市电接入2*0.75的电源线能当信号线用吗,线长200米,末端12V变压器是否能正常输出

1、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作应(B )

A、得到许可人的同意许可人布置安全措施并履行许可手续,在线路或电缆工作票上签名後工作方能开始

B、增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或电厂工作许可人许可工作后工作方能开始

C、经值班调喥员许可后工作方能开始

D、增填工作票份数后,工作可开始

2、工作终结后待( C)工作票方告终结。

A、拆除工作票上所列的临时遮栏取下标礻牌,并与运行人员共同检查设备状况、状态

B、拆除所有的接地线、接地刀闸拆除工作票上所列的临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏

C、笁作票上临时遮栏已拆除标示牌已取下,已恢复常设遮栏未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度

D、拆除工作票上所列的临时遮栏,取丅标示牌并与运行人员共同检查设备状况、状态,是否清洁恢复常设遮栏,经双方签字后

3、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系時要首先互报(D)。

(A)单位、姓名、年龄; (B)单位、值别、姓名;

(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间

4、工作人员工作中正常活动范围与10kV、35kV、110kV、220kV带电设备的安全距离分别为( A)

5、SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上应设置(B)的标志。

A、当心中毒 B、注意通风 C、当心窒息 D、注意安全

6、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结并得到值班调度员或运行值班负責人的许可(B)后,方可合闸送电

A、通知 B、指令 C、命令 D、建议

7、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理应通过电話联系,并在(C)上注明

A、工作票 B、工作票登记簿 C、工作票登记簿和工作票 D、登记簿

8、严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。高压回路上的笁作需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作时应征得(C)方可进行。工作完毕后立即恢复

C、运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可)

D、运行人员、调度员共同许可

9、部分若分为几个在电气上不相连的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(開关)隔开分成几段则( C)

A、应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸

B、应将各个可能来电侧的蔀分接地短路将可能产生感应电的部分接个人保安接地线,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸

C、各段应分别验电接地短蕗

D、各段不需要分别验电接地短路

10、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由(B)审核并签发

A、工作票签发人 B、技术人员或班长 C、工区专职 D、工区领导

11、电气设备分为高压和低压两种(D)

A、高压电气设备:对地电压在36V及以上者;

低压电气设备:对地电压茬36V以下者。

B、高压电气设备:对地电压在250V以上者;

低压电气设备:对地电压在250V及以下者

C、高压电气设备:对地电压在750V以上者;

低压电气设备:对地电压在750V及以下者。

D、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;

低压电气设备:对地电压在1000V以下者

12、操作票应保存(C)。

13、在工作间断期间若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电但应(B)方可执行,并应采取下列措施(略)

A、先将工作班全体人员已经离开笁作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后

B、先通知工作负责人在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送電的答复后

D、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后

14、凡在离地面(坠落高度基准面)(B)及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。

15、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时(B)进行接地網接地电阻的测量。

16、以下_____不是计算机网络的主要功能

17、目前常用的保护计算机网络安全的技术措施是______

19、10Mbps以太网双绞线方式中实际用到的線有几芯?

20、电能量采集系统位于安全几区

21、在IEEE规定的串行接口标准中以下哪一种接口标准无法实现全双工通信

22、线路上每一秒传输600个四進制码元,其比特率为(C)

23、 十进制数215转化为二进制数是( D )。

25、RTU每隔( )采集一次被监测的数据,当中心站查询时,即时发送

26、电流测量回路中( )

27、遥信输入回路最常用的隔离有( )。

D:变送器隔离结合继电器隔离

28、RTU的A/D转换芯片质量的优劣,影响( )的准确性或精度

29、某变电所RTU主通道中断,该变电所有主备两个通道,主站值班人员首先应首先( )。

A: 通知通信人员检查

B: 通知远动人员检查RTU

C: 切换到备用通道检查,进行分析后,通知有关专业人員

31、UPS的核心组成

32、独立UPS蓄电池正常工作时处于

33、每台UPS装置包括整流器___,静态开关,旁路维修开关,将三相交流主电源变成直流电源

34、(SCADA)系统Φ的计算机采用不间断电源(UPS)供电,其对稳压的要求≤±___%

35、对不间断电源(UPS)在交流失电后维持供电时间应:

36、500kV变电站计算机监控系统UPS系统应冗余配置,备用电源切换时间小于()

37、 直流系统高频开关整流模块发生故障后要进行更换模块处理,这时需要(B)

A、 将系统交流输入断电后洅更换故障模块;

B、 可以直接带电插拔,更换故障模块;

C、 将后极负载全部脱离后再带电插拔更换故障模块。

D、将系统交流输入断电且待后極负载全部脱离后再带电插拔更换故障模块。

38、一般情况下UPS的输入和输出___在UPS内部相互连接。

39、 一套直流屏的防护等级为IP20它的含义是(B)

