电流输入信号   在实际的工程應用中电流测量回路通常都需要安装CTCT的二次额定电流值一般为5安培也有少数为1安培(对于1安培的规格,可向工厂特殊订 货)CT的选擇非常重要,关系到诸多测量参数的实际精度建议CT精度优于0.5%,容量不小于3VACT接线电缆应尽量短,过长的线路会带来额外的 误差
   注意:在任何情况下,CT回路都不允许开路CT回路中不允许加装保险丝和开关。实际应用中CT的一端应连接大地
  VN的连接   VN电力监测仪多功能三相电流数显表电力仪表输入电压信号的电位参考点,优质的低阻抗的VN连接线会对测量精度有帮助VN的连接方法与系统接线方式有很大關系,连接方法参见接线图
  三相系统的接线方法多功能三相电流数显表电力仪表系列电力仪表可以满足各种各样的三相系统接线方式,茬开始连线之前请仔细研究下面的部分,以选择适合于您的系统的接线方法或组合并确 认电压等级和PT一二次额定电压适合于当前型号嘚电力监测仪多功能三相电流数显表电力仪表,确认电流等级和CT一二次额定电流适合于当前型号的电力监测仪多功能三相电流数显表电力儀表
多功能三相电流数显表电力仪表系列电力仪表的电压接线方式与电流接线方式在进行系统参数设定时是分别进行的,电压接线可以設定为三相四线星型(3LN)三相四线 2PT星型(2LN)和三相三线开口三角型(2LL)三种;电流接线可根据接入电流通道数设定为3CT2CT1CT三种各种電压接线与电流接线方式 可以相互组合。
  电压接线 三相四线星型(3LN)   在低压配电系统中广泛使用三相四线星型连接这种接线方式,三相電压可直接接入仪表的电压信号输入端如图2.5所示。三相四线的中、高压系统中也 常使用3PT星型连接构成如图2.6所示的接线。采用以上两种接线方法的用户应在参数设定时把电压接线方式设定为:3LN
 三相四线2PT星型(2LN   在一些三相四线的中、高压系统中,常使用2PT星型连接构荿下图的接线方式这种接线方法可以节省一个PT元件。这种接线方式是以三相电压完全平衡为 前提的无实际电压信号接入的相电压Vb也是茬此前提下计算得到的。采用这种接线方法的用户应在参数设定时把电压接线方式设定为:2LN
  三相三线开口三角型(2LL   在三相三线中高压系统中,广泛使用2PT开口三星型接线方式这种接线方法中Vb,VN一定要短接在一起。采用这种接线方法的用户应在参数设定时把电压接线方式设定为:2LL
 电流接线 3CT   无论是在高压系统还是在低压系统,也无论是在三线三线制还是在三相四线制系统中当有三组电流信号分别接入电流输入接线端子时,我们均看作为3CT电 流接线典型接线图如图2.9所示,有时为了节省CT,仅使用两个CT而第三相电流根据i1+i2+i3=0的原理,靠接线嘚方法合成取得如图 2.10所示。
  2CT   这种接线方法与上面图2.10的方式有些相似都是只有两只CT,而这里只是把A,C(一三)两路电流送入仪表测量,第二路电流输入端子(Ib+,Ib-)上并未有实际电流引入同样是根据i1+i2+i3=0的原理,第二路电流是由仪表计算得到的
 1CT   在三相电流完全平衡的凊况下,譬如三相电动机负载情况下可以只使用一只CT接入电流输入端子(Ia+,I1a-)进行测量,而推论另两路电流与该路电流的幅值相同相位汾别滞后和超前120°,如下图所示