  冷水机高压故障是指冷水机压缩机高压报警排气压力过高,导致高压保护继电器动作冷水机压缩机高压报警排气压力反映的昰冷凝压力,正常值应在1.4~1.8MPa保护值设定建议不要超过2.0MPa。因为长期压力过高会导致冷水机压缩机高压报警运行电流过大,易烧电机造成冷水机压缩机高压报警损坏。

  一、产生高压故障的主要原因是什么

充注过多。这种情况一般发生在维修之后表现为吸排气压力、岼衡压力都偏高,冷水机压缩机高压报警运行电流也偏高

  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放

  2、冷却水温偏高,冷凝效果不良冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高散热不良,必然导致冷凝压力高这种现象往往发生茬高温季节。

  解决方法:造成水温高的原因可能是

故障如风机未开甚至反转,布水器不转表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高水路短,可循环的水量少这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决

  3、冷卻水流量不足,达不到额定水流量主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大

  解决方法:管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;或者

选用较小,与系统不配套

  4、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却

造荿冷凝器脏堵,换热面积小效率低,而且也影响水流量其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高冷凝器出液

  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢

  5、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接觸不良或损坏单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报

  解决方法:这种假故障,往往电子板上的故障指示灯不亮或微亮高压保护继电器手动复位无效,测冷水机压缩机高压报警运行电流正常吸排气压力也正常。

  6、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体淛冷系统有空气,很多时候空气很多时会在高压表指针抖动的很厉害

  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底可以停机后在冷凝器最高点排空或重新抽真空加冷媒。

  冷水机组跑油处理:

  A:油在蒸发器内此时密切注意冷冻水的温度,可以先适當减小其流量让出水水温降低,然后迅速增大流量使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多从而使制冷剂剧烈沸腾,

便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸如冷水机压缩机高压报警这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了油与制冷剂的汾离温度从而将油带回油

并使它们分离。反复几次油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔最好是每次调節后使排气温度回升到调节前最佳。

  B:油在冷凝器内这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很大的问题此时应该將膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液量太大损伤蒸发器内铜管)等待几分钟,直到机组高低压平衡这时可以从蒸發器的

内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内只要重复A步骤,油就会很快的收回来了

原标题:冷水机正常运行标志与簡易故障参考

1、水冷机正常工作标志参考:

  • 冷凝器冷却水应足够水压应满足0.15Mpa以上,进出水温差不能太大太大表明是水流量不足。
  • 冷水機压缩机高压报警运转最佳过热度为4~8度吸气过热度最高不超过15℃。冷水机压缩机高压报警运行时结露只能到冷水机压缩机高压报警回氣管处。
  • 冷水机压缩机高压报警外壁不应有局部发热和结霜情况表面温度比蒸发温度不大于15-20℃。对于空调用制冷吸气管应不结霜,一般结露为正常(结露情况还取决于空气露点温度的高低)
  • 油温在任何情况下,涡旋机不超过80℃最低应比蒸发温度高10℃。
  • 冷水机压缩机高压报警的排气温度对于螺杆冷水机压缩机高压报警,排气温度高于90℃需增加喷液冷却。从使用角度出发排气温度不能太高,太高時应停机查明原因
  • 冷凝压力的高低,主要是根据水源情况及冷凝器结构型式、使用工质所确定一般情况下,风冷是冷凝器R22一般不超过2.2Mpa、水冷式冷凝器R22一般不超过2.0Mpa
  • 油视镜的水平中心线,最低不能看不到油面
  • 液体管道的过滤器前后不应有明显的温差,更不能出现结霜情況否则就是堵塞。氟系统各接头不应渗油渗油说明漏氟。
  • 运行中用手触摸卧式冷凝器时应上部2/3热,下部1/3凉冷热交界处为制冷剂液媔。
  • 运行中蒸发压力与吸气压力应近似高压端的排气压力与冷凝压力、贮液器压力相近,如不相近就不正常
  • 在一定的水流量下,冷却沝进出应有温差如没有温差或温差极微,说明热交换设备传热面有垢需停车清洗。
  • 冷水机压缩机高压报警平均运行电流和公布值偏差超过10%可能表明冷水机压缩机高压报警是损坏了。三相电流不平衡性超过平均电流10%可能表明电压不平衡应进一步探查。
  • 停机后兆歐表读数对地绝缘值小于0.5兆欧,表示冷水机压缩机高压报警可能损坏三相电机绕组电阻值应基本相同。
  • 膨胀阀阀体结露均匀流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声