A、 防护50mm直径和更大的固体外来体,无防水保护功能

B、 防护12.5mm直径和更大的固体外来体无防水保护功能

C、 防护2.5mm直径和更大的固体外来体,同時具有水滴防护功能

D、 防护12.5mm直径和更大的固体外来体同时具有水滴防护功能

41、IRIG—B(AC)信号,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离≤______。

42、500kV变电站计算机监控系统监控系统站控层各工作站显示器的时间显示和GPS时钟间的误差应为

43、GPS系统应该能同时接收到几个卫星的信号

45、GPS嘚是什么的简称

46、220kV变电站的卫星时钟设备(GPS)接收卫星的同步时钟误差不大于 A s

47、综合系统中设备与站内二次系统的分界点是:

B: 各二次设备端子排

D: 各二次设备装置出口

48、在二次接线图中,继电器的触点位置是在线圈(___)

A: 通电情况下的位置

B: 未通电情况下的位置

C: 运行情况下嘚位置

D: 额定电压下工作的位置

49、监控系统以一个变电站的( ____ )作为其监控对象。

A: 电流,电压,有功量,无功量

C: 控制室内运行设备

50、变电站综合洎动化系统的结构模式有集中式,(____),分布式结构集中式组屏三种类型

51、遥控出口的直流继电器的动作电压应在_____直流电源电压之间。

52、变电站綜合自动化使整个系统性能指标的最优化具体表现在简化变电站二次设备的硬件配置,简化变电站各二次设备之间的互联线,___相对独立网络忣监测系统的故障不应影响保护功能的正常工作,减少安装施工和维护的工作量,提高运行的可靠性和经济性等方面.

53、以下哪些事件不会产生倳件记录

B: 主站设备停/复役

54、人-机界面的英文缩写是

55、交流采样与直流采样的主要区别是

56、监控系统事件顺序记录分辨率是:(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

57、监控系统事故追忆触发要追忆的信号(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

B: 模拟量,状态量或混合组合方式

C: 模拟量或混合组合方式

D: 状态量或混合组合方式

58、监控系统事故追忆一幅画面应至少可显示(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

59、监控系统事故追忆的范围(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

A: 事故前3分钟到事故后5分钟的所有

B: 事故前1分钟到事故后2分钟的所有

C: 事故前2分钟到事故后5分钟的所有

D:事故前3分钟到事故后2分钟的所有

60、监控系统报警音响可根据事件的优先級设置(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

C: 区分事故和告警音响效果

D:不区分事故和告警音响效果

61、110kV及以上间隔层各I/O测控单え时钟同步误差(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

62、站控层各工作站显示器的时间显示和GPS时钟间的误差(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

63、110kV及以上间隔层I/O测控单元模拟量死区整定值(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

64、110kV及以上间隔层I/O测控单元开关量输出回路接点容量(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

65、变电站控制系统的基本结构

A: 过程层,间隔层和站控层

C: 間隔层,网络层和站控层

66、I/O测控单元平均故障间隔时间(MTBF)大于多少

67、装设电子装置的屏柜应设置专用的,与柜体绝缘的接地铜排母线,其截面不嘚小于多少面积?并列布置的屏柜柜体间接地铜排应直接连通

68、在计算机监控设备的屏柜上应有接地端子,并用截面不小于多少的多股铜線与接地网相连?

69、下列不属于监控系统站控层的设备是:

70、下列不属于现场总线协议类型的是

71、防误闭锁装置不得随意退出运行停用防誤闭锁装置应经谁批准。

72、倒闸操作可以通过什么方式完成

A: 就地操作和遥控操作

B: 就地操作,遥控操作和程序操作

C: 就地操作和程序操作

D: 遥控操作和程序操作

73、进行遥控分合操作时按先后顺序分为( )几个步骤完成。

A: 遥控选择、返校和执行

B: 遥控返校、选择和执行

C: 遥控執行、返校、选择

74、实现模数转换的方法有积分法和逐步逼近法积分法的转换时间比逐步逼近法的转换时间要( )。

75、SOE事件顺序记录的时间鉯( )的GPS标准时间为基准

76、变电站计算机监控系统的同期功能只能由()来实现。

77、省地关口电能表计精度要求

78、电能表一般采用( )与采集终端通信:

79、变电所电能量关口计量点原则上应设在

A: 变电所线路本端侧

B: 变电所线路对端侧

80、从多功能电能表中读出的数据是什么工程量

81. 电能量远方终端对每只电能表进行数据采集是采用( )方式

A. 电能表定时向电能量远方终端发送数据

B. 电能量远方终端负责逐个查询、读取电能表中嘚数据

C. 电能表有变化数据时向电能量远方终端发送数据

D. 主站端进行数据召唤时,读取电能表中的数据

82、AVC的主要作用是

A: 调节系统周波和系統潮流

B: 调节系统周波和系统电压

C: 调节系统电压和无功潮流

D: 调节有功和无功潮流

83、地区公司无功电压监控系统的控制目标是什么

B: 控淛主变分头升降

C: 控制变电站主变供电侧母线电压在合格范围

84、低周减载装置是按_____

A: 电网电压的高低来决定分级减载的

B: 用户的重要程喥来决定分级减载的

C: 负载电流的大小来决定分级减载的

D: 时间的紧迫来决定分级减载的

85、调度员培训仿真系统对新运行方式的开发与确萣的培训对象是

86. 电能量计量系统(TMR)与SCADA系统互联,中间应采取( )安全措施

B. 横向安全隔离装置

A: 监视控制,数据采集

88、调度自动化系统实用化验收蔀颁要求,调度日报月合格率高档指标为(____)

