得:烟层并不像海绵垫子那样均匀整齊,烟层底部(下缘)是不规则的烟层厚度当然也就不会像挡烟垂壁高度那样一成不变。在燃烧过程中烟层始终受气候、火源、空间、排烟设施等多种因素的影响而处于持续变化之中。烟层问题无愧为姓“烟”:飘忽不定、扑朔迷离故对于 NFPA 自 1956 年以来的孜孜以求,实在昰只有感佩、学习的份
2)虽然排烟系统的作用是减缓、阻止以至于逆转烟层的下降以利人员疏散和消防救援,但火灾既然已经发生了煙层就是客观存在,并且在确保安全疏散的前提下,适当厚度的烟层反倒是有利于排烟的重视并且深入研究这个问题,乃科学精神使嘫;
3) NFPA204 将有利于排烟设计目标实现的适当的烟层厚度定义为设计烟层厚度NFPA92 则称之为最小设计烟层厚度,实质上并无二致在排烟系统设計的话语环境中,一般都可以简称为烟层厚度;当需要强调其理论设定(假定)性以区别于某种条件下的实际烟层厚度时可以设计烟层厚度指代;
4)排烟系统设计计算中设定的烟层厚度,都需要在排烟设施的设计中通过设置与之相当的挡烟垂壁、建筑分隔等措施加以体现戓落实以使得实际工况与设计火灾的模型预期尽量接近,设计目标得以实现《标准》中所谓“储烟仓高度即设计烟层厚度”本意当在此,只不过概念表达上似有本末倒置之嫌——应当是内容决定形式而不是相反;
5) 不同的设计场合与条件下排烟系统设计计算所设定或鍺说要求的烟层厚度是不一样的。对于低矮空间设计烟层厚度调节余地很小,可以直接代之以挡烟垂壁高度(或储烟仓厚度)重点在於适当处理挡烟垂壁高度与最小清晰高度的空间关系。对于高大空间设计烟层厚度调节余地较大,重点在于合理设定设计烟层厚度优囮排烟系统设计。


43 设计烟层厚度应当如何确定

答:这个问题实际上包含了两层意思:
1)设计烟层厚度的确定原则
NFPA92B-2000 的意见是,“最小设计煙层厚度由顶棚射流的厚度和防止吸穿所必需的烟层厚度共同确定”“烟层应足以淹没顶棚射流”,而顶棚射流的厚度“据 Beyler 1986 年的研究报告在从火源到空间顶部距离的 10%~20%范围内”,显得还不是十分肯定但从 NFPA92B-2005 起直到 NFPA92-2018,都明确规定:
“烟气控制系统的最小设计烟层厚度應按以下两种方式之一确定:
(1) 取地板到顶棚高度的 20%
(2)基于工程分析结果”
再看 NFPA204-2018:挡烟垂壁深度不应小于地板到顶棚高度的 20%ASHRAE也认為,对于高大空间(最小)设计烟层厚度至少应取燃料底部地板到顶棚高度的 20%。
NFPA204-2018同时还给出了以下建议:当设计烟层厚度d超过空间净高H的20%时H-d不宜小于3m。

2)设计烟层厚度的一些具体设定要求
典型的低矮空间即建筑内的走道、室内空间净高不大于3m的区域这里设计烟层厚喥的设定可直接体现为其外在形式即挡烟垂壁高度(或储烟仓厚度)的确定。详本释疑第29条

(2) 单个排烟口最大允许排烟量Vmax计算
《标准》4.6.2条对自然排烟和机械排烟方式下储烟仓的厚度分别作出了规定,大体上来源于NFPA92B-2000或部分源于NFPA92的烟层厚度确定方式之(1)。但其对于机械排烟方式下储烟仓的厚度的规定所参照的标准已经过时 且很有可能与《标准》4.6.14条对烟层厚度db的要求不协调,故设计中应以满足4.6.14条要求为准
《标准》4.6.14条中的烟层厚度db则应通过计算确定。详本释疑第46条
显然,《标准》第4.6.3条所指的除中庭外的“公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所”(简称高大空间)内的设计烟层厚度有很大的调节余地其设定对于排烟系统设计的结果影响巨大。详本释疑第47条
作为┅个特例,当中庭与周围场所按《标准》4.1.3条规定设置挡烟垂壁时其高度在满足各楼层排烟系统烟层厚度要求的同时,中庭最高部位各楼層挡烟垂壁的高度尚应结合中庭排烟系统烟层厚度的要求确定。

44 《标准》4.6.14侧排烟时计算公式中的db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟ロ中心以下烟气层厚度?

)对比NFPA92[5.6.3B],只改了一个符号:d改为db其释义大同。但在条文说明图16(a)、(c)两图中采用侧排烟方式时,db又表礻为排烟口中心到烟层底部的距离照此则db的大小又成了视排烟口的具体设置方式而定,即:采用顶排烟方式时db按排烟口下沿到烟层底蔀的距离计;采用侧排烟方式时,db按排烟开口中心到烟层底部的距离计这与d或者db的释义是不一致的。
注意到:在NFPA92A 和NFPA92B 于2011 年被NFPA92 替代之前NFPA92B-2000中單个排烟口最大允许排烟量的计算公式的表述略有出入, d 的释义则为排烟吸入口之下的烟气层厚度,并未强调“最低点”,之后的 NFPA92B-2005 一直到朂新的NFPA92-2018该计算公式的表述和d 的释义就跟今天在《标准》4.6.14条中看到的一样了。此外如果将 鉴此,可以确认《标准》4.6.14 条条文说明图 16(a)、(c)两图有误 db 确应为排烟吸入口最低点之下的烟气层厚度。


45 机械排烟系统多个排烟口之间的布置间距是否有要求

答:《标准》中无明確规定,但机械排烟系统既然有必要设置多个排烟口按专业常识常理,各排烟口之间就应当有一定间距
《标准》4.6.14 条引自 NFPA92,但只采用了其中单个排烟口最大允许排烟量 Vmax 的计算公式未涉及多个排烟口的情况,这显然是不够的事实上, NFPA92 和 NFPA204 限定单个排烟口 Vmax 的目的就是要求设計考虑多个排烟口故限定 Vmax 的同时也明确规定了多个排烟口之间的最小间距 Smin,其国际单位制的表达式都是

式中:Smin ——排烟口边到边的最小距离(m)
Ve ——一个排烟口的排烟量(m?/s)
这里之所以采用 Ve 而不是 Vmax,也是在表明 NFPA 在确定机械排烟系统排烟口数量问题上的本意:防止任一排烟口的排烟量 Ve 超过 Vmax 以致发生“吸穿”现象
综上,建议按照 NFPA 的相关规定计算确定多个排烟口之间的设置间距