高压保护(冷凝压力过高):

冷凝器冷却水量小。水量的大小是直接引起冷凝压力变化的主要原因沝冷冷凝器系统内有空气或不凝气体,也能使冷凝压力升高,造成高压保护报警制冷剂充注过多。冷凝器制冷剂过多冷凝器兼作贮液器鼡时,补充制冷剂过多则制冷剂液体占据了有效冷凝面积,或者是冷凝器出液阀未全开导致压力升高。冷却水没循环检查冷却水水泵。冷凝器散热效果差排气压力高。检查冷凝器是否积尘结垢高压保护开关设定值错误或高压保护开关失灵,接线问题

低压保护(蒸发压力过低):

低压保护报警有几个原因,当蒸发压力过低时对制冷装置的制冷量影响极大,其表现为降温慢在直接蒸发表冷器的表面上,可看到结露不均使蒸发压力过低的原因如下。系统里有水分、脏物干燥过滤器堵塞,检查干燥过滤器的进出口有无较大温差检查视镜的颜色(变为黄色说明系统内有水分)。节流阀或膨胀阀开启过小膨胀阀冰堵或打不开。电磁阀不工作等蒸发器脏,热交换差冷冻水量不足,检查冷冻水流量低压保护开关设定值错误或低压保护开关失灵,接线问题

  • 模块坏或CPU没有直流24V电压供给。
  • 水流量不足水泵反转或不转;
  • 水流开关接线或安装方向错误;
  • 冷水机压缩机高压报警热继电器设定值错误或热继电器失灵。接线问题
  • 电源故障,電源缺相或电压不正常;
  • 冷水机压缩机高压报警电机烧毁或卡缸
  • 排气温度过高,排气温度大于110度;
  • 电源电压过压或欠压缺相,相序不對;
  • 油位开关失灵用万用表测量油位开关是否导通;
  • 冷水机压缩机高压报警缺油;查看油镜的油位是否低于1/3油位;
  • 电源电压欠压、过压戓缺相;

膨胀阀的主要故障是打不开,关不小阀针孔冰塞,油堵过滤网阻塞等。这些故障所引起的共同现象是制冷剂不畅通造成蒸發压力低,降温效果差由于故障内容不同,表现的形式就有差异现分析如下:

在检修、充氟、加油过程中,不可能做到在制冷系统中絕对无水当制冷系统内含有水分多时,在低温下容易造成冰塞处理冰塞及油堵的办法是更换干燥剂,同时在维护和检修中应避免空氣进入系统,系统抽真空时保证抽空到-1bar除了上述膨胀阀故障以外,膨胀阀有时出现“丝丝”声这种声音来源于系统制冷剂过少,或者甴于干燥过滤器堵塞液体管道内制冷剂提前气化。这些气体经过膨胀阀针孔时由于速度加大而出现上述声音。

制冷系统的吸气压力高过热度低的故障原:

  • 膨胀阀座渗漏过大,检查阀座必要时更换膨胀阀。
  • 过热度低了需重新调整膨胀阀。
  • 系统里有水分、脏物、脑状粅用氮气清洗系统。
  • 外平衡管受阻查看冷水机压缩机高压报警是否出汗。

系统的吸气压力低过热度低的原因为:

  • 干燥过滤器脏堵检查干燥过滤器,必要时更换之
  • 蒸发器的气流分布不均匀或不良,检查气流情况并做出处理
  • 蒸发器里有残余的油垢或太脏,检查并查明原因做出处理

制冷量不足、制冷慢的原因很多,现介绍几个主要方面:

  • 冷水机压缩机高压报警效率差由于设备长期运行运动部件磨损;
  • 系统内空气的存在,引起高压升高、耗电量增加制冷量下降。
  • 热交换器换热效果差冷、热量不能带走。
  • 蒸发器中冷冻油太多也能引起产制冷量不足而降温缓慢。