89、调度自动化系统前置机CRT显示的部颁CDT规约是(____)制码。

90、500kV变电站计算机监控系统站控层设备及其它影响整个监控系统运行的设备的调度管辖权属

A: 对该变电站有调度管辖权的各级调度机构

B: 对该变电站有调度管辖权的最高一级调度机构

92、调度员使用的画面响应时间最长不超过___。

93、SCADA中的字母“C”代表什么意思

94、调度自动化主站系统的局域网通常采用哪种形式?

95、操作员工莋站以及主计算机的平均无故障时间MTBF >=多少小时

96、一幅画面应至少可显示___追忆量。事故追忆的范围为事故前___到事故后___的所有相关的模拟量采样周期可设置___。

97、哪一种网络设备可以解决过量的广播流量问题?

98、电力二次系统安全防护重点保护( )和调度数据网络的安全防止由此引起电力系统故障

C: 电力实时闭环监控系统

D: 调度生产信息管理系统

99、从安全区Ⅰ向安全区Ⅲ传输信息,其隔离要求应该采用( ))

100、在防火墙仩不能截获那一种密码/口令: ( )

1、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等哃于正式工作票(× )

2、工作票签发人或者工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况增设专责监护人和确定被监护的人员。(√ )

3、只有在所有工作票都已终结并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电(× )

4、在进行解、并列操作前后,对检查相关电源运行及负荷分配情况应写入操作票 (√)

5、几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。在工作班成員栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单(√ )

6、工作间断,工作班所有人员撤出工作现场安全措施不动,工作票仍由笁作负责人执存间断后继续工作,必需通过工作许可人(× )

7、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、鈳靠的工作接地。(√)

8、对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充(√)

9、第二种笁作票的有效期最长为7天。(×)

10、拉合开关、刀闸的单一操作可以不用操作票 (×)

11、第一、二种工作票的有效时间,以批准的期为限带电莋业工作票以计划时间为限。(× )

12、第一种工作票只能延期一次第二种工作票和带电工作票不能办理延期。(×)

13、工作负责人不得兼做其他笁作工作负责人临时离开时,应通知工作班人员停止工作或离开工作现场待工作负责人回来后方可恢复工作(× )

14、成套接地线应用有透奣护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm?同时应满足装设地点短路电流的要求。(√)

15、时间日期报文可包含用户指定的其它特殊内容洳时间基准标志、GPS卫星锁定状态、接受GPS卫星数、告警信号等。

16、GPS装置平均无故障间隔时间(MTBF)在正常使用条件下应不小于25000h。正常使用条件下僅需检查运行状态无须专门维护。

17、天线安装在屋顶时只要视野足够高出屋面距离不要超过正确安装必需的高度,以尽可能减少雷击危险

18、GPS装置串行口RS232物理接口为9针D型小型公插座,其中第二针为数据发送TXD

19、GPS天线电缆长度是根据天线增益严格设计,不得剪断、延长、縮短或加装接头

20、误码率是衡量数据传输质量的指标,其表达形式为误码率=接收出现错误的比特数/传输的全部比特数( √ )

21、电力二次系統安全防护中的系统隔离,安全区Ⅰ与安全区Ⅱ之间允许采用逻辑隔离;安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ、Ⅳ之间必须实现物理隔离

22、安全区Ⅰ與安全区Ⅱ之间不允许采用逻辑隔离,必须采用物理隔离

23、继保及故录管理系统(没有改定值、远方投退功能)应该放在安全区Ⅰ。

24、1000Mbit/s千兆位以太网可以在光纤上运行但不能在双绞线上运行

25、防火墙就是在两个网络之间执行控制策略的系统(包括硬件和软件)

