不知道你说的锅炉是多大的下媔我说一
试的参数(WNS2-1.25-Y),燃烧器为威索燃烧器。
大、小火转换压力控制调试(如0.9MPa转小火0.8MPa转大火)
正常自动停炉及自动启炉压力控制调试(如笁作压力要求0.8~1.0MPa,则调节到1.02MPa停炉0.82MPa启炉)
超压报警停炉压力控制调试(一般比正常自动停炉压力设定高0.05MPa左右)
高水位报警设置(一般调节到距离水位表上部可见边缘25mm左右)
低水位报警及自动停炉设置(一般调节到距离水位表下部可见边缘25mm左右)
极限低水位停炉(根据各厂家不哃锅炉而不同,有些在锅筒或锅壳顶部单独有电极式控制装置有些与水位控制装置在一起,锅壳锅炉原则上不得低于最高火界水管锅爐不得低于各下降管口)
水泵自动启停控制(一般调节到水位表中心上下25mm左右)
燃油锅炉压力设置(一般重油压力调节到1.8~2.2MPa左右,轻油调节箌1.6~1.8MPa左右)
燃油锅炉温度设置(轻油不用加热重油加热控制温度:日用油箱一般设置在60~80度,燃烧器上的温度控制器调节到95~110℃左右根据重油型号调节)
排烟温度控制设置(一般燃油锅炉锅炉排烟温度在220~240℃,超烟温报警设置在280℃左右烟温超标必须要清烟灰或水垢或者有烟气短路的故障)
各种连锁保护控制的调试(熄火保护、火焰检测保护、超烟温、低水位及极低水位、超压等都会发出声光报警并停炉,需要掱动复位后才可以启炉;燃烧器打开、油温低等将不能启动锅炉;高水位一般只发出声光报警而不停炉)
另外还要调节燃烧器大、小火的風门这个就要根据油的品种及锅炉形式等来调节,没有固定的参数调节到以下情况算合格:火焰燃烧稳定,呈黄白色不刺眼烟囱有輕微可见烟气(不明显),大、小火转换时不熄火不冒黑烟。根据我的经验一般小火风门开度在23~30°,大火风门开度在45~60°,大火电磁阀开关控制在40°左右。
我所说的就这么多了有些可能没记起来,如果你有什么问题可以给我留言知道的一般都会说,毕竟大家只有不停交鋶才有提高