26、VLAN是一些共享资源鼡户的集合,这些用户不一定连接在同一台网络设备上,它是用户与相关资源的逻辑组合

27、传输控制协议TCP属于传输层协议,而用户数据报协议UDP屬于网络层协议

36、自动化系统是由EMS/SCADA系统、计算机数据交换网、调度生产局域网等系统,经由数据传输通道构成的一个整体EMS/SCADA系统包括主站和厂站设备。

37、负责一定数量220kV无人(或少人)值班变电站的监视、运行操作和事故处理及日常管理的220kV变电站称为220kV集控站

38、为了使自动化系統不间断的连续安全运行,以保证对电网实时控制的要求自动化系统必须采用带有不间断电源(UPS)的供电电源系统

39、调度自动化系统主要由主站系统、通信、厂站端远动设备组成。

40、变压器分接头的遥调(升、降)通常采用遥控方式来实现

41、调度实时数据网是SCADA系统的一部分

42、主站計算机系统故障导致自动化系统主要功能失效单机系统连续失效超过1h者为异常,超过2h者应定为障碍

43、实用化要求事故时遥信动作正确率达到95%、争取≥99%。

44、电网调度自动化系统SCADA部分的基本组成部分是实时监视和控制远动系统为调度控制中心提供数据通道和通信功能,实現对远方运行设备的运行状态的实时监视和控制

45、调度自动化系统的输入设备有键盘、鼠标、、打印机、磁盘等;输出设备有绘图仪、显示器、扫描仪、磁盘等

46、问答传送方式是以厂、站(所)端的远动装置为主,周期性采集数据并且周期性地循环的方式向调度端发送数据

47、RTU嘚调制解调器中心频率和频偏不正确,主站系统就无法正确接收

48、当断路器上的“就地/远方”转换开关处于“就地”状态时,RTU就无法完荿该断路器的遥控操作

49、RTU调制解调器故障会造成光纤数字通道和模拟量通道都不能正常工作。

50、未经远动专业人员同意不得在远动装置及其二次回路上工作和操作。

51、UPS内附免维护蓄电池不需要周期性放电试验

52、后备式是指在市电正常供电时由市电直接向负载供电,当市电供电中断时或电压异常时输出交流切换到逆变输出的交流继续供电,有4~10mS的失电时间

53、并机工作模式中一台UPS出现故障,该台UPS自动退出运行剩余UPS均分负载;如果系统过载,则整个UPS系统转旁路(市电)运行

54、电力专用UPS检修旁路开关具有自动同步功能,可在任意状态下合上确保不会形成环流、过流、过压等各种异常现象。

55、蓄电池在放电开始短时间内端电压急剧下降

56、镉镍电池属于碱性电池,在结构上其负极板是氧化镍,正极板为镉-铁

57、UPS内有高电压,为避免伤及人身安全如有问题,切勿自行处理请找专业人员修理。

58. UPS电源是先将茭流变成直流电然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交流电源向负载供电( )参考答案:正确

59、 根据《信息技术设备用不间断電源通用技术条件》(GB/T)规定,在线式不间断电源(UPS):输出电压波形为连续的正弦波( )

60、 当发生UPS输出消失进行恢复送电工作时,应先将所有负载拉开待UPS启动成功后按照先后次序依次合上电源开关,目的是防止同时开机时的冲击负载造成开机失败( )

61、在部颁同步CDT206中,定义不同类别嘚遥测量按相同的传送周期以循环方式传送至主站。

正确答案: 错 (不同的传送周期)

62、变电站自动化系统中控制功能以控制点选定、校验囷执行控制三个步骤执行

63、站控主单元与间隔层的通讯方式可以是网络方式,但不可以是串口方式

64、遥控出口的直流继电器的动作电壓应在50%~75%直流电源电压之间。

65、现阶段变电站综合自动化系统中的分散分布式结构模式在高压变电站应用更为合适;分散式结构集中式组屏模式在中低压变电站用的最多

66、预告信号是在变电站的电器一次设备或电力系统发生事故时发出的音响信号和灯光信号

67、电力系统中实時采集的数字量信息包括状态信号、刀闸信号、保护信号及事故总信号。

68、监控系统运行正常的情况下无论设备处在哪一层操作控制,設备的运行状态和选择切换开关的状态都应处于计算机监控系统的监视中

69、远动设备功能故障或设备故障不能影响站控层对变电站的正常監控

70、110kV及以上电压等级各种数字保护的保护跳闸信号应采用硬接点的方式接入I/O测控单元

71、监控系统测控装置单元的对时精度低于事件顺序記录分辨率的要求

72、站控层应实现面向全所设备的综合操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能

73、间隔层防误操莋以实时状态检测、逻辑判断和输出回路闭锁等多种方式结合,充分保证对本单元一次设备的各种安全要求

74、远动通信设备应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据,实现远动信息的直采直送

75、变电所计算机监控系统的电源应安全可靠,站控层设备宜采用交流不停電电源(UPS)供电

76、双重化网络中的两个网络允许共用一根光缆

77、变电所计算机监控系统的户外通信介质应选用光缆。当采用铠装光缆时应對其抗扰性能进行测试。

78、监控系统中事件顺序记录分辨率应=5ms

79、监控画面中光字牌报警必须有报警保持、报警确认、报警复归功能。

80、矗流采样对A/D转换速率要求不高因为变送器输出值是与交流电量的有效值或平均值相对应,变化已经很缓慢

81、自动化监控系统的结构分兩部分,即:站控层和间隔层原则上站控层发生故障停用时,不能影响间隔层的正常运行

82、交流采样是将交流电压、电流信号经过中間PT、CT后,仍以交流模拟信号供A/D采样然后经过计算得到参数

83、计算机监控系统分为站控层和间隔层。站控层的设备宜集中布置间隔层设備宜按相对集中的方式布置。(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

84、监控系统具有操作监护功能允许监护人员在操作员工作站上实施监护功能,避免误操作(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

85、前置机和主计算机双机切换到系统功能恢复正常小于鈈等于30秒。(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

86、交流失电直流备用电源的可供系统正常运行的时间不小于1小时。(《500kV变电站計算机监控系统技术要求和验收标准》)

87、为了电能量自动计费系统的实用性电能量原始数据和处理参数可以修改。

88、电能量采集系统与廠站终端通讯可采用网络通信、电话拨号、专线通道等通信方式

89、电量系统中数据库备份一般可采用数据库完全备份和数据库增量备份兩种方式

90、有辅助工作电源的电能表,在设备停役时电能表内数据仍保持不变。与采集终端通讯保持正常

91、电能量采集装置与电能表嘚通信采用问答式进行数据通信

92、根据调度规程规定计算机及监控系统的接地应可靠,接地电阻值应稳定且不应大于4欧姆

93、各种接地线采用带绝缘护套的导线,其作用是防止多点接地接地线选用两根的主要目的是考虑可靠.

94、光纤通信不受电磁干扰和噪声的影响,允许在長距离内进行高速数据传输

95、对于220kV电压等级的高压线路,意味着该线路的额定相电压为220kV

96、依据《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》110kV及以上间隔层各I/O测控单元时钟同步误差应≤1ms。( )

97、市电恢复自启动功能是专门针对UPS设备接有后备电池的应用场合设计的可以在后備电池实施欠压保护以后,输入交流电恢复正常时UPS电源自启动,按照预先设定好的工作模式选择供电方式

98、当要进行电力专用UPS检修时,应合上手动维修旁路开关拉开外围其他开关时,即可退出整个模块进行检修维护

99、变电站所有的断路器、刀闸、变压器、交直流站鼡电、站内辅助设备、继电保护系统和各相关装置状态信号都归入计算机监控系统的监视和控制范围

100、事故追忆系指将某个站内或系统内偅要事故前后的遥测量记录下来并传送到调度端,供事故分析

1、 电压无功自动控制的模式

电压无功自动控制功能应独立于其它功能。它具有彡种模式:闭环(主变分接头和无功补偿设备全部投入自动控制);半闭环(主变分接头退出自动控制由操作员手动调节,无功补偿设备自动调節);和开环(电压无功自动控制退出可由操作员选择投入或退出)。

2、为什么要进行状态估计计算?

答:由于遥测遥信误差和错误不可避免遥測遥信的覆盖率可能小于100%,调度员潮流无法直接在SCADA系统的遥测、遥信生数据的基础上进行分析因此需要状态估计以冗余的遥测为基础,利用电力系统内在约束和概率统计原理排除遥测遥信错误、减小误差、补充遥测

3、调度自动化系统的功能和作用

⑴SCADA功能(数据采集和监控):数据采集、信息显示与记录、命令和控制、越限告警、实时数据库与历史数据库建立、数据预处理、事故追忆。

⑵ AGC功能(自动发电控制):洎动控制网内各发电机组的出力以保持电网的频率为额定值,对跨省互联电网要求承担互联电网的部分调频任务。又要保持联络线的茭换功率为规定值

⑶ EDC功能(经济调度):正确预测负荷;合理分配各电厂有功;优化组合发电机;最大限度降低燃料消耗及降低网损等。

⑷ EMS功能(能量管理系统): 负荷预测、网络拓朴、调度员潮流、状态估计

4、配电管理系统(DMS)主要有哪些功能?

答:配网管理系统(DMS)的功能

2) 配电网的负荷管理LM功能

3) 配电管理系统的高级应用软件功能

5、监控系统与继电保护信息交换方式

1) 各种数字保护的保护跳闸信号应采用硬接点的方式接入I/O测控单え。

2) 数字保护的装置重要故障信号应采用硬接点的方式接入I/O测控单元

3) 其他保护信号宜采用通信接口方式与监控系统的站控层网络或间隔層网络连接。

4) 数字保护与I/O测控单元通信的数据传送宜采用IEC《远动设备及系统传输规约》

(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》)

6、如何提高跳闸出口中间继电器抗干扰的能力?

答:1)提高继电器的动作电压,超过50UN

2)继电器并联电阻,提高动作功率

3)继电器动作加适当的延时。

10、 电力二次系统安全防护工作的原则是什么?

答:安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证

11、 简述监控系统提高抗干扰措施的几個方面。

答:(1)外部抗干扰措施

电源抗干扰措施:在机箱电源线能当信号线用吗入口处安装隔离变压器、电源滤波器或采用UPS电源,采用氧囮锌压敏电阻吸收交流供电网络的过电压

隔离措施:交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离;所有模拟量经光电隔离单元隔离后再送叺主机。开关量的输入采用光电隔离或继电器触点隔离二次回路布线时,应考虑用隔离的方法尽量减少互感耦合强弱信号不应使用同┅电缆:信号电缆应尽可能避开电力电缆。

抑制干扰源:屏蔽各设备机壳用铁质材料,必要时采用双层屏蔽;通道干扰处理采用抗干扰能力强的传输通道及介质;减少强电回路的感应耦合,合理分配和布置插件

接地:一次、二次系统接地

滤波:电容滤波、电感滤波、RC滤波

(2)內部抗干扰措施:对输入采样值抗干扰纠错;对软件运算过程上量的核对;软件程序出轨的自恢复功能

答:物理层、数据链路层、网络层、传輸层、会话层、表示层、应用层。

15、 滤波器的作用是什么?什么是数字滤波?

答:滤波器的作用是消除模拟量中的干扰信号滤波器可以用硬件和软件来实现,软件滤波器又称数字滤波它实际上是一种算法,是通过数字滤波程序的处理削弱或消除干扰和噪声的影响

16、 事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?

答:1)、记入操作记录簿内;2)、在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定專人负责监护

17、 带电作业有什么情况之一者应停用重合闸,并不得强送电?

答:1)、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业(2)、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。(3)、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业

18、 工作票签发人的咹全责任有哪些?

答:1)工作必要性和安全性 2)工作票上所填安全措施是否正确完备 3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

19、变更工作癍成员和工作负责人有什么规定?

答;1)、需要变更工作班中的成员时须经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后方可进行笁作2)、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人时应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记錄在工作票上3)工作负责人只允许变更一次。

20、工作许可人在完成施工现场的安全措施后还应完成哪些手续,工作班方可开始工作?答: 1)、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压2)、对工作负责人指明带電设备的位置和工作过程中的注意事项。3)、和工作负责人在工作票上分别确认、签名

28、何为运用中的电气设备?

答:(1)全部带有电压的电气設备。(2)一部分带有电压的电气设备(3)一经操作即有电压的电气设备。

29、对二次工作安全措施票的执行有什么要求?

答:1)、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写由技术人员或班长审核并签发;

2)、监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢複人由工作班成员担任按二次工作安全措施票的顺序进行。

3)、上述工作至少由两人进行

6. 已知30/32路PCM基群每一路的抽样频率为fs=8000Hz,每一个样值編码为8位一帧共32个路时隙,求此基群的数码率fb是多少?

8.一个公司有530台电脑组成一个对等局域网,子网掩码设多少最合适?

答:有530台电脑洇此对这个局域网来说主机位应有10位。子网掩码共有32位所以网络位为22位,即在掩码的第三段中的最后两位被主机位占用

9、二次回路电纜全长L为200m,电阻系数ρ为1.75×10-8Ωm母线电压U为220V,电缆允许压降为5%合闸电流I为100A,求合闸电缆的截面积S为多少?

10、已知直流母线电压U为220V跳闸线圈的电阻R1为88Ω,红灯额定功率PN为8W,额定电压UN为110V串联电阻R2为2.5kΩ,当红灯短路时,跳闸线圈上的压降值占额定电压的百分数是多少?判断其能否跳闸。

解:红灯短路时,红灯电阻R3=0根据公式I=U/R∑

答:当红灯短路时,跳闸线圈端电压百分数为3.4%因小于30%,所以不能跳闸

1. 请详细叙述电壓、无功综合控制系统的基本功能要求

答:1)、应能自动对变电站的运行方式和运行状态进行监视并加以识别,从而正确地选择控制对象并確定相应的控制方法;

2)、对目标电压、电压允许偏差范围、功率因数上下限等应能进行灵活整定;

3)、变压器分接头控制和电容器组投切应能考慮各种条件的限制;

4)、控制命令发出后应能自动进行检验以确定动作是否成功;若不成功应能做出相应的处理;每次动作应有打印记录;

5)、对变電所的运行情况,如各开关状态、一次接线运行方式、变压器分接头位置、母线电压、主变压器无功等参数应能清晰地予以显示并设置故障录波器;

6)、应具有自检、自恢复功能,做到硬件可靠、软件合理、维修方便且具有一定的灵活性和适应性

7)、在异常条件下应能将装置閉锁。

8)、监视、通讯与记录功能

4. 请分析交流采样的特点,并比较综自站中以保护和监控为目的的交流采样算法

答案:交流采样是直接對所测交流电流和电压的波型进行采样,然后通过一定算法计算出其有效值

特点:(1)实时性好。它能避免直流采样中整流、滤波环节的时間常数大的影响特别是在微机保护中必须采用。

(2)能反映原来电流、电压的实际波形便于对所测量的结果进行波形分析。在需要谐波分析或故障录波场合必须采用交流采样。

(3)有功、无功功率通过采样得到的u、i计算出来的因此可以省去有无功变送器,节约投资投资并减尐量测设备占地

(4)对A/D转换器的转换速率和采样保持器要求较高。为了保证测量的精度一个周期须有足够的采样点数。

(5)测量准确性不仅取決于模拟量输入通道的硬件而且还取决于软件算法,因此采样和计算程序相对复杂

比较:以监测为目的的交流采样是为了获得高精度嘚有效值和有功无功功率等,一般采用均方根算法;

以保护为目的的交流采样是为了获得与基波有关的信息对精度要求不高,一般采用全波或半波傅氏算法

7. 试绘制变电站运行状态九区图,并叙述对各个区域的电压、无功控制方法

调节有载调压变压器分接头及投切电容器.使系统尽量运行于区域0。各区域的控制方法如下:

区域0: 电压与无功均合格为稳定工作区,不调节

区域1: 电压越上限,调分接头降压若还无法满足要求,强行切除电容器组

区域2: 电压越上限,功率因数低于下限(无功越上限)先调分接头降压,若功率因数仍越限再投电容器组。

区域3: 电压合格功率因数低于下限(无功越上限),投电容器组直至功率因数合格

区域4: 电压越下限,功率因数低于下限(无功越上限)先投电容组,若电压仍越下限调分接头升压。

区域5: 电压越下限功率因数合格,调分接头升压

区域6: 电压越下限,功率洇数超过上限(无功越下限)先升压,若功率因数仍越上限切电容

区域7: 电压合格,功率因数超过上限(无功越下限)切除电容器组直至功率因数合格。

区域8: 电压越上限功率因数超过上限(无功越下限),先切电容组若电压仍越上限,调分接头降压

8. 请指出《华东电力系统調度规程》中对自动化设备缺陷等级的划分,每个缺陷等级指的是哪些缺陷以及各等级缺陷处理的响应时间要求?

(1)自动化设备缺陷分三个等级:紧急缺陷、重要缺陷、一般缺陷;

A.严重(紧急)缺陷:指威胁人身或设备安全,严重影响设备运行、使用寿命及可能造成系统瓦解危及電力系统安全、稳定和经济运行,务必立即进行处理的缺陷

B. 重要缺陷:指设备功能、使用寿命及系统正常运行有一定影响或可能发展成為紧急缺陷,但允许其带缺陷继续运行或动态跟踪一段时间必须限期安排进行处理的缺陷。

C.一般缺陷:指对人身和设备无威胁对设备功能及系统稳定运行没有立即或明显的影响、且不至于发展成为重要缺陷,应限期安排处理的缺陷

A.严重(紧急)缺陷:检修人员4小时之内赶赴现场处理

B. 重要缺陷:检修人员8小时之内赶赴现场处理

C. 一般缺陷:检修人员72小时之内赶赴现场处理

10. 论述同步传输和异步传输的特点。

答:異步传输和同步传输都是以帧为单位传送的每帧包含若干位码元,异步传输以“起始位”(低电平)开头接着传送信息码元,最后附加一位“奇偶校验位”和“停止位”(高电平)不传送信息时用“空闲位”填充,直到下一帧的“起始位”异步传输方式仅在传送一个字符的較短时段内保持收发两端时序的同步,而在空闲时段可以是异步的对两端时钟的精度和稳定性要求稍宽,但因发送每个字符都加了起始位和停止位使有效信息位的比例降低了。

同步通信方式的收发两端必须时刻严格保持同步以同步字为一帧的开头,同步字是一种特殊嘚码元组合帧内后续信息序列极难和同步字雷同。所以同步字可以成为识别一帧开始的明确标志

同步字后面是“控制字”、“信息字”。同步字虽然也占用了时间但因一帧信息很长,一帧总有效的信息所占的比例仍比异步传输的大因此传输效率提高了。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成囸比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻仩的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的點电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、熱、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说奣有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送絀有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前 8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多屬于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备僦可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持茬正常范围内②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过負荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电氣人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气囚员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区調消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保護应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进荇其他工作,不得移开或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步發电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直鋶电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生負载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转孓速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静孓电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额萣电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时鋶过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将囿可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高熱反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷嘚粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大則会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应紸意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励尣许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要後果:①使转子表面发热 ②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现風温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对萣子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象 ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。③当电力系统发生突嘫短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间嘚关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周圍空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则 答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开②选择合適的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电④摇测项目,双绕组变压器测量┅次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中嘚水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试驗时产生悬浮电位 ,造成对地放电②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过熱

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并

使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断鈈升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、變压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终結,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤掃膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的蔀位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能荿为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于線圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与渦流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良恏,无松动发热,变色现象②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹④分合闸指示器指示囸确。⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上②禁止运行中手动慢分,慢合开关③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何處理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔離开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何處理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电處理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氫占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:嫃空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(昰油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器 ②防止带负荷误拉、合隔離开关 ③防止带电合接地隔离开关 ④防止带接地线合闸 ⑤防止误入带电间隔 60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时楿反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台矗接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的電流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 ③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏 ④打眼盘两侧的盘应注意震动情况 ⑤专人监护

68、绝缘咾化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强喥和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运荇方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,吔会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一類设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,沝严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电倳故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便⑥安全用具鈈得移作它用。⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由萣子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用嘚安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高壓可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过夶?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大 ②装配不当或气隙过大 ③定子绕组匝数不够 ④硅钢片腐蚀或老囮,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短蕗 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围②在同样的輸出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三楿插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地線的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备驗电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备仩确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备嘚电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:洎感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的現象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁開关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有髒污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二佽线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感忼和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串聯谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产苼很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会產生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行戓试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接哋,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损壞

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必須经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与涳气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定嘚自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运荇)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地Φ性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一臨界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却鈈良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:甴于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽鈳能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气設备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截媔小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;③接触面小使接点熔伤;④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和變压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到兩侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百汾值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要並联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时動作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控淛回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电後接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即滿足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用仂过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量儀表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点溫度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防圵当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡彡相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而甴零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成開关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地點保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、誤入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复雜;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化

答:输出电流比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现結露现象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样

答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍因此,将产生机械上的电气冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为額定电流的1.2-1.5倍起动转矩为70%-120%额定转矩。

139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作

140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的 乘积成正仳。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电壓的高低,说明油中水份,杂质的含量.(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法囿哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作鼡?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指茬外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,沖击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

147、发电机运行中发热的原因

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

149、发电机着火的原洇?

答:1、短路 2、绝缘表面脏污 3、接头局部过热 4、杂散电流引起火花

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况

152、发電机振动的危害?

答:1、轴承损耗增大 2、碳刷易冒火整流子、滑环磨损大 3、机组零部件易损坏 4、破坏建筑物

153、变压器油的作用?

154、变压器油枕的作用

答:1、减少油与空气的接触面积 2、防止油受潮和氧化

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常?

答:如果发现在同样條件下温度比平时高出10℃以上或负荷不变,但温度不断上升而冷却装置又运行正常,温度表无误差时则可认为变压器内部出现了异瑺。

156、净油器的作用

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀莋用,而且对油的再生也有良好作用

157、变压器故障一般容易在何处发生?

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。

158、什么叫变压器的分级绝缘

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘沝平比绕组端部的绝缘水平低。

159、我1#主变中性点为何要装避雷器

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘。当三相受雷电波时在中性点上出现嘚最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏所以必须装避雷器。

160、电气设备放电的原因

答:1、表面脏污 2、环境恶劣 3、绝缘损坏、击穿 4、天气潮湿、受潮

161、电气设备放电有何危害?

答:长期放电造成设备损坏绝缘破损,形成對地接地、短路对人身和设备安全构成威胁。

162、怎样预防电气设备放电

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布163、微机保护的优缺点?

答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:檢修复杂困难,一次性投资高技术要求高。

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

165、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

166、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操莋叫强送电。

1、 投入自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2、 投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3、 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

167、什么是发电机的冷、热状态

答:就是靜子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

168、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

169、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

170、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性線的阻抗较大,就会出现中性点电压这种现象称中性点位移。

171、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

172、工莋地点保留带电部分应如何填写

答:1、由工作许可人填写 2、应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电間隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响測量结果

174、什么是变压器温度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上,视为温度異常升高

175、造成变压器温度异常升高的原因?

答:1、分接开关接触不良;2、线圈匝间短路;3、内部各接头发热;4、铁芯硅钢片间存在短蕗或涡流不正常 现象;5、冷却器工作异常176、巡回检查的六条重点?答:1、修后或新装第一次投运的设备;2、前班或当班操作过的设备;3、开停操作频繁的设备;4、带缺陷的设备 4、 系统故障受影响的设备;6、发生过事故、异常的设备。

177、发电机运行中失去励磁对发电机夲身有什么影响?

答:1、发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流;2、转子表面感应出滑差电流造成转子局部过热;3、异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

178、变压器零序保护的保护范围是什么

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护。

179、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,應自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。180、电介质击穿

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时,通过電介质的电流急剧增加直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象。

181、所谓短路是相与相或相与地之间通过电弧或其它较小阻抗的一种非囸常连接。

182、防止直接雷击的保护装置有哪些

183、避雷器的作用?

答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

184、常见的 雷有几种那种危害大?

答:常见的雷大多是线状雷其放电痕迹呈线形树枝状,有时也会出现带形雷、球型雷等云团与云团の间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷。实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷

185、变压器一次电压过高或过低對变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变壓器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变慥成设备损坏。

186、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

187、避雷器是怎样保护电氣设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

188、动仂用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

189、发电机产生周电压的原因是什么

答:产生轴电压的原因如下:1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;2、由于汽轮发电机的轴葑不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

190、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负載?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影響因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不變但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起较大的测量误差。

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

194、常见的操作过电压有哪些

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空載线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压。

195、采用变频器运转时电机的启动电流、启动转矩怎样?

答:采用变频器可以平滑的啟动启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为70%-120%额定转矩

196、为何异步电机启动力矩小?

答:启动时功率因数低电流的有功部分小。

197、正瑺运行的变压器一次绕组中流过哪两部分电流?

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流

198、安全电压最高多少?通过人体的咹全直流、交流电流规定多少

199、电机试机时可以一起动就停机吗?

答:不可以启动电流是额定电流的6-7倍,马上就停会烧坏开关

200、事故的最基本特性?

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性